柱外侧纵筋有悬挑的柱子 算是边柱吗

我关注的版块:
查看: 1461|回复: 3
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
请问柱边有悬挑梁,还算是边柱吗.柱顶部是否还要从梁底上去1.5LAE
二星助理工程师, 积分 141, 距离下一级还需 9 积分
回复请问柱子边有悬挑梁,还算是边柱吗. 主贴 的帖子
当然算了为啥不算啊
二星工程师, 积分 761, 距离下一级还需 39 积分
土木币2238
边柱的概念是,三边受约束的柱,悬挑部分是自由端,而非约束梁拉结,应算作边柱,挑梁另外计算
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
101G89页备注第三条A,F,G节点按中柱进行计算,不是所有不变的
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)我关注的版块:
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
风吹pp嘎嘎凉 发表于
1.25x4.4x4.7x14x5x10^3/(14.3x400x400)=0.79& &,我取的是最中间那根柱子,假如抗震等级是3,4级的话,大 ...
这位大哥,我不是很懂,我只有中间那三根是400*400的,其余都是400*300,能帮忙算一下吗?就是一侧是悬挑1.5m的那一侧底下是三根400*300的柱子,用的是18mm的钢筋!
&我不能都帮你计算啊,告诉你那些式子的意思,1.25代表的中柱系数,边柱取1.3,
4.4X4.7代表柱子受荷载面积,
14x10^3初步估计每平米上的荷载,
,14.3为混凝土抗压强度设计值,400x400为柱子尺寸,&
五星工程师, 积分 1448, 距离下一级还需 1052 积分
kun_168 发表于
这位大哥,我不是很懂,我只有中间那三根是400*400的,其余都是400*300,能帮忙算一下吗?就是一侧是悬挑 ...
我不能都帮你计算啊,告诉你那些式子的意思,1.25代表的中柱系数,边柱取1.3,& & 4.4X4.7代表柱子受荷载面积,& &14x10^3初步估计每平米上的荷载,& & 5为层数& & ,14.3为混凝土抗压强度设计值,400x400为柱子尺寸,& &得出的0.79为轴压比& & 你可以按照这个式子大概的计算一下,轴压比规范都有限值的
&边柱我算了是1.09,不知道对不对!这样可以吗?&
慢慢发现,上学才是最幸福的事
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
风吹pp嘎嘎凉 发表于
我不能都帮你计算啊,告诉你那些式子的意思,1.25代表的中柱系数,边柱取1.3,& & 4.4X4.7代表柱子受荷载面 ...
边柱我算了是1.09,不知道对不对!这样可以吗?
&不知道你边柱算的1.09是怎么算的?按5层算,我算最大那个(北边中间那个)0.8都不到。唉!不知道你现在跟施工队谈成怎么样了,你也别听他一句“不行”,我一句“行”的。你还是把平面图给做结构设计的帮录入算一下吧&
&不可以,即使不考虑抗震,也不能大于0.9,你得把柱子截面加大了,等于把刚才的轴压比计算公式的分母加大。&
二星工程师, 积分 679, 距离下一级还需 121 积分
我已经帮你算过那些柱子截面,对于这样的柱网,柱子的截面大小已经够了,但是个别柱的钢筋(8根18mm)是可能小了一点,但是应该不会小很多,就私人住宅来说,这个问题影响不大,不用那么担心。不过从你拍的基础预埋柱头钢筋来看,应该是柱的每边都是3根,这样做不了#字箍筋,觉得施工队只打算做双支箍(即是只布置一个方形的箍筋),这达不到抗震要求。所以我建议你:既然柱子纵筋预埋好了,已无法改变,但你可以要求施工队对柱子加设一个菱形箍筋(即是布置一个菱形的箍筋把柱子4个边中间的那条纵筋箍起来),这样柱子的抗震能力会提高许多。
&首先,先谢谢您了!是不是追加的这些菱形箍筋都要和方形的箍筋叠在一起?数量和方形箍筋一样?也是每隔100箍筋一个吗?还有箍筋的直径需不需要8mm的呢?谢谢!&
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
本帖最后由 kun_168 于
12:57 编辑
honye123 发表于
我已经帮你算过那些柱子截面,对于这样的柱网,柱子的截面大小已经够了,但是个别柱的钢筋(8根18mm)是可能 ...
首先,先谢谢您了!是不是追加的这些菱形箍筋都要和方形的箍筋叠在一起?数量和方形箍筋一样?也是每隔100箍筋一个吗?还有箍筋的直径需不需要8mm的呢?上下层间柱子的钢筋是冷接好还是电焊好呢?混凝土有没有必要用C30的?谢谢!
&追加的这些菱形箍筋都要和方形的箍筋叠在一起,数量、间距和方形箍筋一样。我计算柱子轴压比时是用砼C25,因为小住宅柱、梁和板混凝土标号一样施工时好处理些。当然,如果可以的话,柱子用砼C30会更好,因为同样的柱&
五星工程师, 积分 1448, 距离下一级还需 1052 积分
kun_168 发表于
边柱我算了是1.09,不知道对不对!这样可以吗?
不可以,即使不考虑抗震,也不能大于0.9,你得把柱子截面加大了,等于把刚才的轴压比计算公式的分母加大。
&那请问可否在目前这种柱头上把柱子的截面加大呢?如把目前钢筋间的间距掰大一点,把柱子的截面加大呢?&
慢慢发现,上学才是最幸福的事
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
风吹pp嘎嘎凉 发表于
不可以,即使不考虑抗震,也不能大于0.9,你得把柱子截面加大了,等于把刚才的轴压比计算公式的分母加大。 ...
那请问可否在目前这种柱头上把柱子的截面加大呢?如把目前钢筋间的间距掰大一点,把柱子的截面加大呢?
五星工程师, 积分 1228, 距离下一级还需 1272 积分
土木币1916
很好的资料,谢谢楼主分享
二星工程师, 积分 679, 距离下一级还需 121 积分
kun_168 发表于
首先,先谢谢您了!是不是追加的这些菱形箍筋都要和方形的箍筋叠在一起?数量和方形箍筋一样?也是每隔10 ...
追加的这些菱形箍筋都要和方形的箍筋叠在一起,数量、间距和方形箍筋一样。我计算柱子轴压比时是用砼C25,因为小住宅柱、梁和板混凝土标号一样施工时好处理些。当然,如果可以的话,柱子用砼C30会更好,因为同样的柱子截面,提高柱子混凝土标号会增强柱子抗压能力,同时也会使得得钢筋用量减少一点点。
&请问你是帮我按四层算的还是五层来算的?&
技术员, 积分 46, 距离下一级还需 4 积分
honye123 发表于
追加的这些菱形箍筋都要和方形的箍筋叠在一起,数量、间距和方形箍筋一样。我计算柱子轴压比时是用砼C25, ...
请问你是帮我按四层算的还是五层来算的?
10周年站庆
新人进步奖
终身成就勋章
优秀毕业生
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)那么边柱一端有悬挑的时候是不是中柱呢_百度知道
那么边柱一端有悬挑的时候是不是中柱呢
提问者采纳
一端悬挑的梁不是,二边是边柱,不构成框架梁。当二跨及以上的框架时:中柱的二边联系的是框架梁。或这样理解,其余的框架柱就是中柱了。中柱的定义或理解
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 1142|回复: 4
四星工程师, 积分 1007, 距离下一级还需 93 积分
毕业设计里有悬挑阳台,按照老师的说法我把阳台当作一集中力和一附加弯矩作用在柱端,但是在算边柱连系梁传来集中力时我把悬挑梁传来的集中力也加在了一起,由于连系梁偏心所以算附加弯矩。
问下,这样错了吧,悬挑梁传来的集中力是直接作用在柱子上的吧,不是作用在连系梁上再传给柱子,不应该把集中力与连系梁的集中力相加,不然连系梁偏心造成的附加弯矩算出来就多算了很多。
各位大神说说应该怎么算,我一觉醒来突然想到的,现在错了还有时间改,指导老师去考博了,不想打扰他,只能向你们求助了。
<p id="rate_81788" onmouseover="showTip(this)" tip="被楼主头像萌到了&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
三星助理工程师, 积分 171, 距离下一级还需 29 积分
楼主画个图,看啊看不懂来自: Android客户端
&我想知道的是悬挑阳台上面的荷载转换成集中力后直接与边柱连系梁上传来的集中力相加,然后算偏心弯矩时把合力乘以偏心距离算出来的是不是多算了,顺便问下次梁那边伸出的悬挑梁高度能不能大于次梁和边柱连系梁高?&
四星工程师, 积分 1007, 距离下一级还需 93 积分
zhuping008 发表于
楼主画个图,看啊看不懂
我想知道的是悬挑阳台上面的荷载转换成集中力后直接与边柱连系梁上传来的集中力相加,然后算偏心弯矩时把合力乘以偏心距离算出来的是不是多算了,顺便问下次梁那边伸出的悬挑梁高度能不能大于次梁和边柱连系梁高?
(1000 Bytes, 下载次数: 3)
09:26 上传
点击文件名下载附件
二星助理工程师, 积分 140, 距离下一级还需 10 积分
悬挑梁上的集中力传到柱子上其实就是剪力传到柱子上,不过这个剪力不是水平剪切柱子,而是竖向剪切,实质就是一个集中力,另外悬挑梁上集中力对梁根部会产生弯矩,所以你们老板那样说就是一种简化算法。
&我算了悬挑传来集中力和悬挑产生的附加弯矩放到柱端,但是后面算边框架连系梁传来集中力时我把悬挑的集中力也加进去了,这样算出来的连系梁偏心产生的附加弯矩是不是错了。&
四星工程师, 积分 1007, 距离下一级还需 93 积分
gaganan520 发表于
悬挑梁上的集中力传到柱子上其实就是剪力传到柱子上,不过这个剪力不是水平剪切柱子,而是竖向剪切,实质就 ...
我算了悬挑传来集中力和悬挑产生的附加弯矩放到柱端,但是后面算边框架连系梁传来集中力时我把悬挑的集中力也加进去了,这样算出来的连系梁偏心产生的附加弯矩是不是错了。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)|||筑龙社区专业门户艺术设计工程技术机电设备造价与管理资料中心|
-->结构设计专业交流小组,包括钢结构设计,混凝土结构设计。标签&&&&姓名身份、兴趣爱好、专业什么的,统统可以说哦~&&&看不清楚&
13条回复&&1274次阅读&&&&
老师您好,我有3个问题,王老师能解答,1:转换层的主楼和裙楼交界处的柱子(在该层收头)是按边柱还是中柱处理?2:边柱上的梁为框支梁,其锚固已经满足梁锚柱的要求,是否还要有其他的措施?3:悬挑脚手架的U形钢筋拉环或锚固螺栓要符合现行国家标准《混凝土》GB50010中钢筋锚固的规定,《混凝土结构》中那一条规定了钢筋锚固,我没有找到?谢谢老师解答。
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&&&&中柱、边柱的区别原则就在于柱是处于梁的端头还是在中部-----许多情况下,可能会造成柱的一侧钢筋按边柱收头对待,另外两侧可能会按中柱对待----比如梁布置为T字形时两条梁的交叉点位置的柱
奖励&&信誉分+1&&&&筑龙币+20
&&&&&奖励于& 08:54:09
&&发表于&&|&
这些问题非常好,我也想知道,谢谢老师了
奖励&&&&&&筑龙币+10
&&&&&奖励于& 08:54:13
&&发表于&&|&
楼主是主楼和裙房不设缝吗??我们一般都设缝处理的啊。
&&发表于&&&&&伸缩缝是设在两栋楼之间,主楼与裙楼连接处用后浇带即可
&&发表于&&|&
点评 &&&&发表于&&3楼 &&&&楼主是主楼和裙房不设缝吗??我们一般都设缝处理的啊。伸缩缝是设在两栋楼之间,主楼与裙楼连接处用后浇带即可
&&发表于&&|&
1:转换层的主楼和裙楼交界处的柱子(在该层收头)是按边柱还是中柱处理?按边柱处理,注意箍筋加工制作。2:边柱上的梁为框支梁,其锚固已经满足梁锚柱的要求,是否还要有其他的措施?没有其它要求,按照规范进行施工即可。3:悬挑脚手架的U形钢筋拉环或锚固螺栓要符合现行国家标准《混凝土》GB50010中钢筋锚固的规定,《混凝土结构》中那一条规定了钢筋锚固,我没有找到?设计时通常不会注明现场安全文明施工类的详细验算,在脚手架搭设方案中该精确验算荷载,确定选用螺栓的类型、直径及强度。
&&发表于&&&&&这里指的是锚固长度的要求--------和主体平时混凝土施工的要求长度一致,比如16圆钢筋在C30混凝土中锚固长度是多少?这在相应的验收规范、图集、混凝土结构设计规范,设计文件中都会有说明的
&&发表于&&&&&谢谢张老师解答,第3个问题是规范上说的“悬挑脚手架的U形钢筋拉环或锚固螺栓要符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010中钢筋锚固的规定”我想知道在《混凝土结构设计规范》那一条,我的确没找到!!
&&发表于&&|&
点评 &&张冬军&&发表于&&5楼 &&&&1:转换层的主楼和裙楼交界处的柱子(在该层收头)是按边柱还是中柱处理?按边柱处理,注意箍筋加工制作。2:边柱上的梁为框支梁,其锚固已经满足梁锚柱...谢谢张老师解答,第3个问题是规范上说的“悬挑脚手架的U形钢筋拉环或锚固螺栓要符合现行国家标准《混凝土》GB50010中钢筋锚固的规定”我想知道在《混凝土结构》那一条,我的确没找到!!
&&发表于&&&&&锚固长度的几个条件:混凝土强度等级、钢筋级别和钢筋规格、抗震等级。钢筋四周是否有约束的钢筋以及受力钢筋保住层的厚度等等。规范中提到了锚固长度的计算公式,参照相应的条件选择。
&&发表于&&|&
点评 &&张冬军&&发表于&&5楼 &&&&1:转换层的主楼和裙楼交界处的柱子(在该层收头)是按边柱还是中柱处理?按边柱处理,注意箍筋加工制作。2:边柱上的梁为框支梁,其锚固已经满足梁锚柱...这里指的是锚固长度的要求--------和主体平时的要求长度一致,比如16圆钢筋在C30混凝土中锚固长度是多少?这在相应的、图集、混凝土结构,设计文件中都会有说明的
&&发表于&&|&
点评 &&墙头倒&&发表于&&1楼 &&&&老师您好,我有3个问题,王老师能解答,1:转换层的主楼和裙楼交界处的柱子(在该层收头)是按边柱还是中柱处理?2:边柱上的梁为框支梁,其锚固已经满...中柱、边柱的区别原则就在于柱是处于梁的端头还是在中部-----许多情况下,可能会造成柱的一侧钢筋按边柱收头对待,另外两侧可能会按中柱对待----比如梁布置为T字形时两条梁的交叉点位置的柱
&&发表于&&|&
点评 &&墙头倒&&发表于&&6楼 &&&&点评 &&张冬军&&发表于&&5楼 &&&&1:转换层的主楼和裙楼交界处的柱子(在该层收头)是按边柱还是中柱处理?按边柱处理,注意箍筋加工制作。2:边柱上的梁为框支梁,其锚固已经满足梁锚柱... 谢谢张老师解答,第3个问题是上说的“悬挑脚手架的U形钢筋拉环或锚固螺栓要符合现行国家标准《混凝土结构》GB50010中钢筋锚固的规定”我想...锚固长度的几个条件:混凝土强度等级、钢筋级别和钢筋规格、抗震等级。钢筋四周是否有约束的钢筋以及受力钢筋保住层的厚度等等。规范中提到了锚固长度的计算公式,参照相应的条件选择。
&&发表于&&|&
伸缩缝是设在两栋楼之间,主楼与裙楼连接处用后浇带即可
志同道合的盆友,快来
和大家一起讨论吧~
发表于&今天 14:54&&&&&&0条回复
发表于&今天 11:00&&&&&&2条回复
发表于&今天 10:03&&&&&&3条回复
发表于&今天 09:32&&&&&&3条回复
发表于&今天 08:44&&&&&&0条回复
最新回复网友
删除类型:
&广告/SPAM&恶意灌水&违规内容&文不对题&重复发帖
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
$(".zhul_sy_rightBox").popupbox({geturl:ucenterDomain+"openjson/getpopupbox",format:"bigright",cssClass:"zhul_info_rightbox",waithtml:' '});
$().zlidol({geturl:weiboDomain+"userinfo/jsonidol?action=idol"})
})(jQuery);

我要回帖

更多关于 柱外侧纵筋 的文章

 

随机推荐