1、电弧产生的四个阶段为强电场發射热电场发射碰撞游离热游离
2、断路器常见的4种类型有油断路器、压缩空气断路器、SF6断路器、和真空断路器
3、对断路器的6个基本要求囿可靠性、开断能力、快速动作、重合闸、结构简单、和经济合理
4、电流互感器的4种接线型式分为一相式接线、两相式不完全星形接线、兩相电流差接线、和三相星形接线
5、在配电装置中的母线,应根据具体使用情况按下列7个条件选择和校验即:母线材料、截面形状和布置方式、母线截面尺寸、电晕、热稳定、动稳定和共振频率。
6、直流电弧和交流电弧中将长电弧分割成短电弧灭弧室利用了近阴极效应
7、隔离开关与断路器操作时应满足的原则是隔离开关先通后断。
8、短路电流的冲击值主要是用来检验设备的动稳定
9、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是保证人身设备安全
10、导体和电器在运行中常遇到两种工作状态,即:正常工作状态、短路工作状态
11、高压断路器的选择和校验项目有7项分别是:型式和种类、额定电压、额定电流、开断电流、额定关合电流、动稳定、热稳定。
12、导体正常运行的發热按照温度考虑设备正常运行的发热按照电流考虑。
二、不定项选择(10分):
1、SF6断路器中SF6气体的作用是
3、隔离开关不允许在时自动脫落,应以闭锁
4、可以断开正常负荷电流,不能断开短路电流
5、中性点直接接地系统发生单相接地故障时
B 非故障相电压为线电压
6、互感器的二次绕组必须一端接地,其目的是
《发电厂电气部分》习题三
一、單项选择题(本大题共20小题每小题2分,共40分)
1、厂用电率是衡量发电厂经济性的主要指标之一它等于发电厂在一定时间内的厂用电量與
B. 其总装机容量之比
D. 系统总发电量之比
2、为保证电器的动稳定,在选择电器时应满足(C )条件
A. 动稳定电流小于通过电器的最大两相冲击短路电流
B. 动稳定电流大于通过电器的最大两相冲击短路电流
C. 动稳定电流大于通过电器的最大三相冲击短路电流
D. 动稳定电流小于通过电器的朂大三相冲击短路电流
3、在某一距离下,无论在最高工作电压或出现内、外部过电压时都不致使空气间隙被击穿,
4、某变电所220千伏配电裝置的布置形式为两组母线上下布置两组母线隔离开关亦上下重叠
布置而断路器为双列布置,两个回路合用一个间隔这种布置方式称為(D )。
5、若10kv母线水平布置(B )
A. 中间相承受的电动力最小
B. 中间相承受的电动力最大
C. 两边承受的电动力最大
D. 三相承受的电动力相等
6、减小矩形母线应力的最有效方法是(C )