3秒自动关闭窗口请问低压配电房二次总配电箱三只电流电平均数是3650A,它的实际功率是多少KW_百度作业帮
请问低压配电房二次总配电箱三只电流电平均数是3650A,它的实际功率是多少KW
请问低压配电房二次总配电箱三只电流电平均数是3650A,它的实际功率是多少KW
P(功率)=U(电压)I(电流)√3 *cosφ=UX*cosφ,在总开上看一下实际电压,再到电容柜上看一下功率因素,就可以算出来了.身份证号码:08701X
&&&&& 摘要:在近年来经济社会持续发展和人民群众生活水准不断提升的背景下,很多人对工作和居住条件的质量要求不断增强。特别是有商场、写字楼和住宅等大型综合性基础工程项目,对电气设施的质量要求更是越来越高。配电房电气故障的分析和解决是专业技术人员应当深入了解和把握的重要技术本领。本文以大型建筑工程为实例,对电气设施的故障因素进行了分析,并且有针对性地提出了解决对策,对确保电力设施的安全、高效运转,防止出现用电事故,具有一定的参考价值。
&&&&& 关键词:建筑工程;配电设施;电气故障;处理研究
&&&&& 引言
&&&&&&在当前经济社会发展日益步入快行轨道和人们生活质量不断改善的基础上,商用、民用大型建筑工程如雨后春笋蓬勃兴起,使得很多,功率比较大的电器设施日益推广使用,给配电房工程建设提供了广阔的发展空间,但是也增加了电气故障发生的概率。配电房作为电力输送管理的重要载体,电气装置担负着重要的电力能源保障作用,如果发生了电气故障工作人员应当及时采取措施,阻止事故的蔓延,并迅速查找产生故障的主要因素及时进行处理,以避免造成人员生命财产的损失,同时要通过技术控制的措施确保配电房内的电气设施能够持续稳定地继续运转,确保电力资源安全、高效地输送供应。因此,加强配电房电气故障的及时排查,并且在第一时间内提出解决对策,对于保障电力设施的正常运行和用电安全具有重要意义。笔者试就配电房电气故障及处理方案谈些粗浅的见解。
&&&&& 1 大型建筑工程配电房电气设施的实例
&&&&&&以南方某个29层的大型高层工程建筑项目为例,该工程涵盖了商场、写字楼和高层居民住宅,其中在电力的需求上涉及民用电、商业用电和非民用电三个环节,同时还有电梯设施、动力泵等辅助电力耗电设施。这种大型的高层建筑工程项目,通常需要依据电能需求的安全、可靠性能指标来设计电力输送供应的规划,也就是说,以19层为参照局点,19层以下,需要安装设计电梯和居民日常生活所用的水泵,那么涉及水泵、电梯和消防设施电力供应的电气设备,和突发事件照明用电的设置,一般采取的是双回路的电源,而正常的电气设施一般可以通过单回路电源的形式进行电力的输送。19层以上包括19层的建筑,安装消防设施需用的电气设备和应对突出停电事件设置的照明设施,使用的是双回路电源的电力供应设备,其中消防设施的底部增设了双回路电源智能控制箱或转换开关。而配电房系统采用了三相电,但是安装设计的时候出现了不均衡的地方,分别按照27、64和105安培的电流进行了施工,结果经常出现自动空气断路器或开关自行跳闸的情况,维修技术人员将自动断路器或开关的级次设计成了比原来开关增加1倍的系数,用NM1&225S/3300,IN160A的空气自动控制开关换掉了以前的DZ10&100/300,IN80A开关。虽然电气故障问题基本处理好了,但是后来又接连出现了用电故障,而且这次比以往更加严重,不仅击穿了自动空气控制装置的一级铝排,出现了相间的短路情况,而且致使整个高层建筑工程出现了大范围的停电,使高层建筑内的居民、客户和办公人员的工作、生活受到了较大程度的影响。后来对现有的配电线路和部分用电设施进行了调换,重新安装敷设了电气线路,更新了配电房内的电气设施,才确保了电力资源的正常供应,但是增加了很多的费用支出,给管理者带来了严重的经济损失。
&&&&& 2 电气故障原因分析和应对的主要措施
&&&&& 造成配电房内电气故障,主要基于以下几个因素,一是三相电设置的不均衡,二是部分变电设施自身的故障原因,三是滤波电容出现了漏电的情况。
&&&&& 2.1配电房三相电设计故障
&&&&& 这是造成配电房电气故障的最重要原因。也就是所说的三相电不均衡,主要是在设计三相电的时候,系数出现了明显的偏差,而且已经超出了幅值的正常范畴,引起了电气设备的运行故障,也给使用者带来了一定程度的损害。出现这种情况,一是使变压设备的出力效果减小,影响了变压器的使用时限;二是电动机磨损程度加重,削减了电动机的电力承担性能;三是发电机出现了不可预见的振动和过热情况,出力性能受到了损害,影响了正常运转;四是使输电线路的损坏程度加重,增加了淘汰的几率。
而且,对于输送低压的配电设施,计算机网络系统的有效运行也会受到制约,降低照明设施的使用时间,加大通电设施的受损情况,妨碍通电系统的运行效果。同时,这种故障还会造成保护装置超过过电负荷而出现误动作的情况,一旦发生谐波情况,就会直接危害到电力网络的可靠运转,所以也就出现了前面谈到的大范围停电的问题。
&&&&& 2.2 变电设施出现了运行故障
&&&&& 一般情况下,变压设施故障出现比较多的地方,是初级线圈的位置,通常典型的是发生了部分部位短路的问题。此外还有线圈线路回流中的熔断设施时常发生烧坏的情况。所以一旦出现烧断熔体的问题,要及时排查原因并进行调换。而且变压设施出现了较大的损坏,容易产生过大的热量,出现铁芯不牢固的问题,运行的时候就会出现噪声。最常见的排查措施就是对变压设备供应的交流电力数值进行测量。若检查出有电力输送正常的初级线圈存在,就表明回路运行没有故障。如果次级线圈没有出现电力供应故障,就表明初级线圈电压回流的时候出现了问题。如果初级线圈部分地方发生了短路情况,会造成其他线圈在供应电力的时候出现高压,引发变压设备热量过高,一旦有一组附属的线圈出现了短路,就降低交流电输送的效果。这种故障处理办法表现在:
&&&&& 一是变压设备停止了供应交流电。要看熔断设施是不是出现看烧坏的情况;对初级线圈的线路开通系数进行测试;对附属线圈的线路开通系数进行测试。
&&&&& 二是变压设施输送了过低的交流电。停止附属线圈的电力负荷,对供应的电压进行测试,如果低压过大,再看初级线圈交流电供应的数值,若达到了220V,说明供电安全,可以再接着检测FU1的连接情况,看看附属线圈有没有出现匝间的短路问题,一旦变压设备出现了故障要及时更换。
&&&&& 三是变压设施输送了过高的电压。这是由于变压设备的产品质量不过关,没有电压负荷的时候比电力负荷过大的时候承担了更多的电压,施加了电力负荷系数导致降低了电压供应水平,而且初级线圈出现了匝间的部分位置短路的情况,这时候就需要相应的更换变压设备。
&&&&& 四是出现了FU1或者FU2烧坏的情况。可以通过中断FU1供电的办法,取出FU2烧坏的元件,如果FU1没有出现故障,那么可能是变压设备的电路承载性能出现了问题。而如果中断了FU2供电设施,FU1被烧坏,可以中断附属线圈的供电设施,如果FU1没有断开,可能是部分设备出现了连电的情况,如果FU1又断开了,就表明可能出现了短路的问题。
&&&&& 2.3 电解电容出现了漏电故障
&&&&& 电解电容如果被阻抗值过大,无法发挥电解的功能,使得交流电在直接输送电力过程中加重,就会发生很大的噪音。这时候如果电解电容出现了漏电事故,增加了直流电,会减小供应的电压,影响电解滤波的性能,交流噪音也会加大。如果出现了较重的漏点情况,就会烧断电阻丝。解决这种故障因素可以考虑以下的应对办法:
&&&&& 一是直接输送了过低的电压。一旦直流电压只是正常供应电压的二分之一,一个二极管可能是出现了阻抗值太大的问题。如果并非如此,不是正常电压的二分之一,就要看VD1或者 VD2是不是连接的不好,承担电压负荷的线路是不是出现了短路或者出现了漏电的问题。
&&&&& 二是没有直接输送电压。这就要看电解电容有没有发生了短路,如果有要立即进行处理。
&&&&& 3 结语
&&&&& 随着配电房项目建设的逐渐增多,正确分析和科学应对电气故障的问题,对于电力资源的正常供应和居民用户的安全、高效用电,具有至关重要的影响。希望本文的分析,能够对配电房电气故障和处理方案的研究制定提供一定的借鉴参考。
&&&&& 参考文献:
&&&&& [1]张勇.配电房电气故障分析探讨(J).中小企业管理与科技&下旬刊.2015(1).
&&&&& [2]杨叶平.配电房的常见故障及处理方法(J).电子科技.2013(5).
&&&&& [3]冯国荣.配电房电气设备故障现象分析及对策措施(J).中华民居.2012(6).