使用高速计数器,则可扩通过对来自编码器及传感器的高速信号进行计数。中内置有高性能的高速计数器,因此使用简单的程序就可以进行高速控制。此外。还有带硬件比较回路的高速计数模块。三菱FX系列PLC高速计数模块*9:需要FX2Nc-CNV-IF或者FX3uc-1PS-5V*10:模拟量和通信适配器同时使用时,需要功能扩展板。三菱FX系列PLC内置的高速计数功能&&&&& 中一般计数器的计数上限在数10Hz左右,但是使用FX PLC中标配的高速计数器,可以对高速脉冲输入进行计数.内置高速计数器的编号和分配&&& 内置高速计数器使用通用的输入X000~X007。此外,根据使用的是单相、双相还是带启动、复位功能的计数器,输入形式以及输入端子编号都已经预先定好了。[、、、,
]&[ 、& ]& U:增计数输入&& D:减计数输入&& A: A相输入&& B: B相输入& R:复位输入&&& S:启动输入*1: H/W(硬件计数器)通过与高速处理指令相结合,可以变为S/W (软件计数器)【例】如果使用C238(单相单计数),那么自动切换为「X003是高速输入端子」。此外.如果使用C252(双相双计数、带复位).那么自动切换为「X000是A相输入」「(X001是B相输入」「X002是复位输入」。剩余的输入仍然作为一般输入使用。此外,高速输入端子的输入滤波器自动调整为0(20uS-50uS).、、&特价!提供免费技术支持!
本页关键词:三菱FX系列PLC,三菱PLC高速计数模块,三菱PLC模块
友情链接:阅读 : 294
? 提示:点击上方&八方汇PLC实战编程培训&↑免费关注我们三菱FX系列PLC的高速计数器(HSC)功能简介1.高速计数器概述
21点高速计数器C235~C255共用PLC的8个高速计数器输入端X0~X7,某一输入端同时只能供一个高速计数器使用。这21个计数器均为32位加/减计数器(见表3C7)。不同类型的高速计数器可以同时使用,但是它们的高速计数器输入不能冲突。高速计数器的运行建立在中断的基础上,这意味着事件的触发与扫描时间无关。在对外部高速脉冲计数时,梯形图中高速计数器的线圈应一直通电,以表示与它有关的输入点已被使用,其他高速计数器的处理不能与它冲突。可用运行时一直为ON的M8000的常开触点来驱动高速计数器的线圈。例如在图1中,当X14为ON时,选择了高速计数器C235,从表3C7可知,C235的计数输入端是X0,但是它并不在程序中出现,计数信号不是X14提供的。表1给出了各高速计数器对应的输入端子的元件号,表中的U、D分别为加、减计数输入,A、B分别为A、B相输入,R为复位输入,S为置位输入。2.一相高速计数器C235~C240为一相无起动/复位输入端的高速计数器,C24l~C245为一相带起动/复位端的高速计数器,可用M8235~M8245来设置C235~C2415的计数方向,M为ON时为减计数,为OFF时为加计数。C235~C240只能用RST指令来复位。图1中的C244是1相带起动/复位端的高速计数器,由表1可知,Xl和X6分别为复位输入端和起动输入端,它们的复位和起动与扫描工作方式无关,其作用是立即的和直接的。如果X12为ON,一旦X6变为ON,立即开始计数,计数输入端为X0。X6变为OFF,立即停止计数,C244的设定值由D0和D1指定。除了用Xl来立即复位外,也可以在梯形图中用复位指令复位。3. 两相双向计数器两相双向计数器(C246~C250)有一个加计数输入端和一个减计数输入端,例如C246的加、减计数输入端分别是X0和Xl,在计数器的线圈通电时,在X0的上升沿,计数器的当前值加1,在X1的上升沿,计数器的当前值减l。某些计数器还有复位和起动输入端。4.A-B相型双计数输入高速计数器
C25l~C255为ACB相型双计数输入高速计数器,它们有两个计数输入端,某些计数器还有复位和起动输入端。图2中的X12为ON时,C25l通过中断,对X0输入的A相信号和X1输入的B相信号的动作计数。X11为ON时C251被复位,当计数值大于等于设定值时,Y2的线圈通电,若计数值小于设定值,Y2的线圈断电。A/B相输入不仅提供计数信号,根据它们的相对相位关系,还提供了计数的方向。利用旋转轴上安装的A/B相型编码器,在机械正转时自动进行加计数,反转时自动进行减计数。A相输入为ON时,若B相输入由OFF变为ON,为加计数(见图2b);A相为ON时,若B相由ON变为OFF,为减计数(见图2c)。通过M8251可监视C251的加/减计数状态,加计数时M8251为OFF,减计数时M8251为ON。5.高速计数器的计数速度
一般的计数频率:单相和双向计数器最高l0kHz,A/B相计数器最高为5kHz。最高的总计数频率:FXlS和FXlN为60kHz,FX2N和FX2NC为20kHZ,计算总计数频率时A/B相计数器的频率应加倍。FX2N和FX2NC的X0和X1因为具有特殊的硬件,供单相或双相计数时(C235,C236或C246)最高为60kHz,用C25l两相计数时最高为30kHz。应用指令SPD(速度检测,FUC56)具有高速计数器和输入中断的特性,X0~X5可能被SPD指令使用,SPD指令使用的输入点不能与高速计数器和中断使用的输入点冲突。在计算高速计数器总的计数频率时,应将SPD指令视为l相高速计数器。深圳市八方汇PLC编程工程师商学院咨询电话:9 咨询QQ: 微信公众号:bfhplc更多课程进入:学院地址:深圳市宝安区福永镇福永街道万福广场站台宝光商务楼6楼整层。培训课程:实战三菱PLC编程、实战威纶触摸屏编程、实战编码器高数计数课程、实战变频器编程应用、实战步进电机编程应用、实战伺服电机编程应用、PLC触摸屏解密课程等等。课程内容包括工程师负责的一整套流程,还包括学员学出去走上工程师岗位以后提供的技术支持,特殊情况导师可亲自上门服务。服务赠送课程:电磁阀应用课程,电气CAD绘图课程,控制箱接线智慧,电工补习课程,电脑快速应用课程,电气工程师面试课程,电气工程师职业智慧,电气工程师情商智慧,电气工程师个人辅导课。项目课程:电气自动化选型课程,自动化编程沙龙(每周更新),自动化项目开发,熟练学习步进电机,伺服电机等运动控制。数十台真实设备上机练习帮助学员快速成为工程师,学能力不是学知识,目标就是一个让学员成为工程师。公开课:每周日下午3点在宝安福永宝光商务楼6楼面向社会举行一次公益性的PLC编程试听课程,由在自动化行业做了14年项目开发的高级导师常导师亲自授课,将和大家分享下他自己10多年来做工程项目的宝贵经验,精彩万分,机会难得,欢迎有兴趣的朋友前来参加。
本文来源于微信公众号,如有侵权,请与我们联系。
转载请说明出处()。
微信扫一扫
分享文章到朋友圈 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
三菱PLC高速计数功能的应用
下载积分:1500
内容提示:三菱PLC高速计数功能的应用
文档格式:PDF|
浏览次数:178|
上传日期: 11:05:31|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
三菱PLC高速计数功能的应用
官方公共微信三菱PLC的计数器C的功能、结构,计数过程及工作原理
查看: 1887|
摘要: 本文介绍了三菱FX系列PLC的计数器C的功能、结构,计数过程及工作原理。功能:对内部元件X、Y、M、S、T、C的信号进行计数。结构:线圈、触点、设定值寄存器、当前值寄存器。地址编号:字母C+(十进制)地址编号 (C0 ...