箍筋Φ10(6x6)@50是什么意思

根据建筑图集《11G101-1》规定:柱子箍筋 Φ10(Φ8)@100/200的意思是:柱中箍筋为HPB300级钢筋直径为10mm,加密区间距为100非加密区间距为250,框架节点核芯区箍筋为HPB300级钢筋直径12mm,间距为100

箍筋用來满足斜截面抗剪强度,并联结受力主筋和受压区混筋骨架的钢筋分单肢箍筋、开口矩形箍筋、封闭矩形箍筋、菱形箍筋、多边形箍筋、井字形箍筋和圆形箍筋等。

1、用光圆钢筋制成的箍筋其末端应有弯钩。弯钩的弯曲内直径应大于受力钢筋直径且不应小于箍筋直径嘚 2.5倍。

2、对一般结构箍筋弯钩的弯折角度不应小于90°,弯钩平直部分的长度不宜小于箍筋直径的5倍。

3、对有抗震设防要求的结构构件圓形箍筋的接头必须釆用焊接,焊接长度不应小于10倍箍筋直径矩形箍筋端部应有135°弯钩,弯钩伸入核心混凝土的平直部分长度不应小于20cm。


· 说的都是干货快来关注

网友不知道图纸全面内容,只好分两种情况1. 假设设计正确,就可能有说明(Φ8)是菱形箍或者带括号的用于別的柱子,而你没有仔细看清图;2. 假设你已经确认看清楚了那就是设计的毛病①规范不会规定必须用平法标注,但标注的不是平法就必須有注明②在这里非加密区的箍筋绝不会是Φ8@200否则就是违背GB《建筑抗震设计规范》第6.3.9.4条。

所以你应及时联系设计人,他有责任解释清楚并且书面签认,他合符规范与否你就不用管你的责任已尽到。


推荐于 · 醉心答题欢迎关注

Φ10@100/250(Φ12@100),表示柱中箍筋为HPB300级钢筋直徑?10,加密区间距为100非加密区间距为250,框架节点核芯区箍筋为HPB300级钢筋直径?12,间距为100

  ?看来这题不是按照平面整体表示方法制圖规则来标注的。答也只能猜了猜它是:表示柱中箍筋为HPB300级钢筋,直径?10加密区间距为100,柱中箍筋为HPB300级钢筋 直径?8,非加密区间距為@200

确实早先见到过有本规范要求柱根部,一段位置的箍筋直径要加粗一点这表达方法倒也可适用。


A8/10@100/200(B12@90) 柱箍筋加密区钢筋直径圆钢8非加密区箍筋直径10,梁柱核心区箍筋二级钢12间距90mm

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道嘚答案

捆筋这个是什么意思困境这个意思是专业术语,他是一班使用钢筋水凝土的意思

我要回帖

 

随机推荐