75平方的铝线变压器 到变压器距离300米 ...

距离变压器太远,6平方铝线够吗_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:276,211贴子:
距离变压器太远,6平方铝线够吗
3.5千瓦三相水泵,距离700米,用6平方铝线行吗?电压会降多少?
如果放技能时,按下技能...
这样可以一辈子。千万不...
【中建瑞通】建筑资质新办,资质增项,资质升级的好帮手
为什么不用铜的?
够用,算得很到位。电压降3.32%,不大于5%。
改成10平方线,最稳当!
6平方铝线不行,压降近50V,铜线也得16平方以上
太远了。线损你都受不了。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴电气工程分区
查看: 11663|回复: 22
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3436帖子
二星高级工程师, 积分 3436, 距离下一级还需 564 积分
在采购时,各厂家报价差距很大,问价格高厂家怎么回事?回答说,有些厂变压器绕组是用铝线制作.由于经济上考虑,采用价格便宜的厂家,采购回来,发现名牌上重量与其他厂家技术手册上重量有比较大差别。请问:在不破坏变压器的前提下如何能够知道变压器的绕组是否为铜线,还是铝线或是铜铝合金。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分642帖子
一星工程师, 积分 642, 距离下一级还需 8 积分
其实这个比较简单,在变压器容量一定时,其每相的复阻抗相等,但是铜的密度比铝大几倍,导电性能约为铝的1.29倍,综合比较,相同容量的变压器,铜线的变压器质量可以是铝线变压器的1.7倍以上,个人观点,请参考
冰冻三尺非一日之寒[url=http://bbs.co188.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2639帖子
一星高级工程师, 积分 2639, 距离下一级还需 361 积分
看重量,铜的比重比铝的比重大几倍,
看阻值,铝包的阻值比铜包大;
看阻抗电压;l铝包比铜包大的多(需做实验)
&能列个表给个各变压器铜和铝的具体参数值吗?谢谢!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3436帖子
二星高级工程师, 积分 3436, 距离下一级还需 564 积分
cyzccs110 发表于
看重量,铜的比重比铝的比重大几倍,
看阻值,铝包的阻值比铜包大;
看阻抗电压;l铝包比铜包大的多(需做 ...
能列个表给个各变压器铜和铝的具体参数值吗?谢谢!
听众数收听数自我介绍/bbs.php最后登录注册时间主题精华0积分2767帖子
一星高级工程师, 积分 2767, 距离下一级还需 233 积分
现在这个问题很突出啊 厂家有些不太道德的 报价的时候是铜的做的时候就用铝的 用户很 不好辨别的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2639帖子
一星高级工程师, 积分 2639, 距离下一级还需 361 积分
上网搜一下就行,看你的变压器是哪中系列的
&我今天打电话问了有关厂家,铜芯、铝芯变压器的铭牌型号都是一样,生产厂家都说不能给出参数!说只能在吊芯安装的时候给你到生产车间看!!!&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3436帖子
二星高级工程师, 积分 3436, 距离下一级还需 564 积分
cyzccs110 发表于
上网搜一下就行,看你的变压器是哪中系列的
我今天打电话问了有关厂家,铜芯、铝芯变压器的铭牌型号都是一样,生产厂家都说不能给出参数!说只能在吊芯安装的时候给你到生产车间看!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2639帖子
一星高级工程师, 积分 2639, 距离下一级还需 361 积分
同型号的变压器铜铝包重量是不同的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分744帖子
二星工程师, 积分 744, 距离下一级还需 56 积分
光看重量也不行了,个别厂家用铁芯配重。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分76帖子
一星助理工程师, 积分 76, 距离下一级还需 24 积分
以下说的都是放屁,我买一个变压器难道还去对比称重不可吗。一般同等容量的比价就知道了