高压变频器运行规程时为什么无输出电压

||||||||||
||||||||||
查看: 2412|回复: 14
请教:变频器没有控制键盘,怎么短接控制线端子启动输出
阅读权限10
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
变频器型号:HoLIP;HLPA03D723B
控制端子:
FA、FB、FC、KA、KB、EV、UPF、DRV、DCM、SPI、SPM、SPH、RST、REV、FOR、+10、VI、AI、ACM、AM、RS+、RS-
哪一个端子是公共端子,怎么短接可以启动输出
阅读权限30
在线时间 小时
本帖最后由 刘宏千 于
19:46 编辑
到厂家买一个啊,估计不行的哦,上面还有零件呢,拿走变频器难道不知道少东西, ,你也真能想到哦,有的调速电位器在控制盘上,你又不知道怎么设制面板控制还是端子控制输出的。买个吧,再要个说明书就可以了!
阅读权限30
在线时间 小时
连接DCM和REV就可以了
热心助人!
阅读权限10
在线时间 小时
连接DCM和REV就可以了
多谢张师,我的判断应是如此,得到你的确认了,我可以大胆一试
阅读权限15
在线时间 小时
没有键盘,短接端子也启动不了。。。。。
阅读权限10
在线时间 小时
没有键盘,短接端子也启动不了。。。。。
好像是这样,请高手指点
阅读权限25
在线时间 小时
没有键盘怎么调里面参数!还是买一个吧
阅读权限20
在线时间 小时
没键盘参数没法调出和修改
阅读权限15
在线时间 小时
没有键盘设置从端子启动,接线也启动不了。
阅读权限15
在线时间 小时
& &&&变频器出厂时是键盘操作模式,用端子或端子键盘操作模式需要键盘来设定数据,还有一些数据要根据设备实际要求设定,没键盘什么都做不了。
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
Qiji. All Rights Reserved
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有变频器有运行信号有频率显示就没电流输出是怎么回事?_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:261,597贴子:
变频器有运行信号有频率显示就没电流输出是怎么回事?
垃圾易驱的产品,经常有这情况!不知道大家有木有遇到过…
15 KW的风机 几极的忘了...
我不是傀儡,别想让我任...
英国每个家庭的平均网速...
魅族MX5的CPU是联发科最...
3D双端东方魔幻网游「大青云」勾魂公测,穿越逆转,封神故事,全新演绎!
是他面板显示的还是用表测量的?
负载不接哪来的电流!
衕意45楼的……没负载的情况下无电流显示但有电压和频率
有负载!!就是停下来再开起来的时候就不行了!!
有负载!!就是停下来再开起来的时候就不行了!!
贴吧热议榜
使用签名档&&
保存至快速回贴当前位置:
主题:615270 ┆ 帖子:4801844
┆ 今日新贴:886
昨日贴数:1106 ┆ 1历史最高贴数:2056
(日)在线用户:4828人
艾默生变频器EV5G启动频率显示正常但无输出电压
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:11:59 楼主
请问各位大侠有没有谁碰到过艾默生变频器EV5G启动频率显示正常但无输出电压。模块和主板是好的,主板输过来的驱动封锁信号为高电平,说明驱动被封锁了,不知道是什么原因,请大侠们指点一二
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 19:30:03 1楼
驱动有问题
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 20:26:01 2楼
好象我记得控制板的驱动电压是直接给的模块。中间好象没有什么其他的
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 09:37:59 3楼
我已修好了,是TL082C好坏
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 15:40:14 4楼
高手& 。。。。。。。
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:13:02 5楼
我也遇到过这样的故障,但我没修好。谢谢西湖龙井,下次我应该会修了!
给TA发消息
加TA为好友 发表于: 17:16:45 6楼
还有7840.如果7840坏了也不行的,7840一测就知道好坏了,7840第5脚,对应。6.7。8.脚发电压分别为 2.5V。2.5V.5V。就是和这个TL082对应的那个7840.如果没有TL082可以用LM358代替。一样好用。我今天修好一台ET7的机器同样的问题,启动频率显示正常就是没输出。用LM358代替的TL082G。
周点击排行周回复排行
[1157] [465] [204] [194] [167] [163] [159] [148] [147] [119]
[33] [24] [17] [17] [16] [15] [13] [12] [12] [11]最新求助
[0] [3] [6] [24] [3] [6] [9] [9] [4] [6]变频器频率降低,变频器启动时,输出电压怎么变化
主要是看你的参数是怎么设置的 一般都是U/F曲线设置的 在频率为0时会相应的提高点电压,大概是10V左右吧!但也有S型曲线的,不过频率降低 输出电压应该也是降低的
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码变频器常见故障原因分析及处理
我的图书馆
变频器常见故障原因分析及处理
[编辑简介]:变频器故障的产生可能是产品质量问题、运行环境问题、应用方式问题,也可能是变频器的参数设置问题。本文阐述了变频器常见的故障,对故障产生的原因及处理方法作了分析。
[关键词]:变频器 故障原因 故障处理
[摘要]:市场上不同型号规格变频器的安装、接线、调试各有特点,但主要方法及注意事项基本一致。但使用变频器时,一旦发生故障,工矿企业的普通运行人员就很难处理。
& &&市场上不同型号规格变频器的安装、接线、调试各有特点,但主要方法及注意事项基本一致。但使用变频器时,一旦发生故障,工矿企业的普通运行人员就很难处理。变频器故障的产生可能是产品质量问题、运行环境问题、应用方式问题,也可能是变频器的参数设置问题。本文阐述了变频器常见的故障,对故障产生的原因及处理方法作了分析。 &参数设置类故障原因分析及处理 &&&&&变频器使用中,是否能满足传动系统的控制要求,变频器的参数设置非常重要,如参数设置不正确,轻者控制效果不好,重者变频器不能正常运行。对于一台新购置的变频器,一般在出厂时,厂家对每一个参数都设有一个默认值,在这些参数值的情况下,变频器是能以面板操作方式正常运行的,但仅此,并不能满足绝大多数传动系统的要求。如要获得更好的控制效果,用户必须根据传动系统的实际情况,参考其使用说明书,修改变频器的参数。 &&&&&&一旦发生了参数设置类故障,变频器都不能正常运行,最好是能够把所有参数恢复到出厂值,然后按照使用说明书参数设置步骤重新设置相关参数。对于不同型号的变频器其参数恢复方式也不尽相同。参数设定不当,这种问题常常出现在恒转矩负载,遇到此类问题时应重点检查加、减速时间设定或提升转矩设定值。 &&&&(1)&实例1一台富士frn280g11—4cx&变频器在运行时跳,显示:欠电压“lu”。 &&&&分析与维修:在启动大功率设备,(如2#氮氢压缩机4000kw同步电动机)时,与其在同一电源上的其它两台富士frn5.5g11—4cx&变频器在运行时没有跳,唯独这台变频器在运行时跳,显示:欠电压“lu”报警。断电后,打开外壳,检查这台变频器的内部一、二次回路中压接线无松动现象;检查电动机接线盒内部接线无接触不良现象。上电后,检查变频器的设定参数,f14:设定值为“1”(瞬停再起动不动作),修改变频器的设定参数f14:设定值为“3”(瞬停再起动动作),变频器检出欠电压后保护功能不动作,停止输出,电源恢复时自动再起动。自从修改完变频器的设定参数后,在启动大功率设备时,次台变频器在运行时没有发生欠电压“lu”跳过。 &&&&(2)&实例2一台frn1.5g11—4cx&新投用变频器,频率设置已经很大,但电机转速明显较同频率下其他下其他电机低,电机转速仍不高。 &&&&分析与维修:检查变频器的设定参数,经检查频率增益f17,设定范围为0.0~200%出厂设定值为100%,而用户实际设定值为200%。由于频率设定信号增益为设定模拟频率信号对输出频率的比率,即如设定频率为40hz,实际输出频率仅为20hz。将设定频率增益设定值改为出厂设定值100%后,问题得到解决。 过电压(ou)类故障原因分析及处理 &&&&&&变频器的过电压集中表现在直流母线的支流电压上。正常情况下,变频器直流电为三相全波整流后的平均值。若以380v线电压计算,则平均直流电压ud=&1.35,u线=513v。在过电压发生时,直流母线的储能电容将被充电,电压升高,过电压检出值&800vdc,当电压上升至过电压检出值时,变频器过电压保护动作。因此,对变频器来说,都有一个正常的工作电压范围,当电压超过这个范围时就很可能损坏变频器。 &&&&&变频器常见的过电压有三类:ou1加速过电压、ou2减速过电压、ou3恒速过电压。过电压报警一般是出现在停机的时候,其主要原因是减速时间太短或没有安装制动电阻及制动单元。变频器出现过电压故障,一般是雷雨天气,由于雷电串入变频器的电源中,使变频器直流侧的电压检测器动作而跳闸,在这种情况下,通常只须断开变频器电源&1min左右,再合上电源,即可复位;另一种情况是变频器驱动大惯性负载时,其减速时间设置“较短”,因为这种情况下,变频器的减速停止属于再生制动,在停止过程中,变频器的输出频率按线性下降,而负载电机的频率高于变频器的输出频率,负载电机处于发电状态,机械能转化为电能,并被变频器直流侧的平波电容吸收,当这种能量足够大时,就会产生所谓的“泵升现象”,变频器直流侧的电压会超过直流母线的最大电压而跳闸,对于这种故障,一是将“减速时间”参数设置长些;二是安装制动单元,增大制动电阻;三是将变频器的停止方式设置为“自由停车”。还有一种情况变频器在电机空载时工作正常,但不能带负载启动,这种问题常常出现在恒转矩负载。遇到此类问题时应重点检查加、减速时间设定或提升转矩功能,因而变频器直流回路电压升高,超过其保护值,出现故障。 &&&&(1)&实例1一台安n2系列3.7kw变频器在停机时跳“ou”。 &&&&分析与维修:在修这台机器之前,首先要搞清楚“ou”报警的原因何在,这是因为变频器在减速时,电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,回馈的能量通过逆变环节中与大功率开关管并联的二极管流向直流环节,使直流母线电压升高所致,所以我们应该着重检查制动回路,测量放电电阻没有问题,在测量制动管(et191)时发现已击穿,更换后上电运行,且快速停车都没有问题。 &&&&(2)&实例2一台富士frn110g9—4cx&变频器在运行时跳,显示:恒速过电压“ou3”。 &&&&分析与维修:首先分析引起此变频器在运行时跳,显示恒速过电压(ou3)报警,有哪些可能的原因,然后根据可能的原因一一进行查找根源。 欠压(lu)类故障原因分析及处理 &&&&&&欠电压也是在使用中经常碰到的问题。主要是因为主回路电压太低(380v系列低于400v),主要原因:整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的都有可能导致欠压故障的出现,其次主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在充电电阻上面有可能导致欠压.还有就是电压检测电路发生故障而出现欠压问题。多数变频器的母线电压下限为400v,即是当直流母线电压降至400vdc以下时,变频器才报告直流母线低电压故障。当两相输入时,直流母线电压为380×1.2=452v>400v。当变频器不运行时,由于平波电容的作用,直流电压也可达到正常值,新型的变频器都是采用pwm控制技术,调压调频的工作在逆变桥完成,所以在低频段输入缺相仍可以正常工作,但因为输入电压低输出电压低,造成异步电机转矩低,频率上不去。 &&&&(1)&实例1一台富士frn18.5g11—4cx变频器上电跳“lu”。 &&&&分析与维修:经检查这台变频器的整流桥充电电阻都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅,而是靠接触器的吸合来完成限制充电电流过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24v直流电接触器工作正常。继而检查24v直流电源,经仔细检查该电压是经过lm7824稳压管稳压后输出的,测量该稳压管已损坏,找一新品更换后上电工作正常。 &&&&(2)&实例2&一台丹佛斯&vltkw变频器,上电显示正常,但是加负载后跳“&dc&link&undervolt”(直流回路电压低)。 &&&&分析与维修:这台变频器从现象上看比较特别,但是你如果仔细分析一下问题也就不是那么复杂,该变频器同样也是通过充电回路,接触器来完成限制充电电流过程的,上电时没有发现任何异常现象,估计是加负载时直流回路的电压下降所引起,而直流回路的电压又是通过整流桥全波整流,然后由电容平波后提供的,所以应着重检查整流桥,经测量发现该整流桥有一路桥臂开路,更换新品后问题解决。说明电源输入电路有问题,可能是线路严重超载,或是线路接触不良所引起。西门子6se70系列变频器的pmu面板液晶显示屏上显示字母“e”,出现这种情况时,变频器不能工作,按p键及重新停送电均无效,查操作手册又无相关的介绍,在检查外接dc24v电源时,发现电压较低,解决后,变频器工作正常。过流(oc)类故障原因分析及处理 &&&&&&&5.1&过电流故障 &&&&&过电流是变频器报警最为频繁的现象,出现这种故障显示时,首先检查电动机连接端u、v、w电路有无相间短路现象或对地短路现象;其次检查负载是否太重,减少负载;最后检查加、减速时间参数是否太短,转矩提升参数是否太大,减少转矩提升提升量。如果无这些现象,可以断开输出侧的电流互感器和直流侧的霍尔电流检测点,复位后运行,看是否出现过流现象,如果出现的话,很可能是&1pm模块出现故障,因为1pm模块内含有过压过流、欠压、过载、过热、缺相、短路等保护功能,而这些故障信号都是经模块控制引脚的输出fn引脚传送到微控器的,微控器接收到故障信息后,一方面封锁脉冲输出,另一方面将故障信息显示在面板上,一般更换1pm模块。加速或减速中过电流,这往往是由于加速或减速过快而引起的。可通过增大加(减)速时间或准确预置升(降)速自处理(防失速)功能而解决。 &&&&&&5.2&变频器常见的三类过电流故障 &&&(1)&重新启动时,一升速就跳闸 &&&&这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。 &&&&(2)&上电就跳 &&&&这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。 &&&&(3)&重新启动时并不立即跳闸,而是在加速时跳闸 &&&&主要原因有:加速时间设置太短、电流上限设置太小、转矩补偿(v/f)设定较高。 &&&&5.3&实例分析 &&&&(1)&一台lg-is3-4&3.7kw变频器一启动就跳,显示“oc” &&&&分析与维修:打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,在线测量igbt(7mbr25nf-120)基本判断没有问题,为进一步判断问题,把igbt拆下后测量7个单元的大功率晶体管开通与关闭都很好。在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别,经仔细检查发现一只光耦a3120输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样。模块装上上电运行一切良好。 &&&&(2)&一台beltro-vert&2.2kw变频通电就跳,显示“oc”,且“oc”不能复位 &&&&分析与维修:首先检查逆变模块没有发现问题。其次检查驱动电路也没有异常现象,估计问题不在这一块,可能出在过流信号处理这一部位,将其电路传感器拆掉后上电,显示一切正常,故认为传感器已坏,找一新品换上后带负载实验一切正常。&&&过载故障(olu)原因分析及处理 &&&&&过载也是变频器跳动比较频繁的故障之一,平时看到过载现象,首先应该分析一下到底是电机过载还是变频器自身过载。一般来讲电机由于过载能力较强,只要变频器参数表的电机参数设置得当,一般不大会出现电机过载。而变频器本身由于过载能力较差很容易出现过载报警。我们可以检测变频器输出电压。其可能原因是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等;负载过重,减小负载;所选的变频器不能拖动该负载,更换、增大变频器容量;也可能是由于机械润滑不好引起,对生产机械进行检修。 &&&&&&实例:一台富士frn11g11—4cx&变频器拖动一台y132s-6,7.5kw电机,投入运行时,跳停频繁,显示(olu)。 &&&&&&分析与维修:现场检查机械,机械部分盘车轻松,无堵转现象;参考其使用说明书,检查变频器的参数,经检查,偏置频率原设定为3hz,变频器在接到运行指令但未给出调频信号之前,电机将一直接收3hz的低频运行指令而无法启动。经测定该电机的堵转电流达到50a,约为电机额定电流的3倍;变频器过载保护动作属正常。修改变频器的参数,将“偏置频率”恢复出厂值,修改偏置频率为0hz,电机启动得以恢复正常。 &外部条件故障原因分析及处理 &&&&&外部条件故障也是一种比较常见的故障,此故障无报警代码显示,故障比较隐蔽,不便于查找。如变频器运行后,用“电位器”外部模拟输入电压命令值,调节频率正常,而用“dc4~20ma”&外部模拟输入电流命令值,无法调节频率。其可能原因;一是“dc4~20ma”&外部模拟输入电流命令信号弱,达不到工作要求;一是“dc4~20ma”&外部模拟输入电流命令信号“+、-极性”颠倒,接反。 &&&&&&实例:一台艾默生td7p,3.7kw变频器,工艺人员反映在现场用“电位器”调速正常,而在控制室用dcs“dc4~20ma”自动无法调速。 &&&&&分析与维修:根据工艺人员反映情况,描述的变频器故障现象,进行检查,检查变频器的设定参数没有发生变化,拆下后更换了同型号的一台变频器,参数设定完毕,开机后故障同上,没有消除。断电后,打开变频器外壳,用数字万用表测量变频器控制端子cci、gnd的“模拟电流”信号,数字万用表显示为:10ma。原因是检修人员更换变频器时,恢复二次线时,误将变频器控制端子cci、gnd的两根线接错位置。将变频器控制端子cci、gnd的两根线拆下后调换,处理完毕,上电后试车,此故障消除。 &变频器内过热(oh3)故障原因分析及处理 &&&&&&oh3也是一种比较常见的故障,主要原因:负载是否过大;变频器温度过高故障,如发生温度过高报警,经检查温度传感器正常,则可能是干扰引起的,可以把故障屏蔽。另外还应检查变频器的冷却风扇及散热片通风情况,更换堵转冷却风扇,转动慢风机进行修复,清扫变频器,消除散热片堵塞;周围环境温度是否过高,降低周围环境温度。对于其它类型的故障,最好与厂家联系,获得快速可行的解决方法。 &&&&&实例:一台abb&acs500&22kw变频器客户反映在运行半小时左右跳,显示“oh”。 &&&&&分析与维修:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能变频器的温度确实太高,通电后发现风机转动缓慢,断电后,检查变频器防护罩里面堵满了很多棉絮,经清扫完毕,开机后风机运行良好,运行数小时后没有再发生此故障。 散热片过热(oh1)故障原因分析及处理 &&&&&oh1也是一种比较常见的故障,主要原因:检查检查变频器控制端子(13、12、11)之间是否短路;检查温度传感器检测电路是否正常;另外还应检查变频器的冷却风扇运行是否正常;散热片通风情况,散热片是否有堵塞现象;周围环境温度是否过高。 &&&&&实例:一台富士frn15g11—4cx&变频器&,上电显示散热片过热(oh1)。 &&&&分析与维修:因为是新安装变频器,一送电后就有故障,所以变频器坏的可能性不大;散热片是无堵塞现象;冷却风扇运行正常。断电后,用万用表测试模拟量输入回路,检查变频器控制端子(13、12、11)之间短路,原因是模拟量输入回路中外接频率设定“电位器”电阻值过小所致,更换为wxwxx0.25-1,0.25w&47~4.7k电位器,上电开机后变频器运行良好,运行中没有再发生此故障。 更多资讯欢迎登陆艾米克官方网站:www.aimike.net.