电工复习题大全(一)填空题
1、电气图包括 系统图和框图 、 电路图 、接线图和接线表 。2、制图纸上的汉字一般采用长,数字和多采用等线字体。字体宽度为约等于字高的 2/3 。3、 电路图 可以将同一电气元件分解为几部分,画在不同的回路中,但以同一文字符号标注。4、用符号或带注释的框概略地表示系统、分系统成套装置或设备的基本组成相互关系及主要特征的一种图称为 系统图 和 框图 。5、用符号表示成套装置、设备或装置的内、外部各种连接关系的一种简图称为 接线图 。6、习惯上规定的正电荷的方向作为 电流 流动的 方向 。7、主要说明了电路中电压 、 电流 和 电阻 三者之间的关系。8、几个电阻串联时,通过每个电阻的电流 相等 ,总电压等于各电阻上电压降 总和。9、几个时,每个电阻两端所承受电压 相等 ,电路的总电流等于各电 阻支路电流 之和。10、正弦交流电的三要素是 幅度最大值 、 频率 和 初相角 。11、由 表头 、
三部分组成。12、钳形交流由
和 电流表 组成。13、也称 摇表 ,是专供测量
用的仪表、14、电工个人常用的所带工具有、、
、 旋具 、 活动扳手 。15、晶体具有 单向 导电的特性,即 正向 电阻小, 反向 电阻大的特 点。16、整流串联使用时,应并联 均压电阻;并联使用时,应串联 均流 电阻。17、单相全波中,交流电压为U0,负载电流为Ic,承受最大反向电压为 2 U0,通过二极管的平均电流为 1/2 Ic。18、的作用有 汇集 、 分配 、 传送电能 。19、相序的色别规定L1(U)相为
,L2(V)相为 绿色 ,L3(W)相为
,其接地体为 黑色 。20、二次回路导线截面不小于 1.5 mm2,二次回路导线截面不小于 2.5 mm2。
流星蝴蝶剑正统续作,现已不限号!全球唯一武侠格斗电竞网游,等你荣耀一战!新流星,流星蝴蝶剑,格斗网游,武侠格斗,天武联赛,星魂,冷燕,古龙经典!
21、正弦交流电的有效值和最大值的关系为 Im= I 。22、任何都不能通过稳定的 直流电 ,但可以通过 交流电 。23、常用电缆敷设方式有:管道式敷设、 暗沟式 敷设和 直埋式 敷设。24、中小容量的异步电动机应有 短路 保护和 过载 保护。25、停电拉闸操作必须先断
,而后断开 负荷侧刀闸 。26、纯电阻中,电压与电流的电源相位关系是 一致 的,纯电感电路中,电流和电压的相位关系是 电压超前电流90°,纯电容电路中,电流和电压的相位关系是 电压滞后电流90°。27、当作Y连接时,是相电压的 倍,且线电压超前相应相电压 30°。28、正弦中,总电压的有效值与电流的有效值的乘积通常把它叫 视在功率 。29、三相负载接在上,若各相负载的额定电压等于电源的,应作三角形 连接,若各相负载的额定电压等于电源线电压1/,应作 星形 连接。30、对称三相的总功率等于 单相 功率的3倍。31、用的 R×1Ω 档测门极与阴极间的电阻,正反向阻值为数十欧姆,说明晶闸管正常。32、测量的仪器是
,根据被测得部件的额定电压不同,其电压分别为 250V 、 500V~1000V 和 2500V 。33、电工测量指示仪表的有效测量范围,按刻度的形式分,均匀刻度者应为 全量程 ,在零点附近刻度显著变窄者应为额定量程的 25% 左右。34、电工测量仪表主要技术指标有 准确度 、 灵敏度 和 恒定性 。35、测量二次回路的用 1000 V,亦可用 500 V兆欧表代替,电压低于2KV回路只允许用 500 V兆欧表测量。36、测寻定点的方法,常用的有 双线法 和 单线法 两种。37、晶闸管是一个四层三端元件,其内部有三个PN结,三端的名称分别是 阳极 、 阴极 、 门极 。38、晶闸管用于大电时,为保证正常工作可采用 加 的方法。39、在有些情况下为了缩短晶闸管的导通时间,加大触发电流(两倍以上),这种触发形式为 强触发 。40、维持晶闸管导通所必须的最小阳极电流称为 掣住电流 。41、电气设备出厂时进行的试验叫 出厂试验 ;电气设备新安装后进行的试验叫 交接试验 ;电气设备在运行中按规定的周期进行的试验叫 预防试验 。42、防止雷电击电气设备一般采用 避雷针 及 避雷线 ,防止感应雷击一般采用
和 放电间隙 。43、一般分为 管形避雷器 和 阀形避雷器 。44、当接地体采用角钢打入地下时,其厚度不小于 4 mm。45、接地电阻包括 接地导线的电阻 、 接地体本身的电阻 、 接地体与大地间的 接触电阻 和 大地电阻 四部分。46、在变压器中性点直接接地的三相四线制系统中,将其零线的一处或多处接地称为 重复 接地。47、室内配线应尽量避免 接头 ,导线连接和分支不应受到 机械力 的作用。48、电动机外观检查或电气试验时,质量有可疑或运转中有异常情况应进行 抽芯检查 。49、异步电动机可以通过改变 电源频率 改变 转差率 和 磁极对数 三种方法调速,而三相笼型异步电动机最常用的调速方法是改变 磁极对数 。50、架空线路的导线最低点到连接导线两个固定点的直线的垂直距离称为 弛度 。
51、新安装的变压器一般要进行 5 次冲击合闸试验。52、高压架空线路,面向 负荷侧 ,从 左侧 起导线的排列相序是L1、L2、L353、高压断路器的操作机构有 电磁式 、 弹簧式 和 液压式 等几种形式,它们都附有 跳闸 和 合闸 线圈。54、安装变电所的母线时,如果母线直线段的长度过大时,应有 胀缩 连接。55、继电器的种类一般有 过电流 、 低电压 、 瓦斯 、 温度 和时间继电器。56、变压器在空载时,一、二次绕组的电压之比称为变压器的 变压比 。57、变压器运行性能的主要指标有两个,一是 一次侧端电压的变化 ,二是 效率 。58、互感器的作用是将 高电压大电流 换为 低电压小电流 。59、根据保护装置对被保护元件所起的作用,可分为 主 保护、 辅助 保护。60、10KV线路的过流保护是 速断保护 的后备保护。61、过流保护的动作电流按躲过 最大负荷电流 来规定。62、变压器的 差动 保护是按循环电流原理设计的一种保护。63、硬母线(矩形)连接应采用 焊接 和 搭接 ,管形和圆截面母线尚可采用 专线夹 连接,不能采用 内螺丝管接头连接 或锡焊。64、母线和螺杆端口连接时,母线的孔径不应大于螺杆端口直径 1 mm。65、重型多片矩形母线的安装中,母线与设备连接处采用 软连接 ,连接的截面不应 小于 母线的截面。66、自耦变压器的最大优点是输出电压 可以调节 ,但与它的一、二次侧间有着 直接的 联系,因此不能作为 安全电源变压器 。67、继电器的动作时间不是固定的,而是按照短路电流的大小,沿继电器的特性曲线作相反的变化,即短路电流越小,动作时间越短,这种保护称为 反时限过流 保护。68、少油开关也称 贫油 断路器,这种断路器中的油起 灭弧 作用。69、多油断路器中的油有两个方面的作用,一方面作为 灭弧介质 ,另一方面作为断路器内部导电部分之间和导电部分对地的 绝缘介质 。70、负荷开关在断开位置时,像隔离开关一样有明显的 断开点 ,因此也能起隔离开关的 隔离 作用。71、在电力系统中,通常采用并联电容器的方法,以提供感性负载所需要的 无 功 功率,从而提高 功率因数 ,用以减少线损。72、高压配电线路允许的电压损失值为 5% 。73、单臂电桥使用外接电源时,其电压应在规定范围内适当选择,太低会 降低灵敏度 ,太高则可能 损坏桥臂电阻 。74、安装跌落式熔断器时,其熔管轴线应与铝垂线成 15°~30°角,跌落时不应 碰及他物。75、在电感性负载电路中,为了提高功率因素,通常采用 并联电容器 的方法。76、单根通电导体周围磁场的方向由产生磁场的 电流方向 决定,判断方法是以右手握住导体,使大拇指方向与导体的 电流方向 一致,其余四指弯曲的方向即为导体 周围磁场 方向,这种方法叫 右手螺旋定则 。77、感生电动势的方向可根据 楞次 定律来确定,大小根据 法拉第电磁感应 定律来确定。78、分析放大电路的基本方法有 图解法 、 估算法 和 微变等效电路法 。79、稳压管工作在 反向击穿 的情况下,管子两端才能保持 稳定 电压。80、基本逻辑门电路有 “与”门 、 “或”门 和 “非”门 ,利用此三种逻辑门电路的不同组合,可以构成各种复杂的逻辑门电路。
81、触发脉冲输出方式一般有 直接输出 和 脉冲变压器输出 两种方式。82、直流发电机的电磁转矩是 制动转矩 ,其方向与电枢旋转方向 相反 ;直流电动机的电磁转矩是 驱动转矩 ,其方向与电枢旋转方向 相同 。83、电动机从空载到额定负载时,转速下降不多,称为 硬机械 特性,转速下降较多,称为 软机械 特性。84、直流电动机的制动常采用 能耗制动 、 反接制动 和 回馈制动 三种方式。85、直流电动机的调速方法有 改变电枢回路电阻 、 改变励磁回路电阻 和 改变电枢电压 三种。86、同步电动机和异步电动机相比,区别是它的转速 恒定不变 和 负载大小没有关系。87、同步电动机的起动方法有两种:一种是 同步启动法 ,另一种是 异步启动 法 。88、绝缘监察装置的作用是判别 小接地电流 系统中的单相接地故障。89、电流互感器二次接地属于 保护 接地,防止一次绝缘 击穿 ,二次串入 高压 威胁 人身 安全, 损坏 设备。90、反时限过流保护一般采用 感应式 电流继电器,操作电源由 交流电源 专门提供,而定时限过流保护均采用 电磁式 电流继电器,操作电源由 直流电源 专门提供。91、变压器的零序过流保护接于变压器 中性点 的电流互感器上。92、变压器绝缘油中的 总烃 、 乙炔 、氢 含量高,说明设备中有电弧放电缺陷。93、当高压电动机发生单相接地其电容电流大于 5A 时,应装设接地保护,可作用于 信号 或 跳闸 。94、通常三相一次自动重合闸装置由 启动 元件、 延时 元件、 一次合闸脉冲 元件和 执行 元件四部分组成。95、在电气设备上工作,保证安全的组织措施为:工作票(操作票)制度; 工作许可 制度; 工作监督 制度; 工作间断 转移和总结制度。96、磁势是造成磁路中有 磁通 根源,因此也是反映 磁场 强弱的量;磁势越大,产生的 磁通 越大,说明 磁场 越强。97、直流电机的正常火花,一般规定在额定负载时,不应大于 1.5 级,如果超过这个等级,应视为 故障 火花。98、励磁电流与通过该励磁电流线圈匝数的乘积叫 互感 ,又称 电磁感应 ,以安匝数NI表示。99、变压器是利用 磁势 原理或 磁动势 原理制成。100、当所有的 高电平 都为高电平时,输出才是 输入信号 ,只要输入信号中有一个是 低电平 ,则输出即为低电平,这种电路称为 正“与”门电路 。101、电气设备上工作的安全技术措施:停电、验电、装设接地线、悬挂警告牌和装设遮栏。102、低压配电系统,按保护接地形式,分为TN系统、TT系统和IT系统三种。103、防止电缆火灾延燃的措施有: 封 、 堵 、 涂 、 隔 、 包 、 水喷雾 等。104、自耦变压器的特点是铁心上只有一个绕组,副绕组是原绕组的一部分,因此两边既有磁的联系,又有电的联系。105、三相变压器的额定电压和额定电流是指 线电压 和 线电流 。额定容量SN=U2NI2N106、异步电动机又叫感应电动机,按转子结构分为 鼠笼式和绕线式 两种。 鼠 笼式 结构简单、维护方便,应用最为广泛, 绕线式 转子可外接变阻器, 起动和调速 性能较好。107、异步电动机旋转磁场的转速n1又称为同步转速,它由磁极对数P和电源频率f1决定,即。108、异步电动机的机械特性曲线分为 稳定区 和 不稳定 区两段,电动机正常运行时在 稳定区 工作,能知识负载的变化自动调整转速和转矩,维持稳 定运行。109、异步电动机铭牌上的数据都是 额定值 ,电压和电流是指 线电压和线电流 ,功率是指 轴上 输出的机械功率。它的额定输入功率可根据求出。额定效率。110、异步电动机的电气制动常用 耗制动和反接制动 种方法。能耗制动是在定子绕组中通入 直流电流 形成固定磁场而产生制动转矩;反接制动是改变定子绕组中电流的 相序 ,形成反向旋转磁场而产生制动转矩。
111、直流电动机由 定子和转子 两个基本部分组成,定子主磁极的励磁绕组通入 直流电 产生主磁场,转子电枢绕组经过 换向器 通入直流电后受磁场力作用而产生电磁转矩。112、直流电动机按励磁方式 分为 他励电动机、并励电动机、串励电动机和复励电动机 四种,它们具有不同的机械特性。 他励和并励 电动机具有硬的机械特性, 串励电动机 具有软的机械特性, 励电动机 机械特性介于两者之间。113、直流电动机不允许在 额定电压 下直接起动,也不允许在起动和运行中失去 励磁 。起动的方法有两种,一是 降低电枢端电压 ,二是 在电枢回路中串接起动电阻 。114、直流电动机的调速方法有三种: 改变电枢电路的电阻 、 改变励磁电流 和 改变电枢电压 。115、继电-接触器控制的基本环节有 点动、自锁、联锁 等。点动环节由 常开按钮与接触器线圈串联 组成;自锁环节是在点动环节的基础上加上 接触器常开辅助触头与按钮并联 组成;联锁环节方式多样,最常见的是互锁,它由 两个接触器的常闭辅助触头互相与对方的吸引线圈串联 组成,常用于电动机的 正反转控制 电路中。116、电动机的常用保护措施有 短路保护、过载保护和失(欠)压保护 三种。 实现短路保护的电器是 熔断器 ,实现过载保护的电器是 热继电器 ,实 现失(欠)压保护的电器是 接触器 。117、指示仪表主要由 驱动装置、反作用装置和阻尼装置 三部分组成。指示仪表按驱动原理分类主要有 磁电式、电磁式和电动式 三种。118、仪表的准确度是指 最大绝对误差与满刻度的 比值。指示仪表按准确度分为0.1、0.2、0.5、1.0、1.5、2.5、和5.0七个等级,级数越小,准确度越 高 。119、触电对人体的危害程度主要由通过 人体的电流 决定,工频 30~50mA 为致命电流。通过人体电流的大小决定于触电电压和人体电阻,人体最小电阻为 800~1000Ω ,我国规定安全电压在 36V 以下。120、发现有人触电时,首先要使触电者迅速 脱离电源 ,然后立即送 医院 进 行抢救,同时 做人工呼吸 。121、保证电力系统供电可靠性是指因事故被迫中断供电的机会尽可能少,影响 范围尽可能小,停电时间短。122、三相负载Y形联结用三相四线制供电,线电流与相电流在数值上相等,线电压等于相电压的倍,如果是对称三相电路,中线电流等于0,中线电压等于0。123、计算机101键盘由101个键组成,大体可以分为数字键、英文字母键、符号键和控制键。124、电力网中,总功率包括有功功率和无功功率。在功率三角形中,cosφ125、变压器并联最理想的条件是各变压器额定电压相等、各变压器连接组别相 同、各变压器短路阻抗标幺值相等,且短路电抗和短路电阻之比相等。126、万用表一般用于测量直流电流、直流电压、交流电压、交流电流及电阻等量值。127、对电力线路(电缆)的监测要着重做好负荷监测、温度监测、接地电阻绝缘监测方面的工作。128、电网的电压等级越高,电网电压损耗越小,功率损耗越小。129、电流的通路称为电路。电路由电源、导线、开关和负载组成。130、导体的电阻值R是由电阻率、长度和截面积所确定的。131、单母分段接线一般适用于电压6KV~10KV,出线6回及以上。132、衡量电力系统经济运行的两个指标是煤耗率和网损率。133、电力系统供电的质量指标,一般指供电的频率合格率、电压合格率及供电可靠性。134、无功补偿的主要形式是集中补偿、分散补偿、个别补偿。135、由于变压器外壳接地,现场介损试验一般采用QS1电桥反接法进行测量136、计算机六大功能部件是外存储器、内存储器、运算器、控制器、输入设备、输出设备。137、对于可能送电到停电设备的各方面或停电设备产生危险感应电压的都要装设接地线,所装接地线与带电部分应符合安全距离的规定。138、电力系统的电能质量指标是电压、频率、波形。139、电力系统中性点的接地方式具有供电可靠性低,绝缘要求低的特点,电力系统中性点不接地方式具有供电可靠性高,绝缘要求高的特点。140、电容元件是 储能 元件,只与外部进行能量交换,而不 消耗 能量。
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴调度专业_文档下载
亿万文档 免费下载
当前位置: &
& 调度专业
22、矿井在有突水威胁区域进行采掘作业时,必须按规定进行 探放水
23、煤矿主要扇风机有__离心式____和___轴流式___两种。
24、局扇通风有_压入通风_、_抽出通风_、混合式______等三种。
25、矿井火灾分为 内因火灾
26、煤矿探放水的原则是
27、根据新的事故分类标准一次死亡3―9人的事故应界定为 较大
28、调度工作的依据有 作业计划
、 法律法规 、 领导指示 。
29、夏季“三防”指 防排水、 防雷电
30、在事故救援中,必须按照 安全第一、预防为主 和快速有效、救人第一的方针。
31、井下爆破作业必须执行_一炮三检_制度和三人连锁_制度。 32“三违”是指:违章作业、_违章指挥_、__违反劳动纪律_。
33、对影响当班生产的问题,调度室有权对同级业务部门进行统一调度。
34、调度工作的基本任务之一是认真执行煤炭生产的有关方针、政策,以安全生产___ 为中心,根据企业的 经营活动 、生产计划指标,组织、协调、指挥安全、均衡生产,全面完成各项生产经营任务。
35、调度人员的基本素质之一是:熟悉掌握 三大规程
等有关法律、规定,熟悉煤炭生产的 全过程 。
36、调度工作要认真做好上情下达 、下情上报
工作,对上级及领导
Word文档免费下载: (下载1-33页,共33页)
大通煤业安全培训考试题库 调度专业一、 填空 1、调度员必须熟知生产 2、必须掌握 各环节 具体情况。 法规 ,有较 安全生产 知识。熟悉有关政策、 丰富的煤炭生产...调度专业 隐藏&& 调度安全质量标准化评分表单位:项目 项目内容 基本要求 得分:标准分值 3.0 评分方法 查文件,未设置独立的调度指挥 中心本项不得分,岗位职责不...信息调度专业 - 复件_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资料。调度格式表格山西煤销集团长治有限公司 安全质量标准化执行要求(信息调度专业) 调度指挥部 2014 年 6 月...调度专业调度专业隐藏&& 调度专业基本知识主讲人: 主讲人: 单位: 职务: 职称: 边强 晋城煤业集团生产技术处 采煤科科长 高级工程师 一、矿井调度的基本知识 ? ...2010年调度专业重点工作_电力/水利_工程科技_专业资料。2010 年红河供电局电力调度...(二)2010 年调度系统运行人员受令资格认定计划(培训 考核) 为深入推进红河电网...煤矿调度专业最新标准_冶金/矿山/地质_工程科技_专业资料。煤矿调度专业质量标准化标准,最新、最全面,不可多得!标准1.10 调度专业标准一、基本条件 煤矿不得存在...山西煤销集团长治有限公司 安全质量标准化执行要求(信息调度专业) 调度指挥部 2014 年 6 月 安全质量标准化执行要求(信息调度专业)检查 项目 检查内容及标准 标准...调度专业试题库_能源/化工_工程科技_专业资料。选择填空题? 1、 变压器空载合闸时,总会出现大小不同的励磁涌流。当合闸瞬间 电压达最大值时,励磁涌流最小;当合闸...工程调度统计管理办法 1 总则 1.1 工程调度是施工企业生产的中枢,是收集、汇总...综合平衡各环节、各专业、各工种以及与外单位之间的关系,确保施工生产 的正常运行...电网调度自动化专业介绍广东电网电力调度控制中心自动化部 日,东莞汇景酒店 自动化 是调度的核心手段 是技术支持平台自动化 是电网的核心 眼 手 调度...调度专业检查表_表格类模板_表格/模板_应用文书。调度指挥(100 分) 项目 项目内容及标准 1.人员配备 ⑴调度室至少配备 4 名调度员, 并明确 1 名负 责人 ⑵...调度员岗位描述_法律资料_人文社科_专业资料。调度员岗位描述各位领导,大家好!我叫闫勇,是陕西陕煤黄陵矿 业公司调度室的调度员。下面我将从七个方面对自己所 在...君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电工设备试题[策划]
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电工设备试题[策划]
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口增值税发票
无理由退货
我浏览过的
您现在的位置:&
什么问题导致变压器空载出现合闸
什么问题导致变压器空载出现合闸
变压器稳态运行时,I0(空载电流)很小,大型变压器甚至不到1%倍的额定电流;但在空载合闸时,变压器突然接入电网,此瞬时可能有很大的冲击电流,也称之为励磁涌流。变压器的励磁涌流一般为额定电流的8~10倍。因此变压器在空载合闸时,由于继电保护的动作导致可能出现合不上闸的情况,分析如下。   涌流特性:   1、送电合闸时变压器会产生励磁涌流,这是变压器的固有特性,此现象的存在是由于磁通过饱合和剩磁引起的。励磁涌流的大小与合闸时电压的初相角有关,当合闸瞬间电压初相角α=0时,励磁涌流最大,当合闸瞬间电压初相角α=π/2时,励磁涌流最小,所以一般解决办法就是多送几次,让合闸瞬间避开零点,就能送上。   2、由于变压器内阻及线路电阻的存在,合闸冲击涌流会逐渐衰减,一般小型变压器经过几个周波即可达到稳态,容量大的变压器需经过十几个甚至需要几十个周波才可能达到稳态。   掉闸原因:   1、随着变压器技术的发展,硅钢片采用高导磁取向晶粒材料,大大降低了空载损耗,但也使励磁涌流增加到额定电流的10~14倍。   2、电网容量的增加和供电线路的缩短使励磁涌流增加。   3、供电部门在继电保护的整定方面过于保守。   解决方法   1、根据现场经验一般都是过流保护动作,过流保护的整定值应按躲过线路上配变的励磁涌流来整定。变压器的励磁涌流一般为额定电流的8~14倍。变压器容量大时,励磁涌流也大。由于大变压器的励磁涌流衰减的慢,也会造成过流保护动作。这就需要调整过流保护的动作时限来躲过变压器的励磁涌流,(建议:因10kV线路多为末级保护,过流动作时限一般可以整定为0.3s,此段时限是允许的)。   2、如果是高压速断保护动作,则应调整速断保护的限值,速断保护的限值必须躲过本身变压器的励磁涌流。   3、如果是高压零序保护动作,是因为合闸时三相电压的初相角不同,三相电流严重不平衡,根据零序保护动作原理,零序保护将实施动作,解决方法是调整零序保护的整定时间。
更多猛料!欢迎扫描下方二维码关注土猫网官方微信( tumaowang )
&#165&127元
节省25.4元
&#165&239元
节省47.8元
&#165&19元
&#165&449元
节省89.8元
&#165&299元
节省59.8元
&#165&45元
&#165&159元
节省31.8元
&#165&35.3元
节省15.7元
&#165&6.9元
&#165&19.9元
&#165&10.9元
&#165&219元君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电机拖动试题(变压器)
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电机拖动试题(变压器)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 翼博空载离地最小 的文章

 

随机推荐