p+f隔离栅的接地和奇瑞dcs系统统的保护地...

您好,欢迎来到中国供应商!
当前位置:&&&供应现货倍加福安全栅KFD2-UT2-EX1-1一级代理
公司注册地址:
上海市松江区中山街道光星路58号501A室
主营产品:
供应信息分类
联系人:张鸣珂
职 位 :销售工程师电 话 :021-手 机 :传 真 :021-
地 址 :上海 上海 松江 上海市松江区文翔路928弄48号302室
供应现货倍加福安全栅KFD2-UT2-EX1-1一级代理
供应现货倍加福安全栅KFD2-UT2-EX1-1一级代理
订货量(台)
发&货&期:3天内发货
所&在&地:上海
手&&&&机:
加工定制:
表面处理:
适用范围:
长度(cm):
高度(cm):
&&&&齐纳式安全栅和隔离式安全栅都能实现本质安全防爆的功能。倍加福安全栅系列产品很齐全,与简单廉价的齐纳栅相比,隔离式安全栅会给用户带来哪些利益呢?&&&&1.&&隔离栅可将危险区的现场回路与主控室安全区的控制系统有效隔离。这种隔离可同时带来三大好处:其一,隔离栅无需本安接地。简化了本安防爆应用时的工程施工。其二,大大增强了检测和控制回路的抗干扰能力。其三,允许现场仪表接地,且现场仪表接地将不会与控制系统接地之间产生相互影响。&&&&2.&&应用隔离栅可缩短开车准备时间和减少停车时间。这是因为隔离栅具有比齐纳栅强得多的自我保护能力,意外损坏的可能性较小。同时,隔离栅允许现场仪表带电检修,从而减少了停车。&&&&3.&&隔离栅具有较强的信号处理功能,给现场仪表和控制系统的应用提供了更大的选择空间。从而使整个系统的配置更合理和有效。&&&&4.&&当用户同时应用&DCS&和&ESD&时,选用一进二出的隔离栅,可以有效地将两个系统隔离开来。从而避免一个系统的故障影响另一个系统。&&&&5.回路供电隔离式安全栅既保持有源隔离式安全栅的优点,又有齐纳式安全栅一样的接线方便,不需要另外24V电源供电,特别适合配I/O卡直接供电的DCS系统。P+F&公司已有&40&年研发和生产隔离栅的经验。倍加福安全栅共有&4个系列的隔离栅畅销世界各地。&&&&1.&KF系列隔离栅。这是销售量最大、应用最广泛的隔离栅系列。本样本将详细介绍。&&&&2.&KS系列远程&I/O&型隔离栅。这是最新型的隔离栅系列。它在隔离栅基础上又集成了远程I/O的功能。可安装在现场危险区Zone&2。多达&125&台隔离栅可通过一根通讯总线与&DCS系统联接。其应用可为用户节省控制系统的总体投资。另有样本做专门介绍。&&&&3.&E-Card系列隔离栅。其特点为欧洲&19”&标准机架的安装方式。机柜整洁、美观、高雅。维护十分方便。深得欧洲用户喜爱。在我国也得到很多用户的青睐。另有样本做专门介绍。&&&&4.&HiD系列隔离栅。其特点为完全的母板安装方式。现场侧和系统侧的接线均在母板上完成,隔离栅上没有接线。维护隔离栅时完全不触动任何接线端子。可采用&DCS&系统电缆与隔离栅母板联接。特别适用于&DCS&和隔离栅总成调试验收后,需要拆散、搬运至现场,再重新安装联接的场合。有关&HiD&隔离栅另有样本做专门介绍。&&&&在国内工业制造加工领域,为适应国内工厂的实际现场环境,德国倍加福公司生产的安全栅,也会根据不同的应用场合选择不同的安全栅。倍加福安全栅隔离栅有K系列、H系列、E系列、CR系列、WE系列&&&&接在本质全电路和非本质安全电路之间。将供给本质安全电路的电压或电流限制在一定安全范围内的装置。对安全栅了解和熟悉后,会发现它是个不错的产品。多年来产品制作不断改进提高,产品性能不断得到改善,氯化锂感湿传感器其特有的长期稳定性是其它感湿材料不可替代的,也是湿度传感器最重要的性能。在产品制作过程中,经过感湿混合液的配制和工艺上的严格控制是保持和发挥这一特性的关键。模拟量输入KCD2-STC-EX1(单通道,2/4线制智能变送器,有源/无源4-20mA输出)模拟量输出KCD2-SCD-EX1(单通道,电流驱动,智能型)开关量输入KCD2-SR-EX1.LB(单通道,2路继电器输出)KCD2-SR-EX2(双通道,2路继电器输出)开关量输出CKD0-SD-EX1.1245(单通道,回路供电式)KF系列隔离式安全栅(标准型)信号类型&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&温度信号输入工作电压&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20...30&VDC损耗功率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&≤&0.95&W&/&0.95&W输出电压&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&<span style="background-color:#dedfe4;font-family:&#39;trebuchet ms&#39;, arial, helvetica, sans-color:#&...&20&mA&or&4&...&20&mA&防护等级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&IP20环境温度&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&-20&...&60&°C&(-4&...&140&°F)输入&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&接线端子&&1,&2,&3,&4输出&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&接线端子&terminal&7:&source&(-),&sink&(+),&terminal&8:&source&(+),&terminal&9:&sink(-)尺寸&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&20&x&119&x&115&mm&(0.8&x&4.7&x&4.5&in)&,&housing&type&B2
我公司长期提供【供应现货倍加福安全栅KFD2-UT2-EX1-1一级代理】,价格低廉,如果您对我们的【供应现货倍加福安全栅KFD2-UT2-EX1-1一级代理】感兴趣,请随时拨打下方的电话,点击留言或QQ与我交谈。联系我时,请说是在中国供应商上看到的,谢谢!
供应组产品推荐
供应供应PR2222开关模式电源 PR现货 PR隔离器
供应供应PR3405电源连接器部件 PR附件 PR4104
供应PR2223双开关模式电源 PR温度变送器 PR隔离器
供应供应PR2284隔离放大器 PR温度变送器 PR现货
供应供应PR3117 PR3118隔离转换器 PR技术资料
通过行业类目查找类似信息:
发布求购信息让买家来找我:
给供应商留言询问详情:
您好!上海卜电自控系统有限公司欢迎新老客户咨询洽谈!
电话:021-
免责声明:
本商铺内所展现的公司信息、产品信息及其他相关信息均由商铺所属企业自行提供,信息的真实性、准确性和合法性由商铺所属企业完全负责。中国供应商对此不承担任何保证责任。
友情提醒:
建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。
地址:上海 上海 松江 上海市松江区文翔路928弄48号302室
电话:021-
按拼音检索:
||||||||||||||||||||||||||
技术支持:德国倍加福P+F隔离栅/安全栅
现货供应德国隔离栅/安全栅KFD2-STC4/KFD2-ST2
德国Pepperl+Fuchs公司成立于1945年。P+F发明的世界首例本安型接近开关及与之世界的隔离式安全栅使工业防爆应用领域发生了全新的变革。
如今,P+F公司已发展成为世界上最大、最有经验的本安接口生产商。其安全栅品种之丰富、处理特殊应用难题之能力一直处于世界领先地位。其产品应用遍及石油、天然气、化工、石化、医药等存在易燃易爆危险场所的工业领域。
P+F公司的产品不仅符合德国、欧洲和国际(IEC)标准,其专业化的研究和开发工作,还曾经并继续为这些标准的制定提供依据。P+F公司的所有生产和开发机构均获得ISO9001质量保证体系认证。其产品还获得包括美国(FM)、中国(NEPSI)等世界诸多国家的防爆认证。
常用产品型号及功能
一、常用有源隔离栅(隔离栅需外用电),模拟量输入输出。
KFD2-STC4-Ex2 双通道。
有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
KFD2-STV4-Ex2-1 双通道。
1-5V信号输入DCS/PLC。&&&&&& 智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
KFD2-STC4-Ex2-Y72195 双通道。
无源(Sink)4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-7.5kHz,支持HART。
KFD2-STC3-Ex1 单通道。
有源4-20mA信号输入DCS/PLC。智能通信频率0-40kHz,支持DE、Foxcom。
二、常用有源隔离栅(隔离栅需外用电),频率量输入、数字量输入输出。
KFD2-ST2-Ex1.LB 单通道。
0-24V/5kHz频率信号输入DCS/PLC。现场线路监测。
KFD2-SR2-Ex1.W 单通道。
继电器干接点信号输入DCS/PLC。
KFD2-SR2-Ex1.W.LB 单通道。
一进二出。2路继电器干接点信号输入DCS/PLC。
KFD2-SR2-Ex2.2S 双通道。
一进二出。2路继电器干接点信号输入DCS/PLC。
KFD2-ST2-Ex2 双通道。
有源0-24V电平信号输入DCS/PLC。
KFD2-SOT2-Ex2 双通道。
无源0-24V电平信号输入DCS/PLC。
KFD2-DU- Ex1.D 单通道。
一进二出延时开关功能。1个继电器干接点和1个无电源0-24V电平信号输入DCS/PLC。
三、常用无源隔离栅(隔离栅依靠DCS/PLC回路供电,无须外供电)
KFD0-SCS-Ex1.55 单通道用作AI,2线制无源4-20mA变送器信号输入DCS/PLC。隔离栅回路压降&5V。用作AO,DCS/PLC输出4-20mA。
KFD0-CS-Ex1.51P 单通道。
DCS/PLC输出4-20mA。隔离栅等效内阻约400&O。
KFD0-CS-Ex2.51P 双通道。
DCS/PLC输出4-20mA。隔离栅等效内阻约400&O。
KFD0-TR-Ex1 单通道。
2线制无源4-20mA变送器信号输入,RTD,3线制Pt100。
欲了解更多产品信息或询价,欢迎垂询:
评论 (0条)
抢沙发,第一个发表评论P+F倍加福Z系列齐纳栅的特点
&&&&P+F公司95年推出的新型Z系列齐纳栅专为配合DCS系统而设计。依照最新齐纳栅应用理念设计,精益求精地选配元器件,采用一丝不苟的精湛工艺制作,使其优秀品质得以充分体现:
理想化的齐纳特性
P+F公司追求齐纳特性的理想化可谓精益求精。例如用于标称24V回路的Z系列安全栅,其安全限压值为28V,而V10做到26。5V。齐纳特性的理想化,一方面因回路漏电流减小而使检测精度提高;另一方面也大大增加了安全栅对回路电压的宽容度,从而使P+F公司能够在不影响齐纳栅适用范围的情况下,淘汰原有的有源齐纳栅。&
无源纯阻性电路
&&&&Z系列齐纳栅采用无源的纯电阻性电路,与有源齐纳栅相比,这种电路不仅元器件少,故障率低,成本低,而且有利于回路信号的保真和抗干扰。
适应DCS对智能变送器回路供电
在齐纳栅与DCS的配合时,人们常常会遇到因齐纳栅回路压降过大,而导致DCS的回路供电不够驱动智能变送器的情况。为此,P+F公司物别推出了Z787。H型齐纳栅。当用户使用霍尼韦尔、横河、艾默生、ABB公司的DCS和智能变送器时,只要选择Z787/H便无后顾之忧。
一台齐纳栅负责一个检测或控制点
P+F公司建议用户采用单通道齐纳栅,即一台安全栅负责一个检测点或一个控制点。同样,一个检测点(如三线制热电阻)也应避免设计两台齐纳栅。这样做的好处是当维护齐纳栅时,不会影响到其它回路的正常工作。
避免安全需要以外的安全栅损耗
&&&&当回路电压高于齐纳栅的安全限压值时,将因齐纳管导通而导致保险丝熔断。这是齐纳栅保证本质安全的正常功能。但除此以外的安全栅损耗应尽量避免。实践中,为了减少齐纳栅的意外损耗,用户在现场一侧作业时,通常会切断相关回路的供电,这就使本安防爆允许现场带电作业的优点得不到利用。为最大限度避免除安全以外的意外损耗,P+F公司对Z系列齐纳安全栅参数进行了周密的设计。对于模拟量输出、热偶和热阻输入、数字量输入、纯电流和电压输入、频率输入、选用Z787。H的模拟量(变送器)输入等回路,在DCS回路供电的条件下,只要系统一侧无固障,Z系列齐纳栅就允许现场一侧带电作业。此时现场的短路和开路均不会损坏齐纳栅。&
可更换保险丝的齐纳栅
&&&&实践中,齐纳栅的损坏绝大多数表现为保险丝熔断,于是人们设计出可更换保险丝的齐纳栅,希望能减少用户的损失。
对工程友好的结构设计
&&&&Z系列齐纳栅的结构设计遵循对工程友好的原则。
齐纳式安全栅的接地
&&&&齐纳栅必须安装在安全区,并可靠接地,这是为了防止危险区存在过高的对地电势和产生过大的地电源。
P+F齐纳栅选型
针对各款DCS的配置齐纳栅选型如下:
齐纳栅型号
4~20mA变送器,支持智能通讯
Honeywell、Foxboro、Yokogawa、Emerson、DeltaV、ABB300,Freelance2000、Moore&DCS的EMA卡
支持HART、Brain、DE、Foxcom等各种智能通讯协议。支持回路供电和外供电配置。
Foxboro&I/A的FBM卡
Moore&DCS的EMA卡
支持HART、Brain、DE、Foxcom等各种智能通讯协议。
AI:4~20mA变送器转换为1~5V送DCS
AI:4~20mA有源信号
各款DCS的1~5V卡
各款DCS的有源4-20mA输入卡
支持HART、Brain、DE、Foxcom等各种智能通讯协议。支持外供电。
AI:1~5V信号
Z715、Z728、Z715.F、Z728.F
各款DCS的1~5V卡
AO:4~20mA
Z728、Z728.H、Z728.F、Z728.H.F
Z728.H、Z728.H.F支持HART通讯
T/C(热电偶)
Z960、Z960.F
RTD(热电阻)
DI:干接点
Z787.H、Z787.H.F、&Z787、Z787.F
各款DCS,除非检测点闭合时,回路电阻门槛小于375欧姆。
建议选择性价比更好的隔离栅:KFD2-SR2-EX2.W
Z728、Z728.F、Z715、Z715.F
Centum-CS系列
DCS为5V或12V卡
DO:电磁阀
Z787、Z787.F
Z728、Z728.F
部分DeltaV的DO卡
PI:频率输入
Z787、Z787.F
PI:Pick-up信号
配Bentley&Nevada系统的PI卡
DCS、PLC以及现场仪表的浪涌保护器选型
下表为DCS和PLC的I/O卡和现场仪表和现场总线雷电防护常用浪涌保护器的选型指南:
标称工作电压UN/电流IN
标准浪涌电流Isn(8/20us)
K-LB-1.30G
30VDC/250mA
单通道,AI/AO/DI/PI,二线制24VDC回路;DO,24VDC/250Ma。
K-LB-2.30G
30VDC/250mA
双通道,同上应用。
单通道,AI/DI/PI,三线制24VDC回路。
6VDC/250mA
单通道,热电偶,二线制Pt100热电阻。
6VDC/250mA
双通道,热电偶。单通道,3、4线制Pt100热电阻。
以上4款浪涌保护器应用于非本安,或齐纳栅场合,保护DCS和PLC的I/O卡。标准35mmDIN轨道安装。
30VDC/250mA
隔离栅应用场合,其他同K-LB-1.30G
30VDC/250mA
隔离栅应用场合,其他同K-LB-2.30G
6VDC/250mA
隔离栅应用场合,其他同K-LB-1.6G
6VDC/250mA
隔离栅应用场合,其他同K-LB-2.6G
以上4款浪涌保护器也可保护现场仪表
48VDC/250mA
在非本安或本安场合保护现场仪表。1/2&PNPT螺纹
48VDC/250mA
在非本安或本安场合保护现场仪表。PG13.5螺纹
48VDC/250mA
在非本安或本安场合保护现场仪表。M20&1.5螺纹
以上3款浪涌保护器直接安装于保护现场仪表的电缆口.
DP-LBF-1.34
单通道。FF和Frofibus-PA现场总线。非本安场合。可用于保护DCS和现场仪表。也用于DO回路和3、4线制仪表配电电源,24~30VDC/1A。
BCT&MOD&ME&5
单通道。RS485通讯,1.5Mbit/s。非本安场合。
BCT&MOD&MD&HF&5
单通道。RS485通讯,12Mbit/s。非本安场合。
以上3款浪涌保护器的接线底座。标准35mmDIN轨道安装。
DP-LBF-I1.34
30VDC/0.5A
单通道。FF和Frofibus-PA现场总线。非本安场合。可用于保护DCS和现场仪表。
以上1款本安浪涌保护器的接线底座。标准35mmDIN轨道安装。
DCO&RK&MD48
48VDC/1.7A
单通道。用于对现场的配电电源,24~48VDC/1.7A
24VDC稳压电源输出
&&启栅压力变送器&
P-LB系列浪涌保护器型号
专配KF系列隔离栅常用型号
P-LB-1.A.13
KFD2-STC(V)3-EX1(-1);&KFD2-STC(V)1-EX1(-1);&KF*-SR2-EX1.*;&KFD2-SOT2-EX1.*;KFD2-ST2-EX1.LB;KF*-DU-EX1.D;KFD*-UFC-EX1.D;&KFD2-CR-EX1.*0200;
P-LB-1.B.12
KFD2-CD-EX1.32;&KFD2-SL2-EX1*;&KFD2-SD-EX1.48;&KFD0-CC-EX1;&KFD2-SCD*-EX1.LK;&KFD2-UT-EX1*(T/C)&KFD0-SCS-EX1.55;&KFD0-CS-EX1.*;
P-LB-1.C.123
KFD2-STC(V)4-EX1*;&KFD0-TR-EX1;&KF*-CRG-EX1.D;&KFD2-CR-EX1.203*;&KFD2-CR-EX1.303*;&KFD2-UT-EX1*(RTD);&KFD0-RC-EX1;
P-LB-1.D.1234
KFD2-PT2-EX1.*
P-LB-1.F.1236
KFD2-GU-EX1;&KFD2-GUT-EX1.D;
P-LB-2.A.1346
KFD2-STC4-EX2;&KFD2-STV4-EX2-*;KF*-SR2-EX2.*;&KFD2-SH-EX1;&KFD2-SH-EX1.T.OP;KF*-UFT-EX2.D;&KFD2-VD-EX1.*;&KFD2-VM-EX1.*;
P-LB-2.B.1245
KFD2-SCD2-EX2.LK;&KFD0-CS-EX2.*;&KFD2-VR-EX1.*;
P-LB-2.D.123456
KFD2-SRA-EX4;KFD2-ST2-EX2;KFD2-VR4-EX1.26;
常用现场总线产品简明功能表
现场总线类型
名称及应用说明
Foundation
Fieldbus和ProfibusPA通用
F2D0-FB-Ex4.1IEC.CG
现场总线现场安全栅模盒(Field&Bus&Barrier)。
挂接在增安型防爆的现场总线主干线上,内含总线隔离栅,对4路本安防爆的现场总线分支进行本安配电,每路10V/40mA,长度120米。自身采用先进的复合防爆方法和IP66防护机壳,可安装在危险区Zone1。配M20&1.5电缆格兰。内置总线网端。
F2D0-FB-Ex4.1IEC.C
现场总线现场安全栅模盒(Field&Bus&Barrier)。
配3/4&NPT电缆格兰。其他同上。
Foundation&
KLD2-STR-1.24.400.IEC
FF&H1总线配电器。配电能力24V/400mA。可安装在危险区Zone&2。
KLD2-PR-Ex1.IEC1
现场总线本安中继器。兼容有源H1总线和无源H1总线。FISCO认证。本安配电能力12.8V/100mA。
KLD2-PR-Ex1.IEC
现场总线本安中继器。兼容有源H1总线和无源H1总线。本安配电能力10.6V/70mA。
KLD2-PR-1.IEC
现场总线本安中继器。兼容有源H1总线和无源H1总线。本安配电能力24V/400mA。&可安装在危险区Zone&2。
Profibus&PA
KFD2-BR-Ex1.3PA.93
Profibus安全网桥。连接DP和PA总线网。DP网波特率93.75kbit/s.PA总线本安配电能力12.8V/100mA。
KFD2-BR-1.PA.93
Profibus网桥。连接DP和PA总线网。DP网波特率93.75kbit/s.PA总线本安配电能力24V/400mA。&可安装在危险区Zone&2。
KLD2-GT-DP.1PA
Profibus高速网桥。连接DP和PA总线网。DP网波特率可达12Mbit/s。可挂接1组5台PA本安链接模块。
KLD2-GT-DP.2PA
Profibus高速网桥。连接DP和PA总线网。DP网波特率可达12Mbit/s。可挂接2组10台PA本安链接模块。
KLD2-GT-DP.4PA
Profibus高速网桥。连接DP和PA总线网。DP网波特率可达12Mbit/s。可挂接4组20台PA本安链接模块。
KLD2-GT2-DP.1PA
Profibus高速网桥。连接DP和PA总线网。DP网波特率可达12Mbit/s。可挂接1组5台PA本安链接模块。&可安装在危险区Zone&2。
KLD2-GT2-DP.2PA
Profibus高速网桥。连接DP和PA总线网。DP网波特率可达12Mbit/s。可挂接2组10台PA本安链接模块。&可安装在危险区Zone&2。
KLD2-GT2-DP.4PA
Profibus高速网桥。连接DP和PA总线网。DP网波特率可达12Mbit/s。可挂接4组20台PA本安链接模块。&可安装在危险区Zone&2。
KLD2-PL-Ex1.PA
PA本安配电链接模块。对PA总线的本安配电能力为12.8V/100mA。FISCO认证。
KLD2-PL2-Ex1.PA
PA本安配电链接模块。对PA总线的本安配电能力为12.8V/100mA。FISCO认证。&可安装在危险区Zone&2。
KLD2-PL-1.PA
PA配电链接模块。对PA总线的本安配电能力为24V/400mA。
KLD2-PL2-1.PA
PA配电链接模块。对PA总线的本安配电能力为24V/400mA。&可安装在危险区Zone&2。
KMD0-FT-Ex
现场总线网端。用于FF&H1和Profibus-PA。&可安装在危险区Zone&1。DIN轨道安装,安装在接线箱内。
电源模块。4A。&可安装在危险区Zone&2。配2芯电源轨道PR-02。
KFD2-EB2.B
电源模块。4A。&可安装在危险区Zone&2。配5芯电源轨道PR-05。
KFD2-EB.R2A.B
电源模块。可冗余配置。2A。&可安装在危险区Zone&2。
电源轨道。2芯。&可安装在危险区Zone&2。
电源轨道。5芯。&可安装在危险区Zone&2。
常用现场总线现场I/O模盒简明功能表。所有产品可安装在危险区Zone&1。
现场总线类型
名称及应用说明
Foundation
FD0-VC-Ex4.FF
FF&H1现场总线现场I/O模盒。可将8个DI和4个DO信号挂接到H1总线上。
Fieldbus-PA
FD0-VC-Ex4.PA
Fieldbus-PA现场总线现场I/O模盒。可将8个DI和4个DO信号挂接到H1总线上。
FD0-BL-Ex12.PA
Fieldbus-PA现场总线现场I/O模盒。可将8个DL和4个NAMUR型音叉开关DI信号挂接到PA总线上。
NAMUR开关2:1现场端子。将2台普通NAMUR开关合并组合成2线制双通道DI。配合FD0-VC-Ex4。FF、FD0-VC-Ex4。PA和FD0-BI-Ex12。PA的DI接口。
干接点开关2:1现场端子。将2台干接点开关合并组合成2线制双通道DI。&配合FD0-VC-Ex4.FF、FD0-VC-Ex4.PA和FD0-BI-Ex12.PA的DI接口。
常用远程I/O型隔离栅(RPI)产品简明功能表。所有产品可安装在危险区Zone&2。
名称及应用说明
Modbus网关
KSD2-GW-MOD.485
Modbus-RTU网关。可带125台隔离栅。支持冗余配置。RS485远程组态、仿真、诊断。最高波特率57.6kbit/s.
KSD2-GW-MOD
Modbus-RTU网关。可带125台隔离栅。支持冗余配置。RS232组态、仿真、诊断。最高波特率57.6kbit/s。
KSD2-GW-MPL.485
Modbus&PLUS网关。可带125台隔离栅。支持冗余配置。RS485远程组态、仿真、诊断。最高波特率1Mbit/s。
KSD2-GW-MPL
Modbus&PLUS网关。可带125台隔离栅。支持冗余配置。RS232组态、仿真、诊断。最高波特率1Mbit/s。
Profibus网关
KSD2-GW2-PRO
Profibus-DP&V1网关。可带125台隔离栅。支持冗余配置。兼备RS485和RS232组态、仿真、诊断。最高波特率1.5Mbit/s。DP&V1总线和RS485组态总线均兼容支持HART通讯管理系统。
KSD2-GW-PRO.485
Profibus-DP&V1网关。可带125台隔离栅。支持冗余配置。&RS485远程组态、仿真、诊断。最高波特率1.5Mbit/s。
KSD2-GW-PRO
Profibus-DP&V1网关。可带125台隔离栅。支持冗余配置。RS232组态、仿真、诊断。最高波特率1.5Mbit/s。
ControINet网关
KSD2-GW-CN.485
ControINet网关。&可带125台隔离栅。支持冗余配置。&RS485远程组态、仿真、诊断。最高波特率5Mbit/s。
KSD2-GW-CN
ControINet网关。&可带125台隔离栅。支持冗余配置。&RS232组态、仿真、诊断。最高波特率5Mbit/s。
远程I/O隔离栅
KSD2-CI-S-Ex.H
单通道AI隔离栅。2、3线制变送器、0/4-20mA电流源信号输入。支持HART通讯管理系统。
KSD2-CI-Ex
双通道AI隔离栅。2、3线制变送器、0/4-20mA电流源信号输入。支持HART通讯管理系统。
KSD2-CO-S-Ex.H
单通道AO隔离栅。2、3线制变送器、0/4-20mA电流源信号输出。支持HART通讯管理系统。
KSD2-CO-Ex
单通道AO隔离栅。&0/4-20mA电流源信号输出。
KSD2-TI-Ex
单通道频率输入隔离栅。B,E,J,K,L,N,R,S,T型热电偶,2、3、4线制热电阻输入。热电偶输入时,应配冷端补偿器K-CJC。
KSD2-FI-Ex
单通道频率输入隔离栅。&可接收来自NAMUR型接近开关、干接点和光电偶和器的频率信号。输入频率范围为0.3-1500Hz。
KSD2-BI-Ex4
四通道DI隔离栅。接近开关或干接点输入。
KSD2-BI-Ex2
双通道DI隔离栅。接近开关或干接点输入。
KSD2-BO-Ex
单通道DO隔离栅。23.8-12.5V/&45mA驱动本安电磁阀。
KSD2-BO-Ex2.2
双通道DO隔离栅。23.8-15V/&35mA驱动本安电磁阀。
KSD2-RO-Ex2
双通道DO模块。继电器输出。
远程I/O模块
KSD2-CI-S-H
单通道AI模块。2、3线制变送器、0/4-20mA电流源信号输入。支持HART通讯管理系统。
双通道AI模块。2、3线制变送器、0/4-20mA电流源信号输入。
KSD2-CO-S-H
单通道AO模块。&0/4-20mA电流源信号输出。支持HART通讯管理系统。
单通道AO模块。&0/4-20mA电流源信号输出。
单通道温度测量信号输入模块。B,E,J,K,L,N,R,S,T型热电偶,2、3、4线制热电阻输入。热电偶输入时,应配冷端补偿器K-CJC。
单通道频率输入模块。&可接收来自NAMUR型接近开关、干接点和光电偶和器的频率信号。输入频率范围为0.3-1500Hz
四通道DI模块。干接点输入。
KSD2-BI-4.2
四通道DI模块。接近开关或干接点输入。
双通道DO模块。继电器输出。
HART控制模块
HART控制模块。可将同一网关所带的所有支持HART通讯管理系统的隔离栅或I/O模块与HART多路扫描器KFD2-HMM-16相连。
KFD2-HMM-16
HART多路扫描器。&可将HART控制模块KSD2-HC所控制的所有HART设备与HART通讯管理系统相连。典型的HART通讯管理系统如EPM公司的AMS系统。AST公司的Cornerstone系统,P+F公司的Pactware系统等。
热电偶冷端补偿器
KFD2-EB.RPI
电源模块。4A
KFD2-EB.R2A.RPI
电源模块。2A。可冗余配置。
RS232组态电缆接口
RS485组态电缆接口
常用本安型远程I/O(IS-RPI)产品简明功能表。下列未经说明的所有产品可安装在危险区Zone&1。
现场总线类型
名称及应用说明
MODBUS-RTU
RSD-GW-Ex1.MOD
Modbus-RTU网关。IEC61158-2现场总线物理层。波特率31.25kbit/s。可带8台I/O模块。
KFD2-BR-Ex1.3MOD.38
Modbus-RTU安全网桥。现场侧IEC61158-2现场总线物理层可挂接4台RSD-GW-Ex1。MOD网关。系统侧RS485通讯总线连接DCS。最高波特率38.8kbit/s
Profebus-PA
RSD-GW-Ex1.PA
Profebus-PA网关。IEC61158-2现场总线物理层。&波特率31.25kbit/s。可带8台I/O模块。
KFD2-BR-Ex1.3PA.93
Profebus-PA安全网桥。连接DP和PA总线网。DP网波特率93.75kbit/s.PA总线本安配电能力12.8V/100mA。挂4台RSD-GW-Ex1.PA网关
Profebus-DP&V1
RSD-GW-Ex2.DPE
Profebus-PA&V1网关。RS485物理层。冗余总线电缆配置。&最高波特率1.5Mbit/s。可带8台I/O模块。
KFD2-FB-Ex1.DP
RS485隔离栅。最高波特率1.5Mbit/s。&可安装在危险区Zone&2
ControlNet
ControlNet网关。&支持冗余总线电缆配置。可带8台I/O模块。
现场侧ControlNet光缆耦合器。光缆长3公里。
系统侧ControlNet光缆耦合器。安装在安全区。光缆长3公里。
现场侧ControlNet同轴电缆/光缆适配器。
RSD-CFA-CN
系统侧ControlNet同轴电缆/光缆适配器。&安装在安全区。
远程I/O模块
RSD-CI2-EX8
8通道模拟量输入。4-20mA,2、4线制变送器
RSD-UO-EX8
8通道模拟量输出。4-20mA;或8通道数字量输出,15V/22&Ma。
RSD-TI-EX8
8通道温度信号输入。&B,E,J,K,L,N,R,S,T型热电偶;Pt100、Pt200等热电阻
RSD-FI-EX8
2通道频率量输入
RSD-BI-EX16
16通道数字量输入。NAMUR接近开关或干接点
RSD-BO-EX4
4通道数字量输出。24V45mA
RS-TB-EX.SC
I/O模块底座。每台模块配一个
RSD2-PSD-EX4.34
现场本安配电箱。一路增安型防爆的24VDC进,4路本安型防爆的9V/8.5W出。电缆接口为格栏
RSD2-PSD-EX4.34.CON
现场本安配电箱。一路增安型防爆的24VDC进,4路本安型防爆的9V/8.5W出。电缆接口为1&NPT
RSA6-PSD-EX4.34
现场本安配电箱。一路增安型防爆的220VAC进,4路本安型防爆的9V/8.5W出。电缆接口为格栏
RSA6-PSD-EX4.34.CON
现场本安配电箱。一路增安型防爆的220VAC进,4路本安型防爆的9V/8.5W出。电缆接口为1&NPT
内部总线连接件。
P+F倍加福Z系列齐纳栅的特点
作者:刘向阳 & 来源:德国P+F倍加福工业传感器有限公司-东莞巴菲特销售部 & 日期:日&
此公司其他资料

我要回帖

更多关于 dcs系统 的文章

 

随机推荐