设备基础承台钢筋搭接焊的要求区域有什么要求

造价与管理
&&&&&&&&&&&&承台的钢筋配置规定是什么?
承台的钢筋配置规定是什么?
相关标签:
承台的钢筋配置应符合下列规定:1 柱下独立桩基承台纵向受力钢筋应通长配置(图4.2.3-a),对四桩以上(含四桩)承台宜按双向均匀布置,对三桩的三角形承台应按三向板带均匀布置,且最里面的三根钢筋围成的三角形应在柱截面范围内(图4.2.3-b)。纵向钢筋锚固长度自边桩内侧(当为圆桩时,应将其直径乘以0.8等效为方桩)算起,不应小于35dg (dg为钢筋直径);当不满足时应将纵向钢筋向上弯折,此时水平段的长度不应小于25dg,弯折段长度不应小于10dg。承台纵向受力钢筋的直径不应小于12mm,间距不应大于200mm。柱下独立桩基承台的最小配筋率不应小于0.15%。2 柱下独立两桩承台,应按现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)中的深受弯构件配置纵向受拉钢筋、水平及竖向分布钢筋。承台纵向受力钢筋端部的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。3 条形承台梁的纵向主筋应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》(GB 50010)关于最小配筋率的规定(图4.2.3-c),主筋直径不应小于12mm,架立筋直径不应小于10mm,箍筋直径不应小于6mm。承台梁端部纵向受力钢筋的锚固长度及构造应与柱下多桩承台的规定相同。4 筏形承台板或箱形承台板在计算中当仅考虑局部弯矩作用时,考虑到整体弯曲的影响,在纵横两个方向的下层钢筋配筋率不宜小于0.15%;上层钢筋应按计算配筋率全部连通。当筏板的厚度大于2000mm时,宜在板厚中间部位设置直径不小于12mm、间距不大于300mm的双向钢筋网。5 承台底面钢筋的混凝土保护层厚度,当有混凝土垫层时,不应小于50mm,无垫层时不应小于70此外尚不应小于桩头嵌入承台内的长度。
相关知识点
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[桩基及深基础]热门知识桩基础与承台的连接方法1_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
桩基础与承台的连接方法1
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩1页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢建筑结构分区
查看: 6441|回复: 4
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分285帖子
五星助理工程师, 积分 285, 距离下一级还需 215 积分
& &本工程采用桩基基础 承台联系梁有两种设置方式
1、联系梁顶面标高和承台面标高一致,2、承台联系梁低面标高比承台面标高高出20~30cm。
现在想请教 一:第二种情况下,地梁和柱交接处 箍筋应该怎么处理? 是按框架柱处理,柱子箍筋加密,地梁从柱边出50MM开始设置箍筋(03G101-1)? 还是交接处地梁箍筋照常设置,但柱子不设置箍筋?(06G101-6) 还是另外的设置? 二:以上两种情况,地梁钢筋搭接应该设置在什么位置?按框架梁设置方式处理, 还是按基础梁设置方式处理?
& &请高手给予解答!谢谢大家了 送分不多,希望大家能踊跃发言!
& &一下图片是钢筋工现场处理方法,是否正确
(116.24 KB, 下载次数: 13)
11:17 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分306帖子
五星助理工程师, 积分 306, 距离下一级还需 194 积分
一:第二种情况下,地梁和柱交接处箍筋处理: 柱子箍筋加密,地梁从柱边出50MM开始设置箍筋.因为柱子为主体,JL只是对柱跟起稳定和平衡弯矩的作用,并承受水平变形协调的轴压力,属辅助构件。
二JL顶跟承台平齐时,没有抗震方面的限制,所有纵筋只要锚入承台Lae就OK了,不搭接。JL高出承台时,纵筋应按框架梁要求设置钢筋搭接。
三,图片中好像有两个不足:柱核芯区域箍筋不匀,基梁腰筋配筋是否满足0.1%?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分285帖子
五星助理工程师, 积分 285, 距离下一级还需 215 积分
谢谢楼上的回答~
又长知识了,本来这个问题就一致困惑着我 现在总算明白了!
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分270帖子
五星助理工程师, 积分 270, 距离下一级还需 230 积分
第一种情况:基础梁顶和基础顶平齐,现有工程大众化设计方案,我认为基础梁钢筋不能随意和基础向连就万事大吉,要和基础内框架柱牢固连接,或者不断!基础梁作用就是承担一层荷载并加强基础间刚度和抵抗不均匀沉降。
第二种情况:计算模型有点类似框架梁,注意柱子底部类似短柱,要箍筋加密。基础梁可以在柱边50mm箍筋加密。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分88帖子
一星助理工程师, 积分 88, 距离下一级还需 12 积分
第一种情况我觉得只需要锚入承台Lae就可以了
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 钢筋搭接焊的要求 的文章

 

随机推荐