小区水泵压力控制器调到多大合适?十一层以上每...

一个普通的小区多大合适请问一般一个小区,比较普通的,一般面积多大合适呢?图纸的比例多大好呢
仔爱鬼47725
那要看你(投标)买的地面积来设计,普通的小区占地面积在五万平方米就可以了,这样绿地率也高,对房子也好销售.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码水泵流量与压力 扬程_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
水泵流量与压力 扬程
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩4页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢给排水工程分区
查看: 360|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分4帖子
技术员, 积分 4, 距离下一级还需 46 积分
各位大虾,我现在遇到个问题弄不明白,想向各位大虾请教。关于压力的困惑。
有个,地下2层,每层标高是-4.8米,地上29层,1~4层是商场,5~29层是住宅(每层高是3米,每一层的当量是11.5)。很典型的商住楼。生活、和喷淋泵都是放在-2层(标高是-9.8米),生活水箱和消防水池也是放在-2层。估算泵的压力的时,假设水池的最低水位就是-10米,方便计算。生活给水分区分4个区,第4个区是22层~29层,是高区,水泵的压力是1.36MPa。后来我看到师傅画的给水系统。29层(标高是90米)、28层(标高87米)、27层(标高是84米)没有设置先导式可调节减压阀。26层(标高是81米)~22层(标高是69米)设置了先导式可调节减压阀。
按照规范,0.35MPa就得减压,这个分区22~29,没有超过0.35,为什么要设置减压阀?
由此延伸一个问题,要不要减压,先要计算第几层压力是多少,看看是不是大于0.35MPa。超过了就减压。那么计算第几层的压力是怎么计算的?就拿这个项目来说,泵的压力是1.36MPa,即泵到29层压力是1.36MPa(管损估测,取0.15MPa)。那么泵在第26层形成的压力是多少?第26层本身的压力又是多少?怎么计算?这就是两个概念了,泵在第26 层形成的压力,第26层本身需要的压力。两者之差,就是我们要得到的数值,要跟0.35MPa比,大还是小。决定是不是要设置减压。我的思路,不知对不对?请各位赐教!!!
同理,要不要设置减压阀,也是用消火栓泵在第n层形成的压力,跟第n层本身需要的压力相比,看是不是比0.5MPa大,才决定设置。对吗?
同理,喷淋泵,也是这样计算,决定要不要设置减压孔板。对吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
22F-26F设置先导式可调节减压阀是因为《住宅设计规范》8.2.3:套内用水点供水压力不宜大于0.20MPa,是为了节水和使用方面考虑的。
听众数收听数自我介绍不断的学习,不断的钻研。行业于我永远是无止境的。最后登录注册时间主题精华5积分1940帖子
五星工程师, 积分 1940, 距离下一级还需 560 积分
楼上说的正确~~~~另外,我个人认为泵的压力是泵出口的压力吧~~
&呵呵,你是对的&
工程师应当永远忠诚于工程
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分258帖子
一星助理工程师, 积分 258, 距离下一级还需 -158 积分
感谢楼主!学习了谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分248帖子
四星助理工程师, 积分 248, 距离下一级还需 2 积分
安穆明weibo 发表于
楼上说的正确~~~~另外,我个人认为泵的压力是泵出口的压力吧~~
呵呵,你是对的
&是的,那个压力是出口压力,计算沿程水头损失,再根据最不利点给水压力,确定水压,当量是确定管径的。
如果途中水压过高,加可调式减压阀或者减压阀,阀后压力满足额定工作压力就行了。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
zjg 发表于
呵呵,你是对的
是的,那个压力是出口压力,计算沿程水头损失,再根据最不利点给水压力,确定水压,当量是确定管径的。
如果途中水压过高,加可调式减压阀或者减压阀,阀后压力满足额定工作压力就行了。
&减压阀主要是放在用水端,一般不会放在主管中间。&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分410帖子
五星助理工程师, 积分 410, 距离下一级还需 90 积分
节水规范里面是0.2MPa,而非0.35MPa
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分248帖子
四星助理工程师, 积分 248, 距离下一级还需 2 积分
wuyueaizhouhan 发表于
是的,那个压力是出口压力,计算沿程水头损失,再根据最不利点给水压力,确定水压,当量是确定管径的。
减压阀主要是放在用水端,一般不会放在主管中间。
&对啊 是减压阀是放在用水点前端啊,阀后满足工作压力就行了嘛&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分206帖子
四星助理工程师, 积分 206, 距离下一级还需 44 积分
zjg 发表于
减压阀主要是放在用水端,一般不会放在主管中间。
对啊 是减压阀是放在用水点前端啊,阀后满足工作压力就行了嘛