浅谈高层建筑消火栓系统设计常见的几个问题
  室内消火栓系统是最为常见的灭火系统,其凭借自身造价便宜、维护简单及对火灾初期的控制和补救十分有效等优点而被广泛地应用于高层建筑中。然而,在日常高层建筑工程的消防设计中,仍存在一些室内消火栓系统的设置问题,这些问题的存在不仅影响到消火栓系统的可靠性,同时也影响到了高层建筑物的使用安全及人民群众的人身、财产安全。下面我就谈谈高层建筑消火栓系统设计常见的几个问题及改进措施。
  1、 高层建筑消火栓系统设计常见的几个问题
  1.1室内消火栓的设置不合理
  室内消火栓的设置位置和数量是否符合规范要求将直接影响火灾的控制和扑救工作。然而,在工程实际应用中,笔者不时会发现消火栓设置位置不合理、消火栓口径不统一、维护管理不当及数量不够等问题。消火栓设置位置不合理主要体现在部分消防公司的设计人员虽然能够按照规范要求,在室内的走道、墙角等部位设置消火栓,确保了同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位,但却忽略了《高规》第7.4.6条的要求,即消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,导致火灾发生时,消防队员无法找到消火栓,直接影响灭火工作的开展;其次,消火栓口径不统一主要是工程施工人员在施工过程中并未过多了解消防水带的口径(以DN65mm为主),而自行将消火栓口径设置为DN50mm,导致水带接口无法与消火栓相接,贻误灭火时机。其次,部分高层建筑在日常使用过程中,多数大楼管理人员并未重视消火栓的维护保养问题,经常出现水带破损严重、消火栓阀门锈蚀不能正常使用、消火栓的水带或水枪被窃以及消火栓箱被其他物品遮挡、红色标志被更改等等现象,一旦发生火灾,室内消火栓却不能使用,严重影响了初期火灾的扑救工作。
  1.2水泵接合器安装位置不合理或数量不够
  根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB05年版),以下简称《高规》)中第7.4.5条的规定,水泵接合器应保证消防车连接方便,并且其设置位置应在消防水源15-40m范围内。然而,据笔者实际审核结构发现仍有不少高层建筑为了外观美观而将水泵接合器设置于墙角下、地沟边及拐弯处等不明显的位置,或者设在离室外消火栓五、六十米甚至百来米的位置,使得消防车较难或者根本无法靠近,消防队员即使及时赶到火灾现场也无法使用水泵接合器,给建筑火灾的扑灭工作带来不必要的麻烦。
  同时,有些高层建筑的水泵接合器数量设计不够,主要体现于设计人员在水泵接合器数量的确定过程中较随意,而并未按室内消防用水量来计算确定。还有一种情况是设计人员并没有按要求将消火栓的水泵接合器给独立设置,而是将其与自动喷水灭火系统的水泵接合器设计在一起。
  此外,由于玻璃幕墙的玻璃在火灾状态下容易脱落,而有些设计人员在设置水泵接合器位置时却将其设在紧靠玻璃幕墙的墙边或玻璃幕墙下的实体墙上,这样设计将容易威胁到使用水泵接合器的消防队员的安全。
  1.3消防水池设计不合理
  在工程实际应用中,笔者经常发现高层建筑消防水池在设计上存在不少问题,如某些地区由于某种特殊原因而无法保证供水的安全性,因此会选择较大的消防水池储水,这种措施存在一定程度的浪费;对旧工程的改造过程中,大多工程都会增加自动喷淋系统,但有些设计人员不能确定火灾延续时间或往往不想调整消防水池容量,因此,在设计上会算少室内总的消防用水量和消防水池的容量而选用不合适的室内的消火栓。另外,还有部分设计人员和施工单位在设计及施工中经常将消防水池的水位报警功能给忽略,当水池水位低于最低警戒线时,其内部的进水浮球阀就会逐渐老化并损坏,不能正常工作,因此,会出现消防水池储水量不足的现象,这将导致火灾发生时消防用水量不足,贻误灭火时机,造成更大的损失。
  1.4高位消防水箱的设置高度不符合要求
  高位消防水箱主要设置在屋顶,其贮存的消防用水主要用于火灾扑灭初期,可节省消防水泵开启后充满管道的时间,以保证火灾初期延续时间内消防用水量的要求。然而,在实际中,即使已经在高层建筑屋顶设置了高位水箱,但建筑物最上面两层的水压经常存在不能满足规范要求最不利点的静水压力,导致出不了水或充实水柱达不到要求,影响灭火效率。
  2、 改进措施的探讨
  2.1合理设置室内消火栓的位置和数量
  室内消火栓的合理设置直接关系到扑救火灾的效果,因此,高层建筑室内消火栓的设置首先要考虑便于用户和消防队员及时找到和使用,并应按规范将消火栓以1.1m的安装高度安装于消防竖管上。也可采用外墙箱体暗装的方式,但应标注&消火栓&红色标志且不得隐蔽和伪装,这样即方便操作又不给用户带来不便。同时,室内消火栓还应直接安装于立管上,其口径应统一选择DN65型的,以便在建筑物水带、水枪被盗的情况下,消防队员可使用自带的水带等器材。此外,关于室内消火栓的数量,在《高规》中并未提及将消防电梯前室的消火栓列入同层消火栓数量,因此,对于有条件的单位不宜将其归入同层消火栓数量,可多设置一个消火栓,以便发生火灾时消防队员可在最短时间内避开消防通道,直接使用前室的消火栓进行扑救火灾。并且,高层建筑的消防安全管理人员也应加强日常消防设施的检查和保养,确保消防设施时刻处于&备战&状态。
  2.2正确设置水泵接合器的位置和数量
  水泵接合器的主要用途在于当室内消防水泵发生故障或与大火室内消防用水不足时,可通过水泵接合器将水送到室内消防给水管网,供灭火使用。水泵接合器的设置位置应符合《高规》中第7.4.5条的规定,即应在消防水源15-40m范围内,以保证消防车连接方便,又不妨碍交通,且与建筑物外墙有一定距离,特别是应避开玻璃幕墙以防止消防队员使用水泵接合器时受到玻璃幕墙脱落等上部掉落东西的威胁。同时,设计人员应正确计算室内消防用水量,按照每个水泵结合器流量10-15L/S来确定水泵结合器的数量,并应对室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统分别设置水泵接合器,以确保消防给水的安全、可靠。
  2.3合理设置消防水池
  在高层建筑中,若存在市政为单路进水或水力公司的供水不能满足消防用水量要求的情况时,应设计消防水池。消防水池容积的设计可参照以下一点,即将火灾延续时间内室内各消防用水量相加,再将相加总和减去市政进水管补水量即可(注:补水时间可按最长的火灾延续时间计算,但补水时间不宜超过48h),尤其对旧工程改造而增加的自动喷淋系统的消防用水量更应计算在内,从而保障消防水池能够满足室内灭火用水量的要求。若消防和生活水池是共用的或者室外消防用水量也需要一起考虑,那么计算消防水池容积时应补充相应的用水量。此外,为防止生活水质污染,在设计消防、生活水池时不可将高层建筑物的主体结构作为其池壁或池底,且应及时更新消防水池内的消防用水,对其定期进行放空、清洗、消毒、补水等,并检查消防水池的水位报警等功能是否正常,减少火灾时消防用水不足的情况发生。
  2.4合理设置高位水箱
  根据《高规》第7.4.7条规定,为确保火灾初期延续时间内消防用水量的供给要求,对于某些采用临时高压给水系统的高层建筑应为其设置高位消防水箱。反之,当建筑物已设置高压给水系统或经常能保证室内最不利点的消防设备的水量和水压时,可不设高位消防水箱。此外,根据《高规》第7.4.7.1条规定,高位消防水箱的储水量应满足以下几点,即一类公共建筑应大于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑应大于12m3;二类居住建筑应大于6m3。同时,高位消防水箱的设置高度必须确保最不利点消火栓的静水压力,即最不利点消火栓的静水压力在小于100m的高层建筑中应大于0.07MPa,而在高于100m的高层建筑中应大于0.15MPa,而当高位水箱不能满足上述静压要求时应设增压设施,并且增压水泵应满足一个消火栓用水量,从而保证在火灾初起时和消防水泵启动前消火栓系统的水压要求。
紧急火情请拨打119
监督处:025-
法制处:025-
技术处:025-
宣传处:025-
火调处:025-
检测站:025-您现在的位置: &&
>> 消防给水及消火栓系统技术规范:室内消火栓
消防给水及消火栓系统技术规范:室内消火栓
来源:环球网校
  7.4室内消火栓
  7.4.1 室内消火栓的选用应符合下列要求:
  1.室内消火栓应符合《室内消火栓》GB3445的有关规定;
  2.室内消火栓SN65可与SN25一同使用;
  3.消火栓水枪应符合《消防水枪》GB8181的有关规定;
  4.消防水龙应采用内衬里的消防水带,每根水带的长度不应超过25m,SN25的消火栓应配置消防软管,软管内径不应小于ф19;
  5. 消火栓、水龙带和水枪的匹配宜符合下列规定;
  当消火栓的出流量为5L/s时,SN65的消火栓配Φ16mm的水枪,Φ65的衬胶水带。
  SN25消防软管卷盘胶管的内径宜采用Φ19或Φ25,并配有Φ6的水枪。
  6.旋转栓其内部构造合理,转动部件选材恰当,并保证旋转可靠无卡瑟和漏水现象。
  7.减压稳压消火栓其内部构造合理,活动部件选材恰当,并应保证可靠无杜塞现象,且减压稳压消火栓在各种供水工况下应保证出水口压力。
  7.4.2 室内消火栓的布置原则是同一平面2支水枪的2股充实水柱同时达到任何部位,但当下列情况之一时可采用1支水枪的1股充实水柱到达任何部位:
  1.室内消火栓设计用水量不大于20L/S时;
  2.建筑物整体全部设置自动喷水灭火系统时。
  7.4.3 设有室内消火栓的建筑物,其各层均应设置室内消火栓。
  7.4.4 设有屋顶直升机停机坪的公共建筑,应在停机坪出入口处或非用电设备机房处设置消火栓,且距停机坪的距离不应小于5.00m。
  7.4.5 室内消火栓栓口距地面高度宜为0.7m~1.10m,但同一建筑的高度应一致,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90&角,当安装在其他高度时应经过专家论证确定。
  7.4.6 消火栓的设置位置应符合下列规定。
  1.室内消火栓应首先设置在楼梯间、走道等明显和易于取用的地点;
  2.住宅和整体设有自动喷水灭火系统的建筑物,室内消火栓应设在楼梯间或楼梯间休息平台;
  3.多功能厅等大空间其室内消火栓应首先设置在疏散门等便于应用的位置;
  4.汽车库内消火栓的设置应不影响汽车的通行和车位的设置,且不应影响消火栓的开启。
  7.4.7 消防电梯前室应设室内消火栓,且该消火栓可作为普通室内消火栓使用并计算在布置数量范围之内。
  7.4.8冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内。
  7.4.9 设有室内消火栓的建筑,应在屋顶设一个装有压力显示装置的试验和检查用消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内。
  7.4.10 室内消火栓的布置间距应根据行走距离计算,并符合下列规定:
  1.2支水枪充实水柱同时到达任何部位时,消火栓的间距不应大于30m;
  2.1支水枪充实水柱同时到达任何部位时,消火栓的间距不应大于50m。
  7.4.11 高级旅馆、重要的办公楼、高层民用建筑、设有空气调节系统的旅馆、办公楼,公共密集的公共建筑和大于200m2的商业网点、以及超过1500个座位的剧院、会堂其闷顶内安装有面灯部位的马道处,宜增设消防软管卷盘,且其用水量可不计入消防用水总量。
  7.4.12 消火栓栓口压力应符合下列规定:
  1.高层建筑、大空间工业和民用建筑、高架库房等消火栓栓口压力不应低于0.35MPa,水枪充实水柱宜按10m计算;
  2.多层建筑消火栓栓口压力不应低于0.20MPa,水枪充实水柱宜按7m计算;
  3.消火栓栓口压力不宜大于0.60MPa,但当大于0.70MPa时必须设置减压设施。
  7.4.13 一个消火栓箱内应设置2个消火栓的场所如下:
  1. 十八层及十八层以下,每层不超过8户、建筑面积不超过650m2的塔式住宅,当设两根消防立管有困难时,可设一根竖管,但一个消火栓箱内应设置2个消火栓;
  2. 高层建筑的尽端采用单立管时,一个消火栓箱内应设置2个消火栓;
  3. 必须采用2个消火栓的地方,可采用双立管,但2个消火栓应分别接自不同的立管。
  7.4.14 严寒地区非采暖库房的室内消火栓宜采用干式消火栓系统,并应满足下列规定。
  1.在进水干管上应设干式报警阀等快速启闭装置;
  2.在系统管道的最高处应设快速排气阀。
  7.4.15 七至九层的单元住宅采用手动干式消火栓系统应符合下列规定。
  1.系统消火栓仅配置栓口,不配置栓箱、水龙带和水枪;
  2.系统应设置消防车供水的接口;
  3.消防车接口应设置在消防车易于接近和安全的地点。
  7.4.16 公共娱乐场所、幼儿园和老年公寓等场所设置的SN25消火栓,间距不应大于25m。
  7.4.17 冷库的消火栓仅在穿堂和楼梯间内设置。
  7.4.18 住宅内宜预留一个接DN20的家用消防软管。
  7.4.19 跃层住宅和商业网点的室内消火栓宜设置在门口,且应满足一股充实水柱到达任何部位。
  7.4.20 市政隧道消防给水系统的设置应符合下列规定:
  1 隧道内宜设置独立的消防给水系统。严寒和寒冷地区的消防给水管道及室外消火栓应采取防冻措施;当采用干管系统时,应在管网最高部位设置自动排气阀,管道充水时间不应大于3
  2 管道内的消防供水压力应保证用水量达到最大时,最低压力不应小于0.30MPa。消火栓栓口处的出水压力超过0.6MPa 时,应设置减压设施;
  3 在隧道出入口处应设置消防水泵接合器及室外消火栓;
  4 消火栓的间距不应大于50.0m。
  编辑推荐:
  环球网校友情提示:如果您在此过程中遇到任何疑问,请登录环球网校及,随时与广大考生朋友们一起交流!
您现在的位置: &&
>> 消防给水及消火栓系统技术规范:室内消火栓
网络辅导试听
最新资讯 ―>
二级消防工程师试题专区 ―>
二级消防工程师复习资料 ―>
二级消防工程师辅导在线 ―>地区:延庆县
头衔:项目副经理
浏览数:1901
连接消火栓箱支管的几个问题。
连接消火栓箱的支管必须如图一样在消火栓下面进入消火栓么?
如图这样布管的消火栓箱,ABC三个值一般有特殊的要求规定了他们的长度了吗?
ABC这三个值,一般取多少?
地区:山西
等级:14 级
头衔:中国区总裁
连接消火栓管是否从下面、侧面进入消火栓箱要看施工图设计型号,消火栓安装设计一般按现场情况根据标准图集04S202《室内消火栓安装》设计;甲、乙、丙、丁型是从下面进入消火栓箱,戊、己型是从侧面进入消火栓箱(详见准图集04S202《室内消火栓安装》)。ABC三个值A是标准图集规定的长度:箱底至消火栓中心线140mm;BC标准图集没有规定,一般施工图B设计长度60~100mm;C需要根据立管到箱体距离确定。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山东
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
思路正确不过进箱位置应该在箱体中间
A一般根据图纸和结构确定,C+B一般在20公分左右,如果偏向一边,阀口不在中间,对接水带可能不方便
地区:湖北
等级:7 级
头衔:项目经理
B段的上部是连接消火栓的,消火栓口中心距地是1100mm,一般B+C的长度在150mm左右,主要是控制栓口距地尺寸。B+C进消火栓箱一般是在面对箱的左侧。
地区:河南
等级:13 级
头衔:集团总裁
1、A=0.8~1.2M左右之间(具体根据立管与消火栓箱平行设计距离);
2、B+C=0.15~0.2m左右(其中C=0.1~0.13m,B=0.5~07m左右)。
消火栓安装高度距离楼地面1.1m;支管进入必须是在消火栓开门侧,即按照消防要求开门见栓。
地区:山西
等级:11 级
头衔:总经理
连接消火栓箱的支管必须如图一样在消火栓下面进入消火栓。
地区:浙江
等级:5 级
头衔:工   长
0.25+0.6=0.85米
操作执行中...
cookies_UIN:,Questionstate:1
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...

我要回帖

更多关于 孕妇能带黄金吗 的文章

 

随机推荐