西门子软启动器!

热门搜索:
自2015年第四季度末开始,UniMAT 亿维自动化正式成为古巴政府采购中心的供应商,截至2016年第...
全自动晶元检测系统
泰安金力电气有限公司
泰安金力电气有限公司
苏州釜舟自动化设备有限公司
泰安金力电气有限公司
泰安金力电气有限公司
泰安金力电气有限公司
北京容汇易通科技发展有限公司
山东奥卓电气科技发展有限公司
深圳市胜途电子有限公司
上海洛星自动化控制技术有限公司
陕西晟欣电气工程有限公司
陕西晟欣电气工程有限公司
陕西晟欣电气工程有限公司
¥15000.00
¥80000.00
未解决问题
已解决问题
中国已经成为低压电器的生产大国,而且成为出口大国。高端产品的研发仍将是今后行业的主攻方向。按照十二五期间新增发电设备...
1 引言 近年来,随着我国自动化技术的迅速发展,工业自动化取得了长足的进步。变频器由于性能稳定、节能环保、性价比高,在工...
我国低压电器行业从简单装配、模仿制造到自行开发设计,现发展到近1000个系列,生产企业1500家左右,年产值约200亿元人民币。...
日前,国家出台的《节能减排十二五规划》中明确工业节能要求,针对十一五期间,第三产业增加值占国内生产总值的比重低于预期...
云南 12:01:12.0云南 12:01:11.0云南 12:01:10.0河北 12:00:22.0河北 11:59:41.0新疆 11:54:12.0
展会名称举办地点开展时间
品牌企业榜
合作伙伴:软启动器-上海能曼电气有限公司-软启动专业制造商
中国专业生产制造商之一
上海能曼电气有限公司
&&能曼电气专业研发生产制造:电机软起动器()、双电源自动转换开关、剩余电流式电气火灾监控探测器、EPS消防应急电源、逆变器、UPS不间断电源、控制与保护开关NMCPS/NMKB0、各种电抗器、EPS变压器...
 -  -  -  -  -  -  - &&本站优势产品:
版权所有&&&上海能曼电气有限公司&&地址:上海市奉贤区大叶公路118号&&电话:021-&&网址:&&技术支持:&&沪ICP备号-6
友情连接:& & &主题:612550 ┆ 帖子:4762253
┆ 今日新贴:51
昨日贴数:1585 ┆ 历史最高贴数: ┆ 在线用户:1492人
我的主题贴
我的收藏帖
我的回复帖
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&更多...&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&更多...&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&更多...&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&更多...&&&&&&&&&&更多...&&&&&&&&&&&&&&&&&更多...&&&&更多...
最后回复时间
变频器PLC_68
sanlouiswen&
江湖走走--原创军团&
CUILIN98_DQ&
henshuiwqs&
行路路漫漫
江湖走走--原创军团&
lucky10010&
ghblovewly&
sichuan0608
donganguosogou&
hongshanglin
donganguosogou&
fallendevil&
联洲软启动
联洲软启动吴越
江湖走走--原创军团&
江湖走走--原创军团
平常心心常平&
森沃软起变频袁国青&
江湖混混-余辉&
江湖走走--原创军团&
江湖走走--原创军团&
原创军团-永远的正方&
renjiancai&
zhangpenggang&
Smile-lyc&
taojiandong1234&
taojiandong1234
lizhifa29&
乖乖小笨熊
江湖再见-余辉&
xianxichi&
启功软启动器&
启功软启动器
启功软启动器&
启功软启动器
原创军团-永远的正方&
启功软启动器
原创军团-永远的正方&
softstarter
总数:220 | 当前第1/4页 & 1 转到页设备的软启动和星三角启动有什么区别?
>> 设备的软启动和星三角启动有什么区别?
锁帖,需要5个旺点币
讨论主题:
[问题探讨]
设备的软启动和星三角启动...
发表于: 11:20
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:213
在线时间:127小时28分
最后登录: 13:48
设备的软启动和星三角启动有什么区别?
请问一下,哪位大侠可以给详细讲讲设备的软启动和星三角启动。分别适用哪些场合?还是大型设备一般都是软启动?星三角启动电流大,对电网冲击大?
发表于: 22:52
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1848
旺点币:489
在线时间:337小时58分
最后登录: 21:00
小虾米试回答:软启动的特点是起动电流小且可调,起动转矩也可调;星三角起动的特点是起动电流小,起动转矩小。 星三角起动不会比软启动对电网的冲击更大。我的观点是,如果能够用星三角起动的场合尽量用星三角起动,星三角起动不可行的场所再考虑软启动。
本帖最近评分记录:
旺点币:+10(xzm) 我也是这样认为
发表于: 10:51
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:213
在线时间:127小时28分
最后登录: 13:48
引用第1楼UTWO于 22:52发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :小虾米试回答:软启动的特点是起动电流小且可调,起动转矩也可调;星三角起动的特点是起动电流小,起动转矩...
&
&
嗯,好的。谢谢
发表于: 11:10
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:2687
旺点币:676
在线时间:894小时12分
发帖: 1032
最后登录: 08:45
1楼回答有误,软启动对电网的冲击一定比星三角小。
发表于: 12:06
级别:VIP会员
头衔:实习生
经验值:213
在线时间:127小时28分
最后登录: 13:48
引用第3楼ccll于 11:10发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :1楼回答有误,软启动对电网的冲击一定比星三角小。...
&
根据我以前的了解,也是你这个观点。现在我们的大型设备一般都是软启动
&
发表于: 12:21
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1848
旺点币:489
在线时间:337小时58分
最后登录: 21:00
引用第3楼ccll于 11:10发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :1楼回答有误,软启动对电网的冲击一定比星三角小。...
&
&
噢,是吗? 忙您分析一下:
设电动机额定电流为In,电动机全压起动电流为Is=6In。
星三角起动,起动电流为Is/3=2In;软启动起动电流一般为(2~5)In。
3楼的朋友,您还认为软启动对电网的冲击一定比星三角小吗?
发表于: 14:42
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:3612
旺点币:1100
在线时间:1434小时26分
最后登录: 16:50
星三角是很明确的一种起动方式,软启动则有些模糊,如具体的种类、起动条件等,楼上几位辩论的话,需先定义一下本题目针对的软启动装置及应用条件。
发表于: 15:25
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13836
旺点币:16074
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
很有意思的话题!
我们来考虑一台水塔抽水机,水塔很高,当水抽满后,水锤现象严重,有可能将水泵进水阀给压紧,于是每次抽水时就需要有较大的起动力矩来拔进水阀
当然,这种水泵一般是农用的,工业产品不可能会有这种现象。但作为我们的考察对象,我们不妨就用它来考虑配套软起动器还是星三角
其实结论是明显的,在这种情况下,当然是软起动器好
1)软起动器控制的电动机其起动力矩是可以调整的,甚至可以按特定的曲线来安排整个起动过程。这一点,星三角爱莫能助
2)软起动器不但能实现软起动,还能实现软停车。星三角同样也爱莫能助
3)对于一般的应用场合,我同意UTWO君的看法,当然优选星三角了;对于较为特殊的应用场合,例如有起动力矩问题,起动惯性冲击问题,负载阻转矩特别大,或者电动机的功率比较大,以及软停车等等,这时就要考虑使用软起动器了
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 15:28被更新]
发表于: 15:34
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:262
旺点币:282
在线时间:126小时24分
最后登录: 13:15
引用第3楼ccll于 11:10发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :1楼回答有误,软启动对电网的冲击一定比星三角小。...
&
&
&
&
3楼回答有误,&软启动对电网的冲击一定比星三角小&的结论有失偏颇。6楼的说法是正确的。因为软启动器的设置可以根据需要确定,或限制电流大小,或限制转矩大小。
&
发表于: 15:46
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13836
旺点币:16074
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
借这个帖子给大家提个问题:
我们知道,电动机的转矩与电压的平方成正比。软起动器与星三角一样,都是通过调整电压来实现降压起动的。那么问题来了?软起动器何以能实现调整起动转矩?
发表于: 19:07
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1848
旺点币:489
在线时间:337小时58分
最后登录: 21:00
引用第6楼wang于 14:42发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :星三角是很明确的一种起动方式,软启动则有些模糊,如具体的种类、起动条件等,楼上几位辩论的话,需先定义...
&
&
的确有这个问题。不过我相信大多数人提到的软启动是指专门设计用来起动电动机的&软起动器&,尽管也有不同的种类,但变频器之类的应该不包含在内,就像设计手册中的下表中提到的&软起动&。
电子技术发展突飞猛进,这个手册是2005年出的,表中将软启动的应用范围还只限定于低压电动机......
也许,俺对软启动的了解需要更新了。请Wang先生不妨另开一贴给我们扫盲,嘿嘿....
发表于: 23:08
级别:VIP会员
头衔:助理工程师
经验值:7862
旺点币:1821
在线时间:2743小时47分
发帖: 2168
最后登录: 15:31
引用第5楼UTWO于 12:21发表的 回复:Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :
引用第3楼ccll于 11:10发表的 Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :1楼回答有误,软启动对...
&
说&星三角起动的特点是起动电流小,起动转矩小&有些不公正么;
请您分析一下:
设电动机额定电流为In,电动机全压起动电流为Is=6In。
星三角起动,起动电流为Is/3=2In;软启动起动电流同样为2In。
U朋友还认为:星三角起动转矩小吗?
发表于: 23:12
级别:VIP会员
头衔:技术员
经验值:3100
旺点币:2839
在线时间:1272小时13分
发帖: 1628
最后登录: 16:05
这个问题,我实在不愿意参与。
简单一句说,别问我为什么。
能用软起就用软起,星三角会退出舞台的。
六种起动方式中,软起必将统领天下。
发表于: 10:44
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:262
旺点币:282
在线时间:126小时24分
最后登录: 13:15
引用第11楼fossil于 23:08发表的 回复:回复:Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :
引用第5楼UTWO于 12:21发表的 回复:Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :
引用第3楼ccll于...
&
&
&
&
&
&
请您分析一下:
&设电动机额定电流为In,电动机全压起动电流为Is=6In。
星三角起动&,
&起动电流&真的&为Is/3=2In &吗?
&
发表于: 12:10
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1848
旺点币:489
在线时间:337小时58分
最后登录: 21:00
引用第11楼fossil于 23:08发表的 回复:回复:Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :
说&星三角起动的特点是起动电流小,起动转矩小&有些不公正么;
请您分析一下:
设电动机额定电流为In,电动机全压起动电流为Is=6In。
星三角起动,起动电流为Is/3=2In;软启动起动电流同样为2In。
U朋友还认为:星三角起动转矩小吗?
&
呵呵, 大与小都是相对而言的, 相比软启动的(2~5)In,星三角能够产生的转矩就是相对较小。F朋友,您说呢?
发表于: 12:13
级别:普通会员
头衔:技术员
经验值:1848
旺点币:489
在线时间:337小时58分
最后登录: 21:00
引用第13楼qgjdy于 10:44发表的 回复:回复:回复:Re:设备的软启动和星三角启动有什么区别? :
&起动电流&真的&为Is/3=2In &吗?
&
恕本人愚钝,Q朋友请指教,您认为是多少?
发表于: 13:49
级别:VIP会员 版主
头衔:工程师
经验值:13836
旺点币:16074
在线时间:5015小时2分
发帖: 7580
最后登录: 07:43
让大家看看西门子样本中一段有关软起动器与星三角起动对比的摘录:
样本中有一段结论性的文字,摘录如下:
【软起动器可以取代星三角起动器,它的最大优点是软起动,软惯性,不间断转换时无电流峰值因此不会加重线路负担,外形尺寸小】
[这篇文章被编辑了1次. 最近一次是在 13:55被更新]
发表于: 10:49
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:166
旺点币:61
在线时间:92小时25分
最后登录: 10:48
星三角加压是突跳式的,软启动是柔性加压,在某个时间段内逐步加压,所以软启动对电网的冲击小。
软启动价格贵,发热量大,启停阶段产生谐波,对空间的要求也高,用在一些大容量,高要求的场合。
星三角价格低廉,可靠性高,用在一些要求不高的场合。
发表于: 19:55
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:84
在线时间:7小时43分
最后登录: 23:11
①大型设备一般需采用软启动方式,但也有采用直接启动方式。
发表于: 21:01
级别:普通会员
头衔:实习生
经验值:111
旺点币:65
在线时间:9小时13分
最后登录: 19:31
请问,你们从哪查到的啊??????