单相变压器工作原理接法 叫 I/I,这种接法好...

供应商: 诚信值 报价:人民币¥2150.00元每电压比380V/220电源相数单相额定功率10所在地上海市嘉定区外冈镇工业区销售经理胡琴手机号信息编号4358762
单相干式隔离变压器380V/220V的详细介绍产品描述:应用范围&&&电源&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&品&&&&牌&&&&&&瑞云型&&&&号&&&ddg-10kva&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&频率特性&&&&&&低频电源相数&&&单相&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&铁心形状&&&&&&ei型冷却形式&&&干式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&铁心形式&&&&&&芯式绕组形式&&&三绕组&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&防潮方式&&&&&&开放式冷却方式&&&风冷式&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外形结构&&&&&&立式电&压&比&&220v/220v&&110v&&&&&&&&&&&&&&&&&&&效&率(&)&&&&&&95%额定容量&&&10kva&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&波&&&&形&&无附加波形失真一,单相干式隔离变压器概述&&&&&ddg&&bk系列单相干式隔离变压器是本厂在参照国际同类产品,结合我国国情的基础上研制生产的新一代节能型电力变压器,从300va到200kva之间,符合iec439、gb5226等国际、国家标准,绕组采用脱胎整列绕制方法;变压器进行真空浸漆,使变压器的绝缘等级达到f级或h级,产品性能达到国内外先进水平。dg系列三相干式隔离变压器广泛适用于交流50hz至60hz,电压660v以下的电路中,广泛用于进口重要设备、精密机床、机械电子设备、医疗设备、整流装置,照明等。产品的各种输入、输出电压的高低、联接组别、调节抽头的多少及位置(一般为&5%)、绕组容量的分配、次级单相绕组的配备、整流电路的运用、是否要求带外壳等,均可根据用户的要求进行精心的设计与制造。二,产品特点在变压器建立新的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,隔离变压器将加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,虽然有屏蔽的隔离变压器对各种n-g来的干扰(脉冲和高频噪声)能有效防止,但变压器必须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。本公司可以为客户设计生产高质量的隔离变压器。三,&特性优点&高度隔离&&&&高度共模干扰抑制&&&&单相i/i&&&&电压抽头容易转换&电压抽头容易转换&&&&&&&&&按用户的特殊性能要求设计四,性能指标名&&&&称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&单相隔离变压器&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&型&&&&号&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&dg&&&bk(1kva-200kva)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&输入电压&&&&&&&&&&&&&&单相:220v、380v、660v、690v(客户可以自定电压)&&&&&&&&&&输出电压&&&&&&单相:6v、12v、24v,36v、48v、100v、110v、220v(客户可以自定电压)&温&&&&升&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&155摄氏度(含环境温度)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&绝缘等级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&f级&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&噪&&&&音&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&60db(一米以外)&&波形畸变&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.1%&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&高压测试&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3000v,&1分钟无击穿&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&工作频率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&50hz-60hz效&&&&率&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95%五,使用条件1适用海拔高度:&5000m&&&2环境温度:-15℃~+45℃&&3&相对湿度:&90%4&安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学性沉积,污垢,导电尘埃及无其他易爆易燃易腐蚀的物质&5&凡不符合上述使用条件的,应与我们协商确定&六,关于隔离电源&三相(单相)隔离变压器采用三相双绕组结构,具有防雷击、防干扰特性。原副边每个绕组分成两个线圈,该两个线圈是用两层互相绝缘的金属箔并绕起来的。于是该两线圈之间就存在电容c(即容性隔离变压器)。然后可根据需要采取以下两种接线方式任意组合:1.具有电压变换功能(如:三相△/yo或yo/&△接法(单相i/i)2.有滤波抗干扰功能(如:可以去除三次谐波干扰功能。可以去除奇数次谐波干扰.)3.能有效地抑制从电源线引入的骚扰谐波和雷击电磁脉冲对本系统产生干扰;4.能有效地抑制由本系统电子设备发出的骚扰谐波进入电源配电网络对其他设备(装置和系统)产生干扰;5.能从根本上防止由于、地电位扰动所引起的系统工作失常、数据丢失或出错;6.能有效地防止建筑物防雷装置接闪时因作为参考地的钢筋电位急剧升高导致系统中硬件设备遭反击击毁。7.隔离变压器在交流电源输入端的特点:8.若电网三次谐波和干扰信号比较严重,采用隔离变压器,可以去掉三次谐波和减少干扰信号。9.采用隔离变压器可以产生新的中性线,避免由于电网中性线不良造成设备运行不正常。10.非线性负载引起的电流波形畸变(如三次谐波)可被隔离而不污染电网。11.隔离变压器在交流电源输出端的特点12.防止非线性负载的电流畸变影响到交流电源的正常工作及对电网产生污染,起到净化电网的作用。13.在隔离变压器输入端采样,使得非线性负载电流的畸变不影响取样的准确性,得到能反应实际情况的控制信号。14.若负载不平衡,也不影响稳压电源的正常工作。本产品的电压比是380V/220,电源相数是单相,额定功率是10,防潮方式是开放式,冷却方式是自然冷式,冷却形式是干式,频率特性是低频,品牌是瑞云,绕组形式是双绕组,铁心形式是心式,铁心形状是E型,外形结构是立式,效率(&)是90%,型号是DDG-10kva,加工定制是是,应用范围是隔离
如果[单相干式隔离变压器380V/220V ]描述不够全,请联系我司获取详细资料,请说明是从顺企网看到的,会有更多优惠
相关链接:
& 本页链接:/info/4358762.htm来自60.12.3.155的客人在百度搜索单相干式隔离变压器380V/220V访问了本产品
关于上海瑞云电器制造有限公司 |
| 主要经营:变压器 稳压器 调压器 稳压电源 开关电源等电源产品&&公司座落于上海嘉定区外岗镇,是上海专业化生产电压等级及以下电力变压器类产品的骨干企业之一。上海瑞云电器制造有限公司是一家集科研,制造,销售,以及产品保养为一体的综合性电源公司本公司拥有雄厚的技术开发力量和一流的检测实验设备,自创办以来,坚持以科技为先导,雄厚的技术为后盾,积极引进国外的先进技术,不断对产品加以改进和完善,多年的专业化管理,在各方面都已达到领先水平,加强对原材料质量和工艺过程的控制保证产品质量的稳定性。公司生产的变压器,稳压器,调压器,电抗器,逆变电源,变频电源产品畅销全国,同时出口沙特、孟加拉、印度尼西亚、泰国等东南亚国家及非洲地区,深受广大用户的好评。 ...
内容声明:顺企网为第三方交易平台及互联网信息服务提供者,顺企网所展示的信息内容系由上海瑞云电器制造有限公司经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。顺企网提醒您购买前注意谨慎核实,如您对信息有任何疑问的,请在购买前通过电话与商家沟通确认顺企网存在海量企业商铺和供求信息,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向顺企网举报并提供有效线索。
上海瑞云电器制造有限公司的其他产品相关产品分类其他城市的单相变压器您可能喜欢的产品您可能喜欢的相关公司
免责声明:本站信息由企业自行发布,本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗 &&&&
顺企网版权所有
发布批发采购信息、查询企业黄页,上顺企网三相交流电是三条火线,单相交流电是一零一火.三相交流电是平衡输电,单相是不平衡输电.三相交流电Y形接法两火线之间电压是单相交流电的1.732倍,三角形接法和单相时电压是相等的.电流是电压除负载电阻.得出的结果是有效值,若求瞬时值,则须用当时的电压除电阻就可以求出.
其他答案(共3个回答)
给你一条经验公式:三相电机相电流近似等于电机功率(KW)乘于2,电机功率40KW,即相电流I≈40×2≈80A,电线载流量以铜线为例,按5A/每平方mm计算,8...
线电流指的是相对于中性线来说的电流,相电流指的是任意两相之间的电流
计算电动机的电流还要加入效率和功率因数,比如15KW的4极电动机Y-160L-4,效率=0.885,功率因数=0.85所以电流=.732/...
P=根号3UIcosΦI=P/(根号3UcosΦ)=P/(1.732*380V*cosΦ)实际上电流是波动的,所以cos后面是Φ,也就是交流电路中电压与电流间的...
如果距离不是太远的话,4平方稍微小一点但是可以用,尽量用6平方的铜线。如果太远了,就要用10平方或者是16平方的。
答: 与多名异性发生关系是不是容易的
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。  一、人体基...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)日 期
科 目6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区
相关问答:123456789101112131415造价与管理
&&&&&&&&&&&&三相电是什么?接法有哪几种?
三相电是什么?接法有哪几种?
相关标签:
&&& 答:三相电是一組幅值相等、频率相等、相位互相差120o的三相交流电,由有三个绕组的三相发电机產生,是工業上常用的電源。&&& 为保证发电机的稳定运行,发电机至少需要三个绕组,理论上发电的相数可以更高,但三相最经济,因此世界各国普遍使用三相发电、供电。&&& 三相电在电源端和负载端均有星形和三角形两种接法。星形和三角形接法&&& 三相电的星形接法是将各相电源或负载的一端都接在一点上,而它们的另一端作为引出线,分别为三相电的三条相线。对于星形接法,可以将中点(称为中性点)引出作为中性线,形成三相四线制。也可不引出,形成三相三线制。当然,无论是否有中性线,都可以添加地线,分别成为三相五线制或三相四线制。&&& 三相电的三角形接法是将各相电源或负载依次首尾相连,并将每个相连的点引出,作为三相电的三条相线。三角形接法没有中性点,也不可引出中性线,因此只有三相三线制。添加地线后,成为三相四线制。&&& 星形接法的三相电,线电压是相电压的倍,而线电流等于相电流。当三相负载平衡时,即使连接中性线,其上也没有电流流过。三相负载不平衡时,应当连接中性线,否则各相负载将分压不等。&更多内容 欢迎参详 筑龙电气网
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[基础理论知识]热门知识超详细的三相电原理和接法图解,文章很长,建议先收藏!
单相电用来为民用和办公电器供电,而三相交流(a.c.)系统则广泛用于配电及直接为功率更高的设备提供电力。本文介绍了三相系统的基本原理以及可能的不同测量连接之间的差异。
三相电由频率相同、幅度类似的三个AC电压组成。每个ac电压“相位”与另一个ac电压相隔120°(图1)。这可以通过图形方式,使用波形和矢量图(图2)进行表示。
图1. 三相电压波形
图2. 三相电压矢量
使用三相系统的原因有两个:
1. 可以使用三个矢量间隔的电压,在马达中产生旋转磁场。从而可以在不需要额外绕组的情况下启动马达。
2. 三相系统可以连接到负载上,要求的铜缆连接数量(传输损耗)是其它方式的一半。
我们看看三个单相系统,每个系统为一个负载提供100W的功率(图3)。总负载是3 x 100W = 300W.为提供电力,1安培电流流经6根线,因此有6个单位的损耗。也可以把三个电源连接到一个公共回程上,如图4所示。当每个相位中的负载电流相同时,负载被认为是均衡的。在负载均衡、且三个电流相位彼此位移120°的情况下,任何时点上的电流之和都为零,回程线路中没有电流。
图3. 三个单相电源- 6个单位损耗
图4. 三相电源,均衡负载- 3个单位损耗
在三相120°系统中,要求3根线传送功率,而在其它方式下则要求6根线。要求的铜缆数量减少了一半,导线传输损耗也将减半。
Y形接法或星形接法
拥有公共连接的三相系统通常如图5的示意图所示,称为“Y形或星形”接法。
公共点称为中性点。为安全起见,这个点通常在电源上接地。在实践中,负载并不是完美均衡的,要使用第四条“中性”线传送得到的电流。如果本地法规和标准允许,中性导体可能会比三条主导体小得多。
图5. Y形接法或星形接法- 三相四线
三角形接法
上面讨论的三个单相电源也可以串联起来。在任何时点上,三个120°相移电压之和都是零。如果和为零,那么两个端点都处在相同的电位,可以联接在一起。这种接法如图7中的示意图所示,使用希腊字母Δ表示,称为三角形接法。
图6. 任意时间的瞬时电压之和为零
图7. 三角形接法- 三相三线
Y形接法和三角形接法比较
Y形接法用来为家庭和办公中使用的日常单相设备供电。单相负载连接到线路和中性线之间Y形的一条腿上。每个相位的总负载尽可能多地共享,以便为主三相电源提供均衡负载。
Y形接法还可以为更高电压上更高的功率负载提供单相或三相电。单相电压是相位到中性电压。另外还提供较高相间电压,如图8中的黑色矢量所示。
图8. V phase-phase = √3 x V phase-neutral
三角形接法最常用的情况是为功率较高的三相工业负载供电。然而,通过沿着变压器线圈进行连接或“分接”,可以从三相三角形电源中获得不同的电压组合。例如,在美国,240V三角形系统可以有分相或中心分接线圈,提供两个120V电源(图9)。为安全起见,中心分接点可以在变压器上接地。在中心分接点和三角形接法的第三条“高脚”之间,还提供了208V电压。
图9. 三角形接法,采用“分相”或“中心分接”线圈
在交流系统中,功率使用功率表测量。现代数字采样功率表,把多个电压和电流的瞬时样点乘在一起,计算瞬时功率,然后取一个周期中瞬时功率的平均值,表示有功功率。功率表将在广泛的波形、频率和功率因数范围上,准确测量有功功率、视在功率、无功负载、功率因数、谐波等等。为使功率分析仪提供良好的结果,必须能够正确识别布线配置,正确连接功率分析仪。
单相功率表连接
只要求一个功率表,如图10所示。系统与功率表电压端子和电流端子的连接简单明了。功率表的电压端子透过负载并连,电流通过与负载串联的电流端子输入。
图10. 单相双线和DC测量
单相三相连接
在这个系统中,如图11所示,从一个中心分接的变压器线圈中产生电压,所有电压都同相。这在北美住宅应用中十分常见,其中提供了一个240 V电源和两个120V电源,在每条腿线上可能有不同的负载。为测量总功率和其它数量,应如图11所示连接两个功率表。
图11. 单相三线
布朗德尔定理:要求的功率表数量
在单相系统中,只有两根线。功率使用一个功率表测量。在三线系统中,要求两个功率表,如图12所示。
一般来说,要求的功率表数量= 线数- 1
图12. 三线Y形系统
验证三相Y形系统
功率表测量的瞬时功率是瞬时电压和电流样点之积。
功率表1读数= i1 (v1 - v3)
功率表2读数= i2 (v2 - v3)
读数之和W1 + W2 = i1v1 - i1v3 + i2v2 - i2v3
= i1v1 + i2v2 - (i1 + i2)v3
(根据基尔霍夫定律,i1 + i2 + i3 = 0, so i1 + i2 = -i3)
2个读数W1 + W2 = i1v1 + i2v2 + i3v3 = 总瞬时功率。
三相三线接法- 两个功率表方法
在有三根线时,要求两个功率表测量总功率。根据图所示方法连接两相到功率表的电压端子。
图13. 三相三线、两个功率表方法
三相三线接法- 三个功率表方法
如前所述,尽管测量三线系统中的总功率只要求两个功率表,但有时可以方便地使用三个功率表。在如图所示的接法中,通过把所有三个功率表的电压低端子连接在一起,创建一个假中性线。
图14. 三相三线(三个功率表方法,把分析仪设置成三相四线模式)
三线三个功率表的接法的优势在于,它指明每一个相的功率(这在两个功率表的接法中是不可能的)以及相到中线电压。
三相四线接法
测量四线系统中的总功率要求三个功率表。测得的电压是真实的相电压。通过使用矢量数学运算,可以从相电压的幅度和相位中准确地计算出相间电压。现代电源分析仪也使用基尔霍尔定律,计算流过中线的电流。
图15. 三相四线(三个功率表方法)
配置测量设备
在线数一定(N)时,要求N-1个功率表测量整体电能质量,如功率。必须确保拥有足够数量的通道,且正确连接。
现代多通道功率分析仪将使用相应的内置公式,直接计算整体电能质量,如瓦特、伏特、安培、伏安和功率因数。公式根据布线配置选择,因此设置布线对获得良好的总功率测量至关重要。拥有矢量功能的功率分析仪还将把相电压(或Y形)分量转换成线电压(或三角形)分量。只能使用因数√3,实现系统间转换,或对均衡线性系统上只有一个功率表的测量定标。
了解布线配置、正确进行连接对功率测量至关重要。熟悉常用的布线系统,记住布朗德尔定理,将帮助您获得相应的连接以及可以依赖的结果。