变压器星-三角接法和三角-星接法消除零序电流和三次谐波的原理是什么,回答最好详细点_百度知道
变压器星-三角接法和三角-星接法消除零序电流和三次谐波的原理是什么,回答最好详细点
当绕组按成△/丫时,一次侧励磁电流的三次谐波分量可以通过,于是主磁通可保持为正弦波而没有三次谐波分量。.当绕组接成Y/△时,一次侧励磁电流中的三次谐波虽然不能通过,在主磁通中产生三次谐波分量,但因二次侧为△接法,三次谐波电动势将在△中产生三次谐波环流,一次没有相应的三次谐波电流与之平衡,故此环流就成为励磁性质的电流。此时变压器的主磁通将由一次侧正弦波的励磁电流和二次侧的环流共同励磁,其效果与△/丫接法时完全一样,因此,主磁通亦为正弦波面没有三次谐波分量,这样三相变压器采用△/丫或Y/△接法后就不会产生因三次谐波涡流而引起的局部发热现象。
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
三次谐波的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁谐波的产生原因与治理方法?_百度知道
谐波的产生原因与治理方法?
提问者采纳
谐波的产生原因有很多,例如发电源质量不高产生谐波、输配电系统产生谐波、用电设备产生谐波等等。谐波的产生影响着企业的正常生产运行,加速了设备的老化,危害着生产安全与稳定、浪费着电能。。。所以谐波的治理是很重要的问题。
谐波治理的方法大体分为有源滤波和无源滤波两种,具体的治理方案和所需产品规格也是因项目而异的,遇到这方面的难题最好还是找个靠谱一点的厂商来咨询解决方案。
不太了解这个市场,你有没有好一点的厂家可以介绍?
做谐波治理的厂家确实不少,国内外也有一些非常靠谱的厂家。像ABB、施耐德等都是国外大品牌,产品就不用多说了,但价格也是很让人望而却步的;国内不乏也有一些综合实力不错的厂家,例如北京领步公司,最大的亮点是同样的产品,价格仅为进口的一半或者更少,更适合企业去选择。不过在我看来,还是建议企业根据自身需要,货比三家。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
谐波的产生
在理想的干净供电系统中,电流和电压都是正弦波的。在只含线性元件(电阻、电感及电容)的简单电路里,流过的电流与施加的电压成正比,流过的电流是正弦波。
在实际的供电系统中,由于有非线性负荷的存在,当电流流过与所加电压不呈线性关系的负荷时,就形成非正弦电流。任何周期性波形均可分解为一个基频正弦波加上许多谐波频率的正弦波。谐波频率是基频的整倍数,例如基频为50Hz,二次谐波为100Hz,三次谐波则为150Hz。因此畸变的电流波形可能有二次谐波、三次谐波……可能直到第N谐波组成。
由畸变电流造成的电压畸变取决于电源阻抗。阻抗愈大则由同一电流畸变所造成的电压畸变就愈大。对于10次以下的谐波而言,供电网络通常是感性的,所以电源阻抗就和频率成正比,谐波次数越高,所造成...
谐波的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁改变变压器联接方式可消除某些特定次数的谐波
> 改变变压器联接方式可消除某些特定次数的谐波
改变变压器联接方式可消除某些特定次数的谐波
在系统中配置输入一输出不同联接方式的,可消除某些特定次数的。这在单相和三相输入的UPS系统中都有成功的应用。本文引用地址:(1)使用Δ型/Y型可消除3次当前的计算机开关电源(SMPS)和其他单相整流输入的设备(包括中小功率UPS)的输入电流以3n次为主,3次谐波是中线电流大的主要原因(见图4-9)。如果在系统中配置Δ型/Y隔离,则可轻易地消除3次谐波电流的传输,如图4-21所示。图4-21中,变压器次级是Y型接法,由于其负载主要是单相整流滤波电路,所以富含3n次谐波电流,且三相中的3次谐波电流(Ih3)在零线中叠加。而变压器初级是(Δ)接法,3次谐波电流(I’h3)在人绕组中形成环流,于是,在变压器的输入端就消除了3n次谐波。(2)相移变压器与双整流器12脉冲整流器对降低UPS输入电流谐波的作用,主电路如图4-19(a)所示,这是对变压器采用不同接法的最典型的应用。变压器初级是Δ接法,而次级是Δ型和Y型两组绕组,这里巧妙地利用了两组绕组形成的30。相位差,采用两组整流桥使5次、7次、17次、19次…等谐波相互抵消,注入电网的只有12k±1(k为正整数)次谐波,即11次、13次、23次、25次等谐波,各次谐波的有效值与谐波次数成反比,见公式(4-26)。根据公式(4-26),在不考虑输入滤波器的情况下,可计算12脉冲整流时输入电流的谐波失真度为:约为6脉冲整流器THDI的1/2。产生相移的方法有多种形式,图4-22给出了常用的相移变压器+双整流器的三种形式。图4-22(a)是图4-19的示意图,这里用了一个三绕组变压器。12脉冲整流可以消除输入电流中的5次和7次谐波的关键是两组整流电压的相位差是30。。但是图4-22(a)由一个变压器输出两组不同接法的电压,对于大功率变压器两绕组的电压值和阻抗都不易做到很一致,运行时存在负载不均衡的问题,需要通过可控硅和电抗器的调节来纠正这种偏差,从而导致两个三相桥可控硅导通的相位差不能严格地保持30°变压器的两个次级绕组的匝比NY/NΔ为1/√3整数比为4/7(偏差1.04%)、7/12(偏差1.02%)、11/9(偏差0.27)。一般来说,变压器的绕组阻抗是很低的,很小的电压差别都会造成较大的电流不平衡。由此可见,要真正做到两组绕组的次级电压完全相同实际上是很不容易的。图4-22(b)用了两个变压器,并分别进行整流后叠加形成直流母线电压,第一个变压器是Δ/Δ型接法,初、次级电压并不形成相位差,而第二个变压器却是Δ/Y型接法,初、次级电压形成30°相位差。尽管两个变压器也有Y型连接和Δ型连接之分,因为两台变压器绕组的每匝电势可以设计成不相等,完全可以使两台变压器的次级绕组的电压趋于相等。再加上变压器初级绕组电抗不是公用的,对电流的平衡有调节作用,更有利于使两台变压器的电流平均分配。图4-22(c)则是用自耦式移相变压器实现电压30°的相移,由于该变压器采用自藕结构,输出电压幅值和相移都可以做到比较准确。而重量、体积和成本都比前两种形式好得多。另一路是通过电感直接输入,加电感的目的是为了补偿自耙变压器的电感成分产生的附加相移,保证两个整流器输入电压的相位差是准确的30°自耦式移相变压器有几种不同的接法,图4-23是其中的一种接法。左面是变压器绕组结构图。变压器为三相芯式,初级绕组为Δ型接法,匝数为Np,次级是三个独立的绕组,匝数为Ns。A、B、C三相输入直接与相移120。的B、C、A相的次级绕组串联后形成A'、B'、C'三相电压。A、B、C三相输入电压直接进入一组整流电路,而A'、B'、C'则进入另一组整流电路。为了保证OA与OA'、OB与OB'、OC与OC'这三组电压两两之间满足幅值相等而相位差为30°的条件,就必须严格计算和配置Np与Ns的匝比关系。从图4-23右面的相移关系可以看出,当OA与OA’幅值相等而相位差为30°时,Np与Ns应满足下面的关系:由于自耦变压器只对一组整流供电,所以变压器容量和成本较Δ/Δ—Y型变压器(如图4-22a)大幅度地减小了。<p style="margin: 0 padding: 0 word-wrap: break- text-indent: 2 line-height: 24 color:
变压器相关文章:
分享给小伙伴们:
我来说两句……
微信公众号二
微信公众号一当前位置: >>
改变变压器联接方式可消除某些特定次数的谐波
摘要:系统中配置输入一输出不同联接方式的变压器,可消除某些特定次数的谐波。这在单相和三相输入的UPS系统中都有成功的应用。
第1页:使用&D型/Y型变压器可消除3次谐波
第2页:使用&D型/Y型变压器可消除3次谐波(2)
  在系统中配置输入一输出不同联接方式的变压器,可消除某些特定次数的谐波。这在单相和三相输入的系统中都有成功的应用。
  (1)使用&D型/Y型变压器可消除3次谐波
  当前的计算机开关电源(SMPS)和其他单相整流输入的设备(包括中小功率UPS)的输入谐波电流以3n次为主,3次谐波是中线电流大的主要原因(见图4-9)。如果在系统中配置&D型/Y隔离变压器,则可轻易地消除3次谐波电流的传输,如图4-21所示。图4-21中,变压器次级是Y型接法,由于其负载主要是单相整流滤波电路,所以富含3n次谐波电流,且三相中的3次谐波电流(Ih3)在零线中叠加。而变压器初级是(&D)接法,3次谐波电流(I&h3)在人绕组中形成环流,于是,在变压器的输入端就消除了3n次谐波。
  (2)相移变压器与双整流器
  12脉冲整流器对降低UPS输入电流谐波的作用,主电路如图4-19(a)所示,这是对变压器采用不同接法的最典型的应用。变压器初级是&D接法,而次级是&D型和Y型两组绕组,这里巧妙地利用了两组绕组形成的30。相位差,采用两组整流桥使5次、7次、17次、19次&等谐波相互抵消,注入电网的只有12k&1(k为正整数)次谐波,即11次、13次、23次、25次等谐波,各次谐波的有效值与谐波次数成反比,见公式(4-26)。
  根据公式(4-26),在不考虑输入滤波器的情况下,可计算12脉冲整流时输入电流的谐波失真度为:
  约为6脉冲整流器THDI的1/2。
  产生相移的方法有多种形式,图4-22给出了常用的相移变压器+双整流器的三种形式。
  图4-22(a)是图4-19的示意图,这里用了一个三绕组变压器。12脉冲整流可以消除输入电流中的5次和7次谐波的关键是两组整流电压的相位差是30。。但是图4-22(a)由一个变压器输出两组不同接法的电压,对于大功率变压器两绕组的电压值和阻抗都不易做到很一致,运行时存在负载不均衡的问题,需要通过可控硅和电抗器的调节来纠正这种偏差,从而导致两个三相桥可控硅导通的相位差不能严格地保持30&变压器的两个次级绕组的匝比NY/N&D为1/&3整数比为4/7(偏差1.04%)、7/12(偏差1.02%)、11/9(偏差0.27)。一般来说,变压器的绕组阻抗是很低的,很小的电压差别都会造成较大的电流不平衡。由此可见,要真正做到两组绕组的次级电压完全相同实际上是很不容易的。
本文地址: 网友评论:
条 阅读次数:
版权声明:凡本站原创文章,未经授权,禁止转载,否则追究法律责任。
·····
《哈佛商业评论》前执行主编Nick
美国联邦储备局理事会在新的战略
Netflix最近开设了一项金额为10
宝马集团已引进印度最大外包和咨
9成的中小型企业更愿意把他们的
将近60%的企业放缓了其虚拟化计电力谐波对设备的影响_风机设备_中国百科网
您现在的位置: >
> 文章内容:
电力谐波对设备的影响
&#160;&#160;&#160;&#160;1 谐波是怎样发生的  在理想清洁的电力系统中,电流和电压都是纯洁的正弦波。现实上,当电流流过与所加电压不呈线性关系的负荷时,就形成非正弦电流。在只含线性元件(电阻、电感及电容)的简单电路里,流过的电流和施加的电压成正比。所以若是所加电压是正弦的话,流过的电流就是正弦的,如图1所暗示的那样。其中的负荷线暗示外加电压和负荷中所生电流的关系,图1中暗示的电流波形与电压波形是和线性负荷相对应的。应指明,在有无功元件的场所,在电压和电流波形间有一个相位移动,功率因数变低了,但线路仍是线性的。  图2是负荷为简单的全波整流器及电容器时的情况。在这个情况下电流只有在电源电压跨越存贮电容器上存的电压时才畅通流畅,亦即接近正弦波电压峰值四周时,如负荷线的形态所示。  现实上负荷线(此处的电流波形)比本例所说的要更为复杂,可所以某种非对称的、磁滞形的和转折形的,而且斜率也是随负荷而变的任何周期性波形都可分化为一个基频正弦加上许多谐波频率的正弦。谐波频率是基频的整数倍,例如基频为50Hz时,二次谐波为100Hz,而三次谐波则为150Hz。谐波电流在供电系统及装备内部均会造成问题,其效果纷歧,需划分加以研究。2 谐波对电力装备的影响及应对方式2.1 电压畸变  由于供电系统有内阻抗,所以谐波负荷电流将造成电压波形的谐波电压畸变。此阻抗有两个组成部门:公共耦合点(PCC)的内部电缆走线的阻抗,和在PCC上供电系统的固有阻抗,以就地供电为例,在图3中加以说明。由非线性负荷形成的畸变的负荷电流在电缆的阻抗上发生一个畸变的电压降。合成的畸变电压波形,加到与此统一电路相连的全数的此外负荷上往,而形成谐波电流在其上流过,甚至它们是线性的负荷时也是如斯。  问题的解决法子是把发生谐波的负荷的供电线路和对谐波敏感的负荷的供电线路分隔,如图4所示的那样,这里线性负荷和非线性负荷从公共毗连点用划分的电路馈电,以使由非线性负荷发生的电压畸变不会到达线性负荷上往。为了使问题简化,本例中假设在公共耦合点(PCC)上的电源阻抗为零。在现实上此电源阻抗很低但有一定数值,并有电感成份而使由谐波电流发生的谐波电压畸变加重。2.2 中线导线的过热  在三相系统中每一个相线对星形接法的中点电压间有120°的相位移动,故当每相的负荷相等时,在中线上的电流为零。当三相负荷不平衡时,只有往失落平衡值以后的电流流进中线。安装者哄骗这一益处可把中线导线容量削减一半。然而,虽然基波电流可相互抵消,但谐波电流则不是这样的――事实上它们都是三次谐波有奇数位(“3N倍”的谐波)在中线上矢量相加。最新研究讲明相电流为100A时,中线电流竟达150A。中线电流可轻易地接近相电流的两倍来流过截面减半的中线导线。所以中线的截面应当是每相导线截面的两倍,用五芯电缆可利便地实现这一方案;每相用一个芯线而中线则用两个芯线,若是弄不到五芯电缆,就最好是用一根两倍截面的电缆做中线。2.3 对变压器和感应电念头的影响  (1)变压器。  三相变压器对高次谐波的响应状态取决于所用的毗连方式(星形的或三角形的毗连)。  对于星/星(Y/Y)接法,相电流间的任何不服衡成效会使星点电气位移,使相线对中线的电压不相等。3N倍的谐波电流在一次及二次的相线对中线的电压上均造成谐波电压并使星点的电压脉动。若是一次是四线制的(即星点毗连中线),电压就不会有畸变,但一次中线上要流过谐波电流,就会引发电源系统的畸变。加上第三个三角形接法的绕阻就能够克服这个问题(容量为变压器额定值的30%),它给轮回不平衡的及3N次谐波提供了通路,这样就可避免它们传回进配电系统。  对于三角形/星形(△/Y)接法,不服衡和3N次谐波电流在一次绕阻轮回流动而不会传到电源系统中往。这类接法是配电变压器中最经常使用的一种。  应注重,所有的其他谐波城市传回到电源系统中往,成效将普遍散布开来。如所领会的那样,较低次数的谐波是最麻烦的,由于它们比力壮大,系统的阻抗不能将它们衰减几多,而且很难将它们从电源中消除。不管是传出往与否,所有的谐波都要增年夜在变压器的绕阻和铁心上的消耗,环流不做有用功,但会引发额外的消耗并增加绕阻的温度,更高的谐波频率使磁损及涡流消耗加年夜。  (2)感应电念头。  和变压器中的事理一样,谐波畸变会加年夜电念头中的消耗。然而,由于励磁磁场的谐波会发生附加的消耗,每一个谐波份量都有自身的相序(正序、逆序、零序),它暗示旋转的标的目的(在感应电念头中相对基波磁场的正向而言的)。  谐波次数 112  相  序 +-0+-0+-0+-0  零序谐波(3次及3的倍数,即“3N”次谐波)发生不变的磁场,可是由于谐波频率较高,故磁性消耗年夜年夜增高而将谐波能量以热的方式放出。负序的谐波发生反标的目的旋转的磁场(相对基波而言),而使机电的力矩下降,并和零序谐波一样,发生更多的消耗。正序谐波发生正向旋转磁场来加年夜力矩,它和负序份量一起,可造成机电的振动而下降机电寿命。  在有谐波泛起的场所,电念头的容量应按图5中的曲线来下降其额定功率。谐波电压因数(HVF)界说以下  式中,Vn为以基波的百分数暗示的第n次谐波电压的方均根值,n为奇次谐波的次数(3N次谐波除外)。2.4 断路器的骚扰跳闸  残剩电流断路器(RCCB)是凭据相线及中性线中的电流之和来动作的,若是成效不在额定的限度之内时,就将负荷的电源切断。有下面的两个缘由,在泛起谐波时骚扰跳闸就会发生。第一,由于RCCB是机电装配,有时不能准确获得高频份量的和,所以就会误跳闸。第二,由于有谐波电流的缘故,流过电路的电流会比计较所得或简单量测的值要年夜。年夜大都的便携式丈量仪表其实不能读出真实的电流方均根值,相反,它们测到的是平均值,然后假设波形是纯正弦的再乘一个校正系数。在有谐波时,这样读出的成效可能比真实数值低得多,而这就意味着过电流脱扣被整定在一个十分低的数值上。真实的方均根值的丈量需要一个响应宽频带和切确的高速乘法运算,这直到近似的数字旌旗灯号处置技术也是难于在廉价的便携式仪表上实现的。现代便携式仪表可在峰值因数年夜于3,精度(包括电流)为5%之下测波形。峰值因数是峰值和方均根值之比,对于正弦波为1.41。  现在残剩电流断路器就成为检测电流方均根值的有实用价值的电器,连同真实的方均根丈量,即可提供靠得住的工作。2.5 集肤效应  交流电流趋向于在导体的外概况流动,即众所周知的集肤效应,它在高频方面更为显著。凡是由于集肤效应在电网频率下影响很小而被疏忽,可是年夜约在300Hz以上(亦即七次谐波及其以上时),集肤效应将应变为显著的而致使附加的消耗和过热。在有谐波电流的场所,设计者应斟酌集肤效应并适当下降电缆的额定容量。例如采用多芯电缆或分层的母线来克服这个问题。3 竣事语  近年来,发生谐波的装备类型及数目已在急剧增加,并将继续增加。谐波负荷电流是由所有的非线性负荷所发生的。例如,开关模式电源,电子荧光灯镇流,调速的传动装配,不中断电源,磁性铁心装配。  领会谐波的发生及对装备酿成的影响,为我们消除、减小谐波对人们生产、生活带来的晦气影响提供了依据及保证。
Mail: Copyright by ;All rights reserved.

我要回帖

更多关于 电流表内接外接 的文章

 

随机推荐