本安型回路是什么意思

本质安全电路 -
本质安全电路是指在规定的试验条件下,在正常工作或规定的故障状态下,产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性气体混合物的电路。
为本词条添加和相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
您也可以使用以下网站账号登录:
此词条还可添加&
编辑次数:8次
参与编辑人数:6位
最近更新时间: 23:47:53
贡献光荣榜
扫描二维码用手机浏览词条
保存二维码可印刷到宣传品
扫描二维码用手机浏览词条
保存二维码可印刷到宣传品本质安全型是什么意思_百度知道
本质安全型是什么意思
本质安全型
简称:本安型
用途:电器或设备防爆类别
解释:通过控制设备本身能量水平,使其在正常工作或故障条件下均低于点燃爆炸性气体的临界条件,不至产生火花或低于点燃爆炸性气体的温度,而不是通过其他方式屏蔽或阻拦。
相关概念:
1.本安型点燃保护方式
欧洲标准EN 50 020 中包括了设计和检验这类电气设备的特别条款,它们以本安型点燃保护方式应用于爆炸性中。
与其它方式不同,本安型点燃保护方式涉及的不仅是单个设备,而且涉及整个本安电路。如果在一个电路中不会由于火花或热效应而点燃爆炸性环境,则称该电路为本安型电路。
在本安型设备中,必须采限合适的措施,保证将能量限制在很小的程度,而不臻点燃爆炸性环境(包括出现故障的情况)。本安型设备中的所有的电路均设计为本安形式。这些设备根据它们的防爆等级,允许直接用于相应的危险区域中。 附属电气设备既包含本安电路也包含非本安电路。通常情况下它们被用于安全场所,但连接线都进入危险场所。所以附属电气设备也必须符合上述的防爆等级,即一个与区域0中的传感器或执行器相连的附属电气设备,必须是防爆等级1的设备
其他类似问题
为您推荐:
本质安全型的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁本安电路_中国百科网
专题字母分类:  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
您现在的位置: >
> 专题内容:
本安型安全栅应用在本安防爆系统的设计中,它是安装于安全场所并含有本安电路和非本安电路的装置,电路中通过限流和限压电路限制了送往现场本安回路的能量,从而防止非本安电路的危险能量串入本安电路,它在本安防爆系统中称为关联设备,是本安系统的重要...
Mail: Copyright by ;All rights reserved.后使用快捷导航没有帐号?
查看: 975|回复: 14
本安非本安回路选择
(479365号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 239 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
大家在本安非本安回路选择时,是否只把危险回路设置成本安,其他非危险回路用隔爆?还是为了桥架敷设等方便起见,会全部考虑用本安?
(605396号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天&
本安非本安的选择看设备在什么防爆区域。不需要用本安的区域没必要选择本安回路
系统自动给沙发加分~~
(479365号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 239 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
同意楼上的,大家的做法是只对0区仪表进行本安回路设置?如果我全部使用本安回路是不是非常不合理,还是为安全角度来说也能勉强接受?
(816911号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 494 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日20时14分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日20时42分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日15时16分获得了这枚徽章。 []
  是否选用本安仪表是由防爆级别确定的。
  相邻的区域在没有隔离的状况下是要同防爆等级最高的区域同样对待的。
  所以除非装置中的各个区域(工段)分割在相距较远距离的位置,或有防火墙之类的隔断。否则一般不会出现同一套装置中采用不同防爆等级仪表的情况。
(906372号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 271 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
本帖最后由 内个谁 于
16:04 编辑
为了桥架敷设方便就用本安,也太奢侈了吧。。发个论坛的链接供参考
(479365号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 239 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
fengxiaosa 发表于
  是否选用本安仪表是由防爆级别确定的。
  相邻的区域在没有隔离的状况下是要同防爆等级最高的区 ...
相邻的区域在没有隔离的状况下是要同防爆等级最高的区域同样对待的。
高手!不知是否有相关规范做出规定,愿闻其详!
(121273号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 169 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
真正的0区很少,是否用本安应该主要是各个单位的习惯问题。
即使确定采用本安,部分仪表仍必须采用隔爆或正压防爆,因为没有本安的产品,
从安全仪表的角度考虑,用隔爆较好
(479365号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 239 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
我又来了 发表于
真正的0区很少,是否用本安应该主要是各个单位的习惯问题。
即使确定采用本安,部分仪表仍必须采用隔爆或正 ...
我也是这样认为的,但这次我全部用的本安,因为业主要求了
(121273号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 169 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
fxfeng 发表于
我也是这样认为的,但这次我全部用的本安,因为业主要求了
全部用,不现实吧,气体分析仪、电磁流量计、雷达、开关等可能都会存在选型和采购问题
(725288号)
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 489 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日21时31分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日07时40分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日09时21分获得了这枚徽章。 []
本安仪表的构成,需要在控制柜侧安装安全栅,这无形中增加了投资成本,也造成了控制柜接线端侧复杂臃肿,同时也增加了中间环节出现故障的几率有所增加,现在很多现场仪表的能耗和防爆等级都已经做得很低很好,因此不是特别危险的场所几乎都不适用本案方案。
安全栅的使用,现在有很多变通的方法来提高抗干扰和防爆质量,比如隔离端子的使用虽然是为了提高抗干扰能力,但内部有很多过流、过压保护功能。
(816911号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 494 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日20时14分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日20时42分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日15时16分获得了这枚徽章。 []
fxfeng 发表于
相邻的区域在没有隔离的状况下是要同防爆等级最高的区域同样对待的。
高手!不知是否有相关规范做出规定 ...
没有明确规范。
曾经就与楼主相类似的问题求教过中石化北京设计院的人。得到的回答意思是 根据 建筑设计防火规范(GB 50016)对与有燃爆危险的位置,其它的必须与其有所分隔,扩展开来就是不同危险等级之间也要分隔。所以装置内的防爆措施,要么把不同区域分开,要么把相邻区域的防爆措施按高等级同样对待。
(479365号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 239 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
我又来了 发表于
全部用,不现实吧,气体分析仪、电磁流量计、雷达、开关等可能都会存在选型和采购问题
哈哈,气体分析仪、电磁流量计没用,雷达不是有本安的吗,液位开关也可以
(709727号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 741 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
已提交版主身份信息登记
TA在日15时09分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日06时35分获得了这枚徽章。 []
rywind 发表于
本安非本安的选择看设备在什么防爆区域。不需要用本安的区域没必要选择本安回路
同意观点。本安非本安其实是看能量的
[]: 一个袋子砸在了 草鸡凤凰 头上,草鸡凤凰 赚了 6 点 财富.
(914759号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 207 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
有具体规范标准可查吗
(581468号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 123 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
学习,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ:(即时)
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by本安回路系统的基本构成
联系人:温茗&&& 陈炳玲
手机:133-
本安回路系统的基本构成
Copyright@ &
珠海仪器仪表网-珠海市伟民仪表有限公司版权所有&&&&&
电话:,3611746,
地址:珠海市香洲区情侣北路唐家湾镇银星花园7栋503房
邮编:519080
&&&&&&&&&&

我要回帖

更多关于 本安型 的文章

 

随机推荐