应急照明箱价格里消防控制线的穿管怎么做?

消防应急照明和疏散指示灯安装要求是什么? ...
装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
消防应急照明和疏散指示灯安装要求是什么?
被浏览271次
我来帮他解答
用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。 双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况。
一、紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。
二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。
三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。
四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。
消防应急照明和疏散指示灯安装要求
1.消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接;
2.消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物;
3.带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同;
4.指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙安装;
5.消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作;
6.消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施;
7.消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上;
8.作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯具;
9.消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。
我就是我d&回答:你好,酒店宾馆用逃生应急手电筒 价格为25.00元
内置雷达感应+应急LED日光灯电源 价格为65.00元
智能疏散系统-应急照明灯铝外壳价格为132.00元
这只是一些参考价,具体的你可以去店里看看,根据自己的情况选择合适自己的,看你需要啥,什么型号的。希望对你有帮助,谢谢了。
诺311&回答:应急灯两多功能消防应急双头灯安全出口疏散指示LED停电¥16
西默电气新国标LED高档消防应急灯 双向指示消防应急疏散灯¥125
一安光电 新国标消防应急灯 led安全出口指示灯牌疏散通道标志灯¥19.5
以上价格来源于网络,仅供参考,具体价格以购买时为准。
可爱的橙子&回答:应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。
  应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。
  应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。
  应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。
  疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。
  疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。
  疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。
  应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。
  应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
  疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
Lin_4987&回答:消防应急照明灯,适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种移动照明灯,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急照明灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
国内目前使用的应急照明系统以自带电源独立控制型为主,正常电源接自普通照明供电回路中,平时对应急灯蓄电池充电,当正常电源切断时,备用电源(蓄电池)自动供电。这种形式的消防应急照明灯每个灯具内部都有变压、稳压、充电、逆变、蓄电池等大量的电子元器件,应急灯在使用、检修、故障时电池均需充放电。
另一种是集中电源集中控制型,应急灯具内无独立电源,正常照明电源故障时,由集中供电系统供电。在这种形式的应急照明系统中,所有消防应急照明灯灯具内部复杂的电子电路被省掉了,消防应急照明灯灯具与普通的灯具无异,集中供电系统设置在专用的房间内。
在选择消防应急照明灯时,应根据具体情况合理选择应急照明系统。一般来说,新建工程或设有消防控制室的工程,应尽量在建设过程中统一布线,选用集中电源集中控制型应急照明;对于小型场所、后期整改或二次装潢改造的工程应选用自带电源独立控制型应急照明。事故应急照明、应急出口标志及指示灯,是在发生火灾时正常照明电源切断后,引导被困人员疏散或展开灭火救援行动而设置的。但在日常的检查中发现,单位在消防应急灯具的选型、安装和使用过程中存在着许多问题。应此,合理选择应急照明系统供电控制方式。
灯泡大怪兽&回答:①疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx。
②人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx。
③楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx。
④消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。
快速发布需求&找到专属设计
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写
手机设计本
随时提问题,随意赏美图
设计本官方微信
扫描二维码,即可与本本亲密互动,还有更多美图等你来看!
免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。
(C)2012 设计本-定制化装修设计服务平台, All
Rights Reserved. ()消防应急照明灯具外部接线的三种方法_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
消防应急照明灯具外部接线的三种方法
上传于||文档简介
&&消​防​ ​ ​应​急​照​明​ ​ ​ ​接​线
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢应急照明和疏散指示各穿几根线都什么线,(零线几根火线几根控制线几根)?_百度知道消防应急照明带平时照明 加强启 从配电箱到灯穿几根线_百度知道地区:延庆县
头衔:砌墙工
浏览数:57
如图 应急照明配电箱,穿四根线照明回路接线问题
如图 WE4~WE7 回路 穿四根线。
1.这四根线 怎么和 灯具接线?
2.这四根线 又 怎么和 开关接线?
地区:河北
等级:3 级
头衔:砌墙工
此线路为两根火线,其中一根为经过接触器控制的消防应急直接启动线,由消防控制接触器。此线路用开关时为单联双控开关,上下接火线,中间接到灯位的控制线。如采用延时开关或声光控开关时,此开关必须带有直接启动的接线端子。希望有所帮助。
提问者对最佳答案的评价:
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:北京
等级:3 级
头衔:砌墙工
WATSGA63/4PC是双电源自动转换开关
地区:河北
等级:12 级
头衔:总经理★
四根线和灯具连接,只有火线和开关连接,其中用于应急的还要和配电箱或机房的控制开关连接。
地区:河北
等级:7 级
头衔:项目经理
同意上面的解释
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务

我要回帖

更多关于 应急照明箱价格 的文章

 

随机推荐