在井下怎样单独给真空接触器器通电,试试真空接触器器...

交流接触器通电振动是怎么回事?
鑫小朋友157
进灰了 里面硅钢片上灰邓的太多了就会震动,拿出来清理下,还不行的话就是电路问题
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码交流接触器接线图
查看: 20414|
摘要: 为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器 ...
为了使能够正转和反转,可采用两只KM1、KM2换接电动机三相的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。 线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上QS接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动: 1、合上空气开关QS接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。 四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。 五、电动机的过载保护由FR完成。 电动机可逆运行控制接线示意图 电动机可逆运控制电路的调试 1、检查主回路路的接线是否正确,为了保证两个接触器动作时能够可靠调换电动机的相序,接线时应使接触器的上口接线保持一致,在接触器的下口调相。 2、检查接线无误后,通电试验,通电试验时为防止意外,应先将电动机的接线断开。 故障现象预处理; 1、不启动;原因之一,检查控制保险FU是否断路,热继电器FR接点是否用错或接触不良,SB1按钮的常闭接点是否不良。原因之二按纽互锁的接线有误。 2、起动时接触器“叭哒”就不吸了;这是因为接触器的常闭接点互锁接线有错,将互锁接点接成了自己锁自己了,起动时常闭接点是通的接触器线圈的电吸合,接触器吸合后常闭接点又断开,接触器线圈又断电释放,释放常闭接点又接通接触器又吸合,接点又断开,所以会出现“叭哒”接触器不吸合的现象。 3、不能够自锁一抬手接触器就断开,这是因为自锁接点接线有误。
使用接法一:一般三相接触器一共有8个点,三路输入,三路输出,还有是控制点两个。输出和输入是对应的,很容易能看出来。如果要加自锁的话,则还需要从输出点的一个端子将线接到控制点上面。二: 首先应该知道的原理。他是用外界电源来加在线圈上,产生电磁场。加电吸合,断电后接触点就断开。知道原理后,你应该弄清楚外加电源的接点,也就是线圈的两个接点,一般在接触器的下部,并且各在一边。其他的几路输入和输出一般在上部,一看就知道。还要注意外加电源的电压是多少(220V或 380V),一般都标得有。并且注意接触点是常闭还是常开。如果有自锁控制,根据原理理一下线路就可以了。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:这种万能变如何知道接触器是否通电,线圈是否通电?_百度知道
这种万能变如何知道接触器是否通电,线圈是否通电?
用电压档测量接触器线圈两端,可以测量是否得电。接触器如果没有接入电路,可以用200缉恭光枷叱磺癸委含莲欧姆档位测量触点是否为0,为0说明接通。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
测线圈两端是否有电压可知线圈通电没通。测接触器出线端有电压说明接触器闭合了。
我是说怎么量
?是表上的电阻档?还是蜂鸣
蜂鸣的是线圈是否通电时 是不是两个笔头一个放线圈A1. 一个放A2,测试时需要给线圈接电么?
蜂鸣测试线圈是否通电时
实际是上接触器是否通电不用表,通电直接九吸合了,如果是线接错了,用电笔把中间那个往下压,也会有吸合的声音
对啊?之前按下按钮接触器吸合,现在不吸了,不是按钮问题,所以怀疑接触器是不是短路了
要么接错线,要么接触器坏了
交友的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁  1.口诀    三相,通电不合让人急。    根据现象查原因,耳听眼观用表计。    通电细听无声响,线包无电不用疑。    线包两端测,无压在外有压里。    在内线圈已断路,在外有问题。    接线松脱熔丝断,按钮触点不开启。    没有仪表也无妨,可以使用验电笔。    先看线包电压值,三八、二二不同理。    三八两端都明亮,是内是外再分析。    拆开一端再检验,两端都亮没问题。    一亮一灭线圈断,两灭线路有问题。    再测拆下一线端,或灭或亮好推理。    二二电压三表现,都灭火线有问题:    两端都亮零线断;一亮一灭换新的。    (2)说明    交流接触器最常见的故障之一是按下合闸按钮后,接触器不动作。此时若细听其线圈根本没有声响(查用一段绝缘管,一端抵在线圈外面,一端贴在耳朵上测听),则说明线圈没通电(口诀&通电细听无声音,线包无电不用疑&)。    此时可用电压表测量线圈两端,如有电压并且达到额定值左右,说明线圈内部已断线(包括外引线部分),若无电压,说明外电路有断路故障,应顺着线路逐级进行查找,重点放在、按钮和各连接点处(口诀&线包两端测电压,无压在外有压里&,其中的&压&指电压,&外&和&里&指线包外部电路和内部电路)。    可以使用验电笔进行查找。应注意的是:380V[两条相线(火线)连接线圈]和220V(一条相线和一条零线分别连接线圈的一个出线端)检测的现象与故障的关系将有所不同(口诀&三八、二二不同理&,这里和以下的&三八&和&二二&分别代表380V和220V)。    对于380V的,如线圈两端验电笔都亮,则停电并拆下一端连线后,再通电进行检查,若此时还是两端都亮,则说明故障发生在外电路刚被拆下的那条线路中;若两端都不亮了,则说明故障发生在外电路没被拆下的那条线路中;若一亮一灭,则是线圈内部断路:    使用220V电源的查找方法同白炽灯不亮的检查方法,口诀&一亮一灭换新的&是说此时线圈坏了,需要换新线圈。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&交流接触器的接线方法原理图_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
交流接触器的接线方法原理图
上传于||文档简介
&&p​p
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 真空接触器 的文章

 

随机推荐