11Kw管道泵用△型起动十五千瓦潜水泵电流是多少很大,改用星型十五千瓦潜水泵电流是多少正常是什么原因

1.打开检查井的人孔进行工作时,必須在打开的人孔周围设置明显的(遮

拦),夜间还应在遮拦上(悬挂警示灯)

2.检查井及地沟的临时照明用电必须使用安全电压(36伏以下);当人在检

查井內工作时,禁止使用(电泵)。

3.供热管网在投入使用前必须(进行清洗),以清除管道内的焊渣、污泥、铁

锈、砂子等杂物,防止(阻塞管路或换热设备)

4.管网系统的粗洗:粗洗时用水泵将自来水注入管网,水压一般为0、3~0、

4MPa,冲洗后的污水从系统的(最低点)排至污水井或排水沟,并保证排泄的安全。當排出的水(不再浑浊)时,粗洗结束如果系统较大,应按主干线、支干线、分支线分别清洗,二次网应单独清洗。

5.管网及系统的精洗:采用流速为1~1、5m/s以上的循环水,使水通过除污

器,将水中杂物沉淀在除污器内,应不断从其(底部泄水管)把沉淀物排出,并清理除污器,清洗水(变得清洁)时,结束精洗

6.从回水管向系统充软化水,由低到高逐渐开启管网(排气阀),见水后关

闭。根据管网的敷设情况,随时对管网各(高点)进行排气,直至排净空气,工莋压力稳定为止

7.系统充满水后,管网压力逐渐升至工作压力的(1、25倍)进行水压试验,

同时对管网进行全面的外观检查,水压试验两小时,如未发现異常情况逐渐恢复到工作压力。在室外温度(低于0)℃条件下,应采用45~50℃的热水进行水压试验

8.水压试验结束后,管网由(始端至末端)逐渐进行排汙,逐渐开启热网(排

污阀门),见清水后关闭,排污工作进行过程中应缓慢,以管网压力能够维持在不低于管网工作压力的70%的速度进行。

9.各热用户的通水顺序为(先远后近),即由热网(末端向始端)进行

距离变压器一百五十米左右潜沝泵几个月没用了,昨天突然用泵结果启动运行十五千瓦潜水泵电流是多少九十,管口出地面就把管道拆了还不出水,以为被淤泥堵叻想着让水泵冲击下看能上来水么。结果试了好几次都不行自藕变压器有点冒烟,线圈发黑后来换了个电源,离变压器距离一百五┿米左右一切正常,昨晚开了一夜今天来了,有人说启动运行一百多我看后已经超出量程(柜子自带十五千瓦潜水泵电流是多少表,峩干活的工具都是自己带的没有钳型万用表,没有摇表)这是怎么回事


时间: 11:29:58 来源:三昌泵业 点击:0

        潛水排污泵在很多污水处理场所进行使用用途广泛,排污能力强是潜水排污泵的势那么,在使用潜水排污泵的过程中我们应注意什麼?又将如何延长其使用寿命

        如选用的规格不恰当,将无法获得足够的出水量不能发挥机组的效率。另外还应搞清电机的旋转方向,某些类型的潜水排污泵正转和反转时皆可出水但反转时出水量小、十五千瓦潜水泵电流是多少大,其反转会损坏电机绕组为防止潜沝排污泵在水下工作时漏电而引发触电事故,应装漏电保护开关

        机组下水时切勿使电缆受力,以免引起电源线断裂潜水排污泵不要沉叺泥中,否则会导致散热不良而烧坏电机绕组 

        电源电压与额定电压不可相差10%,电压过高会引起电机过热而烧坏绕组电压过低则电机转速下降,如达不到额定转速的70%时启动离心开关会闭合,造成启动绕组长时间通电而发热甚至烧坏绕组和电容器不要频繁地开关电机,這是因为电泵停转时会产生回流若立即开机,会使电机负载启动导致启动十五千瓦潜水泵电流是多少过大而烧坏绕组。

        4、切莫让水泵長期超负荷运转不要抽含沙量大的水,电泵脱水运行的时间不宜过长以免使电机过热而烧毁

        机组在作业中,操作者必须随时观察其工莋电压和十五千瓦潜水泵电流是多少是否在铭牌上规定的数值内若不符合应使电机停止运转,找出原因并排除故障

        如发现下盖有裂纹、橡胶密封环损坏或失效等,应及时更换或修复以防水渗入机器。

        在使用操作潜水排污泵前应对潜水排污泵、电缆等有关设备进行全媔仔细的检查。 

1、使用潜水排污泵前应仔细检查潜水排污泵机壳在运输过程中有无摔坏以免放入水中后电机进水,电缆有无破损造成漏電事故,确认完好后应用电阻表检查潜水泵电机对地的缘电阻其值般在50~lOOMΩ以上。当测得的冷态缘电阻值低于1MΩ时,应检查定子绕组缘电阻降低的原因,排除故障,使缘电阻恢复到正常值后才能使用,否则可能造成潜水电动机定子绕组的损坏。 

        2、使用潜水排污泵前,应安装恏专用的漏水漏电保护开关或规格相符的过载保护开关以使潜水排污泵在使用中发生故障时,能得到可靠而有效的保护而不致损坏潜水電动机的定子绕组甚至整台电动机。

        3、使用潜水排污泵前外壳应可靠接地,潜水排污泵引出电缆芯线中带有接地标志的黄绿双色接地線应可靠接地如果限于条件、没有固定的地线时,可在电源附近或潜水泵使用地点附近的潮湿土地中埋入深2m的金属棒作为地线 

        4、使用潛水排污泵前,应检查电动机内部或密封油室内是否充满了油如未按照规定加满的,应补充注满至规定油面 

        5、潜水排污泵般应垂直吊裝,不要横向着地使用(卧式潜水排污泵除外)不应陷入淤泥中,防止因电动机散热不良导致损坏 

        6、潜水排污泵般不应脱水运转,如需在哋面上进行试运转时其脱水运转时间般不应超过2分钟。 380V潜水排污泵使用前应检查旋转方向是否正确,如潜水排污泵启动后出水量小說明转向反,应立即停止换接潜水排污泵引出电缆或线路任意两相的接线位置。

        为了保证潜水排污泵的正常使用和寿命机电商圈提醒您应对水泵进行定期的检查和保养,如下所示: 

        1、更换密封环:在污水介质中长期使用后叶轮与密封环之间的间隙可能增大,造成水泵鋶量和效率下降应关掉电闸,将水泵吊起拆下底盖,取下密封环按叶轮口环实际尺寸配密封环,间隙般在0.5mm左右 

        2、潜水排污泵长期鈈用时,应清洗并吊起置于通风干燥处注意防冻。若置于水中每15天至少运转30min(不能干磨),以检查其功能和适应性 

        4、每年至少检查次电機缘及紧固螺钉,若电机缘下降请找专人维修若紧固螺钉松动请重新紧固。 

        5、潜水排污泵在出厂前已注入适量的机油用以润滑机械密葑,该机油应每年检查次如果发现机油中有水,应将其放掉更换机油,更换密封垫旋紧螺塞。三个星期后须重新检查,如果机油叒成乳化液则机械密封应进行检查,必要时应更换 

        6、潜水排污泵运行发生故障后,请按给出的故障排除方法排除如仍不能解决,并鈈能确定原因时不要私自乱拆乱修,应立即找专人维修

        4、设法降低装置扬程(如换大直径管或光滑管,减少弯头数量或增大弯头的圓弧半径),或改用较高扬程的泵;

        2、清除脏物拧紧叶轮,紧固螺钉及不锈钢弹簧垫圈用水稀释介质,冲洗、疏通冷却系统;

        3、所选泵的扬程大大超出实际需要或使用条件改变、装置扬程大幅度降低,使得泵超过推荐流量运行;