小区建设变压器容量计算的选择计算

[转载]住宅小区的电气设计变压器容量和台数的选择
 住宅小区的电气设计变压器容量和台数的选择
&&&&  要确定合适的变压器容量和台数也是件困难的事情。容量选择大了,台数选择多了将造成浪费;而相反,则造成变压器的过载,供电可靠性和安全性又得不到保证。那么,怎样才能做到选择合理?下面以一个实例来探讨这个问题。&
&&&&  假设有一个小区有20幢8层楼房,每幢楼有2个单元,每个单元每层有2套住户,即该小区共有住户640户,每套住宅面积从90~150m2不等。下面用两种方法来确定该小区的总用电量。&
&&&&  (1)单位住户负荷预测法:&
&&&&  根据资料统计,我国住宅电气设计每户计算负荷大概为:近期每户4kW,远期每户为10kW。则该住宅小区总负荷P为:&
&&&&  P近期=4kW/户&640户=2560kW&
&&&&  P远期=10kW/户&640户=6400kW&
&&&&  (2)单位面积法:&
&&&&  根据资料介绍的经验值,我国住宅电气设计住户的单位面积计算负荷大概为:近期每m2为35W,远期每m2为90W。由于该小区各户的面积不等,为方便计算,这里取每套住宅面积为120m2作为平均值,则该住宅小区总负荷P为:&
&&&&  P近期=35W/m2&120m2/户&640户=2688kW&
&&&&  P远期=90W/m2&120m2/户&640户=6912kW&
&&&&  根据以上两种计算方法得出的结果,现取P近期为2600kW,为6500kW。由于住宅小区内居民的作息时间不同,而取同时系数为0.4,则折算后该住宅小区的总负荷P&为:&
&&&&  P&近期==1040kW&
&&&&  P&远期==2600kW&
&&&&  考虑到变压器的经济运行及功率因数,取变压器最佳负荷率k为0.85,功率因数cosφ为0.75,则变压器容量S应为:&
&&&&  S=P&/(kcosφ)&
&&&&  S近期=&0.75)=1631kVA&
&&&&  S远期=&0.75)=4078kVA&
&&&&  通过以上计算,加上考虑该小区总面积较大,因而在区内2个地方各建一座配电房,每座配电房各供10幢楼房,近期选用2台&1000kVA变压器,每座配电房各立1台,这样可以满足近期及近若干年负荷的增加,而远期再各增加1台1000kVA变压器就可以满足本小区居民的用&电。&查看: 383|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
我不知道怎么选,有两种方法。
一:根据供电半径确定,配电房位置和配电房供电的楼号。再根据单个配电房所供住宅楼和其他用电类型(如地下车库,商铺等)算出所需的容量。再把每个配电房变压器容量相加。得到整个小区所需总的变压器容量。
二:按小区里总的用户数(比如说100户)来确定一个需要系数,同时系数,功率因数。然后算出住宅所需的变压器容量。再分别算出如地下车库,商铺,物业用房等负荷所需的变压器容量。相加。得到整个小区所需总的变压器容量。然后怎么确定单个配电房变压器容量我就不知道怎么算了。
我看很多供电方案,都是按第二种方法算一个总的容量,然后就有几号配电房供几号楼,地下车库这些结论了。不清楚是怎么来的。
请问高手到底应该按哪种方法,如果按第二种,能教我后面怎么算吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分854帖子
三星工程师, 积分 854, 距离下一级还需 96 积分
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3784帖子
土木币10415
一般都按第二个,第一个算出来要比第二个大。按道理应该按第一个。
&第二个接下来怎么确定单个配电房的容量呢&
&第一个不应该比第二个小吗?第一个户数多配置系数小,第二个户数少配置系数大。而额定容量都是一样的。&
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。供专Q群:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
红苹果 发表于
一般都按第二个,第一个算出来要比第二个大。按道理应该按第一个。
第一个不应该比第二个小吗?第一个户数多配置系数小,第二个户数少配置系数大。而额定容量都是一样的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
红苹果 发表于
一般都按第二个,第一个算出来要比第二个大。按道理应该按第一个。
第二个接下来怎么确定单个配电房的容量呢
&按第一个的话:先算单个配电房配变容量的时候,因为户数少,同期系数取值较大,所以最终容量会大。
按第二个的话:总体算,户数多,同期系数小,算出来容量小。单个配电房,根据所带住户户数,每户功率多少,算出来&
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3784帖子
土木币10415
吃喝在工地 发表于
第二个接下来怎么确定单个配电房的容量呢
按第一个的话:先算单个配电房配变容量的时候,因为户数少,同期系数取值较大,所以最终容量会大。
按第二个的话:总体算,户数多,同期系数小,算出来容量小。单个配电房,根据所带住户户数,每户功率多少,算出来容量要计入所选择的同期系数,再加上所带其他公共设施及商铺等负荷就行了。
&恩,照你说的第二种方法,到选择单个配电房容量的时候,还是得按第一种方法里的算啊。那总体的容量算出来有什么用呢?&
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。供专Q群:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分22帖子
技术员, 积分 22, 距离下一级还需 28 积分
红苹果 发表于
按第一个的话:先算单个配电房配变容量的时候,因为户数少,同期系数取值较大,所以最终容量会大。
恩,照你说的第二种方法,到选择单个配电房容量的时候,还是得按第一种方法里的算啊。那总体的容量算出来有什么用呢?
&选择单个配电房变压器容量的时候,计算只能按照它所带的户数和其他负荷来计算。
算总体容量可以大概估算负荷,初步设计使用。&
听众数收听数自我介绍学习,学习,再学习。。&br /&
看帖子, 看规范,再看书,既知识又长钱。。
&br /&最后登录注册时间主题精华2积分3784帖子
土木币10415
吃喝在工地 发表于
恩,照你说的第二种方法,到选择单个配电房容量的时候,还是得按第一种方法里的算啊。那总体的容量算出来 ...
选择单个配电房变压器容量的时候,计算只能按照它所带的户数和其他负荷来计算。
算总体容量可以大概估算负荷,初步设计使用。
活到老,学到老,每天坚持充电1-2小时。供专Q群:
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分50帖子
一星助理工程师, 积分 50, 距离下一级还需 50 积分
住宅小区的话,就用第二种,因为很少有大功率的设备同时启动,大多是些小负荷运行,楼主如果按第一种算法,还得加上负荷的同时系数,当然是很难求出的吧。
高级技术员
优秀版主-铜
优秀版主-铜
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)住宅小区用电水平及变压器容量计算--《建筑电气》1999年03期
住宅小区用电水平及变压器容量计算
【摘要】:概述南钢生活区供电网络的改造,目前生活区电网的运行现状,并对其现状进行分析,提出居民小区供电变压器容量的计算方法。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM744【正文快照】:
l 引言 近几年来,由于生活水平逐步提高,空调、油汀、电热水器等功率较高的家用电器大量进入居民家庭,住宅小区的用电负荷迅猛增长。为了解决居民住宅小区供电,从1997年7月份至1998年9月份,对生活区的几台供电变压器(6.3/0.4kV)进行了详细的数据采集,掌握了当前普通型居民住
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【引证文献】
中国期刊全文数据库
戴瑜兴,陈际达;[J];低压电器;2002年02期
戴瑜兴,汪鲁才;[J];低压电器;2000年05期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
翁双安;[J];变压器;1997年09期
王正风,潘本琦,王凤霞;[J];电力电容器;2001年03期
刘望来,周珊,舒英利,董伟;[J];电力系统及其自动化学报;2002年05期
孙宇新,王纪俊;[J];电力系统及其自动化学报;2002年06期
李凤阁,佟为明,林景波;[J];低压电器;2003年06期
史贺男;[J];仪器仪表用户;2005年01期
刘闽生;[J];福建建设科技;1997年01期
赵苏武,潘耀清;[J];广东气象;2001年S1期
梁国威;;[J];广东建材;2005年12期
朱江;[J];城市轨道交通研究;2003年03期
中国硕士学位论文全文数据库
贝宇;[D];广西大学;2003年
王磊;[D];合肥工业大学;2003年
赖指南;[D];湖南大学;2005年
陈劲松;[D];四川大学;2004年
毛小虎;[D];广西大学;2005年
吴元月;[D];合肥工业大学;2008年
吴轶强;[D];南昌大学;2007年
刘建龙;[D];北方工业大学;2008年
鲍义东;[D];河南大学;2008年
黄乐;[D];西安建筑科技大学;2008年
【同被引文献】
中国期刊全文数据库
戴瑜兴,汪鲁才;[J];低压电器;1999年04期
戴瑜兴;[J];照明工程学报;2000年01期
【二级引证文献】
中国期刊全文数据库
尉向荣;[J];大众科技;2005年04期
中国硕士学位论文全文数据库
刘星平;[D];湖南大学;2003年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
姜树蘅;[J];建筑电气;1999年03期
张卫民;唐金琼;赖观忠;唐松梅;石达顺;;[J];电气工程应用;2008年04期
荣锡慎;;[J];上海电力;1998年06期
王改云;[J];变压器;1994年06期
徐俊东;[J];林业机械与木工设备;2004年05期
张守勋;李红兵;;[J];湖北电力;2009年S2期
李永生;;[J];科技与企业;2011年07期
尤爱丽;孙泉;;[J];山西电力;2011年01期
冯显争;李训铭;;[J];东南大学学报(自然科学版);2008年S2期
潘衍昌;[J];电机电器技术;1981年04期
中国重要会议论文全文数据库
吴正芳;周艳;;[A];四川、贵州、云南三省水电厂(站)机电设备运行技术研讨会论文集[C];2010年
李颢;;[A];2009年云南电力技术论坛论文集(优秀论文部分)[C];2009年
刘利成;季克超;黄曙霞;;[A];华东六省一市电机(电力)工程学会输配电技术研讨会2005年年会论文集[C];2005年
吴烽;;[A];2007中国电机工程学会电力系统自动化专委会供用电管理自动化学科组(分专委会)二届三次会议论文集[C];2007年
曲鸿春;咸日常;;[A];2008中国环境科学学会学术年会优秀论文集(下卷)[C];2008年
袁正华;姚凯;杨建刚;;[A];2006中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2006年
周泰斌;伍伊凡;夏传帮;;[A];2008中国电力系统保护与控制学术研讨会论文集[C];2008年
李强;潘宏涛;;[A];2009全国炉外精炼生产技术交流研讨会文集[C];2009年
卜新宇;;[A];自主创新与持续增长第十一届中国科协年会论文集(1)[C];2009年
黄政;;[A];四川、贵州、云南三省水电厂(站)机电设备运行技术研讨会论文集[C];2010年
中国重要报纸全文数据库
王丽丽;[N];华中电力报;2007年
杨永芹 实习生
秦谊;[N];重庆日报;2008年
刘麟?通讯员
成新平;[N];经济日报;2008年
肖锋?莫华春;[N];经理日报;2008年
李胜永;[N];中国电力报;2006年
李胜祥;[N];中国工业报;2007年
湖北省当阳市政协
李栋善;[N];人民政协报;2009年
王楚东?陈叶叶
依木;[N];中国电力报;2007年
刘俊海?岳怡;[N];国家电网报;2007年
史永昌;[N];华北电力报;2007年
中国博士学位论文全文数据库
郭振岩;[D];沈阳工业大学;2005年
彭宁云;[D];武汉大学;2004年
吴立增;[D];华北电力大学(河北);2005年
金卓睿;[D];重庆大学;2008年
蒯狄正;[D];南京理工大学;2005年
李燕青;[D];华北电力大学(河北);2004年
云玉新;[D];重庆大学;2008年
郑涛;[D];华北电力大学(北京);2005年
张方华;[D];南京航空航天大学;2005年
熊卫华;[D];浙江大学;2006年
中国硕士学位论文全文数据库
徐安定;[D];浙江大学;2005年
庄恒建;[D];华北电力大学(北京);2003年
辛海军;[D];沈阳工业大学;2005年
曹铁泽;[D];燕山大学;2004年
李良浩;[D];武汉大学;2005年
王忠华;[D];沈阳工业大学;2007年
王贤;[D];华北电力大学(北京);2003年
彭惠;[D];清华大学;2004年
信海红;[D];华北电力大学(河北);2005年
雷东强;[D];河北工业大学;2006年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号造价与管理
&&&&&&&&&&&&小区配电变压器容量如何计算和选择?
小区配电变压器容量如何计算和选择?
相关标签:
答:变压器容量选择的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的容量的总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200 户住宅,每户 6-8KW用电量,一户一户的总和是 ≈ 808KW,这个数是小区所有电器同时使用时的最大功率,那么,实际使用时,这种情况是不会发生的,那么,就产生了一个叫同时用电率,一般选择70-80%,这是根据小区的用户结构特征,决定的。但是,根据变压器的经济运行值为75%,那么,我们可以将这二个值抵消,就按照这个功率求变压器的容量,那么,这个变压器的容量就是合计的总功率 ≈808KW,根据居民用电的情况,功率因数现在0.85-0.9,视在功率Sp = P÷0.85 = 808/0.85 ≈951KVA 。还可以怎么计算,先把总1400功率分成三条线的使用功率,就是单相功率,KW,然后,把这个单相用电转换成三相用电,467×1.732 ≈ 808KW, 再除于功率因数0.85也 ≈ 951KVA。&& & 按照这个数据套变压器的标准容量,建议选择二台变压器,总容量为945KVA,一台630KVA的,另一台315KVA的,在实际施工过程中还可以分批投入使用,如果考虑到今后的发展,也可以选择二台500KVA的变压器,或者直接选择一台1000KVA。&& & 10KV/0.4KV的 电压,1KVA 变压器容量,额定输入输出电流如何计算; 我们知道变压器的功率KVA是表示视在功率,计算三相交流电流时无需再计算功率因数,因此,Sp=√3×U×I 那么,I低=Sp/√3/0.4=1/0.4 &也就是说1KVA变压器容量的额定输出电流为1.4434A,根据变压器的有效率,和能耗比的不同而选择大概范围。高压10KV输入到变压器的满载时的额定电流大约为;I 高=Sp/√3/10=1/17.32≈0.057737 &也就是说1KVA容量的变压器高压额定输入电流为0.05774A。& & & & & &更多内容 欢迎参详 筑龙电气网&&
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识城市新建住宅项目用电负荷计算及变压器容量选择--《2009年云南电力技术论坛论文集(文摘部分)》2009年
城市新建住宅项目用电负荷计算及变压器容量选择
【摘要】:随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,新建中高档住宅小区越来越多。住宅小区供电工程设计中由于负荷计算标准不统一,变压器容量、配变电设施选择不当的现象较普遍。准确计算住宅小区的用电负荷,合理选择配变电设施,才能既满足小区居民的用电需要,又能合理降低工程造价、节省投资,减少运行维护工作和提高设备的利用率。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TM714【正文快照】:
城市新建住宅项目用电负荷计算及变压器容量选择@杨志强$昆明供电设计院!云南 昆明 650011
@舒伟$云南电网公司昆明供电局!云南 昆明 650011随着国民生活水平的提高和房地产业的蓬勃发展,新建中高档住宅小区越来越多。住宅小区供电工程设计中由于负荷计算标准不统一,变压
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【相似文献】
中国期刊全文数据库
夏国明;回海滨;崔增坤;;[J];河北工程技术高等专科学校学报;2006年03期
朱敏捷;;[J];佛山科学技术学院学报(自然科学版);2009年01期
赵立诚,李忠信;[J];住宅科技;1994年06期
葛家君,张海荣;[J];住宅科技;1995年11期
常菲;[J];建筑电气;1998年04期
金其镛;[J];环境科学与技术;1999年02期
王淑杰,张鸿翎;[J];内蒙古林学院学报;1999年01期
林安!510010;[J];南方建筑;2000年03期
严志峰,莫卫平;[J];住宅科技;2000年08期
王志民,贾波;[J];城乡建设;2003年04期
中国重要会议论文全文数据库
李华;;[A];土木建筑学术文库(第10卷)[C];2008年
刘纯;王东斌;;[A];土木建筑学术文库(第10卷)[C];2008年
张羽;宋涛;;[A];河南省土木建筑学会2009年学术年会论文集[C];2009年
王喜霞;朱魁英;;[A];土木建筑学术文库(第10卷)[C];2008年
马建双;;[A];河南省土木建筑学会2008年学术交流会论文集[C];2008年
;[A];住宅建设的创新/发展(六)[C];2010年
张丽娅;;[A];西部大开发 科教先行与可持续发展——中国科协2000年学术年会文集[C];2000年
龚延风;;[A];全国暖通空调制冷2004年学术年会资料摘要集(2)[C];2004年
邹同华;涂光备;申江;吕静;吴飚;;[A];全国暖通空调制冷2002年学术年会资料集[C];2002年
喻李葵;张国强;陈晓;林尧林;陈建隆;;[A];全国暖通空调制冷2002年学术文集[C];2002年
中国重要报纸全文数据库
严景娴 李晓璐
邓腾;[N];宜春日报;2011年
记者 聂建春;[N];安徽日报;2006年
尔实;[N];安徽日报;2009年
通讯员 王春夏 记者 聂建春;[N];安徽日报;2006年
通讯员 防办 尔实;[N];安徽日报;2006年
肖意;[N];深圳特区报;2010年
赵梅 记者
聂建春;[N];安徽日报;2011年
本报评论记者
廖述毅 汪莹;[N];嘉兴日报;2011年
李犁 通讯员
陈晨;[N];云南日报;2008年
记者常虹 通讯员李红梅;[N];秦皇岛日报;2009年
中国博士学位论文全文数据库
武永祥;[D];同济大学;2007年
章平;[D];南京理工大学;2008年
王翠云;[D];兰州大学;2008年
解鸿年;[D];同济大学;2008年
周磊;[D];同济大学;2007年
张年;[D];复旦大学;2009年
温海珍;[D];浙江大学;2004年
张在玲;[D];华北电力大学(河北);2004年
李国棋;[D];清华大学;2004年
中国硕士学位论文全文数据库
沈淑红;[D];浙江大学;2005年
崔恒;[D];东北师范大学;2008年
杨云云;[D];中南大学;2004年
马有生;[D];华中农业大学;2005年
宋宏;[D];西安建筑科技大学;2006年
马丹;[D];哈尔滨工业大学;2006年
吴伟生;[D];重庆大学;2003年
李立平;[D];重庆大学;2004年
王奕;[D];浙江大学;2004年
赫铭;[D];大连理工大学;2009年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号

我要回帖

更多关于 变压器容量计算 的文章

 

随机推荐