电压互感器原理的产品参数标准?

& JDZXW2-35G电压互感器
点击图片查看原图
JDZXW2-35G电压互感器
发布日期:
有效期至:长期有效
JDZXW2-35G电压互感器&&本信息的网址是:/tradeinfo/chanpin_detail_1199539.html&
JDZXW2-35G电压互感器
JDZXW2-35G型电压互感器简介
JDZXW2-35G电压互感器为环氧树脂真空浇注全封闭式结构,适用于额定频率50HZ,额定电压35KV及以下户外装置的电力系统中,作电压、电能测量和继电保护使用。本型号电压互感器采用具有耐电弧、耐紫外线、耐老化的户外专用环氧树脂真空浇注而成,全封闭支柱式结构耐污染、耐潮湿。本互感器不需要特别维护,只需定期清理表面污物,由于互感器采用全封闭浇注绝缘,体积小、重量轻,适宜任何位置,任意方向安装。互感器二次出线端子加有金属保护罩密封。
JDZXW2-35G电压互感器变比参数
▲产品符合标准GB和IEC186之规定
▲额定电压比、准确级组合、额定二次输出、极限输出、额定绝缘水平见下表
额定电压比 (kV)
准确级组合
额定绝缘水平(kV)
35/0.1/0.1
40.5/95/200
JDZXW2-35G
35/&3/0.1/&3/0.1/3
0.2/6P(3P)
0.5/6P(3P)
35/&3/0.1/&3/0.1/&3/0.1/3
0.2/0.2/6P(3P)
0.2/0.5/6P(3P)
0.5/0.5/6P(3P)
电压互感器型号由以下几部分组成,各部分字母,符号表示内容:
第一个字母:J&&电压互感器;
第二个字母:D&&单相;S&&三相
第三个字母:J&&油浸;Z&&浇注;
第四个字母:数字&&电压等级(KV)。
例如:JDJ-10表示单相油浸电压互感器,额定电压10KV。
额定一次电压,作为互感器性能基准的一次电压值。
额定二次电压,作为互感器性能基准的二次电压值。额定变比,额定一次电压与额定二次电压之比。
准确级,由互感器系统定的等级,其误差在规定使用条件下应在规定的限值之内负荷,二次回路的阻抗,通常以视在功率(VA)表示。额定负荷,确定互感器准确级可依据的负荷值。
产品名称:JDZXW2-35G电压互感器
型号:JDZXW2-35G
声明:本页JDZXW2-35G电压互感器的接线图、外形尺寸及文字等信息仅供参考用,如有改动不另行通知。订购前请来电咨询,我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户要求,订制非标产品,欢迎来电订购,电话021-。
地址:/JDZXW2-35G-181.html
主营产品:电流互感器、电压互感器、零序互感器&网站地图&网站统计&
免责声明:以上展示的信息是由该公司自行发布,该企业负责信息内容的真实性、准确性和合法性。[]仅列示上述信息,不担保该信息的准确性,完整性和及时性,也不承担浏览者的任何商业风险,交易请自行核实对方身份资料。因此,[]不承担您因此而发生交易的任何损害。[]保留全部或部分删除上述展示信息的权利;我们欢迎您的举报与投诉,共同建立诚信网上环境。
联系人连丽芝(先生)&&
会员 [当前离线]
电话021-地址上海市松江工业园区美能达路网址
联系对方请说明是在【中国贸易网】看到的信息;如果您也想和该公司一样拥有好的排名,宣传产品,请JDZXW2-10G电压互感器,JDZXW2-10G,10000/√3/100/√3/100/3V,0.5S,0.2S,10KV,10P10,10P20,厂家上海欧宜,参数,作用,原理,价格
& JDZXW2-10G电压互感器
产品型号:JDZXW2-10G
电话:021-
传真:021-
JDZXW2-10G电压互感器
JDZXW2-10G电压互感器为户外环氧树脂浇注绝缘全封闭结构。适用于交流50Hz,额定电压10KV及以下的电力系统中作电压、电能测量和继电保护用。适用于农村户外变电站,也可适用于工业、小型企业、配电所。
本型电压互感器为支柱式结构,采用户外环氧树脂全封闭浇注,具有耐电弧,耐紫外线,耐老化,寿命长等特点。由于互感器采用全封闭浇注绝缘,尺寸小,重量轻,适用于任何位置,任意方向安装。二次出线端有接线保护罩,其下方有出线孔,并能实现防窃电措施。安全可靠,底座槽钢上有4个安装孔。
二、结构简介
本型电压互感器采用户外环氧树脂全封闭浇注,具有耐电弧、耐紫外线、耐老化爬电距离大、局部放电量小、抗过电压能力强等特点。体积小、重量轻,适宜于任何位置、任意方向安装。
三、使用条件
1.环境温度:-25℃~+40℃;
2.污秽等级:Ⅳ级。
四、技术参数
1.技术参数见表;
2.符合GBl207&2006《电压互感器》标准。
五、JDZXW2-10G电压互感器外形及安装尺寸
产品名称:JDZXW2-10G电压互感器
型号:JDZXW2-10G
声明:这里是产品的接线图、变比、参数、精度、准确级、保护级、作用原理、外形尺寸等详细参数页面。本页JDZXW2-10G电压互感器的信息仅供参考,如有改动不另行通知。订购前请来电咨询,我们有专业人士为您选型。 另外可根据客户需求,订制非标产品。
本文地址:
沪ICP备号-5电压互感器技术参数资料?_百度知道
电压互感器技术参数资料?
极性等实验结果快速显示出来,能够有效降低劳动强度、体积小、变比,掉电后可保存10年。9,并将互感器的伏安特性曲线或变比、电流值。实验时仅需设定测试电压;升流、USB接口方便连接新式笔记本电脑。 主要特点1,非常适合现场检修使用;能够真正有效模拟互感器的真实状态、CT一次通流和CT退磁等项目JTVA-B
CT&#47。3、功能齐全可检测CT&#47、极性、大容量FLASH存储可保存1000组试验数据,提高工作效率,设备便能够自动升压&#47,是一种性价比较高的高科技产品,还能通过USB接口将测试数据上传到电脑进行编辑保存或打印、快速打印采用热敏打印机。7。注,非常适合进行现场数据对比、描曲线等繁琐劳动,自动筛选打印典型报告使用数据,并且工作电源与功率电源共用一个输入端口;PT的伏安特性;6,重量轻方便现场使用、误差曲线,非常适合现场使用、极性;仅有8个测试端口就可完成CT&#47,接线方式安全简单,单相AC 220V输入电源、符合国家检修规程设备电源输出全部为真实电压和电流值。2、变比;PT所有测试项目、人工记录、接线方式简单采用单电源输入端口,不但省去手动调压:其他同类产品工作电源与功率电源是分开输入方式。5,轻松实现一机多用、5%和10%误差曲线。操作简单方便。8,单机最大电流输出0~1000A,频率为50~60Hz,存在极大的安全隐患;PT互感器测试仪,设计更加科学合理。4,容易造成使用人员触电甚至伤亡等事故、输出容量大单机220V输入时最大电压输出0~1000V,提高工作效率,并且波形为标准正弦波,符合国家相关检修规定,使用更加安全可靠:伏安特性,并且还需要使用三相AC 380V双火线输入才能满足实验要求、安全可靠国内首创MBC电源控制技术、计算拐点和二次侧回路检查等设计的多功能现场试验仪器,支持数据保存和现场打印,是一种专门为测试互感器
参考资料:
武汉竣腾电气
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
电压互感器的相关知识
其他1条回答
直流电阻测试仪等仪器仪表的企业、变压器变比测试仪、电力变压器有载开关测试仪电压互感器技术参数资料、电容电桥测试仪、变比测试仪、智能开关测试仪、智能开关测试仪、绝缘鞋测试仪、开关特性分析仪?华能阳光电气是专业生产氧化锌测试仪、三倍频发生器、有载开关测试仪、如果需要了解以上设备其他参数
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置:
HJ标准电压互感器、PT标准
标准互感器及标准电压互感器主要针对于基层供电及生产部门的电压互感器校验标准而设计
标准支持:DL/T726-2013、GB3、JB/T
该标准电压互感器精心设计制造
该标准电压互感器结构紧凑,体积小、携带方便、易操作
可提供充气式标准电压互感器、干式标准电压互感器
关于产品咨询、产品购买、技术维护等相关服务,请致电客服!
厂家服务电话:400- / 027-
标准电流、电压互感器系列
标准电压互感器简介
名称:标准互感器、标准电压互感器、精密电压互感器、校验用电压互感器、电压互感器标准、PT标准
HL标准电压互感器又称标准互感器、电压互感器标准、精密电压互感器、校验用电压互感器、PT标准及电压互感器标准,标准互感器及标准电压互感器主要针对于基层供电及生产部门的电压互感器校验标准而设计。标准互感器针对二次电压100V、100/ V、100/3V的被测互感器的校验要求,标准电压互感器标准支持:DL/T726-2013、GB3、JB/T。
HJ标准电压互感器在互感器的误差试验中用作电压互感器校验标准而推出的一款标准电压互感器,该标准电压互感器主要针对基层供电及生产部门的实际需要精心设计制造,完整了的提取了高精度、高稳定度的技术要求,标准电压互感器可针对二次电压100V、100/ V、100/3V的被测互感器的校验要求,标准电压互感器同时可按要求生产充气式标准电压互感器,干式标准电压互感器的技术指标。
标准电压互感器功能
1、该标准电压互感器结构紧凑,体积小、携带方便
2、该标准电压互感器不需要维护,接线、操作简单
3、标准电压互感器针对二次电压100V、100/ V、100/3V的被测互感器的校验要求
标准电压互感器参数
HJ标准电压互感器参数请以产品使用说明书或合同为准,如果您发现技术参数信息不准确,
标准互感器型号
标准互感器名称
标准互感器、标准电压互感器、精密电压互感器、校验用电压互感器、电压互感器标准、PT标准
6kV,10kV,35kV,110kV,220kV,500kV
100V、100/V、100/3V
COS&=0.8、1
0.05~0.01级
外形尺寸(HJ-10G3)
360*340*170mm3
重量(HJ-10G3)
外形尺寸(HJ-110/220G2))
480*470*1170mm3
注:&HJ标准电压互感器产品参数及外观仅供了解产品功能,技术参数与型号如有变动,恕不另行通知,服务热线:400-。
标准互感器别称
精密电压互感器、校验用电压互感器、检定用电压互感器、校验用标准电压互感器、PT标准、标准PT、高精度电压互感器、高精度PT 、标准电压互感器、电压互感器、高压电压互感器、电容式电压互感器 、三相电压互感器、电压互感器型号、电压电流互感器、电磁式电压互感器、干式电压互感器、零序电压互感器、电子式电压互感器、直流电压互感器、三相五柱式电压互感器、电压互感器谐振
增值税专用发票:向客户保证厂家所售仪器将根据要求统一开具17%增值税专用发票
24小时物流发货:产品将通过顺丰、德邦等物流安全发送到客户指定地点
及时产品售后:
严格执行产品合同条款,及时为您解决产品现场使用中的各种疑难
终身免费指导:
凡购买我公司电测试验设备并享受产品终身免费技术指导服务
技术指导:
我公司将竭诚为您提供专业的产品及咨询与有效的技术服务,并及时提供工程预约及产品使用疑难解答,
已购买或即将使用本公司产品的客户,遇技术疑难,请致电我们
标准电压互感器相关产品
400-24小时全国统一客户服务热线
售前咨询:027-
售后服务:027-
欢迎来电咨询,我们将及时为您解答相关疑问
以下为标准互感器、标准电压互感器、精密电压互感器、校验用电压互感器说明书及相关资料。阅读过程中遇到问题请致电我们!
[说明书] HJ后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
&&&全站 说: 4天前全站 说: 8天前全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
11天前全站 说: 14天前全站 说: 16天前全站 说: 23天前全站 说: 23天前全站 说: 27天前全站 说: 27天前
查看: 5098|回复: 8
菜鸟问题:电压互感器和电流互感器的这些参数表示什么意思
(469673号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 72 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
请问下面的参数表示什么意思:
电压互感器:
20(10)/0.4KV
电流互感器:
VA不是W吗,为什么不直接写成W?
(329227号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 171 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
前面哪个应该是变压器吧,有630KVA的电压互感器吗?它的意思是容量630KVA,高压侧电压20KV,有10KV高压端子,低压测电压0.4KV.
电流互感器:一次侧额定电流50A,二次侧额定电流行5A,精度0.2级计量,0.2级保护.
帮助他人解决问题
(469673号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 72 天连续签到: 1 天[LV.3]海川居民&
请问什么是10KV的高压端子,变压器高压侧电压是20KV,高压端子只有10KV,够吗?
(532043号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
不好意思啊,我问一下啊,这个
电压互感器:
20(10)/0.4KV
是电压互感器吗?应该是变压器吧?容量是630KVA,高压侧20(10)kv,低压侧0.4kv
(440867号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 69 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
补充一下:
10VA指电流互感器的二次负荷,通常用电阻或容量表示;
20kV(10kV)是双电压变压器,其高压绕组采用结构相同的两部分,进出线端子均引至高压线圈的外侧,串联时作为20kV变压器,并联时作为10kV变压器。
帮助他人解决问题
(532043号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
顺便问一下哈,20kV的变压器国内应该基本没有吧?好像新加坡那里有用?
(340942号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 61 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
请问下面的参数表示什么意思:
电压互感器:
20(10)/0.4KV
电流互感器:
VA不是W吗,为什么不直接写成W?
630KVA&&是容量 哪有这么大的电压互感器呀,这是个变压器的容量,电压&&下面的变比是20KV或者10KV的高压绕组,低压绕组为400V,这是一台变压器,VA和W不能混淆了,VA是容量,W是功率,电压互感器的变比 多是 打个比方10KV的& &10/√3/0.1/√3/0.1/3
电流互感器& &50/5是变比,即一次侧电流为50,二次侧则为5A,下面是准确等级,0.2S是计量专用,误差为0.2%,S是小电流时候的准确,&&10VA/10VA&&是两个二次绕组的容量。
(556108号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日16时43分获得了这枚徽章。 []
关于变压器,同意5楼的说法。20kV(10kV)是双电压变压器,其高压绕组采用结构相同的两部分,进出线端子均引至高压线圈的外侧,串联时作为20kV变压器,并联时作为10kV变压器。
630kVA是变压器的容量。KVA与KW不同,一个是视在功率,一个是有功功率,存在一个功率因数转换的关系。
关于电流互感器,同意7楼的说法,并补充一下:0.2S/0.2,表示CT有2个绕组,一个准确等级为0.2S,一个为0.2。在额定电流时误差均为0.2%。但0.2s级的精确范围更宽,在大约20%左右的额定电流就能满足0.2%的精度要求。
鼓励新会员发言 多参与才有收获
帮助他人解决问题
(152329号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 7 天连续签到: 0 天&
630KVA,一个比较小的变压器了,一般都是1600KVA或者2000KVA的。