分析解决室外35KV电压互感器高压熔断器接线端帽的改进
  本文介绍了户外35KV电压互感器高压侧熔断器的结构、作用、特点等。针对室外35KV电压互感器高压熔断器更换困难的问题,分析指出传统RW10-35型熔断器更换熔体管方法的弊端,通过应用PDCA的科学方法对更换安装户外高压熔断器进行实践改造,找出了解决对策,实现了高压熔断器接线端帽的改进创新。为油田电网安全、平稳、可靠运行及维护工作提供了保障依据。达到可观的经济效益和社会效益。
作者单位:
中原油田 河南濮阳 457001
年,卷(期):
机标分类号:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社电压互感器一次侧熔断器熔断是什么原因?
查看: 506|
摘要: (1)系统发生单相间歇电弧接地时会出现3-3.5倍额定电压的过电压,使互感器的铁芯饱和,激磁电流急剧增加引起电压互感器一次侧熔断器熔断。(2)系统出现“铁磁谐振” 过电压,使电压互感器的激磁电流增加,因而使电 ...
(1)系统发生单相间歇电弧接地时会出现3-3.5倍额定电压的过电压,使的铁芯饱和,激磁电流急剧增加引起一次侧熔断器熔断。(2)系统出现“铁磁谐振” 过电压,使电压互感器的激磁电流增加,因而使电压互感器一次侧熔断器熔断。(3)电压互感器内部故障。(4)电压互感器二次侧短路而二次熔断器未熔断时也可造成一次侧熔断器熔断。