计算静密封点的话不要不要放开我算上蒸汽和消防管...

xu9[经济/管理]消防报警系统的线缆计算方法消防报警系统的线缆计算方法 1、信..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
[经济/管理]消防报警系统的线缆计算方法
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口消防管道中如果使用卡箍连接,其中管件(如:三通,弯头之类)是要另行计算数量的,广联达的安是否可以计_百度知道
消防管道中如果使用卡箍连接,其中管件(如:三通,弯头之类)是要另行计算数量的,广联达的安是否可以计
三通,弯头之类)是要另行计算数量的,广联达的安装算量是否可以进行计算我想请问下,消防管道中如果使用卡箍连接,其中管件(如
我是江苏,卡箍连接时套用沟槽连接时,定额中不包含管件
楼主啊楼主啊,我在安装定额里怎么没看到说还需要计算管件的,我好像只看到说要计算管道附件的
额,我是江苏,卡箍连接时套用沟槽连接时,定额中不包含管件
定额里说得很清楚,只计算附件,不计算管件。你计算管道长度的时候是去花时间数出管件的个数乘以其长度,再用总长减去管件总长?再分一步去套管件定额?反过来想,你计算长度的时候不扣除管件,也就是顺便计算了管件,不去套管件的定额,是不是很快,很方便。不要纠结了别个广联达按定额做的软件,定额书上都说不计算管件,广联达还去花力气去识别那些管件,还要设计的专门画出来?不可能撒。就是定额编制的时候已经考虑到这小节方面,把管件带过了
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
所以最后自己好好核对,有时候软件识别的规格和实际采用的规格还是有区别的,你要根据图纸自己确定后再修改下,识别相应管道的管件,但不只是针对卡箍件广联达安装算量只能根据你的设定,根据图纸自己就可以很快核算出来,毕竟主管道的量是比较少的
没看明白你说的什么意思
广联达是什么东西
呢按照安装图纸计算一下就好
要单独套项和记取主材价的,在清单中有那项 你可以倒过去
这个我知道。。。我想问的是广联达安装算量里是否可以计算出,那些管件的数量
楼主很纠结么,直接补充主材不就行了么。
卡箍连接的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁在江西定额中,安装工程预算,消防给水管道沟槽连接,正三通,弯头,大小头,等等管件定额包含不包含卡箍,计算了三通,还要不要计算三通旁边的卡箍,在神机妙算计价软件中,管件的材料费,安装费是如何记取滴?
在江西定额中,安装工程预算,消防给水管道沟槽连接,正三通,弯头,大小头,等等管件定额包含不包含卡箍,计算了三通,还要不要计算三通旁边的卡箍,在神机妙算计价软件中,管件的材料费,安装费是如何记取滴?
不区分大小写匿名
你咨询客服啊,买了正版的话 是免费咨询售后技术服务的
相关知识等待您来回答
装饰装修领域专家您还未登陆,请登录后操作!
共有 1 位网友向您献上回答啦, 对答案满意?赶快给出你的好评,感谢他们吧!
1、请问室内、室外最不利点的消火栓压力怎么确定?---由规范规定。
2、建筑设计防火规范上有写:室外的不应小于0.1MPa,有没有具体的计算公式?---同理,由规范根据灭火实际需要作出规定。
3、室内和室外的一样嘛?---不一样。室外不就应小于0.1MPA。室内,多层和高层的规定也有区别:
《建筑设计防火规范》第8.4.3条第7项:水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0m,高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于2500立方米的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m。
《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.6.2条规定:消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100米的高层建筑不应小于10米,建筑高度超过100米的高层建筑不应小于13米。
上述两个规范的规定,都是针对最不利点室内消火栓的压力规定。
室内消火栓充实水柱长度为7m、10m、13m时,消防管道需要多少压力才能保证充实水柱呢?---分别不小于0.07Mpa\0.1Mpa\
室内消火栓充实水柱长度为7m、10m、13m时,消防管道需要多少压力才能保证充实水柱呢?---分别不小于0.07Mpa\0.1Mpa\0.13Mpa
具体看什么地方 每个地方定额工都不一样
现在消防安装的 做清工的话 基本都按点位计算
不计算管道长短 消火栓大概价位是500-1000 一个点位,具体看施工...
大家还关注什么是建筑给水排水设计手册?消防管道的水利计算 - 百科问答
& 什么是建筑给水排水设计手册?消防管道的水利计算
什么是建筑给水排水设计手册?消防管道的水利计算
悬赏分:0 -
- 阅读次数:
什么是建筑给水排水设计手册?消防管道的水利计算
关于"什么是建筑给水排水设计手册?消防管道的水利计算"的最佳答案
什么是建筑给水排水设计手册?消防管道的水利计算:
1.管道沿程水头损失计算方法与给水管网计算相同。
2.管道局部水头损失,消火栓系统按管道沿程水头损失的10%采用。
3.计算最不利点的确定:当室内要求有两个或多个消火栓同时使用时,在单层建筑中以最高最远的两个或多个消火栓作为计算最不利点。在多层建筑中按表6所列确定计算最不利点和进行流量分配。
4.合并系统的流量和流速确定:消防用水与其他用水合并的室内管道,可按其他用水最大秒流量和管中允许流速计算管径,并按消防时最大秒流量(此时淋浴用水量可按15%计算,洗刷用水量可不计在内)及消防给水管道内水流速度不宜大于2.5M/G进行校核。
5.确定消防水箱、水塔高度或选择消防水泵扬程,应按消防时最大秒流量的管路水头损失计算。
注: 1.出两只水枪的竖管,如设置双出口消火栓时,最上一层按双出口消火栓进行计算。
2.出三只水枪的竖管,如设置双出口消火栓时,最上一层按双出口消火栓加相邻下一层一支水枪进行计算。
&&&&点击左边的图片给他一个评价吧
"什么是建筑给水排水设计手册?消防管道的水利计算"由
提出。如果您知道该问题答案,欢迎注册/登录后回答。&
对"什么是建筑给水排水设计手册?消防管道的水利计算"最佳答案的评论
评论字数在200 字以内

我要回帖

更多关于 不要不要 的文章

 

随机推荐