50伏变压器所能承受的最大华声行输出变压器量是多少

我想知道电力变压器容量为1600KVA,它的最大负载可承受多少KVA
我想知道电力变压器容量为1600KVA,它的最大负载可承受多少KVA
因我公司的变压器它的负载超过1800KVA时就很容易炸掉(200A)保险丝
不区分大小写匿名
承受负载应该是多少千瓦!
你按变压器容量的80%计算负荷就可以了。
正常情况下最大负荷一般就按额定负荷计算。
当环境温度、湿度有关有变化时,应变压器运行情况调整负荷,避免烧毁变压器。
短时承受负荷一般可以按120%(两小时内)计算。
另外也要参考变压器的型号和厂家,好的还能提高一些,应严格按照厂家提供的说明书使用。
&&&&&& 在通风良好,有降温设备的条件下,只要运行温度不超过变压器的规定值的话,你可以带满载运行,在应急的情况下,你可以有时限的过负荷使用,但过载后的时间是有限制的,不能长时间使用。
&&&&&& 如果长时间过载使用,轻则降低变压器使用寿命,重则烧毁变压器。
&&&&&& 不知道你的是干式变压器还是油浸式变压器。我给个过载时间表你
&
油浸式电力变压器过载运行规定
过载10%&变压器可持续运行&&&180分钟
过载20%&变压器可持续运行&&&150分钟 &&
过载30%&变压器可持续运行&&&120分钟 &&
过载60%&变压器可持续运行&&&45分钟 &&&
过载75%&变压器可持续运行&&&15分钟 &&&
过载100%&变压器可持续运行&&&7.5分钟 &&&
过载140%&变压器可持续运行&&&3.5分钟 &&&
过载200%&变压器可持续运行&&&1.5分钟
干式电力变压器过载运行规定(过载时风机应启动)
过载20%可持续运行&60分钟
过载30%可持续运行&45分钟
过载40%可持续运行&32分钟
过载50%可持续运行&18分钟
过载60%可持续运行&5分钟
等待您来回答
家用电器领域专家变压器额定参数
变压器的分类和额定参数&
一、变压器的分类:
变压器的分类方法很多,下面是一些分类方法:
1、按相数可分为单相和三相;
2、按绕组数目可分为单圈式(自藕变压器)、双圈式、以及多圈式(电源变压器);
3、按耦合介质可分为空芯变压器与铁芯变压器两种;
4、按铁芯结构不同可分为芯式与壳式,壳式变压器的铁轭包在绕组外面,导热性能较好,但制作工艺复杂,除了小容量的电源变压器外,目前已很少使用。
5、按冷却介质不同可分为油浸变压器、干式变压器(空气冷却式)以及水冷变压器。干式变压器多用在低电压、小容量或用在防火防爆的场合,电压较高、容量较大的变压器多用油浸式或水冷式。
二、变压器的额定参数:
1、额定容量:
表示在额定使用条件(规定的额定电压、额定电流下连续运行)下变压器的输出能力,以视在功率的千伏安表示。对三相变压器,额定容量表式三相容量之和。
变压器的标准容量等级:5、10、20、30、50、75、100、135、180、240、320、420、560、750、1000、.......千伏安,而按GB1094-71规定,我国现采用的额定容量等级基本上是按1.2589……,即近似取1.26倍递增的,即所谓R10容量系列,具体容量等级:10、20、30、40、50、63、80、100、125、160、200、250、315、400、500、630、800、、1600、......千伏安。
2、额定电压:
表示变压器各绕组在空载时额定分接头下的电压值,以伏或千伏表示。它是变压器长期运行所能承受的工作电压。包括一次侧、二次侧。在三相变压器中,如无特别说明,额定电压都是指线电压。
变压器的标准电压等级:230、400、、、、1、3、0000、......伏。如低压侧为400/230伏,即线电压为400伏、相电压为230伏。
3、额定电流:
表示变压器各绕组在额定负载(额定容量、额定电压)下的长期允许工作电流,以安表示。包括一次侧、二次侧。在三相变压器中,如无特别说明,都是指线电流。
4、连接组标号:
表示变压器各个相绕组的连接法和向量关系的符号。如Y/Y0-12、Y/Y△-11标号中Y表示星型连接,△表示三角形连接,Y0表示星型连接并有中点引出线。各标号中由左至右代表一、二次侧绕组连接方式,数字代表二次侧与一次侧电压的相角关系。连接组标号与电压组合关系见表1
(千伏安)
电压组合(千伏)
连接组标号
Y/Y△-11
35(38.5)
3.15-10.5(3.3-11)
Y/Y△-11(Y0/Y△-11)
110(121)
6.3,11(10.5,13.8)
Y0/Y△-11
110(121)
220(242)
6.3-13.8(38.5)
Y0/Y△-11(Y0/Y0-12)
220(242)
6.3,11(38.5)
Y0/Y0/Y&#(Y0/Y0/Y0-12-12)
220(242)
10.5,13.8(38.5)
Y0/Y0/Y&#(Y0/Y0/Y0-12-12)
120000以上
表1&油浸式电力变压器的电压组合和连接组标号
5、阻抗压降百分比(短路电压Uk%):
把变压器的二次绕组短路,在一次绕组上慢慢地升高电压,当二次绕组的短路电流等于额定电流I2N时,在一次侧所施加的电压,叫短路电压。通常表示为:
Uk%=Uk/UN&100%
&式中UN为试验侧绕组的额定电压,短路电压反映了变压器在通过额定电流时的阻抗压降,是变压器的一个重要参数,对变压器的并联运行有重要意义;并对变压器二次测发生短路时,将产生多大的短路电流起着决定性的作用。
6.短路损耗(铜耗):将变压器的二次绕组短路,在一次绕组额定
分接头上通入额定电流时所消耗的功率,称为短路损耗,简称铜耗。铜耗与铜导线的电阻大小有关,故可称为可变损耗,一般要折算至75°C的情况下
7.空载损耗(铁损):变压器一次侧加额定电压,二次侧空载运行时的有功损耗,称为空载损耗,它包含铁心的励磁损耗和涡流损耗,对单个变压器来说,此值与外加电压的平方成正比,而与负荷的大小无关,故又叫铁心损耗或固定损耗。
8.空载电流Io%:指变压器在额定电压下,二次侧空载时,一次绕组中所通过的电流。空载电流仅起励磁作用,所以又称之为励磁电流。它常以电流百分数表示,即Io%=Io/&IN1&100%。
9、温升:变压器指定部位(一般指上层油温)的温度和变压器周围空气温度之差。
对变压器上层油温升的限值,仅是为保证变压器油的长期使用而不致迅速老化变质所规定的值,不可直接作为运行中变压器负载能力的依据。
#1主变型号&S11-&2.5%
阻抗&&&&&&&&&&7%
额定电压&&&&&&&&&&35KV&&&&&0.4KV
一次侧额定电流&82A&7217A
CT比&&&&&&&&&200/5&10000/5
二次侧额定电流&2.05A&3.6A
变压器阻抗压降百分比(短路电压):7%
一、二次侧额定电压35KV、0.4KV,一、二次侧额定电流:82A、7217A
电流互感器:200/5、10000/5分别是变比降低电流值作为计量电流,应用在电度表计量、电流表监视。电度表行度还应乘以变比的倍率。
变比倍率分别为:
200/5=40(倍)
互感器二次侧额定电流分别为:
82/40=2.05(A)
若采用高压计量时,电度表行度为1,则实际电度:
1&40=40(度)
若采用低压计量时,电度表行度为1,则实际电度:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。变压器各部件所能承受的最大压力和应加压的时间-中国变压器网
您好,欢迎来到中国变压器网&&&请
服务热线:
当前位置: >>
>> 变压器各部件所能承受的最大压力和应加压的时间
  我们了解到变压器各部件所能承受的最大压力和应加压的时间,当变压器新装或大修工作完毕后,采用加静油柱压力法进行整体密封性能检查时的油柱高度与时间如下:a)220kV变压器注油高度为3m,加压时间为36h;b)110kV变压器注油高度为2m,加压时间为24h;c)油柱高度从油箱拱顶算起。  采用该试漏方法试漏,在北区变电站的这两台变压器上总共发现7处漏点,其中有6处是胶圈密封不良造成的,有1处是由于管道法兰的焊接部位存在细小沙眼而产生的。该试漏方法具有下列优点:a)结构简单,所用元件少;b)实际操作简单、方便,且操作时间短(最多只需2h);c)有关元件制作、加工简单;d)使用时安全、可靠,且不需对变压器的结构进行改动。  实践证明,该方法适于变压器现场试漏,适用范围:35kV及以上的油浸式变压器;油纸电容型套管。我们看到,影响发电厂厂用母线电压波动的因素有系统电压、变压器阻抗、变压器抽头、厂用负荷大小等,只要适当地调整这几个因素,在装有GCB的发电厂中,主变压器采用无载调压的形式也可以满足运行的要求。这样,既减少了投资,又提高了可靠性。
[] [] [] []
暂时没有留言老式油压变压器180千瓦最大能承受多少电量_百度知道
老式油压变压器180千瓦最大能承受多少电量
我有更好的答案
按默认排序
可以满载的
能带总数为250千瓦的电机吗?谢谢了
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我厂子是50的变压器,有70kw动力,50的变压器能承受多大动力啊???_百度知道
我厂子是50的变压器,有70kw动力,50的变压器能承受多大动力啊???
50的变压器能承受多大动力啊
提问者采纳
50KVA的变压器能承受=:50*0.75=37.5KW;70KW需变压器=70/0.75=93.3KVA,需变压器容量是100KVA;注:变压器负载率在75%时是最经济运行。
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
你70KW同时使用吗?50KW变压器短时间可以60KW用,时间不超过1小时。70KW时间将更短,但是不可以大电动机!!!(因为启动电流太大了!)
50KVA×1.45约为72A
70KW约为110A-140A的电流 50的变压器不够。
变压器的相关知识
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP