现在市场上161平方铜线线、251平方铜线线、...

文章数:45
年度积分:57
历史总积分:150
注册时间:
原来45kw电机,25平方铜线星三角起动,换成90KW电机不换线可以吗,厂里计划把45KW电机设备加大到90KW电机的设备,电机 上的6根线是25的铜线,3个100A接触器,120Ar空开,我想换2个200A的接触器,250A空开,250A空开到200A接触器线用双25平方线,200A接触器到电机6根线是25平方的不加双的可以用吗?电流90KW在180A左右,6根线每根在90A左右,25平方线可用100A不加双的应该可以。电工口诀,100上2;10下5;25,35,4,3芥;25的线乘4可用100A。问下大家的意见?谢谢。
文章数:451
年度积分:452
历史总积分:1793
注册时间:
给你参考下。。以前公司用的45KW 空压机+一个冷干机 几个KW。。用的35的线(200A空开。工作时候 70A左右,线长到空开是大楷10米左右)
后来换成75KW 的空压气。。(。。木有换线。还是35MM的线。正常使用很久了,空开还是200A 没有换,工作电流在130A左右,就是 热的时候。。。空压机负荷大的时候 偶尔跳闸)
还有,没看懂LZ你的意思。最好 画个草图出来。。
貌似一般电机控制到电机不远吧(星三角)
不知道你是用在主线,还是。。。。
chenqing309
文章数:5746
年度积分:157
历史总积分:9436
注册时间:
线小了,还是换了吧。
文章数:2815
年度积分:44
历史总积分:8877
注册时间:
换吧,线烧了是给你自己找麻烦
&一花一世界,一佛一如来
年度积分:50
历史总积分:100
注册时间:
个人经验:看电流大小取线径,一般一个平方过3-5A,25平方最大不超过130A电流。
zhang5436488
文章数:718
年度积分:230
历史总积分:1706
注册时间:
25的小了
并上10或16平方的线怎么样,不知道这样是否符合规定?
自我感觉会的不少,精通的不多。有些东西说会,的确是会一些。说不会,也没错。就是见识少啊。。。。
文章数:8239
年度积分:47
历史总积分:15632
注册时间:
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
线是不是国标线,接触器到电机有多远
文章数:59
年度积分:50
历史总积分:385
注册时间:
换线吧!
小了!
文章数:5890
年度积分:675
历史总积分:12053
注册时间:
2013论坛优秀版主
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
楼主说,“6根线每根在90A左右”;1楼说,“最好 画个草图出来”。
之前从一个帖子知道,星三角接线方式不同,电机线的电流不一样;
不知楼主可否补充一个电路图,以供他人参考。
文章数:45
年度积分:57
历史总积分:150
注册时间:
电机到接触器6米,图就是通用的星三角减压起动,和电工书上一样的。电机上来根线到KM1和KM2线原来是25平方铜线。带90KW电机原来是45电机,L1L2L3线到KM1用的根25平方线,大约有180A,KM2和FR到电机的6根线大约90A,用25线6米我想应该可以用。问下大家怎么样,安全吗?
[此贴子已经被作者于 9:27:59编辑过]
工控学堂推荐视频:您当前位置: >
供应专业生产16平方、25平方、35平方、50平方、70平方带护套接地软铜线(图)
【产品供应】供应专业生产16平方、25平方、35平方、50平方、70平方带护套接地软铜线(图)
生产厂家/供应商:&&
&&更新日期: 11:39:18
产品名称:专业生产16平方、25平方、35平方、50平方、70平方带护套接地软铜线
所在地区:河北 廊坊
1元/台 最小起订量: 1台 供货总量: 100台
内容摘要:专业生产16平方、25平方、35平方、50平方、70平方带护套接地软铜线
产品图片:
专业生产16平方、25平方、35平方、50平方、70平方带护套接地软铜线详细介绍:
专业生产16平方、25平方、35平方、50平方、70平方护套接地软铜
该信息“供应专业生产16平方、25平方、35平方、50平方、70平方带护套接地软铜线(图)”由为您提供。如果您对产品专业生产16平方、25平方、35平方、50平方、70平方带护套接地软铜线有相关的交易需求,请与霸州市康仙庄邦捷电力工具制造厂直接联系或在本站给他们留言。以下是霸州市康仙庄邦捷电力工具制造厂联系方式:
专业生产16平方、25平方、35平方、50平方、70平方带护套接地软铜线相关产品信息
专业生产16平方、25平方、35平方、50平方、70平方带护套接地软铜线相关类目
会员信息【生产厂家/供应商】
张磊 先生 销售部经理
该公司其他产品信息
赞助商链接16平米的铜线能带多大的电流 25平方的铜芯得能承受多少个电流的瓦数_百度知道
16平米的铜线能带多大的电流 25平方的铜芯得能承受多少个电流的瓦数
  关于电缆电流的大小   导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。   各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。   1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系   10下五,100上二,   25、35,四、三界,. 光纤光缆70、95,两倍半。   穿管、温度,八、九折。   裸线加一半。   铜线升级算。   说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。   为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:   1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……   (1) 第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。   口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:   1~10 16、 25 35、 50 70、 95 120以上 〉 〉 〉 〉 〉   五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍   现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。   “100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。   截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。   而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。   例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:   当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;   当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;   当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;   从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。   比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;   而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。   当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。   同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),   不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。   (2) 后面三句口诀便是对条件改变的处理。   “穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;   若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。   关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。   因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。   例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:   当截面为10平方毫米穿管时,   则载流量为10×5×0.8═40安;   若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;   若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。   (3) 对于裸铝线的载流量,口诀指出“裸线加一半”即计算后再加一半。   这是指同样截面裸铝线与铝芯绝缘线比较,载流量可加大一半。   例如对裸铝线载流量的计算:   当截面为16平方毫米时,则载流量为16×4×1.5═96安,   若在高温下,则载流量为16×4×1.5×0.9=86.4安。   (4) 对于铜导线的载流量,口诀指出“铜线升级算”,即将铜导线的的截面排列顺序提升一级,再按相应的铝线条件计算。   例如截面为35平方毫米裸铜线环境温度为25℃,载流量的计算为:按升级为50平方毫米裸铝线即得50×3×1.5=225安.   对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。   比如35平方毫米高压铠装铝芯电缆埋地敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。   三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。   在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
其他类似问题
铜线的相关知识
按默认排序
其他1条回答
16平方的铜芯线最大载流量为100A,25平方的铜芯最大载流量120A。
您可能关注的推广回答者:回答者: