长4米,梁截面18X40,承重梁钢筋分布图上下各2条20厘,乐筋8厘,混凝土强度C25捣制梁能承受几


· TA获得超过1.4万个赞

按常规梁高昰梁的跨度的12-15%,给取个梁跨的13%梁高为0.55米左右,另外配筋就要看梁上面的衡荷载和活荷载了,给你估计一下每平方300公斤计算,梁下配3根16螺纹钢筋梁上配3根14螺纹钢筋,箍筋用8个·@200!

梁上面是载着6.5米的板
什么?是6.5米高的墙?还是6.5米跨度的板?
我想请问一下4.2米x6.5米中间的梁需要打多大、放几根钢筋
那么经计算,确定梁的截面为0.6米高X0.30米宽,梁下配4根20螺纹钢筋,梁上配3根16螺纹钢筋箍筋用8个·@200!
不怎么懂得计算梁的高和宽,请從!提示一下好吗

你对这个回答的评价是?


4米2的跨梁上面上板,板上做砖120公分高上面盖瓦。过梁要放多大几棍钢筋谢谢。

你对这個回答的评价是


· 超过66用户采纳过TA的回答

如果是4米×4米,柱采用300×300混凝土采用C25,钢筋主筋采用4根18的二级钢筋箍筋采用直径为8mm,间距150mm;框架梁采用200×400;混凝土采用C25钢筋底筋采用3根18的二级钢筋,面筋采用2根直径为14mm的二级钢筋箍筋采用直径为8mm,间距150mm梁截面做成250*500的即可

至於配筋的话没有特殊使用要求的话上部3根16mm下部4根20mm钢筋即可了

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体驗。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

600*250 8米跨度沉重梁上下2根25螺纹中间2根18这样的配筋比较少,建议增加其配筋你 描述得也不对呀,框架结构怎么能够出现预制板呢

钢筋混凝土结构构件中纵向受力鋼筋的配筋百分率应不小于附表1规定的数

1、伸入梁支座范围内的钢筋不应少于2根

2、梁高不小于300mm时,钢筋直径不应小于10mm;梁高小于300mm时钢筋

3、梁上部钢筋水平方向的净间距不应小于30mm和1.5d;梁下部钢筋水平方

当下部钢筋多于2层时,2层以上钢筋水平方向的中距应比下面2层的中距增夶一倍;各

不应小于25mm和dd为钢筋的最大直径。

4、在梁的配筋密集区域宜采用并筋的配筋形式

1、当梁端按简支计算但实际受到部分约束时,应在支座区上部设置纵向构

跨中下部纵向受力钢筋计算所需截面面积的1/4且不应少于2根。该纵向构造钢筋自

2、对架立钢筋当梁的跨度尛于4m时,直径不宜小于8mm;当梁的跨度为

当梁的跨度大于6m时直径不宜小于12mm。

砼梁宜采用箍筋作为承受剪力的钢筋当采用弯起钢筋时,弯起角宜取45

行于梁轴线方向的锚固长度且在受拉区不应小于20d,在受压区不应小于10dd为弯

层钢筋中的角部钢筋不应弯起,顶层钢筋中的角部鋼筋不应弯下

1、按承载力计算不需要箍筋的梁,当截面高度大于300mm时应沿梁全长

/4范围内设置构造箍筋,l

中荷载作用时则应沿梁全长设置箍筋。当截面高度小于150mm时可以不设置箍筋。

2、截面高度大于800mm的梁箍筋直径不宜小于8mm;对截面高度不大于8

有计算需要的纵向受拉钢筋時,箍筋直径尚不应小于d/4d为受压钢筋的最大直径。

3、梁中箍筋的最大间距宜符合附表2的规定;当V大于0.7f

4、在梁中配有按计算需要的纵向受壓钢筋时箍筋应符合以下规定:

  1)箍筋应做成封闭式,且弯钩直线段长度不应小于5dd为箍筋直径。

  2)箍筋的间距不应大于15d并不应大于400mm。当一层内的纵向受压钢筋多于5根

箍筋间距不应大于10dd为纵向受压钢筋的最小直径。

  3)当梁的宽度大于400mm且一层内的纵向受压钢筋多于3根时或当梁的宽度不大于

向受压 钢筋多于4根时,应设置复合箍筋

在受弯剪扭构件中,箍筋的配筋率不因小于0.28f

受扭所需的箍筋应做成封闭式且应沿截面周边布置。当采用复合箍筋时

受扭所需的箍筋面积受扭所需箍筋的末端应做成135°弯钩,弯钩端头平直段长度小

在超静定结構中,考虑协调扭转而配置的箍筋其间距不宜大于0.75b。

位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载应全部由附加横向钢筋承担

箍筋应布置在长度为2h

当采用吊筋时,弯起段应伸至梁的上边缘且末端水平段长度必应小于《砼规》9.2.

附加横向钢筋所需的总截面面积应符合规定。

鈈小于450mm时在梁的两个侧面应沿高度配置纵向构造钢筋。每侧纵

梁上、下部受力钢筋及架立钢筋)的间距不宜大于200mm截面面积不应小于腹板截面

0.1%,但当梁宽较大时可以适当放松

梁正截面受弯承载力计算中,计入纵向受压钢筋的梁端砼受压区高度应符

;二、三级抗震等级x≤0.35h

;式中:x—砼受压区高度;h

我要回帖

更多关于 承重梁钢筋分布图 的文章

 

随机推荐