条形基础是指基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础。基础的长度大于或等于10倍基础的宽度。 条形基础的特点是,布置在一条轴线上且与两条以上轴线相交,有时也和独立基础相连,但截面尺寸与配筋不尽相同。 另外横向配筋为主要受力钢筋,纵向配筋为次要受力钢筋或者是分布钢筋。主要受力钢筋布置在下面。筏型基础又叫笩板型基础,即满堂基础。是把柱下独立基础或者条形基础全部用联系梁联系起来,下面再整体浇注底板。由底板、梁等整体组成。建筑物荷载较大,地基承载力较弱,常采用砼底板,承受建筑物荷载,形成筏基,其整体性好,能很好的抵抗地基不均匀沉降。筏板基础分为平板式筏基和梁板式筏基,平板式筏基支持局部加厚筏板类型;梁板式筏基支持肋梁上平及下平两种形式。一般说来地基承载力不均匀或者地基软弱的时候用筏板型基础。而且筏板型基础埋深比较浅,甚至可以做不埋深式基础。当建筑物上部结构采用框架结构或单层排架结构承重时,基础常采用方形、圆柱形和多边形等形式的独立式基础,这类基础称为独立式基础.也称单独基础,是整个或局部结构物下的无筋或配筋基础.一般是指结构柱供窢垛喝艹估讹台番郡基,高烟囱,水塔基础等的形式.  独立基础分:阶形基础、坡形基础、杯形基础3种。  独立基础的特点一,一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做共用独立基础。  独立基础的特点二,基础之内的纵横两方向配筋都是受力钢筋,且长方向的一般布置在下面。  长宽比在3倍以内且底面积在20 m2以内的为独立基础(独立桩承台)
提问者评价
地基、基础的定义,《建筑地基基础设计规范》 GB
基础foundation:将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分。
地基subgrade foundation soils:为支承基础的土体或岩体。
按照不同条件的简单分类
按基础使用的材料划分
灰土基础、砖基础、毛石基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础。
按基础埋置深度划分
其他类似问题
为您推荐:
筏形基础的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁基础说,详细的分析基础的类型及案例基础说一、分类按使用的材料分为:灰土基础、砖基础、毛石基础、混凝土基础、钢筋混凝土基础。按埋置深度可分为:浅基础、深基础。埋置深度不超过5M者称为浅基础,大于5M者称为深基础。按受力性能可分为:刚性基础和柔性基础。按构造形式可分为无筋扩展基础,钢筋混凝土扩展基础(条形基础、独立基础),满堂基础和桩基础。二、概念1,、扩展基础:(1)独立基础:当建筑物上部为框架结构或单独柱子时,常采用独立基础;若柱子为预制时,则采用杯形基础形式。(2)条形基础:是基础长度远远大于宽度的一种基础形式。按上部结构分为墙下条形基础和柱下条形基础。   基础的长度大于或等于10倍基础的宽度。   条形基础的特点一,布置在一条轴线上且与两条以上轴线相交,有时也和独立基础相连,但截面尺寸与配筋不尽相同。   条形基础的特点二,横向配筋为主要受力钢筋,纵向配筋为次要受力钢筋或者是分布钢筋。主要受力钢筋布置在下面。   墙下条形基础和柱下独立基础(单独基础)统称为扩展基础。扩展基础的作用是把墙或柱的荷载侧向扩展到土中,使之满足地基承载力和变形的要求。扩展基础包括无筋扩展基础和钢筋混凝土扩展基础。   无筋扩展基础。无筋扩展基础系指由砖、毛石、混凝土或毛石混凝土、灰土和三合土等材料组成的无需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。无筋基础的材料都具有较好的抗压性能,但抗拉、抗剪强度都不高,为了使基础内产生的拉应力和剪应力不超过相应的材料强度设计值,设计时需要加大基础的高度。因此,这种基础几乎不发生挠曲变形,故习惯上把无筋基础称为刚性基础。   无筋扩展基础适用于多层民用建筑和轻型厂房。无筋扩展基础的抗拉强度和抗剪强度较低,因此必须控制基础内的拉应力和剪应力。结构设计时可以通过控制材料强度等级和台阶宽高比(台阶的宽度与其高度之比)来确定基础的截面尺寸,而无需进行内力分析和截面强度计算。图9-3所示为无筋扩展基础构造示意图,要求基础每个台阶的宽高比(b2:h)都不得超过《建筑地基基础设计规范》(GB)中表8.1.2中所列的台阶宽高比的允许值(可用图中角度α的正切tanα表示)。设计时一般先选择适当的基础埋深和基础底面尺寸,设基底宽度为b,则按上述要求,基础高度应满足下列条件:由于台阶宽高比的限制,无筋扩展基础的高度一般都较大,但不应大于基础埋深,否则,应加大基础埋深或选择刚性角较大的基础
类型(如混凝土基础),如仍不满足,可采用钢筋混凝土基础。2满堂基础:当上部结构传下的荷载很大、地基承载力很低、独立基础不能满足地基要求时,常将这个建筑物的下部做成整块钢筋混凝土基础,成为满堂基础。按构造又分为伐形基础和箱形基础两种。(1)伐形基础:是埋在地下的连片基础,适用于有地下室或地基承载力较低、上部传来的荷载较大的情况。但造价相对桩基础而言高些,适用于高层基础,它整体性好,便于施工。筏形基础分为梁板式筏板基础和平板式筏板基础,一般用于地基承载力比较低,地质条件较差,如地下溶洞等;或当用独立基础及条形基础无法满足时采用;适用于持力层较浅,土层分布较均匀。(2)箱形基础:当伐形基础埋深较大,并设有地下室时,为了增加基础的刚度,将地下室的底板、顶板和墙浇制成整体箱形基础。箱形的内部空间构成地下室,具有较大的强度和刚度,多用于高层建筑。3、桩基础:当建造比较大的工业与民用建筑时,若地基的软弱土层较厚,采用浅埋基础不能满足地基强度和变形要求,常采用桩基。桩基的作用是将荷载通过桩传给埋藏较深的坚硬土层,或通过桩周围的摩擦力传给地基。按照施工方法可分为钢筋混凝土预制桩和灌注桩。且价格便宜。(1)钢筋混凝土预制桩:这种桩在施工现场或构件场预制,用打桩机打入土中,然后再在桩顶浇注钢筋混凝土承台。其承载力大,不受地下水位变化的影响,耐久性好。但自重大,运输和吊装比较困难。打桩时震动较大,对周围房屋有一定影响,另外,如遇上太硬的持力层层,会出现断桩的情况。(价格便宜)(2)钢筋混凝土灌注桩:分为套管成孔灌注桩、钻孔灌注桩、爆扩成孔灌注桩三类。人工挖孔桩:具有设备简单、施工速度较快、造价低、能直接检验桩底持力层的特性。桩身质量易于控制、桩基质量可靠度较高等优点。但危险性较高,有满足建筑荷载的桩端承载力,且必须将地下水降到桩端以下。4、刚性基础:是指抗压强度较高,而抗弯和抗拉强度较低的材料建造的基础。所用材料有混凝土、砖、毛石、灰土、三合土等,一般可用于六层及其以下的民用建筑和墙承重的轻型厂房。5、柔性基础:用抗拉和抗弯强度都很高的材料建造的基础称为柔性基础。一般用钢筋混凝土制作。这种基础适用于上部结构荷载比较大、地基比较柔软、用刚性基础不能满足要求的情况。6、复合地基:复合地基是指天然地基在地基处理过程中部分土体得到增强,或被置换,或在天然地基中设置加筋材料,加固区是由基体(天然地基土
体或被改良的天然地基土体)和增强体两部分组成的人工地基。在荷载作用下,基体和增强体共同承担荷载的作用。 根据复合地基荷载传递机理将复合地基分成竖向增强体复合地基和水平向增强复合地基两类,又把竖向增强体复合地基分成散体材料桩复合地基、柔性桩复合地基和刚性桩复合地基三种。代表:(1)螺杆桩高强度复合地基简介(CFG桩)  螺杆桩复合地基是不同长度的桩体组成的桩体复合地基。在荷载作用下,地基中的附加应力随着深度增加而减少,为了更有效地利用复合地基中桩体的承载潜能,在桩体复合地基中,可以取不同长度的桩体以适应附加应力由上而下减小的特征。   采用一定的组合形式,将桩间土、褥垫层一起形成复合地基,共同分担一部分轴向荷载及水平荷载,共同协调变形。 (2)螺杆桩复合地基的优点A、螺杆桩复合地基在地基中形成平面及空间合适的刚度梯度,从而获得了高强度的复合地基。B、螺杆桩复合地基中形成了土的三维应力状态,使土的强度高于其自身承载力的基本值,从而使土的参与工作系数大于1,这是任何其它类型复合地基无法实现的。 C、螺杆桩复合地基中优化的竖向刚度,使之形成了三层地基,从而减小了复合地基的沉降。特别是它有效地解决了建筑物或构筑物的不均匀沉降问题。 D、螺杆桩复合地基的设计可以有效降低地震力对结构的影响,同时,即使在建筑物过大水平位移情况下,仍可以有效的传递垂直荷载,并由于加固后消除了可液化土层,从而可以广泛地应用于地震区。 E、螺杆桩复合地基可以采用国内具有的机械施工,因而具备了设备及工艺的广泛适应性。 F、螺杆桩复合地基适合需要人工方法提高 其承载力的土层。如:杂填土、大孔隙土、淤泥质土、膨胀土、湿陷性黄土、松散状粉砂土,各种陆相、海相沉积或其陆、海相沉积互层。 G、螺杆桩复合地基可以大幅度提高地基承载力、改善桩间土性能、减小沉降,因而可以广泛应用于高层建筑物以及机场、堆场、路基工程、桥梁基础、储油罐等工程的地基处理。 H、螺杆桩复合地基中螺杆桩可用常规的建材,因此有材料来源广泛、材料廉价的特点。 I、螺杆桩复合地基检测验收方法符合国家规范的要求。 (3)螺杆桩复合地基的优越性A、大幅度节省投资 :与普通桩基和其它类型复合地基相比,可节约造价。 B、强度高 :处理后的螺杆桩复合地基可用于高层与超高层建筑。 C、工期短、工艺简单:平均施工工期比普通钻孔桩桩基础缩短三分之一以上。 D、沉降小 :据对已完工项目的沉降观测
统计:沉降量在5―25L,特别是它有效地解决了不均匀沉降问题。 E、应用范围 :可应用于高层建筑、多层建筑、机场、大型储罐、堆场、路基、桥梁基础等多种建设工程。F、适用多种土层 :适用于需要采用桩基础或需要地基处理的土层。 G、良好的抗震性:螺杆桩复合地基中刚性加筋穿过液化层,并可有效的传递垂直荷载,通过垫层的弹性联接、桩、土的三维应力状态均大大提高了建筑物的抗震性。 H、地基承载力的可补性:当天然地基承载力较高,但仍不能满足上部建筑的需要时,则螺杆桩复合地基可以充分利用原天然地基承载力,以缺多少补多少的新概念,使地基强度大幅度提高。 I、上部结构的设计、施工条件可大大改善:螺杆桩复合地基可以完全满足上部结构设计单位提出的承载力和沉降要求,这些要求在本所的地基交付时,将得到政府质检部门的严格验收。因此,选用螺杆桩复合地基后,可使上部结构的设计单位仅需向我所提供的地基视为高强度均匀地基,使得上部结构设计、施工条件大为改善。三、影响基础选型的因素影响基础选型的因素很多,主要有建筑物性质及荷重、场地工程地质条件、水文地质条件、建筑物的基础埋深、;邻近建筑基础类型的选取及施工条件限制等。在工程实践中应根据不同的工程特点进行基础选型,但应在确保建筑物安全使用的前提下本着方便施工和节省投资的原则选择经济合理的基础类型。经济上比较(造价由低到高):天然基础-独立基础-条形基础-桩基础-筏形基础-箱形基础四、案例分析1,工程为一单层轻钢厂房,50x120m,长方向大部分区域粉质粘土层埋藏很浅,只有小部分有较厚覆土(达到12米深).我准备大部分采用柱下独立基础,覆土较厚的地方则采用桩基础,那么两种基础的交接位是否需要设缝,如果设缝的话,缝两边的基础如何做?希望有经验的朋友多多指教,谢谢2,请教一个结构是否能有两种基础形式,并且挖深不同?我现在在做一个三层高的商场,因为地域限制,该商场为长条状,故由沉降缝分为三部分。现在一、二部分有地下室,深4.8米,第三部分没有,上部结构层数相同。周围有建筑物,约4米距离。考虑地下室防水,故采用筏板基础,可是第三部分是否能单纯采用独立基础,这样可以不用挖过深,对周围住宅楼和商业楼也安全。可是这毕竟是一个建筑物,不知道能不能这样做,一边挖6米做筏板,一边挖3.5米做独立基础,还是把独立基础降到6米,采用两种基础形式,挖深一样?还是统一用筏板,第三部分填土到0.000?哪一种更经济,也更考虑实际情况,请各位专家基础(建筑学名词)_百度百科
?建筑学名词
(建筑学名词)
建筑物向地基传递荷载的下部结构就是基础,一般由土和岩石组成。
中国在建筑物的基础建造方面有悠久的历史。从陕西的遗址中发掘出的木柱下已有掺陶片的夯土基础;的下也有用扁平的砾石做的基础;洛阳王湾墙基的内则填红烧土碎块或铺一层平整的大块砾石。到战国时期,已有块石基础。到北宋元丰年间,基础类型已发展到木桩基础、木筏基础及复杂地基上的、堤坝基础,使基础型式日臻完善。在《》中对地基设计和基础构造都作了初步规定,如对一般作出“凡开基址,须相视地脉虚实,②采用的计算方法。其深不过一丈,地基土质较好的情况下能够满足设计要求。浅止于五尺或四尺,……”的规定。
1、按使用的材料分为:、、毛石基础、混凝土基础、基础。
2、按埋置深度可分为:、。埋置深度不超过5M者称为浅基础,大于5M者称为深基础。
3、按受力性能可分为:和。
4、按构造形式可分为条形基础、、和。满堂基础又分为和
各类基础释义:
1) :当建筑物采用承重时,墙下基础常连续设置,形成通长的条形基础。
2) 刚性基础:是指较高,而抗弯和较低的材料建造的基础。所用材料有混凝土、砖、、、等,一般可用于六层及其以下的民用建筑和墙承重的轻型厂房。
3) :用抗拉和都很高的材料建造的基础称为柔性基础。一般用制作。这种基础适用于荷载比较大、地基比较柔软、用不能满足要求的情况。
4) :当建筑物上部为框架结构或单独柱子时,常采用独立基础;若柱子为预制时,则采用形式。
5):当上部结构传下的荷载很大、很低、独立基础不能满足地基要求时,常将这个建筑物的下部做成整块钢筋混凝土基础,成为满堂基础。按构造又分为和两种。
6) 筏形基础:筏形基础形象于水中漂流的木筏。下又用连成一片,大大地增加了建筑物基础与地基的接触面积,换句话说,单位面积地基土层承受的荷载减少了,适合于和上部荷载比较大的建筑物。
7) 箱形基础:当筏形基础埋深较大,并设有地下室时,为了增加基础的刚度,将地下室的底板、顶板和墙浇制成整体箱形基础。箱形的内部空间构成地下室,具有较大的强度和刚度,多用于高层建筑。
8) :当建造比较大的工业与民用建筑时,若地基的较厚,采用浅埋基础不能满足和变形要求,常采用桩基。桩基的作用是将荷载通过桩传给埋藏较深的坚硬土层,或通过桩周围的摩擦力传给地基。按照施工方法可分为钢筋混凝土预制桩和。补充知识会详细介绍桩基础。
9):是由石灰、土和水按比例配合,经分层夯实而成的基础。强度在一定范围内随含灰量的增加而增加。但超过限度后,灰土的强度反而会降低。这是因为消石灰在钙化过程中会析水,增加了消石灰的塑性。
10):以砖为,形成的建筑物基础。是我国传统的砖木结构砌筑方法,现代常与混凝土结构配合修建住宅、校舍、办公等。
11):是用强度等级不低于的,不低于M5的砂浆砌筑而形成。为保证砌筑质量,毛石基础每台阶高度和基础的宽度不宜小于400mm,每阶两边各伸出宽度不宜大于200mm。石块应错缝,缝内砂浆应饱满,且每步台阶不应少于两批毛石。毛石基础的较好,在寒冷潮湿地区可用于6层以下建筑物基础。
12)混凝土基础:是以混凝土为主要承载体的基础形式,分无筋的混凝土基础和有筋的基础2种。
1) 和柱下()统称为扩展基础。扩展基础的作用是把墙或柱的荷载侧向扩展到土中,使之满足和变形的要求。扩展基础包括和扩展基础。
2) 无筋扩展基础:无筋扩展基础系指由砖、、混凝土或、和等材料组成的无需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础。无筋基础的材料都具有较好的抗压性能,但抗拉、都不高,为了使基础内产生的和剪应力不超过相应的材料强度设计值,设计时需要加大基础的高度,其基础的宽高比必须符合规范要求。因此,这种基础几乎不发生挠曲变形,故习惯上把无筋基础称为。
1) 一般是用来支承柱子的,按基础截面形式又分为台阶式(或阶梯形)基础,锥形基础,
2) 杯形基础:当柱采用时,则基础做成杯口形,然后将柱子插入并嵌固在杯口内,故称杯形(或杯口)基础。当杯的深度大于长边长度时称为高杯口基础
柱下独立锥形基础柱独立基础3) 独立基础的特点:一般只坐落在一个十字轴线交点上,有时也跟其它条形基础相连,但是截面尺寸和配筋不尽相同。独立基础如果坐落在几个轴线交点上承载几个独立柱,叫做共用独立基础。
部分基础详图见下
基础的要求 基础承受着房屋的全部荷载,因此基础应具有足够的强度,才能稳定地把荷载传给地基,同时基础应满足要求。如果基础先于上部结构破坏,检查和加固都十分困难,而且还会影响房屋建筑的使寿命。
由室外设计地面到基础底面的距离,叫做基础的埋置深度。图3.2为基础的埋置深度。基础的埋深大于5m时,称为。基础的埋深不超过5m时,称为。影响的因素主要包括:(1)建筑物有无地下室、设备基础及基础的形式及构造等。
(2)作用在地基上的荷载大小和性质。
地基土的冻结深度和地基土的湿陷
地基土时,会使基础隆起,冰冻消失又会使基础下陷,久而久之,基础就会被破坏。基础最好深埋在冰冻线以下200mm。性地基遇水会使基础下沉,因此基础应埋置深一些,避免被地表水浸湿。
基础工程分类
按基础材料分类
、毛石基础、灰土基础(石灰:的体积比3:7~2:8)、(石灰:砂:骨料1:2:4或1:3:6)、混凝土基础和基础、混凝土基础、木基础等;
按基础构造和形式分类
条形基础、(、墩式基础、杯口基础)、(柱下条形基础、柱下十字交叉基础、、)、实体基础;
三按基础的特殊用途和特殊施工方法分类
补偿性基础、基础;
按基础受力性能分类
()、扩展基础()。
基础设计小程序
条件: 1 地面以下: d= 2 m
混凝土: C20
3 荷载: N= 1847.40 kN
MX= 777.43 kN.M
VX= 113.39 kN
4 : d+h= 3.00 m
5 标准值:fk= 300 kPa
6 基底保护层: 50 mm
有关参数: h1= 0 h2= 0
g1= 18 kN/m3 g2= 20 kN/m3
ft= 1.1 N/mm2 fc= 10 N/mm2
fy= 210 N/mm2
二级钢筋 fy= 310 N/mm2
基础设计: a= 1000 mm b= 1000 mm h= 1000 mm
a1= 600 mm b1= 600 mm h1= 400 mm
a2= 500 mm b2= 500 mm h2= 300 mm
a3= 400 mm b3= 400 mm h3= 300 mm
L= 4000 mm B= 4000 mm
A= L * B = 16 m2
Wx= L * B2 / 6 = 10.667 m3
Mx= V * h + M
= 113.4 + 777.4
= 890.8 kN.m
f= fk + h1 * g1 ( B - 3 ) + h2 * g2 ( d - 0.5 )
= 300.0 + 0 + 0
= 300.0 kPa & 1.1fk= 330 kPa
则: f= 330.0 kPa
基底压力验算:
G= g2 * A * (d +h) = 960.00 kN
e= Mx / ( N +G ) = 317 mm & B / 6 = 667 mm
且: B - 3( B/2 - e ) = 0 mm & B / 4 = 1000 mm
Ps= (N+G) / A = 175.46 kPa & f= 330 kPa
Psmax= (N+G) / A + Mx / Wx = 258.98 kPa & 1.2 f = 396 kPa
Psmin= (N+G) / A - Mx / Wx = 91.95 kPa OK!
H01= h01= 350 mm
AL1= (b1 - H01) *
= 0.9375 m2
FL1= Psmax * AL1 = 242.8 kN
am1= a + a2 + a3 + H01 = 2250 mm
FL1 / ( 0.6 ft * am1 ) = 163 mm & H01 OK!
H02= h01 + h2= 650 mm
AL2= [(b1+b2) - H02] * [(b1+b2) + H02 +(a+2a3) ]
= 1.5975 m2
FL2= Psmax * AL2 = 413.7 kN
am2= a + a3 + H02 = 2050 mm
FL2 / ( 0.6 ft * am2 ) = 306 mm & H02 OK!
H03= h0= 950 mm
AL3= [(b1+b2+b3) - H03] * [(b1+b2+b3) + H03 +a ]
= 1.8975 m2
FL2= Psmax * AL3 = 491.4 kN
am3= a + h03 = 1950 mm
FL3 / ( 0.6 ft * am3 ) = 382 mm & H03 OK!
V= (Pnmax+Ps1)*(b1-h01)*b/2= 246.45 kN
0.07fcbh01= 980 kN
V& 0.07fcbh01 OK!
X: Ps1= 233.92 kPa
Ps2= 213.04 kPa
Ps3= 196.34 kPa
M1-1= [( Psmax + Ps1 - 2G/A ) / 2] * b12 * (3L - 2a1) / 6
= 186.45 * 0.360 * 1.800
= 120.82 kN.m
M2-2= [( Psmax + Ps2 - 2G/A ) / 2] * (b1+b2)2 * [3L - 2(a1+a2)] / 6
= 176.01 * 1.210 * 1.633
= 347.86 kN.m
M3-3= [( Psmax + Ps3 - 2G/A ) / 2] * (b1+b2+b3)2 * [3L - 2(a1+a2+a3)] / 6
= 167.66 * 2.250 * 1.500
= 565.85 kN.m
As1-1= M1-1 / ( 0.9h01 * fy ) = 1826 mm2 (一级钢筋) or 1237 mm2 (二级钢筋)
As2-2= M2-2 / ( 0.9h02 * fy ) = 2832 mm2 1918 mm2
As3-3= M3-3 / ( 0.9h03 * fy ) = 3151 mm2 2135 mm2
Asmax = 788 mm2/m 534 mm2/m
As实际 = 565 mm2/m 二级钢筋 12@200等级:书童 |
您现在的位置: >>&&>>&&>>&&>>&文章内容
清单与定额计算规则比较
日来源:233网校
  (2)、满堂基础模板:  ①计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价满堂基础模板按满堂基础砼以体积计算。  ②计算方法之二:有的地区定额规则的满堂基础模板=满基外边线的长度×满基外边线的高度+满基斜坡中心线周长×满基斜坡斜长。  (3)、满堂基础梁  ①满堂基础梁的体积  计算方法:满堂基础梁的体积=梁的净长×梁的净高  ②满堂基础梁的模板  计算方法之一:天津2004年建筑工程预算基价基础梁模板按满堂基础梁砼以体积计算。  计算方法之二:有的地区定额规则的满堂基础模板=梁高出满基的侧面净长×梁高出满基的侧面净高+梁头面积。  3、满堂基础工程量计算的难点  ⑴、计算满堂基础的体积时,外墙外皮到满堂外边线部分区域、斜坡宽度部分区域等的中心线的长度算起来比较麻烦(同平整场地)。  ⑵、基础梁的净长计算,必须考虑相交梁之间的相互扣减问题。  ⑶、满堂基础梁的模板的计算,必须考虑满基以及相交梁之间的相互扣减问题。  条形基础  1、条形基础工程量  如图所示,(1)、素土垫层工程量(2)、灰土垫层工程量(3)、砼垫层工程量(4)、砼垫层模板(5)、条形基础工程量:砖基;砼条基(6)、砼条基模板(7)、地圈梁工程量(8)、地圈梁模板(9)、基础墙工程量(10)基槽的土方体积(11)支挡土板工程量(11)槽底钎探工程量  2、条形基础计算方法  (1)素土垫层工程量  外墙条基素土工程量=外墙素土中心线的长度×素土的截面积  内墙条基素土工程量=内墙素土净长线的长度×素土的截面积  (2)灰土垫层工程量  外墙条基灰土工程量=外墙灰土中心线的长度×灰土的截面积  内墙条基灰土工程量=内墙灰土净长线的长度×灰土的截面积  (3)砼垫层工程量  外墙条基砼垫层基础=外墙条形基础砼垫层的中心线长度×砼垫层的截面积  内墙条基砼垫层基础=内墙条形基础砼垫层的净长线长度×砼垫层的截面积  (4)条形基础工程量  外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积  内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积  注意:净长线的计算①砖条形基础按内墙净长线计算  ②砼条形基础按分层净长线计算  有些地区(天津)计算规则规定,条形基础以地圈梁顶为分界线,这就造成了计算墙体时候必须加上+-0.000以下的高度;而且一个工程条形基础同时出现不同标高的圈梁时候,计算墙体时候必须区分出墙的底标高,对手工造成了麻烦。