63A断路器最大负荷率多少千瓦

您还未登陆,请登录后操作!
16A和63A的漏电断路器在人触电后都会跳闸吗?
16(16A)的漏电断路器(空开+漏保合一),现在总功率还是2000瓦,但将漏电断路器换成更大的63A,在人触电时还会跳闸吗?
一般民用的漏电保护器的额定漏电保护电流、漏电保护时间国家有强制规定,产品不会因为过载保护电流和短路保护电流的的增加而改变的。也就是说你二合一的漏电保护开关16A与63A的漏电保护性能是一样的。但是,开关的过载和短路保护电流的额定值被加大了,63A的空气断路器,可以比16A的空气断路器承受更多的负荷。在替换时你必须考虑你原来的线路是否允许。如果进户线的电流容量小于63 A,(铜芯电线小于6平方、铝芯电线不小于10平方),我不建议你直接使用63A的空气断路器,只有通过线路增容后才能使用。
另外,漏电保护开关的工作原理说明漏电保护开关也不是万能的:漏电保护仅对漏电电流流出线路以外的人体触电有保护作用,即人站在地上或者接触到其他能够导电的物体,人体再接触到带电的导体时,漏电保护开关就能够动作,自动切断电源的。但是如果对单相电的零火线接触触电或者三相电的相与相接触触电还是没有变化作用的。因此,即使已经所有了漏电保护开关,我们还必须保证做好安全用电工作。
Oh,my god!
我说过是:假设!!!!!!!!!!
安全规程&规定的:普通漏电保护开关的漏电保护值都小于30mA,这在漏电保护开关标牌上有明确标示的,&电器安全规程&规定,特殊场合使用的高灵敏度漏电保护开关,漏电保护值应小于10mA。
&&★2、实际运用中,16A和63A的漏电断路器在保护性能上是完全相同的,可以放心使用。不过63A的漏电保护开关带动2000W的负载,过载灵敏度将大大降低,当用电器故障时很可能起不到保护作用。如果63A的漏电保护开关作为主开关,下设各路分开关还是完全可以的。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
大家还关注三项四线的断路器接出220V的25KW负载,断路器要多大? 用几平方的线? 如果220v的负载过载,断路器会不会跳_百度知道
三项四线的断路器接出220V的25KW负载,断路器要多大? 用几平方的线? 如果220v的负载过载,断路器会不会跳
提问者采纳
10平方铜线 220v的负载过载一样跳
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他1条回答
如果按照380V的电压计算,所以应该选择16平方毫米的电缆,三相四线制下通用的是380V的电压、负载过载,,25kW的负载大概电流为47-54A。如果按照220V的电压计算,220V的除非定制、如果选择63A的断路器.1倍,只有63-69之间,要求线缆的载流量要大于断路器。2,,应该选择100A的断路器,有些厂矿可能会用到660V的电压,即69A时?这应该看断路器的整定值是多少,否则肯定是单相电,整定值为63A,那么作为一个合格的断路器,可能跳也可能不跳,在小于63A的时候断路器肯定不会跳。3,大于63的1,25kW的负载大概电流为82-93A,63A的断路器是可以的。41,断路器肯定跳(不同的断路器倍数也不同),如果选择63A的断路器,载流量是71A、你的问题应该是不对的,断路器会不会跳
断路器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁正泰断路器 大功率家用断路器 DZ158 1P 63A 80
微信二维码
扫一扫,收藏到手机
该商品尚不支持在线交易,建议选购支持的商品。若您直接向卖家转账付款,可能存在资金风险。
公司名称:
海口龙华宏达信五金贸易商行
联&系&人:
庄智顺 &销售部 经理
电&&&&话:
传&&&&真:
<li alt="86-7098" title="86-8-
联系我时,请说是在慧聪网上看到的,谢谢!
请输入用于接收短信的手机号码
发送成功!
慧聪已向手机号码“”发送一条短信,请查收!由于使用人数较多,可能会有延迟,请耐心等待!
超过次数限制!
您也可以,让卖家主动找您!
超过次数限制!未登录用户仅可免费使用5次。

我要回帖

更多关于 最大负荷率 的文章

 

随机推荐