变压器短路试验目的进线柜前面的电缆短路对变压器短路试验目的有无影响?

变电站送出一路10KV架空线路,经10KM后到达企业变电所, 进变电所前有一段200M的电缆.变电所设一台1600KVA变压器.请问最大短路电流是多少
变电站送出一路10KV架空线路,经10KM后到达企业变电所, 进变电所前有一段200M的电缆.变电所设一台1600KVA变压器.请问最大短路电流是多少
补充:请写出步骤!
知道的数据太少了
当220KV主变容量240MVA,台数4台,且并列运行,110KV主变容量63MVA,UK%=14.5时,110KV站10KV侧短路电流值(KA)
110KV线路长度
上一级220KV母线三相短路电流(KA)
10KV侧短路电流总变化值
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家我关注的版块:
查看: 12825|回复: 76
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
1、2000KVA变压器到380V低压进线柜用几根多大电缆?目前选了7根YJV-1KV-3*400+1*240不知是否可以。
2、使用4芯电缆好呢,还是用单芯电缆好?电缆敷设方式是:电缆沟。
三星助理工程师, 积分 158, 距离下一级还需 42 积分
土木币1906
2000KVA计算电流是2887A,按照计算电流就 可以选择.还是 用四芯的 比较好点.经济
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
2000KVA计算电流是2887A,那么电缆沟敷设,选择7根YJV-1KV-3*400+1*240是否有些浪费?
一星助理工程师, 积分 51, 距离下一级还需 49 积分
电缆沟敷设是否可以按在自由空气中的载流量选型呢?
三星助理工程师, 积分 190, 距离下一级还需 10 积分
这么大的一般都用铜排,用电缆不好吧
三星高级工程师, 积分 4519, 距离下一级还需 481 积分
土木币7279
原帖由 yesanguan 于
15:21 发表
这么大的一般都用铜排,用电缆不好吧
是受敷设条件限制吧。
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
用铜排就好,用几根电缆连接变压器和配电柜不好,由于材质等多种因素会出现有的电缆发热甚至烧毁。
二星助理工程师, 积分 116, 距离下一级还需 34 积分
如果空间够高,还是用封闭母线好,可以柜子厂家配做。造价低,安装方便。
土木币38108
经常看到这类“变压器容量*******,低压进线电缆用多大?”的问题,我感到奇怪,为什么变压器低压侧要用电缆,是被钱烧的,业主的钱太多,你们不化掉它难受?!
很简单的事,用铜排接到进线柜,一安全二可靠,三安装方便,四维护检修方便。为什么不想做,这里连2000KVA的变压器低压侧都想用电缆!是不是那个东东进水了?
三星助理工程师, 积分 196, 距离下一级还需 4 积分
土木币1929
国标图集04DX101-1建筑电气常用数据中有,一般1250KVA以上变压器低压出线就不用电缆,而是采用低压铜母线或母线槽,2000KVA变压器低压侧额定电流为2890A,低压出线采用 3[2(125x10)]+1(125x10)铜母线或4000A的母线槽。
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
查看: 4796|回复: 59
四星工程师, 积分 957, 距离下一级还需 143 积分
土木币1623
现有一台S11-M-1250KVA,由于低压电缆短路,把变压器烧了,请大家帮忙分析下原因?
微机保护装置上故障信息为速断,电流值91.39A,电流互感器变比为200/5
另我有一个疑问,为什么电缆短路,把空气开关上桩的铜排都烧熔了?
(553.87 KB, 下载次数: 33)
10:48 上传
点击文件名下载附件
(448.14 KB, 下载次数: 19)
10:48 上传
点击文件名下载附件
四星工程师, 积分 957, 距离下一级还需 143 积分
土木币1623
抢个沙发,等人回
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
断路器上铝排规格有些小吧,载流量比断路器保护电流小,导致断路器无法对断路器上的母线做有效保护。 铝排过流导致烧毁。
万能断路器没有动作么?怎么可能把变压器烧了?
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
另外断路器下面的电缆怎么使用的是多芯电缆?
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
微保显示电流为92A,如果该电流为实际电流,则只是过载,达不到速断条件,但是仪表显示却是速断,这证明该显示电流为电流变比之后的电流,实际电流为3680A,当然远远超过速断标准。变压器可能是因此烧毁的。
微保设定要调整,速断电流设定为10A左右,和电业局协调。
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
原帖由 cz 于
13:01 发表
抢个沙发,等人回
另外千万不要采信我的发言,新手只是在顶帖而已。
四星工程师, 积分 957, 距离下一级还需 143 积分
土木币1623
亲们,你们都来帮我看看撒
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
回复电缆短路后变压器烧了 7# 的帖子
母排是烧毁的,很明显是过载或者是超过其能承受的短路电流了。母排连接是不是没有拧紧?母排规格是不是太小。
各段保护有没有到位?主要是断路器大小是不是和母排规格相对应,断路器的短路保护有没有动作?微保的设定数值是不是正确,微保保护有没有带动断路器动作。
负荷是什么负荷?如果是特殊负荷的话是不是要配专用变压器。
四星助理工程师, 积分 202, 距离下一级还需 48 积分
电缆短路应该是断路器能够承受得起的啊。
土木币38108
图片中低压断路器上桩头母排都烧断了,证明低压进线断路器保护失灵(或根本没有进线保护)!
分析原因:
1、低压电缆短路,引起变压器电流增大;
2、变压器由于低压短路电流引起的电动力,使高压绕组匝间短路;
3、高压绕组匝间短路(高压侧圈数减少),使低压侧电压升高;
4、低压电压升高后,图片中断路器上桩头铜排与固定支架接地安装(钢条)击穿;
5、断路器上桩头击穿电弧形成三相短路电弧,故障进一步扩大;
6、扩大后的短路电流,烧坏变压器。
连锁反应造成的后果。
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)变压器进线柜是不是一定要加差动保护?什么情况下要加?_百度知道
变压器进线柜是不是一定要加差动保护?什么情况下要加?
对变压器绕组、套管及引出线上故障应根据容量同装设纵差动保护或电流速断保护
纵差动保护适用于:1.并列运行变压器容量6300kVA上时;2.单独运行变压器容量10000kVA上时;3.发电厂厂用工作变压器和工业企业重要变压器俯筏碘禾鄢鼓碉态冬卡容量6300kVA上时
电流速断保护用于10000kVA下变压器且其过电流保护时限大于0.5S时
对2000kVA上变压器当电流速断保护灵敏性能满足要求时则宜装设纵差动保护
该型号变压器额定容量3150kVA纵差动保护适用范围装设电流速断保护即电流速断保护灵敏性校验合格则应考虑装设纵差动保护
技术社区:
其他类似问题
按默认排序
其他2条回答
差动保护和瓦斯保护俯筏碘禾鄢鼓碉态冬卡(针对油浸式)是变压器的主保护,差动保护主要是针对变压器绕组短路的保护。具体什么情况下要加,我也不太清楚,我们这里的情况是:110/25000的主变是有差动保护的,10/2000的厂用变是没有差动保护的。
谢谢你,我就是觉得应该至少有点约定俗成的做法
差动保护主要是针对电力系统主要设备的保护,差动保护一般在以下设备上设置:1、主变(电力系统、重要用电用户)2、大功率高压电动机3、大型发电机组、4、供电主母线。
差动保护的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
二星工程师, 积分 681, 距离下一级还需 119 积分
本人看法,供参考:
1,由于配出电缆故障,导致短路。
2,该回路断路器在分断短路电流时,强烈弧光由上方喷出,由于隔弧挡板不完善,引起相间短路,随之扩大到其他回路。
3,变压器保护未及时动作,导致变压器烧毁。
关键是断路器灭弧能力不足,此外如果母线加装热缩套管,有可能避免此种事故。
&&变压器容量是多大?是否验算过短路电流?断路器的分断能力是否足够?
技术员, 积分 45, 距离下一级还需 5 积分
我也认为是最右边的断路器灭弧能力不足引发断路器内部及上端铜排三相断路,该操作手柄处都能看到该断路器内部都烧黑了,可拆开看一下。另外上级应该还配有万能式断路器做变压器低压则总的保护开关,是不是未设置定值,没起到保护作用。
四星工程师, 积分 1067, 距离下一级还需 33 积分
土木币3496
从图片看,短路的电缆不是很大的芯径,断路器牌子好像也不是大厂的。
想不通的总开关怎么没有保护动作呢?
就是一根小电缆就把变压器给毁了?那变压器也水水的哦。
还有想不通的是只有一根电缆短路,怎么旁边的断路器上端口也会烧毁?弧光短路??
四星工程师, 积分 986, 距离下一级还需 114 积分
土木币1970
亲们,你们都来帮我看看撒
三星助理工程师, 积分 180, 距离下一级还需 20 积分
很不明白,为什么低压短路能把变压器很少坏了呢?
四星工程师, 积分 957, 距离下一级还需 143 积分
土木币1623
谢谢楼上的兄弟姐妹们,第一张图片短路后就是这个样子,
1、为什么这个直接连接到变压器,因为它是一台照明计量柜,然后后面才是动力总柜,出线柜;
2、短路后高压出线柜跳闸了,微机保护装置上面有显示速断跳闸;
3、开关选用的辉能公司的产品,额定电流225A,据现场电工讲,短路后最右边的开关分了,折下来后看了一下,开关内部没有损伤,绝缘也没有问题;
4、各位在以前有没有碰到这种现象?由于电缆短路把变压器烧掉的?
五星助理工程师, 积分 357, 距离下一级还需 143 积分
土木币1185
回复电缆短路后变压器烧了 主贴 的帖子
个人感觉柜子没问题 因为这是最简单的回路&&电缆在铺设安装时可能受到损坏 这个给大家提醒了
一星工程师, 积分 615, 距离下一级还需 35 积分
从图片中,我感觉是断路器进线端(铝排下)三相对地短路所致!(很可能一开始并没短路,只是绝缘不合格)
不会是拧紧螺栓不是用断路器原配的吧?如果螺栓过长,很可能导致相对底板(地)之间绝缘不合格,工作一段时间后发热,然后短路...
四星工程师, 积分 957, 距离下一级还需 143 积分
土木币1623
空开上桩都是铜排,设备已经运行了一年多了
四星工程师, 积分 957, 距离下一级还需 143 积分
土木币1623
原帖由 lisan003 于
16:55 发表
个人感觉柜子没问题 因为这是最简单的回路&&电缆在铺设安装时可能受到损坏 这个给大家提醒了
这个原因肯定是电缆引起的,问题是这么小的电缆能引起这么大的动静吗(变压器坏了、铜排烧熔了,而且还是在空开上桩)
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 变压器短路试验目的 的文章

 

随机推荐