请问1kw的电机怎么配空开规格 接触器 导...

如何根据电机的大小来选择断路器、接触器、熔断器、热继电器呢?
如何根据电机的大小来选择断路器、接触器、熔断器、热继电器呢?
不区分大小写匿名
1、电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,和电动机铭牌上的额定电流相差无几!如果不相信的话,可以拿电动机手册查一下,这个公式可以说是非常准确的!    例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;    电动机功率55KW,则额定电流为110A;    额定电流是选择空开、接触器、导线的最主要依据!    2、选择空开如下:    电动机的容量设为NKW,则电动机的额定电流为:2NA,一般情况下,选择空开的容量是4NA左右;    例如:电动机功率7.5KW,则额定电流为15A;空开的容量应该是32A;    电动机功率55KW,则额定电流为110A;空开的容量应该是250A;    注意:风机、泵类的空开和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大;    3、接触器选择同上,即(3.5—4)NA;    4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数.
如果你的答案不是从某某网站上粘贴复制过来的话,那么就请以Pa=1.1kw,Ia=2.5A,Na=2830r/min的电机举例说明吧!
断路器、接触器、熔断器、热继电器都要看电机的额定电流,一般电机的启动电流是额定电流的5——7倍,一般开关就是这样计算,如果照上面的7.5kw用32A的开关时不好的,开关偏小会经常坏
三相电机,按1KW两安电流计算
低压断路器选择为为电机额定电流的2倍左右
熔断器选择为电机额定电流的5倍左右
热继电器选择为电机额定电流的1.2倍左右
如果是1.1kw的电机呢?又该如何选择这些东东呢?
那你就用个20A的空气开关
热继电器还按电机额定电流的1.2倍左右
熔断器选择5A的.说错了,不好意思
非常的不好意思,又一次的打扰您了,但请您原谅我这个初学者的求知心切,实在是需要您的不吝赐教!因为现在的我已经是一头雾水,云里雾里的了。。。我举个实例:我们厂子的1.1kw,2极电机,电机一天24小时运转,算得上频繁启动,空开:DZ47-63 3P 16A;熔断器:RT18-32;接触器:CJT1-20,这样的配套跟你们所说的相差甚远,您认为这样的配套合理吗?
比如一台15KW的三相电机 一般工作电流为32A左右 至于怎么得出这个数呢
电机工作电流大约是电机千瓦数的2倍
器件选择:断路器63A
热继电器63A
熔断器如果是用在二次回路中 熔断器芯子2A就可以了
热继电器上有个地方是可以选择调节电流大小的 15KW的一般拨在40多安的位置上
三楼的热继电器错了,应该照二楼的选。
我举个实例:我们厂子的1.1kw,2极电机,电机一天24小时运转,算得上频繁启动,空开:DZ47-63 3P 16A;熔断器:RT18-32;接触器:CJT1-20,这样的配套跟你们所说的相差甚远,您认为这样的配套合理吗?如果不考虑经济的开支,你按上面的元件来配套是可以的,但是,线路及电机保护的元件不正确。电机保护的两种方式要合理的搭配,线路的短路保护用DZ47-63/D6-3P,接触器线圈短路保护用熔断器:RT18/芯1A,电机过载保护热继电器用JR36-20/3D-3.5A,交流接触器:CJT1-10,控制线圈电压:220V或380V都可以。
&我看了他们答案了,感觉很搞笑
首先你一开始就没说明白,你应该一开始就告诉我们你的电机是两相电机,用的是380的电压还220的电压主要说清楚了。
其次他们告诉你的全是三相电机的计算方法。根据个人经验是复制党(如果不是可以喷)
电机功率乘以2再乘以1.5选就行
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家家电百科 产品:
> 电机功率是30kw电压是380V用星三角起动用电缆线电表空气开关三角星星型接触器配多大热继电器时间继电器?
电机功率是30kw电压是380V用星三角起动用电缆线电表空气开关三角星星型接触器配多大热继电器时间继电器? 常见问题
根据《低压电器选型手册》,30KW电机电流约57A,空气应选80~100A(如选带却过载功能的60A),接触器2个3TF44,1个3TF42,选30~40A热继(接在主接触器后的一组线中)。如西电表,可用100A的三相表,也可选用100A/5A互感器配5A电表。电缆可用两根10mm^2的三芯(或3+1)电缆,如果线路长加大一号。
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品12345678910123 4 5 6 7 8 9 104千瓦的水泵电机该配多大的空开,接触器,过热,还有线?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:119,887贴子:
4千瓦的水泵电机该配多大的空开,接触器,过热,还有线?收藏
这个怎么算么?电机是380的
1楼 10:05&|来自
相关的贴子2656546483相关的图贴
3相 一个KW 2个电流 照次估算
2楼 10:17&|
空开15A涩接触器有5.5千瓦的啦?
收起回复3楼 10:31&|来自
空开D16 接触器2510 过热调至8A
4楼 10:37&|来自