主电箱与分电箱间接零线和地线的区别线径怎么选择

我关注的版块:
查看: 5354|回复: 12
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
我厂做了一批住宅楼内的电缆换线箱,箱门根据GB7251.1中的7.4.3.1.5中“在盖板、门、遮板和类似部件上面,如果没有安装电气设备,通常的金属螺钉和金属铰链连接则被认为足以能够保证电的连续性”。这批箱门上什么也没装所以就没有安装接地线,但现场监理说不行还拿出GB国家标准,要求接上箱门的接地线,我就郁闷了都是国家标注,我以后按那个执行的????????????? 哪位大侠给我解答一下!!!!!小弟不胜感激
土木币37746
加上门的接地线,花不了多少钱,但其效果很明显,这是安全问题,应该有接地线。
一星工程师, 积分 530, 距离下一级还需 120 积分
土木币1569
我们的做法是不管接不接元件
都有接地线
都形成习惯了
技术员, 积分 33, 距离下一级还需 17 积分
那接地线的截面积按那个标准呢?
一星助理工程师, 积分 74, 距离下一级还需 26 积分
这个问题,我们单位前一段时间,也被安全部门提过.....
后来,好象定义成,如果配电箱门上有电器元件(如电安钮的话),就需要有接地线(我们这里是跨接线,将配电柜的门同配电柜可靠连接,而配电柜直接接地);如果,没有电器元件,就不需要多弄一条跨接线.听说也是有标准的.
三星工程师, 积分 868, 距离下一级还需 82 积分
土木币2771
GB的6.1.1……装有电气可开启的门,门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接,且有标示。这与GB7251.1不矛盾呀,监理有问题。
一星助理工程师, 积分 63, 距离下一级还需 37 积分
根据7251.1标准,衡量门接地是否可靠?是根据接地连续性来判定的,要求接地电阻小于0.1Ω。不是说门接了编织线就可靠了。
二星高级工程师, 积分 3693, 距离下一级还需 307 积分
土木币10114
无需再接线,考虑放电的可能性,接线当然更好
二星工程师, 积分 747, 距离下一级还需 53 积分
接线更好,保障人身安全
三星高级工程师, 积分 4112, 距离下一级还需 888 积分
土木币7106
接线更好,保障人身安全
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
站庆6周年勋章
相关专题:
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电缆分支箱专用接地线
电缆分支箱专用接地线[详细参数]
产品数量: 1000套
产&&&&地: 河北省晋州市电力开发区
产品价格: 1元 套
交货地点: 电询
付款方式: 电询
2挑选优质供应商
3查看联系方式
4线上洽谈沟通
5线下收货付款确认
供应商简介
河北金泽电气有限公司是我国电力金具行业的主要生产企业之一,公司一直从事电力金具与电力安全工器具的研发、生产与销售,多年来积累了丰富的经验。 公司以电力金具生产为起点,以“科技兴企”为发展方针,引进高科技人才,结合多年的实践经验,在新领域不断探索,特设新产品开发部,以市场为向导,与国内外众多科研机构及
电缆分支箱专用接地线[详细内容]
产品名称:接地线→高压接地线→双簧式接地线产品分类:接地线→短路接地线→携带型短路接地线→双舌式高压接地线产品名称:JDX-S型 双簧式携带型短路接地线规格型号: 10KV 双簧式接地线& 35KV 双簧式接地线& 66KV 双簧式接地线 10KV 双簧式接地线& 220KV 双簧式接地线& 500KV 双簧式接地线接地线构成: 连接线夹,接地线操作杆,导体连接型接地线操作杆材质: 绝缘玻璃钢接地线特点:接地线为临时性接地装置,与固定型接地线相比,使用更方便p接地点更灵活p安全可靠性更高.在电气设备和电力线路停电检修p检查时,能防止突然来电p感应电贺剩余电荷的袭击,确保设备上作业人员的生命安全.&&接地线按使用环境不同可分为:1室外接地线:尺寸长度一般为:3×1.5m+13.5m (其中3指接地线分相数,即:有3根分叉, 1.5m指分相的长度, 13.5m指汇流夹到接地线夹之间接地铜线的长度).&2室内接地线:尺寸长度一般为:3×1m+5m(其中3指接地线分相数,即:有3根分叉, 1m指分相的长度, 5m指汇流夹到接地线夹之间接地铜线的长度).&3个人保安线: 户外线路&& 三相合相式0.9m×3+2m (其中3指接地线分相数,即:有3根分叉, 0.9m指分相的长度, 2m指汇流夹到接地线夹之间接地铜线的长度).&&&备注: 接地棒绝缘杆的长度可根据用户的要求定做&&&&&携带型短路接地线&一、概述JDX系列携带型短路接地线是按《带电作业用携带型接地和接地短路装置》中华人民共和国电力行业标准(DL-T879-2004),结合广大电力工作者对接地线的改进要求,由本公司科研人员及电力系统工程技术人员共同开发的一种新型产品。JDX系列携带型短路接地线于2000年6月通过电力部安全工器具质量监督检测测试中心的型式试验,所有试验项目全部合格。&二、结构特点1. 由导线端线夹、短路线、汇流夹、接地线、接线鼻、接地端线夹或临时接地极以及接地操作棒等组成。2. 导线端和接地端的线夹采用优质铝合金压铸,与其配套的紧固件金属均经镀镍处理。3. 接地操作棒采用绝缘性能与机械强度俱佳的高级环氧树脂、玻璃纤维精制而成,同时对操作手柄加装硅橡胶护套,合牢固,绝缘更为安全可靠。4. 短路线与接地线采用多股优质软铜线绞合而成,并外覆柔软、耐高温的透明绝缘护层,可以防止使用中对接地铜线的磨损,确保作业人员在操作中的安全。5.接线鼻和汇流夹与接地铜线及外护套采用压接新工艺,软连接可有效地防止使用时连接处铜线断股,提高了接地线的可靠性和使用寿命。&三、分类及型号说明按接地操作棒功能及结构分类:JDX系列短路接地线按照操作棒接电线夹与短路接地引导线不同分别进行分类:&1、 线路型短路接地线:适用于架空线路停电检修用。&&& 主要类型及型号:(1)双舌式接地棒(双簧接地棒):具体规格分为:JDX-S-10KV双簧接地棒,JDX-S-35KV双簧接地棒,JDX-S-110KV双簧接地棒,JDX-S-220KV双簧接地棒,JDX-S-330KV双簧接地棒,JDX-S-500KV双簧接地棒。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &(2) 单舌式接地棒 (单簧接地棒) :具体规格分为:JDX-D-10KV单簧接地棒,JDX-D-35KV单簧接地棒,JDX-D-110KV单簧接地棒,JDX-D-220KV单簧接地棒,JDX-D-330KV单簧接地棒,JDX-D-500KV单簧接地棒。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &(3)螺旋压紧式(线路型):具体规格分为:JDX-L-10KV螺旋压紧式接地棒,JDX-L-35KV螺旋压紧式接地棒,JDX-L-110KV螺旋压紧式,JDX-L-220KV螺旋压紧式接地棒,JDX-L-330KV螺旋压紧式接地棒,JDX-L-500KV螺旋压紧式接地棒&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &2、 变电型短路接地线:适用于铜铝排母线和室内外开关柜内停电检修用。&(1)& 平口螺旋压紧式接地棒&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &(2)& 手握式接地棒&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& 3、 按短路接地引导线分:&(1) &组合式接地线。三相短路接地线经汇流夹后共同使用一条接地引导线接地。&(2)& 分相式接地线。每相短路接地线由独立的引导线接地。&备注:短路接地线接地引导线标称截面有:16 mm2,& 25mm2,& 35mm2,& 50mm2,& 70mm2, 95mm2, 可根据电压等级及额定短路电流大小进行选择&三、分类及型号说明&& && &例如:JDX型Z(3)/25―1.5/13.5 表示组合式接地引导线,分相为3相,接地线截面积为25mm2;,每相短路线长度为1.5米,接地引线长为13.5米。& 导线尺寸为:& 25mm2接地线 &&&3×1.5+13.5米 共18米&&接地线使用注意事项:电业操作人员应按照电业《安全工作规程》规定的程序进行操作,先连结接地线夹,后接短路线夹;拆除接地线时,必须按程序先拆短路线夹,后拆接地端线夹。严格按照电业《安全工作规程》规定的程序进行接地线操作,以确保人身安全。 &维护与保管每次使用前均应认真检查接地线是否完好,软塑铜线应无裸露、断头,螺母无松脱。否则不得使用。该产品应保持整洁、干净,不得随地乱摔,注意清洁卫生工作,预防泥沙、脏物进入产品孔隙之中,从而影响接地线正常使用,经受短路电流后的接地线应根据经受短路电流大小和外观检验判断,一般应予报废。 &订货须知1、短路接地线有分相式,组合式串联式三大类,有平口式和钩式两种导线端线夹,请用户选用时注明。2、软塑铜线的截面积和长度是根据用户的具体要求进行配套的。 &3、订货时必须说明导线规格范围和使用电压等级。&4、绝缘操作棒根据用户的要求进行选择配套。 &5、我公司可配备专用接地极,用户可根据需要进行选择。&&&接地棒组成:接地棒由绝缘操作棒和接地线夹组成。绝缘操作棒由绝缘性能极佳的环氧树脂等原材料加工而成,满足高压绝缘要求,保证电业维修人员安全;接地线线夹种类繁多,主要与高压母线临时接地用。根据高压母线是母排和线缆的不同,分别选择用平口接地线夹还是线路接地线夹。&结构特点:1、线卡等主要零件采用铝合金压力铸造,线卡经久耐用。2、操作简便,特别是弹簧压紧式,只需往导线上一挂、一拉即可。3、配套合理,功能可靠。根据电压等级,合理选用“接地线”,线卡结构简单,与导线接触面大。4、线卡实用范围大,适应不同导线截面的需要。&&相关产品:& &户外:线路型短路接地线JDX-S型: JDX-S-10KV户外短路接地线,JDX-S-35KV户外短路接地线, JDX-S-66KV户外短路接地线, JDX-S-110KV户外线路短路接地线,JDX-S-220KV户外短路接地线, JDX-S-330KV户外线路短路接地线, JDX-S-500KV户外线路短路接地线。&猴头式短路接地线JDX-H型:猴头式接地线(JDX-2型线路式接地线,短路接地线),JDX-H型猴头式短路接地线10KV,JDX-H型猴头式接地线35KV,JDX-H型猴头式短路接地线66KV,JDX-H型猴头式短路接地线110KV,JDX-H型猴头式短路接地线220KV,JDX-H型猴头式短路接地线330KV,JDX-H型猴头式短路接地线500KV。&&螺旋压紧式短路接地线:JDX-L-10KV螺旋压紧式接地棒,JDX-L-35KV螺旋压紧式接地棒,JDX-L-110KV螺旋压紧式,JDX-L-220KV螺旋压紧式接地棒,JDX-L-330KV螺旋压紧式接地棒,JDX-L-500KV螺旋压紧式接地棒。&&双簧接地棒:接地棒JDX-S-10KV接地棒JDX-S-35KV接地棒,JDX-S-110KV接地棒,JDX-S-220KV接地棒,JDX-S-330KV双簧接地棒,JDX-S-500KV双簧接地棒。&&单簧接地棒:JDX-D-10KV接地棒,JDX-D-35KV接地棒,JDX-D-110KV接地棒,JDX-D-220KV接地棒,JDX-D-330KV单簧接地棒,JDX-D-500KV单簧接地棒。&接地棒→10KV接地棒→10KV线路型接地棒, 35KV接地棒, 110KV短路接地棒220KV接地棒, 330KV接地棒, 500KV接地棒。&户内:接地线手握式JDX-W型:手握式短路接地线(手握式接地线JDX-3型),手握式短路接地线JDX-W型-10KV,手握式短路接地线JDX-W型-35KV,手握式短路接地线JDX-W型-110KV,手握式短路接地线JDX-W型-220KV,手握式短路接地线JDX-W型-330KV,手握式接地线JDXW型-500KV。&短路接地线可调式JDX-WT型:可调手握式短路接地线短路接地线10KV,JDX--WT型可调式短路接地线35KV,JDX--WT型可调式接地线110KV,JDX--WT型可调式短路接地线220KV,JDX--WT型可调式接地线500KV。&接地线螺旋式JDX-L型:短路接地线螺旋式(JDX-1型接地线,平口接地线),短路接地线JDX-L型10KV,接地线JDX-L型35KV,接地线JDX-L型66KV,短路接地线JDX-L型110KV,携带型短路接地线JDX-L型220KV,携带型短路接地线JDX-L型330KV,携带型短路接地线JDX-L型500KV。&调角度式短路接地线:调角度式短路接地线JDX-LTJ型:调角度式螺旋接地线JDX-LTJ型10KV,调角度式短路接地线JDX-LTJ型35KV,调角度式螺旋短路接地线JDX-LTJ型110KV,JDX-LTJ型调角度式短路接地线220KV,调角度式螺旋型短路接地线JDX-LTJ型330KV,JDX-LTJ型调角度式螺旋接地线500KV。半自动短路接地线(枪式接地线),半自动接地棒(枪式接地棒)&挂钩式短路接地线(双舌接地夹)。&河北金泽电气有限公司专业生产接地线 短路接地线 个人保安线 高压接地线携带型接地线 携带型短路接地线 JDX-S型双簧式接地线专业生产厂家
供应详情价格
免责声明:以上所展示的信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。勤加缘网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量。
本页面提供有关的供应详情信息,您是想采购石家庄接地线?可以直接联系供应商哦。吉安法律咨询
请您选择相应地区
找回我的咨询
问题编号手机号码
一对一咨询
一对一咨询
上一条下一条
我的咨询提醒
您当前位置: &>&&>&&>&
今日律师风向标:
农村电网没有地线到家,但我家里电箱和开关插座都放有地线,现在就不知电箱地线怎样接才符合正规地线?
问题类型: 问题来自:广东 - 东莞 悬赏:0分 咨询时间: 22:52 咨询人:i721f0i13ok05
法律快车温馨提示:
您还可以输入5000字
温馨提示:使用组合键Ctrl+Enter可快速提交!发布问题、回复咨询,更加方便、及时。
法律快车律师回复共2条回复
请咨询电工。
回复时间: 08:29
您好,此处仅限于对于律师的回复作评论。
[VIP+版主]
请咨询电工。
回复时间: 06:59
您好,此处仅限于对于律师的回复作评论。
相关法律咨询
把您的困惑告诉律师吧您还可以输入50个字
问题分类:
民事法律-离婚
请在此输入所需问题的内容,问题说明越详细,回答也会越准确!
请在这里输入您要提问的标题!
问题内容应尽可能陈述清楚,详细的描述事情的经过,有利于律师对整个事情的了解,便于更精确的回答您的问题!
法律帮助指南
法律经验推荐:
法律快车 版权所有 2005- 增值电信业务经营许可证(ICP证)粤B2-
(注:此客服QQ不进行法律咨询!) 流量统计配电箱接地线
共找到 <font color="#FF 条 配电箱接地线
双簧式接地棒,接地线 接地线的作用 高压接地线 接地线规格单簧式接地棒是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命
配电箱接地线 50平,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线
双簧式接地棒,接地线 接地线的作用 高压接地线 接地线规格单簧式接地棒是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命
配电箱接地线 50平,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线
双簧式接地棒,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线 0.4kv接地线 地线 携带型短路接地线号 保护接地线线 3
AAA配电箱接地线,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线
双簧式接地棒,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线 0.4kv接地线 地线 携带型短路接地线号 保护接地线线 3
AAA配电箱接地线,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线
双簧式接地棒,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线 0.4kv接地线 地线 携带型短路接地线号 保护接地线线 3
aaa配电箱接地线,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线
双簧式接地棒,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线单簧式接地棒是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,
配电箱接地线 50平,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线
双簧式接地棒,接地线 接地线的作用 高压接地线 接地线规格 H-60液压冲孔机 打孔机绝缘绳辨别2单簧式接地棒是保护
配电箱接地线,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线
双簧式接地棒,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线单簧式接地棒是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,
配电箱接地线,50平方接地线,编织接地线,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线
双簧式接地棒,配电箱接地线 50平方接地线 编织接地线单簧式接地棒是保护检修人员的一道安全屏障,是电力员工的生命线,
AAA配电箱接地线,AAA配电箱接地线 50平方接地线 编织
电力检修高压接地线室外10kv接地线报价
咨询电话5 手机 联系人卢
高压接地线,配电箱接地线,户外接地线,25方接地线,接地线厂家报价,接地线厂家,电力检修高压接地线室外10kv接地线报价
在电力系统中接地线: 是为了在已停电的设备和线路上意外地出现电压时保证工作人员的重要工具。按部颁规定,接地线必须是
配电室接地线,接地线,配电室接地线
配电室电缆分支箱专用接地线生产专用
接地线是指综合布线系统各种设备与接地母线之间的连线,所有接地
接地线,电缆分支箱,配电室电缆分支箱专用接地线生产专用
联系电话:5
负责人:赵洁
接地线,配电间专用接地线 双簧式电力专用接地线
供应配电室临时接地线,高压接地线,优质接地线价格
配电室接地线,高压接地线,优质接地线,供应配电室临时接地线,高压接地线,优质接
配电室如何接地线,顺本高压接地线专家
配电室如何接地线,顺本高压接地线专家
配电室如何接地线,顺本高压接地线专家
配电室接地线,高压接地线,接地线,配电室如何接地线,顺本高压接地线专家
保定配电室接地线==低压接地线厂家
保定配电室接地线==低压接地线厂家
保定配电室接地线==低压接地线厂家
保定接地线,保定配电室接地线,低压接地线厂家,保定配电室接地线==低压接地线厂家
电力高压接地线,、东莞高压接地线。配电室高压接地线
电力高压接地线,、东莞高压接地线。配电室高压接地线
电力高压接地线,接地线厂家,接地线价格,配电室接地线,机房接地线,便捷式接地线,电力高压接地线,、东莞高压接地线。
变电施工接地线―全国销售接地线。
变电施工接地线―全国销售接地线。
联系电话:7
接地线厂家,接地线尺寸,室内接地线,室外接地线,配电室接地线,平口接地线,变电施工接地线―全国销售接地线。
喉头式接地线25方高压接地线报价
联系人卢婷 QQ26
接地线厂家,接地线报价,25方接地线,喉头式接地线,高压接地线,配电室接地线,喉头式接地线25方高压接地线报价
O(∩_∩)O~【10KV配电站接地线 户内接地线 铜线配接地线使用】-----携带型短路接地线
接地线,户内接地线,接地线技术要求,10KV配电站接地线 户内接地线技术要求
配电箱接地线供应分类导航
安全防护用品相关类别
相关分类导航:

我要回帖

更多关于 零线和地线的区别 的文章

 

随机推荐