高低压开关柜接地注意事项
高低压开关柜接地注意事项
高低压开关柜的接地需要注意的事情
a为保证维修工作的安全,主回路应能接地。另外,在外壳打开以后的维修期间,应能将主回路连接到接地极。
b柜体上应有截面不小于50&5的接地铜排,并带有各柜间铜排连接板。
c外壳应能接地。凡不属于主回路或辅助回路的且需要接地的所有金属部分都应接地。外壳、构架等应能保证紧固连接,以确保电气上连通。
d接地回路应能经受动、热稳定试验。接地点的接触面和接地连线的截面应能安全地通过故障接地电流。紧固接地的螺栓直径不得小于12mm,接地点应标以接地符号。
e开关柜应分为若干隔室,其隔室的划分既要满足正常运行条件,又要使隔室内部的电弧效应得到限制。各功能单元 (母线室、断路器室、电缆室、继电器仪表室)之间的隔板均要求采用镀锌板f隔离开关和接地开关应有表示其分、合闸位?的可靠和便于巡视的指示装?。隔离开关和接地开关不应由于运行中可能出现的作用力(包括短路引起的)而引起误分或误合。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&159元
&#165&239元
&#165&299元
&#165&45元
&#165&14.9元
节省15.1元
&#165&19元
&#165&58.5元
&#165&127元
&#165&219元
&#165&10.9元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&13元后使用快捷导航没有帐号?
全站 说: 13分钟前
查看: 7285|回复: 15
请教低压柜开关跳闸的原因?
(101526号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
我公司变电所是1万近户,今天连续出现低压380V开关柜开关跳闸.用电设备开关未跳.不知是什么原因请指教?
(165852号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 172 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
去问你们单位配电房电工,我估计一定是开关超负荷跳闸,建议生产装置立即降低用电负荷,否则后果会很严重!
(460504号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 32 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
1检查供配电线路是否有问题,2检查低压配电柜整定是否问题,
(541197号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
1、您可以先查一下开关机械部分有没有故障。
2、也有可能总开关带漏电保护功能,分开关不带。
分析的很有见解
(119857号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 25 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
可能是开关柜的出线电缆发生问题(如:接地、绝缘破损等),请尽快测量相-相和相-地的绝缘电阻。
(415440号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 582 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日10时26分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时40分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时10分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日13时22分获得了这枚徽章。 []
不知道你说的连续跳闸是一个开关连续还是多个开关连续
一个开关连续跳闸的话,主要查进线电路得电压、线路绝缘程度;另外检查出线绝缘、负荷的电压电流是否超过整定值;看低压柜内整定是否正确;检查开关柜的断路器(万能的还是普通塑壳的?)内的机构、欠压等检测部分,是否导致误动作
要是多个柜子连续跳闸的话,这个还真不好说了,那就查进线电压是否欠压,其他的请高手补充!
帮助他人解决问题
(340942号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 61 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
本帖最后由 zhaohh3211 于
16:00 编辑
原因很多你要逐项查。
第一测一下总开关的电流,对总开关喝分开关做一下试验,检查电流的差别,是不是过电流跳闸,尤其是专线要详细检查;
第二检查一下总开关的机械性能方面;
第三检查一下设定的跳闸电流和时间;
第四总开关是否有漏电保护功能。
帮助他人解决问题
(472275号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
是用电设备开关的脱扣电流设置太大造成越级跳闸.
帮助他人解决问题
(379051号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 755 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日09时00分获得了这枚徽章。 []
本帖最后由 zhaohh3211 于
16:09 编辑
过电流,整定电流小,整定时间短,机械故障等。
(448896号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 617 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时03分获得了这枚徽章。 []
本帖最后由 zhaohh3211 于
16:14 编辑
现在的低压柜有很多保护的,像超电流保护,片流保护等等,都有对应的报警提示,你看看.
(144203号)
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 6 天连续签到: 1 天&
有可能是变压器出线开关的设定值有问题,或者是有漏电的可能。
另外排除一些超负荷的原因。
(264123号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 5 天连续签到: 0 天&
算一下总的负荷是否比总空开大
(139847号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 142 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
检查线路绝缘
检查开关机械和整定值
(541920号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
本帖最后由 zhaohh3211 于
16:15 编辑
检查开关的容量,整定值,绝缘情况。
(182227号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 15 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
楼主应该说说跳闸时有什么信号发出,才能对症下药啊!
(333842号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 18 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
本帖最后由 zhaohh3211 于
16:15 编辑
很可能是负荷比空开大了;也有可能是电路接地或短路。
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:或者 QQ:(即时)
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
6KV(380V)开关柜的组成、作用、保护配置、操作方法及其工作特点培训
下载积分:30
内容提示:6KV(380V)开关柜的组成、作用、保护配置、操作方法及其工作特点培训
文档格式:PDF|
浏览次数:300|
上传日期: 00:04:58|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
6KV(380V)开关柜的组成、作用、保护配置、操作方法及
官方公共微信

我要回帖

更多关于 低压开关柜 的文章

 

随机推荐