有没有广东省各污水处理厂排放标准的联系放系方法...

|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->本小组主要用于给排水设计工程师网友讨论电渗析器法、离子交换器法、反渗透法、蒸馏法及其他适当的加工方法等水处理的工艺及经验分享、资料分享等。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
52条回复&&22441次阅读&&&&
广东省东莞市市区污水处理厂东莞市东江水务有限公司市区污水处理厂(含市区粪便无害化处理站) 位于南城区石鼓村王洲,占地面积16.21万平方米,日处理生活污水能力为20万吨、清掏的粪便150吨,是东莞市目前采用二级处理最大的一间生活污水处理厂和唯一的一座粪便无害化处理站。该厂厂区外管辖有新基污水泵站、珊洲河污水泵站两座。是一个全资的国有企业。污水、粪便收集范围:莞城区、南城区、东城区的全部、万江区南面组团的生活污水和这四区的清掏粪便。服务面积62.95平方公里,服务范围现状人口49.96万人。该厂概算总投资 6 亿元,其中厂区投资 2 亿元,管网投资 4 亿元。厂区、管网全部由东莞市财政投资兴建 , 分两期建成,其中一期于 2001 年 9 月动工, 2002 年 6 月投入试运行,采用厌氧―氧化沟工艺( A/O 工艺) , 处理能力为 10 万吨 / 日;二期于 2003 年 9 月动工, 2004 年 8 月 28 日 投入试运行,采用缺氧、厌氧―氧化沟工艺( A2/O 工艺),处理能力为 10 万吨 / 日。截污主干管总长度为 14.77Km ,管径为 D 1400mm 至 D 2600mm ;支干管总长度为 4.9Km ,管径为 D 300mm 至 D 1600mm 。该厂处理后的污水,经市环保监测站抽样检验,符合污水综合排放国家一级( GB ) B 标准和广东省( DB4426 - 2001 )一级标准。法定代表人/负责人:王建卫电话号码(传真):2982617邮政编码:523000企业所在地址:南城区石鼓村王洲公司成立时间:
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 01:08:11
&&发表于&&|&
广州市大坦沙污水处理厂广州市大坦沙污水处理厂为该市第一座大型城市污水处理厂,处理规模15万m3/d,占地14 ha,总投资1.4亿元,服务范围1289 ha,服务人口约60万人。该工程由广州市市政工程设计研究院和中国市政工程华北设计研究院联合设计。获广州市环保科研设计一等奖、广东省优秀设计二等奖和国家建设部优秀设计三等奖。污水处理工艺采用生物除磷脱氮活性污泥法(简称A2/O),于1989年11月底全面建成投产,经多年的运行证实,处理后出水完全达到设计要求,使该厂附近的珠江河段水质明显好转,取得了显著的社会效益和环境效益。工程内容包括:(1)污水泵站,澳口泵站污水泵房内设6台水泵(5用1备),总抽升能力9.6万m3/d,将驷马涌区污水抽送至大坦沙污水处理厂处理;荔湾泵站内设4台水泵(3用1备),总抽升能力5.76万m3/d,将荔湾涌的污水抽送至大坦沙污水处理厂处理。(2)污水处理厂设在广州市西郊大坦沙小岛上,占地200亩,荔湾泵站和澳口泵站抽升的污水经压力管道过河送到厂内。厂区污水处理分为初级处理和二级处理。初级处理由沉砂池、初沉池组成,去除较大颗粒的有机物;二级处理采用生物除磷脱氮活性污泥法,由生物反应池、二沉池和接触消毒池组成,在厌氧、缺氧、好氧的环境下,通过不同种类微生物的生化作用,达到去除污水中有机物及氮和磷的目的。污泥处理厂区预留了污泥消化的用地,但考虑到广州城市污水中有机物质含量低的特点,设计采用了生污泥直接脱水的工艺,由污泥浓缩池、污泥贮池及污泥脱水机房组成,可将污水处理过程中产生的污泥经浓缩和机械脱水后,使污泥含水率从98%左右降至75%~80%,成为干污泥饼后运至卫生填埋场,与垃圾一起作卫生填埋处理。工程特点:(1)根据珠江广州河段西航道(离西村水厂水源较近)水质中氮、磷污染严重的特点,在国内首次选用了国际上先进的除磷脱氮工艺。(2)设计中选用国内外先进的设备,如微孔曝气器、潜水泵、水下搅拌器及污泥脱水机等使处理能耗降低。(3)在复杂的溶洞石灰岩地区建造大型池体,建成后没有出现渗漏和裂缝。(4)自动化程度较高,设备按程序控制,由中心控制室通过计算机记录和控制,监测内容包括pH、SS、MLSS、温度、泥位、溶解氧、氧化还原电位等。(5)处理厂总平面布置合理紧凑、绿化程度高,环境优雅,深受国内外同行的好评。区 号:020电 话:020-地 址:双桥路坦尾大街
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:08:45
&&发表于&&|&
广州西朗污水处理有限公司西朗污水处理厂(一期)占地,建筑面积17058m2,设计处理能力20万m3/d,采用改良A2O工艺,具有较好的脱磷除氮功能。项目投入运营,将有效地收集和处理芳村区全部污水及海珠区部分污水,改善珠江广州河段的水体,保护广州市西村水厂、石门水厂、小洲水厂和石溪水厂取水点的水质,优化投资环境,从而提高广州人民的生活质量,产生良好的环境效益、社会效益和经济效益。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:08:27
&&发表于&&|&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:08:32
&&发表于&&|&
广州市猎德污水处理厂广州市猎德污水处理厂是广州市污水治理规划中的第二座大型现代化城市污水处理厂,位于广州市天河区猎德村以东、华南大桥珠江北岸,占地面积39万平方米,主要负责收集处理珠江前航道以北的大部分市中心区,包括西濠涌、沿江自排系统、东濠涌、二沙岛及天河区的部分污水,服务面积为150平方公里,服务人口约215万人。厂区分期建设,一期工程于1991年立项,1999年正式投产,设计处理规模为每天22万吨;二期工程于2002年4月动工,2003年10月试通水运行,设计处理能力为每天22万吨;猎德三期于2004年动工,日实现了通水试运行,设计处理能力为每天20万吨。我厂一期工程采用AB两段吸附降解生物处理工艺,二期工程采用组合交替活性污泥法处理工艺,三期工程设计采用改良A2/O工艺(缺氧/厌氧/好氧活性污泥法)。厂外共设有东濠涌、西濠涌、天河南路、林和东路4座污水提升泵站,其中东濠涌泵站还承担了中心城区防洪排涝的任务。厂内主要的构筑物包括:提升泵房、沉砂池、生物反应池、二沉池、浓缩池、脱水机房、接触池等。污水由厂外泵站输送到厂区后,经过厂内提升泵房的粗细格栅去除污水中较大的悬浮物和漂浮物;再经离心式潜水泵提升进入厂区高架渠箱流入沉砂池;经沉砂处理后的污水分别进入一、二期生物反应池处理,再经过二次沉淀、消毒后达标排放。• 公司法人:周曼琪 • 员工人数:150 人 • 联系地址:广东省广州市天河区临江大道501号 • 邮政编码:510655 • 联系电话:020- • 公司传真:
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:08:38
&&发表于&&|&
•广州市番禺区前锋净水厂 前锋净水厂位于番禺区石基镇前锋村,总占地面积300亩,规划污水处理规模为40吨/日,分四期进行建设,第一期10万吨/日,第二期10万吨/日,另预留第三、四期各10万吨/日处理量的建设用地。该项目经广州市计划委员会批准立项,2001年3月开工建设。一期工程概算总投资4.2亿,其中厂区工程2亿元(利用国债0.82亿元),配套截污工程2.2亿元。  厂区工程由厂内提升泵房、细格栅及沉砂池、组合交替式生物处理池(UNITANK反应池)、接触消毒池、污泥储泥池、污水浓缩胶水机房、鼓风机房、变电房、综合办公楼等组成。厂外截污工程盖市桥中心城区、石基和沙湾镇中心区,截污干管长52公里,截污闸8座,提升泵站4座。  本项目引进比利时史格斯公司的UNITANK?专利技术,采用组合交替式A/O活性污泥处理工艺,具有除磷脱氨氮功能,也可对排放污水进行消毒处理。出水水质执行国家《综合污水排放标准》和《广州市污水排放标准》的一级排放标准,主要排放指标为(单位:mg/L):BOD5≤20、CODcr≤60、SS≤20、NH4-N≤10。  工程设计由广州市市政设计研究院承担;工程监理、设备采购与安装、土建施工采用公开招标形式选定承包单位,湖北省中南市政工程监理公司中标负责土建施工和设备安装监理工作,广东省四建、广州市四建、广州市建筑集团等单位承担土建工程施工,深圳中兴新设备通讯公司和中国通用机械总公司总包设备采购安装和调试工作。主要的处理设备和关键技术由国外引进,一般设备由国内制造。  项目营运管理按社会化、市场化、专业化的模式进行,以国际公开招标的形式靠选择营运商,吸引了法国威望迪水务公司等国内外单位参与竞投,最后由深圳水务(集团)有限公司中标负责厂区和管网的营运与维护工作,承包期五年。  目前,第一期10万吨/日处理量的土建和设备安装工程已基本完成,即将进行设备调试和试运行。预计2004年第二季度全面投产后,市桥中心城区及石基、石楼、沙湾镇中心区的大部分生活污水可以得到处理,区内环境质量将会明显改善。法人:梁柱 主营:污水净化 电话: 地址:广东省广州市番禺区石基镇前锋村 经济类型:国有企业生产产值:300-500万人员数量:22人开业年份:1999
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:09:03
&&发表于&&|&
广州经济技术开发区污水处理厂东区厂广州经济技术开发区东区污水处理厂(现改名为东区水质净化厂)工程为利用奥地利政府贷款建设的工程,工程概算总投资8200万元,实际工程投资约7000万元,其中利用奥地利政府贷款490美元。该工程于2002年2月破土动工,2003年5月,曾获广州市安全文明施工样板工地的称号。一、 服务范围及出水标准东区污水处理厂的服务范围为广州经济技术开发区东区,服务面积共计7平方公里。东区污水处理厂占地面积较小,厂址位于东区宏光路以南,南岗河以西的一块三角地块上,总占地面积约3.5万平方米,一期工程占地面积1.6万平方米。目前东区的排水体制为分流制,雨水与污水各自成系统,分别排放。污水来源主要有区内电子、食品、钢铁、汽车零配件制造企业排放的生产废水及生活区居民排放的生活污水。东区污水处理厂设计处理能力为9万M3/日,其中一期的设计处理量为2.5万M3/日,执行国家《污水综合排放标准》(GB)一级排放标准。设计进水及出水水质为:主要污染物 设计进水水质 设计出水水质BOD5 200mg/l ≤20 mg/lCODcr 400 mg/l ≤60 mg/lSS 250 mg/l ≤20 mg/lNH3-N 25 mg/l ≤15 mg/lPO43- 5 mg/l ≤0.5 mg/l二、处理工艺及流程针对东区污水处理厂的具体情况,根据“技术先进、经济合理、高效节能、简便实用、节省占地”的原则,确定了东区污水处理厂处理工艺为间歇式活性污泥法。间歇式活性污泥法工艺的机理是将传统活性污泥法中不同池子中产生不同生物条件,使污水在不同空间完成其生化处理阶段转变为在同一生物池中通过在不同时间创造不同的生物环境,使污水在同一空间的不同时间完成其生化处理过程。间歇式活性污泥法通过进水―曝气―沉淀―撇水四个阶段形成一个周期,时间约为4~6个小时,污水在反复的厌氧、缺氧、好氧环境中完成脱磷脱氮。本工艺生物池为曝气头曝气,可大大提高供氧效率,并可增加生物池水深,减少了占地面积。同时由于生物池为完全混合式生物池,可以省掉一沉池。通常其他工艺中的二沉池、回流泵房在此工艺中也被省掉,因此其处理工艺流程大大缩减。三、主要经济技术指标序 号 项 目 单 位 指 标1 年总成本费用 万元 1036.332 年经营成本 万元 575.663 单位生产成本 元/m3 1.144 单位经营成本 元/m3 0.635 年电费 万元 176.346 单位水量电耗 Kw.h/m3 0.197 单位水量投资 元/m3 28008 工程总投资 万元 70009 其中:外贷 万美元 49010 国内配套资金 万元 2800 四、工程特点1、设备先进。东区污水处理厂是利用奥地利政府贷款建设的项目。厂内的主要设备都是通过国际招标的方式挑选出来的在国际上有名的品牌和最先进的型号。设备的供应产商包括Siemens、ABB、Netzsch、Andritz、ProMinent、KSB、AGRE、Spirac、Heideco、Huber、Burbach、Technofluid、Nopol、E+H、COMPAQ、Hach、WTW、Sartorius、Zeiss等。2、自动化程度高。自控系统采用了最先进的profibus总线控制,远程三级控制。实现了进出水浊度、进出水PH、溶解氧、液位、流量等的在线监测,配备了进出水口24小时自动取样器。中控室选用了基于Microsoft Windows的32位面向对象的图形人机界面的应用软件开发软件Wonderware InTouch 7.0以及全自动的记录系统ACRON,能通过人机界面选择对工艺生产线进行半自动或全自动控制,通过在计算机修改工艺参数的设置值进行工艺调度,保证出水水质。厂界及办公室范围设置了红外对射双监系统,生产车间设置了摄像头监测,在中控室中就能随时观察生产线的情况,一改污水处理厂需要大量工人的传统,大大降低了运行成本。而且,全自动的记录系统提供生产状况的可追溯性,为统计进水水水质数据,总结运行经验提供了有利条件。3、封闭式生产车间。东区污水处理厂为全国最早采用钢结构上盖的污水处理厂,不仅将对周围环境的影响降到了最低,也使污水厂的外观给人于现代化工厂的感觉。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:09:11
&&发表于&&|&
韶关市第一污水处理厂此项目是广东省蓝天碧水工程之一。项目严格按照《中华人民共和国招标投标法》的程序进行的,经专家评委评审决定市阀门机械有限公司为中标单位,总承包该项目的勘察、设计、土建施工、设备安装、试运行、人员培训等。工程项目占地约2公顷,控制用地约7公顷,建设规模首期为每日处理污水1.5万立方米,二期建设规模增至每日处理污水3万立方米,由广州市市政设计研究院设计。污水处理采用先进、成熟的生物化学(活性污泥法)工艺,该工程的建设对保护和改善市区西河二水厂、十里亭水厂和五里亭水厂饮用水水源,提高市区环境质量,优化投资环境具有深远的意义。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:09:18
&&发表于&&|&
深圳市水务集团有限公司滨河污水处理厂该工程位于广东省深圳市福田区滨河大道二号大院滨河污水处理厂内,占地面积13.87公顷,服务面积为罗湖区西部和福田区东部约27.5平方公里,服务人口约54万人,日处理污水30万吨。工程总投资4.5亿元。深圳市滨河污水处理厂第二期工程活性污泥法二级污水处理系统于1987年竣工。该系统主要处理深圳市罗湖区、福田区的城市生活污水,日处理水量2.5万m3。经过十几年的运行,我们根据现有设备的特点,逐渐摸索出一套适合深圳市污水水质特点的污水处理工艺方法,并在总结实践经验的基础上,结合污水处理工艺最新发展趋势,积极探索进行旧设备与构筑物改造的最佳途径。   1 设计工艺流程  活性污泥工艺的设计参数: 进水水质:BOD5=200mg/L,SS=240mg/L; 出水要求,达到国家二级处理排放要求,即pH=6.5-8.5, SS小于30 mg/L, BOD5小于30mg/L, CODCr小于120mg/L 工艺流程见图1。 图1 滨河污水处理厂工艺流程图 (1) 粗格栅 机械格栅的栅条间距采用20mm。 (2) 曝气沉砂池 曝气沉砂池的前端设置细格栅,格栅的间距为10mm。沉砂池原设计成多尔沉砂池形式,由砂泵将水砂混合液吸入分离槽进行水砂分离,后由于实际运行效果不理想,按照平流池的形式进行了改建,采用机械刮砂机进行除砂。 (3) 初级沉淀池 初沉池是2座25m直径的圆形辐流式沉淀池,池边水深3.14m,沉淀时间1.5h。设计去除悬浮固体60%,去除BOD5负荷25%~30%。 (4) 曝气池 曝气池分为2组,每组4廊道,两组池并联使用。总有效容积8350m3,水深6m。水力停留时间8h,污泥负荷0.2kgBOD5/(kgMLSS•d)。 (5) 二级沉淀池 二沉池是2座直径30m的圆形辐流式沉淀池,池边水深3.97m,沉淀时间2.5h。 (6) 污泥回流泵站 二沉池活性污泥回流采用3台700mm螺旋回流泵,回流率85%,无备用。 (7) 脱水机 污泥脱水采用带式脱水机,性能稳定,工作效率高,但卫生条件较差。   2 净化机理和工艺特点 普通活性污泥法作为传统的污水生物处理工艺,是处理效率较高的污水处理方式。活性污泥中的微生物主要有细菌、原生动物和藻类,其中细菌主要又以菌胶团和丝状菌状态存在。在传统活性污泥法中,培养一定浓度的、具有良好沉降性能的活性污泥,是运转的关键,也是保证出水水质的关键。   3 进水水质 深圳滨河污水处理厂的进水水质波动比较大,进水BOD5浓度最高450 mg/L,最低80 mg/L,进水的BOD5浓度在100mg/L~200mg/L之间的频率为54%,进水的BOD5浓度在200mg/L~300mg/L之间的频率为26.5%,进水的BOD5大于300mg/L的频率约10%。平均进水BOD5浓度190mg/L。进水SS浓度在120mg/L~240mg/L之间的频率为76%,进水SS浓度大于240mg/L的频率为24%,平均进水SS浓度146mg/L。最高进水CODCr浓度2000mg/L,最低进水CODCr浓度200 mg/L,平均进水CODCr浓度大于380 mg/L。进水悬浮物主要成分是污泥。   4 运行情况 深圳市属于亚热带海洋性气候,年平均气温23℃,夏季最高月平均气温是28℃,冬季最低月平均气温是15℃,四季温差较小,城市污水的温度适宜微生物的繁殖。 滨河污水处理厂进水以生活污水为主,只有少量的工业废水,进水BOD5/ CODCr大于0.3,污水的生化过程较易进行。进水CODCr的异常变化能够反映出进水BOD5的异常变化。 滨河污水处理厂进水中经常有漂浮物、淤泥、建筑砂石。原设计使用的多尔沉砂池配砂泵的运行方式不合适,砂泵经常堵塞,多尔沉砂池的停留时间过长,沉淀物含泥量过大,原设计使用的砂水分离器不能很好地脱水,造成了生产运行的困难。 后根据实际进水水质状况,将多尔沉砂池按平流池的原理进行了改造,降低了出水堰板高度,增设了曝气管,改用简单高效的机械刮砂方式,解决了砂水分离的困难,减少了污泥的沉降。 经过初级沉淀,SS的去除率达到56.2%,BOD5的去除率达到45.8%,CODCr除率达到51.2%。初沉池出水中SS浓度平均为64mg/L,BOD5浓度平均为103mg/L,CODCr浓度平均为185.3mg/L。因为进水中悬浮污泥的含量大,所以初级沉淀对悬浮物有机物的去除率比设计值高。由于部分进水水质超过设计标准,在初沉池出水中SS浓度超过设计值的频率为8.4%;出水BOD5的浓度超过设计值的频率为13.4%,形成对曝气池的冲击负荷。 曝气池中活性污泥的性质直接影响到出水水质,活性污泥的组成既有菌胶团又有丝状菌。活性污泥的生长受营养物质、水温、pH值等因素决定。活性污泥的浓度是影响污泥负荷的内在因素。 曝气池污泥负荷N(kgBOD5/(kg MLSS•d))与污泥浓度MLSS的关系式:     N=QLa/(XV)  式中Q--污水流量,m3/d;   La--曝气池进水BOD5浓度,mg/L;   X--曝气池混合液污泥浓度MLSS,mg/L;    V--曝气池体积,m3。 滨河污水处理厂曝气池活性污泥浓度维持在1000mg/L左右,曝气池的污泥负荷平均 为0.31kg BOD5/(kg MLSS•d),大于设计值。  活性污泥的沉降性能是影响二沉池出水水质的重要因素,将活性污泥的沉降比控制在合理的水平取决于进水水质如pH、营养物质、水温以及二沉池设计参数等因素。监测结果表明,曝气池
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:09:22
&&发表于&&|&
深圳市水务集团有限公司南山污水处理厂南山污水处理厂隶属于市排水管理处,位于南头半鸟月亮湾畔,是深圳市污水排海工程的重要组成部分;由深圳市给排水工程建设指挥部负责建设,南昌有色冶金设计研究设计院设计,深圳市市政工程公司等单位施工;于1988年3月动工,1989年11月竣工投产,一期工程规模5万,投资4500万元,其服务范围为南头、南油以及蛇口的部分地区,服务人口为8.5万人;二期工程于1989年12月动工,日海洋放流管及厂区污泥部分建成并投入使用。全部工程完工后服务人口为121.68万,污水处理为73.6万m3/d;占地面积15.416公顷。 深圳市污水排海工程是将福田区皇岗路以西的城市污水通过截流管(渠)系统输送到南山污水处理厂,经一级处理后,再用水泵加压送至妈湾,通过工作井进入海洋放流管,经扩散器均匀地将污水排入珠江口深海,利用海水巨大的稀释自净能力来满足环保要求。此工程包括从皇岗路到排海口的截污主管(渠),长32.04km,滨河、新洲、凤塘、后海、前海、登良等六座污水提出升泵站;南山污水处理厂一座;海洋放流管一根,长1609m。深圳市污水排海工程设计服务人口为121.68万人(其中常、暂住人口101.4万,流动人口20.28万).污水总排放量为73.6m3/日(排放定额按常、暂住人口650升/人.日,流动人口360/升.日,另加妈湾附近开发区0.4m3/日。 南山污水处理厂处理工艺  污水经总提升泵房格栅截污,并由潜水泵提升经细格栅进入曝气沉砂池,污水曝气沉砂后,经流量计,再通过配水井配水至十二座φ45m辐流式沉淀池。沉淀池出水由排海泵房加压输送至工作井,经海底扩散器排入珠江口。沉淀池污泥静压排出,生污泥直接送至压滤机脱水。污泥处理  污水处理厂原设计设污泥消化系统,消化后污泥量为915m3/d,利用芬兰无息贷款引进3台带式压滤机。后因故未实施污泥消化,改为生污泥脱水工艺。  第一套系统生污泥量为1034m3/d(初沉池污泥,含水率96%)。  生污泥经带式压滤机脱水后外运至垃圾场填埋。  带式压滤机运行几年来,出现某些不适应性。  (1)引进设备的备品备件不方便;  (2)滤网堵塞,冲洗困难,异致实际生产能力下降;  (3)滤布使用周期短;  (4)带式压滤机工作环境差,尽管车间设计了排风系统,但车间仍气味难闻,操作人员反应强烈;运行情况  设备安装运行至今有两年,在运行初期测试情况如下:  (1)测试条件:初沉池生污泥;采用聚丙烯酰胺(阳离子型絮凝剂)  (2)测试数据表1 测试数据记录(~23日)日期 污泥处理量(m3/h) 絮凝剂用量(kg/TDS) 污泥固相浓度(%) 泥饼含水率(%) 分离液固含量(%)月 日 11 14 20.82 4.3 5.00 70.34 0.30 22.50 3.8 66.49 0.2911 15 19.08 4.9 4.79 58.97 0.27 22.49 4.4 64.68 0.2511 16 19.58 4.9 4.39 72.76 0.27 21.75 4.7 72.49 0.2611 17 21.70 4.6 4.30 72.00 0.23续表1 测试数据记录(~23日)11 20 24.46 3.7 4.67 75.68 0.26 24.51 3.7 75.89 0.2411 21 24.47 3.8 3.88 73.59 0.28 25.30 4.3 73.72 0.2711 22 26.40 3.5 4.93 74.00 0.24 26.29 3.5 73.40 0.2211 23 26.50 4.3 3.75 75.14 0.28 26.57 4.4 3.19 73.97 0.28  (3)测试结果  ① 平均絮凝剂消耗量(kg/TDS):4.2;  ② 平均泥饼含水率(%):71.54;  ③ 平均分离液固含量(%):0.26;  ④ 平均固体回收率(%):94.43;  (4)运行状况数据摘录表2 南山厂离心脱水机运行情况表(~13日)日期 开机时间 停机时间 生污泥含水率(%) 泥饼含水率(%)9.2 08:20 21:40 93.66 74.779.3 08:20 20:50 95.67 74.799.4 08:20 20:55 92.47 67.779.5 13:50 21:15 94.64 71.889.6 08:35 20:40 95.51 69.639.9 09:20 21:50 95.99 69.209.10 08:15 20:50 96.13 72.069.11 08:20 21:25 96.43 68.469.12 08:15 21:20 95.98 73.369.13 08:10 12:50 96.14 70.91  (5)经济效益对比分析  与该厂带式压滤脱水机对比,从电耗、自来水用量、絮凝剂消耗量、泥饼处置运输费等方面比较。表3 带机与卧螺离心机的经济比较 单位:每吨干污泥 电耗(KWh) 药耗(Kg) 冲洗水(T)带机 11.7 5.33 25.2离心机 42.0 4.83 15.0  LWY520.1924-N卧螺离心机的运行,与该厂芬兰引进的带式压滤机相比,该套设备易于操作维护,无臭气,减小了工人的劳动强度。该套设备处理能力大,回收率高,脱水泥饼含水率低。运行成本总体上比引进的带式压滤机要低。深圳市污水排海工程由南昌有色冶金设计研究院设计,深圳市给排水工程建设指挥部负责建设,于1988年3月破土动工,至今已完工并投入使用的有凤塘、后海、登良3座泵站和南山污水处理厂(一期工程)、从凤塘至妈湾的截污排放管渠和海洋放管工程。 经清华大学等单位多年研究表明,深圳市污水排海工程的建成投用,可减少深圳河、深圳湾的污染负荷,使深圳河的BOD5保持在10
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 01:09:29
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&&&&&&&5条回复
发表于&&&&&&&1条回复
发表于&&&&&&&1条回复
发表于&&&&&&&6条回复
发表于&&&&&&&2条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~关于揭阳产业转移工业园污水处理厂在线监控系统项目的更正公告
发布机构:广东和盛招标代理有限公司
信息来源:广东省政府采购网
发布日期: 15:29:32
采购方式:公开招标
采购编号:GDHS15JYHG02022
采购品目:监控系统
代理机构:广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司
项目负责人:郑少忠
项目经办人:陈丽双
各投标人:&&& 广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司就2015年3月2日发布的揭阳产业转移工业园污水处理厂在线监控系统项目(项目编号:GDHS15JYHG02022)招标文件作如下更正。一、更正事项、内容及日期(一)、应更正的事项:1.采购项目需求一览表4氨氮在线自动分析仪生活污水处理系统进水、出水。氨气逐出比色测量原理,测量范围 0.2-1200mg/L ,精度测量值的+2.5%或者0.2mg/L,二者中的较大者,测量下限 0.2mg/L;测量间隔:13min,15min,20min或者30min可选;仪器具有自动校正,自动清洗功能;显示:LCD液晶屏,数据和图形显示;防护等级:IP54,室内安装台25COD在线自动分析仪生活污水处理系统进水。测量范围:10-1500mg/L、mg/L、mg/L(量程可自动切换);示值误差(邻苯二甲酸氢钾试验):±10%;重复性:5%;示值稳定性:±5%;消解时间:自动、3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选分辨率<1mg/L,准确度>100mg/L时,<10%读数;<100mg/L时,<±6mg/L;输出:2路模拟信号0/4~20mA,最大负载500 Ohm;仪器自动清洗,自动全量程校正;环境温度:+ 5℃~+ 40℃;符合COD水质自动监测仪产品技术要求的行业标准(HJ/T 377-2007)。台1(二)、更正为:1.采购项目需求一览表4氨氮在线自动分析仪生活污水处理系统进水、出水。氨气逐出比色测量原理,测量范围:0.20~12.00mg/L NH4-N;0.20~120.00mg/L NH4-N;精度测量值的±2.5%或者0.2mg/L,取较大者;测量下限 0.2mg/L;测量间隔:,,或者用户自定义;重复性:≤3%;仪器具有自动泄漏侦查,自动校正,自动清洗功能;增加恒温模块,保证仪器在温度变化的环境下也能保持稳定;显示:LCD液晶屏,数据和图形显示;通讯协议:MODBUS RS485防护等级:IP54,室内安装台25COD在线自动分析仪生活污水处理系统进水。测量范围:10-1500mg/L、mg/L、mg/L(可自动切换);示值误差(邻苯二甲酸氢钾试验):±10%;重复性:5%;示值稳定性:±5%;消解时间:自动、3、5、10、20、30、40、60、80、100或120分钟可选;测量间隔时间:连续测量、小时间隔测量、触发启动测量;仪器自动清洗,自动校准,自动全量程校正;活塞泵取样技术、系统中不包括任何蠕动泵,减少故障;采用抗腐蚀管路;采用光学定量系统,保证测量精度;化学反应单元配备安全防护面板,减少操作人员威胁;分辨率<1mg/L,准确度>100mg/L时,<10%读数;<100mg/L时,<±6mg/L;输出:2路模拟信号0/4~20mA,最大负载500 ;环境温度:+ 5℃~+ 40℃;符合COD水质自动监测仪产品技术要求的行业标准(HJ/T 377-2007);通讯协议:,防护等级:IP54。台1(三)、更正时间:2015年3月2日。特此通知。二、采购人、采购代理机构名称、地址和联系方法采购人名称:揭阳高新技术产业开发区公共事业局采购人地址:揭阳高新技术产业开发区采购人联系人:林先生、黄先生采购人联系电话:&2、采购代理机构名称:广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司采购代理机构地址:揭阳市东山莲花大道以东、市国土资源局以北采购代理机构联系电话:&&&& 采购代理机构传真:三、采购项目联系人姓名和电话&采购项目联系人姓名:黄小姐&&&&&&&&&&&&&采购项目联系人电话:&&广东和盛招标代理有限公司揭阳分公司2015年3月2日

我要回帖

更多关于 污水处理厂排放标准 的文章

 

随机推荐