2)三相短路电流周期分量有效值;IK-2=Id2/X*Σ=55KA/7.8=7.;3)其他三相短路电流;I&=I∞=Ik-2=7.05KA;ish=2.55×7.05KA=17.98KA;Ish=1.51×7.05KA=10.65KA;4)三相短路容量;Sk-2=Sd/X*Σ==14;2.最小运行方式;第六章导线、电缆的选择概述为
2)三相短路电流周期分量有效值
IK-2=Id2/X*Σ=55KA/7.8=7.05KA
3)其他三相短路电流
I&=I∞=Ik-2=7.05KA
ish=2.55×7.05KA=17.98KA
Ish=1.51×7.05KA=10.65KA
4)三相短路容量
Sk-2=Sd/X*Σ==141.8MVA三.短路电流计算结果:1.最大运行方式
2.最小运行方式
第六章导线、电缆的选择概述为了保证供电系统安全、可靠、优质、经济地运行,进行导线和电缆截面时必须满足下列条件:
导线和电缆在通过正常最大负荷电流即线路计算电流时产生的发热温度,不应超过其正常运行时的最高允许温度。
2.电压损耗条件导线和电缆在通过正常最大负荷电流即线路计算电流时产生的电压损耗,不应超过其正常运行时允许的电压损耗。对于工厂内较短的高压线路,可不进行电压损耗校验。3.经济电流密度35KV及以上的高压线路及电压在35KV以下但距离长电流大的线路,其导线和电缆截面宜按经济电流密度选择,以使线路的年费用支出最小。所选截面,称为“经济截面”。此种选择原则,称为“年费用支出最小”原则。工厂内的10KV及以下线路,通常不按此原则选择。4.机械强度
导线截面不应小于其最小允许截面。对于电缆,不必校验其机械强度,但需校验其短路热稳定度。母线也应校验短路时的稳定度。对于绝缘导线和电缆,还应满足工作电压的要求。根据设计经验,一般10KV及以下高压线路及低压动力线路,通常先按发热条件来选择
截面,再校验电压损耗和机械强度。低压照明线路,因其对电压水平要求较高,因此通常先按允许电压损耗进行选择,再校验发热条件和机械强度。对长距离大电流及35KV以上的高压线路,则可先按经济电流密度确定经济截面,再校验其它条件。
架空进线的选择按发热条件选择导线截面
补偿功率因素后的线路计算电流
1)已知I30=76.33A
由课本表5-3查得jec=1.65,因此
Aec=76.33/1.65=46.26mm2
选择准截面45mm2,既选LGJ―45型铝绞线
校验发热条件和机械强度都合格第七章开关柜的选择第八章高、低压设备的选择高压设备选择的一般要求必须满足一次电路正常条件下和短路故障条件下的工作要求,同时设备应工作安全可靠,运行方便,投资经济合理。高压刀开关柜的选择应满足变电所一次电路图的要求,并各方案经济比较优选出开关柜型号及一次结线方案编号,同时确定其中所有一次设备的型号规格。工厂变电所高压开关柜母线宜采用LMY型硬母线二、配电所高压开关柜的选择高压开关柜是按一定的线路方案将有关一、二次设备组装而成的一种高压成套配电装置,在发电厂和变配电所中作为控制和保护发电机、变压器和高压线路之用,也可作为大型高压开关设备、保护电器、监视仪表和母线、绝缘子等。
高压开关柜有固定式和手车式两大类型。
由于本设计是10KV电源进线,则可选用较为经济的固定式高压开关柜,这里选择
GG1A-10Q型。第九章变压器的继电保护概述
按GB50062―92《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》规定:对电力变压器的下列故障及异常运行方式,应装设相应的保护装置:
绕组及其引出线的相间短路和在中性点直接接地侧的单相接地短路;
绕组的匝间短路;
外部相间短路引过的过电流;
中性点直接接地电力网中外部接地短路引起的过电流及中性点过电压;
油面降低;
变压器温度升高或油箱压力升高或冷却系统故障。
对于高压侧为6~10KV的车间变电所主变压器来说,通常装设有带时限的过电流保护;如过电流保护动作时间大于0.5~0.7s时,还应装设电流速断保护。容量在800KVA及以上的油浸式变压器和400KVA及以上的车间内油浸式变压器,按规定应装设瓦斯保护。容量在400KVA及以上的变压器,当数台并列运行或单台运行并作为其它负荷的备用电源时,应根据可能过负荷的情况装设过负荷保护。过负荷保护及瓦斯保护在轻微故障时,动作于信号,而其它保护包括瓦斯保护在严重故障时,一般均动作于跳闸。对于高压侧为35KV及以上的工厂总降压变电所主变压器来说,也应装设过电流保护、电流速断保护和瓦斯保护;在有可能过负荷时,也需装设过负荷保护。但是如果单台运行的变压器容量在10000KVA及以上和并列运行的变压器每台容量在6300KVA及以上时,则要求装设纵联差动保护来取代电流速断保护。在本设计中,根据要求需装设过电流保护、电流速断保护、过负荷保护和瓦斯保护。对于由外部相间短路引起的过电流,保护应装于下列各侧:
1)、对于双线圈变压器,装于主电源侧
2)、对三线圈变压器,一般装于主电源的保护应带两段时限,以较小的时限断开未装保护的断路器。当以上方式满足灵敏性要求时,则允许在各侧装设保护。
各侧保护应根据选择性的要求装设方向元件。
3)、对于供电给分开运行的母线段的降压变压器,除在电源侧装设保护外,还应在每个供电支路上装设保护。
4)、除主电源侧外,其他各侧保护只要求作为相邻元件的后备保护,而不要求作为变压器内部故障的后备保护。
5)、保护装置对各侧母线的各类短路应具有足够的灵敏性。相邻线路由变压器作远后备时,一般要求对线路不对称短路具有足够的灵敏性。相邻线路大量瓦斯时,一般动作于断开的各侧断路器。如变压器高采用远后备时,不作具体规定。
6)、对某些稀有的故障类型(例如110KV及其以上电力网的三相短路)允许保护装置无选择性动作。
变压器差动保护动作电流应满足以下三个条件
应躲过变压器差动保护区外出现的最大短路不平衡电流
应躲过变压器的励磁涌流
在电流互感器二次回路端线且变压器处于最大符合时,差动保护不应动作
变压器的过电流保护1.过电流保护动作电流的整定
IL.max=2×5700/A=109.7A
取Krel=1.3,Ki=150/5=30,KW=1,Kre=0.8
Iop=Krel×KW×IL.max/=1.3×1×109.7A/=5.94A
故动作电流整定为6A。2.保护动作时间
t〈=t1-△t=2-0.5=1.5S3.变压器过电流保护的灵敏度
Ik.max=0.866×7.02×=1037A
Sp=KW×Ik.min/=1×1.5
满足保护灵敏度的要求4.结线图
四、变压器的过负荷保护
过负荷保护动作电流的整定
IOP=1.3I1N.T/Ki=1.3×104/40A=3A
动作时间取10~15s五、变压器的瓦斯保护瓦斯保护,又称气体继电保护,是保护油浸式电力变压器内部故障的一种基本的保护装置。按GB50062―92规定,800KVA及以上的一般油浸式变压器和400KVA及以上的车间内油浸式变压器,均应装设瓦斯保护。瓦斯保护的主要元件是气体继电器。它装设在变压器的油箱与油枕之间的联通管上。为了使油箱内产生的气体能够顺畅地通过气体继电器排往油枕,变压器安装应取1%~1.5%的倾斜度;而变压器在制造时,联通管对油箱顶盖也有2%~4%的倾斜度。当变压器油箱内部发生轻微故障时,由故障产生的少量气体慢慢升起,进入气体继电器的容器,并由上而下地排除其中的油,使油面下降,上油杯因其中盛有残余的油而使其力矩大于另一端平衡锤的力矩而降落。这时上触点接通而接通信号回路,发出音响和灯光信号,这称之为“轻瓦斯动作”。当变压器油箱内部发生严重故障时,由故障产生的气体很多,带动油流迅猛地由变压器油箱通过联通管进入油枕。这大量的油气混合体在经过气体继电器时,冲击挡板,使下油杯下降。这时下触点接通跳闸回路,同时发出音响和灯光信号,这称之为“重瓦斯动作”。如果变压器油箱漏油,使得气体继电器内的油也慢慢流尽。先是继电器的上油杯下降,发出报警信号,接着继电器内的下油杯下降,使断路器跳闸,同时发出跳闸信号。
变压器瓦斯保护动作后的故障分析变压器瓦斯保护动作后,可由蓄积于气体继电器内的气体性质来分析和判断故障的原因几处理要求,如下表:
第十章二次回路操作电源和中央信号装置
二次回路的操作电源二次回路操作电源是供高压断路器跳、合闸回路和继电保护装置、信号回路、监测系统及其它二次回路所需的电源。因此对操作电源的可靠性要求很高,容量要求足够大,尽可能不受供电系统运行的影响。二次回路操作电源,分直流和交流两大类。直流操作电源又有由蓄电池组供电的电源和由整流装置供电的两种。交流操作电源又由所用变压器供电的由仪用互感器供电的两种。
其中,蓄电池主要有铅酸蓄电池和镉镍蓄电池两种;整流电源主要有硅整流电容储能式和复式整流两种。而交流操作电源可分为电流源和电压源两种。采用镉镍蓄电池组作操作
包含各类专业文献、应用写作文书、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、高等教育、专业论文、行业资料、78某电机修造厂全厂总降压变电所及配电系统的设计等内容。 
 某电机修造厂总降压变电所及高压配电系统的设计_工学_高等教育_教育专区。毕业...表 1:全厂供电负荷 车间名称 电机修理车间 机加工车间 新品试制车间 原料车间...  某电机修造厂全厂总降压变电所及配电系统的设计_工学_高等教育_教育专区。电气系,某电机修造厂全厂总降压变电所及配电系统的设计某...  某电机修造厂总降压变电所及高压配电系统设计 摘要 本论文主要依照工厂供电设计必须遵循的一般原则、基本内容和设计流程,对某电 机修造厂变电所进行了设计说明,...  某电机修造厂全厂总降压变电所及配电系统设计 一、生产任务及车间组成 1.本厂产品及生产规模 本厂主要承担全国冶金工业系统矿山、冶炼和轧钢设备的配件生产,即以...  某电机修造厂总降压变电所及高压配电系统设计汇总_工学_高等教育_教育专区。一次设计,部分设计,电气部分设计,变电站设计,优秀毕业论文,毕业论文设计,毕业过关论文 ...  将压变电站通常远离发电厂而靠近负荷中心。这里所设计 得就是 110KV 降压变电站。它通常有高压配电室、变压器室、低压配电室等组成。 变电站内的高压配电室、...  工厂总降压变电所设计 22页 1财富值 1、某冶金机械修造厂全厂总... 3页 免费如要投诉违规内容,请到百度文库投诉中心;如要提出功能问题或意见建议,请点击此处...  含CAD制图 中南大学 电气工程 题目一 信息院 某冶金机械修造厂总降压变电所及配电系统设计_电力/水利_工程科技_专业资料。 今日推荐 78...  30 电机修造厂变电所设计 总结 我做的是某电机修造厂全厂总降压变电所及配电系统的设计.通过这次课程设计, 我 加深了对工厂供电知识的理解,基本上掌握了进行...后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
查看: 9150|回复: 10
四芯和五芯电缆的问题
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
我们在给电动机选供电电缆的时候会选择四芯的电缆,也就是三根相线和一根中性线,想问一下,这根中性线接在电机的什么地方?电机上有接线端子吗?
这个和一般的保护接地又有什么区别呢?如果是五芯电缆接线的时候又分别接在哪里?
上一篇:下一篇:&
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 438 天连续签到: 0 天[LV.6]海川常住居民III
中性线接在电动机接线盒内的接地端子上这就是保护接零,目的是但定子对地绝缘击穿时由这根保护线路形成一个回路来放电,电流达到一定时开关跳闸保护,这样电动机壳就不会带有一定的电位避免了对人身的伤害。
低压供电系统按线制分为3相3线、3相4线、3相5线。3相3线制已经淘汰;3相4线制比较多,简单的说就是工作零线和保护零线共用1根电缆;3相5线制就是将工作零线和保护零线分开,这样增加了系统稳定,彻底把保护和工作系统分开,值得提出的是既然分开了就严禁保护接零与保护接地混用,说明:该保护接地为保护接地线,现场设备的接地为重复接地,为了更加安全。
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到
采用四芯线、五芯线与低压接地系统有关。TN-C系统,就是零线和地线合一,用四芯线;TN-S、TN-C-S就需要用五芯线。
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 1925 天连续签到: 20 天[LV.9]以坛为家III
三相电机是不存在接5根线的,只有4根线。第四根是接地线,不是中性线。对TN-S系统是PE线(地线),对TN-C系统是PEN线(保护零)。
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 32 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀
四楼说的对,电机本身是三根线,四芯电缆的另一根线是保护接地线,正常情况下没有电流,不是中性线
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 164 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I
电机接线盒有有专门的接地端子,可以接四芯电缆的一芯pE线
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 194 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II
电动机都是4芯的,三个火线,一个保护线
控制箱一般都是5芯的,多出来一个零线
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天
接地线接在电动机接线盒内的接地端子上这就是保护接零
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 190 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II
四芯电缆的另一根线是保护接地线
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 11 天连续签到: 0 天
没见过现场电机有接5根线的。常见的是4根,3根相线。一根PE线接在电机壳体上
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 1 天
用来内部接地的,不做在工厂实际中,一般电机外壳上还会有接地端子,与外部接地系统连接,如接地排,进行重复接地。确保安全
看图查隐患(2.14)情人节快乐!消防漫画(2.14)叶轮无法取下,紧急求助有关深井水的色变大家看看这是什么阀
1、怒发冲冠(消防术语二字)[/backcolor]
2.、引火烧身(消防术语二字)[/backcolor
站长推荐 /1
最后10天,来投出你的选择。有机会得到海川新款高档记事本!
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3电气工程分区
查看: 3309|回复: 17
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分158帖子
三星助理工程师, 积分 158, 距离下一级还需 42 积分
还有其他需要注意的问题吗,水泵是深井潜水泵
打赏:20土木币0工程点
很给力~~~谢谢您对我们网站,一如既往的支持.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分158帖子
三星助理工程师, 积分 158, 距离下一级还需 42 积分
更正一下,电机线缆是300米长
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分642帖子
一星工程师, 积分 642, 距离下一级还需 8 积分
推荐25的铜电缆线,若是考虑多年运行老化建议用35铜电缆,两种电缆电压损失校验均符合小于额定电压百分之5的要求
冰冻三尺非一日之寒[url=http://bbs.co188.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
正常设计思路:
计算负荷电流,按电流查设计手册中电缆的安全载流量,三相异步电动机37KW,则74A左右电流,查一下得:交联电缆25平方的空气中安全载流量为84A,埋地98A,因距离300米有点不放心,则核算线路压降会不会超过20V(国家供电规范要求,+10%~-5%额定电压)。
查设计手册得:25平方铜芯电缆 R=0.870& &X=0.082& &计算得Z=0.874 Ω/km
计算300米电缆上74A电流时的压降:z=0.874X0.30=0.262Ω& &Uj=1.732X74X0.262=33.58V
超过20V了,按规范25平方电缆不符合要求了,但在实际中,我们要考虑现场实际情况,分析如下:
如果电缆所接电源处能保证400V电源的电压,那么,负载端电压还有366.42V,按国家-5%计算,380-19=361V还高出5.42V,是满足规范要求的。
如果所接电源处变压器是经常满负载(电压只有380V),这样就不能满足要求了,得重新计算:
因为Uj=1.732X74Xz& & 则z=Uj/(1.732X74),Uj=20&&(5%X380=19,差1V就忽略了)
得: z=0.156& & 查设计手册35平方交联电缆,R=0.622&&X=0.080&&计算得Z=0.627& &300米时z=0.188
结果大于0.156,还不行,再往大一档选:50平方的R=0.435&&X=0.079&&Z=0.米时z=0.133
结果小于0.156,达到要求了,不再核算了(楼主可以再核算一次),结论是用50平方的铜芯电缆。
&版主,我在网上搜了资料,根据它的计算方法如下,例如选择35平方铜线,
1、R=ρL/S=0.÷35=0.149
3、U=IR=0.149×74=11.04V
这样校验,35平方电缆就满足要求了啊,跟版主的计算结果差别很大,&
&补充起动校验,供参考:
= 全压起动
母线标称电压
= 0.4 (kV)
电动机的额定电流
= 0.07 (kA)
电动机的额定电压
= 0.38 (kV)
额定电流起动倍数
额定电动机容量
<p id="rate_7398" onmouseover="showTip(this)" tip="很给力~~~谢谢您对我们网站,一如既往的支持.&土木币 + 20
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分11021帖子
楼上计算的十分详细,谢谢,学习了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2877帖子
一星高级工程师, 积分 2877, 距离下一级还需 123 积分
学习了。计算精确、仔细。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分176帖子
三星助理工程师, 积分 176, 距离下一级还需 24 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华8积分2797帖子
本帖最后由 jiaojianlei 于
10:32 编辑
lingxuct 发表于
正常设计思路:
计算负荷电流,按电流查设计手册中电缆的安全载流量,三相异步电动机37KW,则74A左右电流, ...
补充起动校验,供参考:
起动方式&&= 全压起动
& & 母线标称电压&&= 0.4 (kV)
& & 电动机的额定电流&&= 0.07 (kA)
& & 电动机的额定电压&&= 0.38 (kV)
& & 额定电流起动倍数&&= 6.8
& & 额定电动机容量&&= 0.046 (MVA)
& & 电动机额定起动容量&&= 0.313 (MVA)
& & 供电变压器一次侧短路容量&&= 100 (MVA)
& & 线路电抗&&= 0.11 (Ω)
& & 供电变压器容量&&= 1 (MVA)
& & 母线短路容量&&= 14.286 (MVA)
& & 预接负荷的无功功率&&= 0.579 (Mvar)
& & 供电电压器的电抗相对值&&= 0.06
【计算过程】:
& &= 1 / (1 / 0.313 + 0.11 / 0.4^2)
& && & = 0.258 (MVA)
& && & = (14.286 + 0.579) / (14.286 + 0.579 + 0.258)
& && & = 0.983
& && & = 0.983 * 0.258 / 0.313
& && & = 0.81
& && & = 0.983 * 0.258 / (√3 * 0.4)
& && & = 0.366 (kA)
【输出参数】:
& & 电动机起动时起动回路的额定输入容量&&= 0.258 (MVA)
& & 电动机起动时母线电压相对值&&= 0.983
& & 电动机起动时的端子电压相对值&&= 0.81
& & 电动机的起动电流&&= 0.366 (kA)
10:32 上传
点击文件名下载附件
10.66 KB, 下载次数: 23
书山有路勤为径 学海无涯苦作舟
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
咱文化低,不知道8楼计算出的366A电流有什么用?
&谢谢了,解释的很清楚&
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)

我要回帖

更多关于 什么是三相异步电机 的文章

 

随机推荐