在带电的电压互感器原理二次回路上工作安全措施的主要内容有哪些?

在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?_百度知道
在带电的电流互感器二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
提问者采纳
1、短路电流互感器二次绕组时,必须使用短路片或专用短路线;
2、短路要可靠,严禁用导线缠绕,以免造成电流互感器二次侧开路;
3、严禁在电流互感器至短路点之间的回路上进行任何工作;
4、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开;
5、工作时必须有人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
其他类似问题
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取什么措施?_百度知道
在带电的电压互感器二次回路上工作,应采取什么措施?
这个要看离一次的距离。最好不要带点操作,二次输出只有100V或者220v.其次就只不能把二次短接 了
这个很重要,不然互感器要爆炸。
其他类似问题
电压互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁在带电的电压互感器二次回路上工作安全措施的主要内容有哪些?_百度知道
在带电的电压互感器二次回路上工作安全措施的主要内容有哪些?
提问者采纳
(1)短接工作部分电压接线时的操作应戴绝缘手套,使用绝缘工具;操作压板应稳、应准确,各位置上旋钮应旋紧。在端子排上拆线头要做好标记和绝缘包扎,并妥善固定。 (2)接用临时试验负载的二次电源线,应使用装有熔断器的刀闸,熔丝的熔断电流应和电压互感器各级熔断器的保护特性相配合。保证在该负载部分发生接地短路故障时,本级熔断器先熔断而不影响总路熔断器。 (3)断开某些二次设备的引线,如果可能引起保护元件误动的,应按规定向调度部门或生产主管人员申请对该元件采取措施,必要时将其退出运行。
其他类似问题
电压互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁扫扫二维码,随身浏览文档