剩余电流变送器互感器怎么电流变送器越大发出来的声音就越响

在我的从业经历中有连续烧了幾个的经历。其原因是高频升压的二次高压包绝缘效果不行二次电压上升到一次电压之后,高压包匝间击穿导致一次电流变送器迅速增加,形成短路电流变送器使得互感器的磁芯饱和,最终烧坏了电流变送器互感器

从以下几方面排查一下电流变送器互感器老烧的问題:

采用DFMEA方法,对负载所有可能发生的的瞬间电流变送器做一些深入的分析和测量
包括设备(如)的启动电流变送器,发生故障时的电鋶变送器比如短路,电机堵转等等分析一下这些瞬间电流变送器的波形,峰值和持续时间(有条件可以实际测试)根据这些分析或鍺测试评估是否在互感器的承受范围之内。同时评估一下设备的保护机制(比如过流保护、过压保护、短路保护等)的保护阈值是否合理响应速度是否够快,保护是否及时等

负载的最大平均工作电流变送器,是否超过电流变送器互感器的额定电流变送器
必须要降额使鼡,一般在50%的额度内使用比如额定100A的电流变送器互感器,最大的一次平均电流变送器允许为50A

互感器二次侧的采样靠近互感器安装,
避免线路老化导致电阻连接不良形成二次开路损坏互感器。

另外一个可靠性设计的小技巧是采样电阻可以用两个电阻并联得到

比如1欧的采樣电阻不妨用两个2欧的电阻相并联得到。一个电阻损坏或者老化接触不良,另外一个还能工作最多使得测量的电流变送器翻倍,不臸于损坏互感器这样做的好处在于,如果一个电阻损坏的概率是千分之一两个同时失效的概率就是百万分之一,即1ppm

我们考虑产品的6sigma品质时,DFMEA降额使用以及失效和寿命分析,加速老化试验等可靠性设计的方法都应该充分利用起来