玻璃幕墙资质安装至12层,是指的安装至12层的板底高度吗

1.&第二章 申请人须知&中前期审查申请文件的装订要求提到&幕墙深化设计图纸采用A3格式,单面打印,折叠成A4纸规格&。由于本工程副本为暗标,A3图纸折叠为A4样式会有所不同,且不利于翻阅图纸。能否直接采用A3装订?
回答:幕墙深化设计图纸直接采用A3格式白色复印纸单面打印并胶装,封面采用白色复印纸打印招标人统一提供的暗标电子版封面(详见附件,暗标电子版封面包括暗标技术标副本的所有封面,以此次招标人提供的附件为准)封底为A3空白白色复印纸。
2.&中国移动深圳信息大厦幕墙工程格前审深化设计要求&中提出&立面索引图及局部大样图按A1图幅出图。&若部分图纸采用A1出图,是否需折叠为A3或A4图纸?由于副本为暗标,A1图幅的折叠样式各不相同不利于暗标审阅图纸。而且A3图幅的图纸完全可以清晰的反映出立面及大样所需反映的信息,且利于翻阅.格式统一,是否能统一采用A3图幅出图?
回答:按A1图幅CAD绘图,A3图幅出图,必须使用招标人提供的图框(电子版),详见附件。幕墙深化设计图纸直接采用A3格式打印并胶装。
3.&前期审查申请文件的编制&中规定计算书及施工组织设计一律不得采用彩色打印,请问&幕墙施工图深化设计&中是否也不能出现彩色打印图纸?
回答:投标文件不能出现彩色打印。
4.贵司所提供的PDF文件&中国移动深圳信息大厦幕墙工程资格前审深化设计要求&中提到幕墙深化设计及幕墙结构计算书内容为:(1)标准大面幕墙单元系统;(2)VIP大堂幕墙单元系统;(3)一层城市公共广场两侧幕墙系统;(4)南面主入口雨篷系统;(5)玻璃采光顶系统。本次深化设计是否只是对以上五点进行深化设计及计算,深化图纸及计算书是否只包含此五部分?
回答:是。
5.&中国移动深圳信息大厦幕墙施工图设计任务书&第15页5.1商业副楼中的&环型钢架玻璃幕墙设计&具体指哪个位置?
回答:商业副楼中的&环型钢架玻璃幕墙&,本次前期审查不需深化设计。
6.&中国移动深圳信息大厦幕墙施工图设计任务书&28页中&8.2.23 两个塔楼下面斜曲金属幕墙设计&具体指哪个位置?
回答:此处笔误,不需深化设计。
7.G~H轴间开放式城市公共广场两边的结构柱是采用石材包柱还是铝板包柱?能否提供相应的节点图?如下图所示。
回答:铝板包柱。无节点图。
8.城市公共广场的铝板吊顶采用的分格,此分格的铝板为非常规铝板,价格昂贵且采购周期长,能否调整此分格?
回答:可以调整,需得到建筑方案及幕墙设计的认可。
9.首层外围一圈风井是否属于幕墙范围?若是需如何处理?请提供相应大样及节点图。
回答:不在本次招标范围。
10.首层1/01轴线上,K至H轴线段部位进车道部位两侧幕墙是否属于此次幕墙招标范围?
回答:在本次招标范围,但不需深化设计。
11.裙楼南面1至8轴大堂处立面幕墙是否要求采用点支撑幕墙?
回答:不采用点支撑幕墙,做法按招标图。
12.主入口钢架是否属于此次幕墙范围之内?
回答:是。
13.塔楼标准层平面图中LC1-2是否为开启窗?若是,平立面开启扇位置有出入,以哪份图为准?
回答:以立面图为准。
14.建筑平面图中有多处地方标有LC1-2,FMLC1-2等标识,能否提供相对应标识说明及图纸以方便确定幕墙形式。
回答:幕墙形式以招标图为准。
15.平面图13F南面1至8轴有百叶,而立面图无百叶,以哪份图纸为准?
回答:以立面图为准。
16.平面图29F东面A至G轴与西面G至A轴无百叶,而立面图中有百叶,以哪份图纸为准?
回答:以立面图为准。
17.塔楼标准层室内栏杆是否属于本次幕墙招标范围?若是应采用何种材质?
回答:非本次幕墙招标范围。
18. 如下图3轴右边分格填充是否为防火幕墙填充?
回答:与标准幕墙做法相同。
19.十三层塔楼A~F轴,8~1轴,F~A轴,内侧是否为玻璃栏杆?若是,是否四边都有?且建筑平面图中有多处出现不连续的幕墙线,能否提供完整的建筑平面图及结构图?
回答:不属于本次幕墙深化设计范围。
20.幕墙大样19(DYA-19)的LED显示屏是否属于幕墙范围?局部立面和剖面的LED高度不一致,请问以何为准?
回答:不属于本次幕墙深化设计范围,LED显示屏不属于本次招标范围。
21.幕墙大样16(DYA-16)的立面和剖面雨篷的标高不一致,请问以何为准?
回答:除南面入口雨棚外,其他位置雨棚不属于本次幕墙深化设计范围。
22.节点JDA-04的竖剖和大样对应不上,请问以何为准?(见附图)
&&&&&&&&&&& JDA-04&&&&&&&&&&&&
回答:以大样为准。
23.招标图的大样DYA-01,DYA-02中,层间有的采用8mm单片钢化玻璃(GL-02),有的采用10+12A+10钢化中空玻璃(GL-01),是否要按层间统一采用8MM单片钢化玻璃(GL-02)?
回答:有结构梁位置为单片,无结构梁位置为中空。
24.DYA-01中面朝上的玻璃有部分填充采用10+12A+10钢化中空玻璃(GL-01),是否应该为8+1.52PVB+8(GL-04)?
回答:为夹胶玻璃。
25.中国移动的LOGO是否属于幕墙范围?
回答:是。
26.屋顶擦窗机是否属于幕墙范围?若是,塔楼和裙楼屋顶是否只各需一台?
回答:不属于。
27.屋顶构架层的层高8100较高,中间部位需要加横向钢梁,此钢梁是否属于幕墙范围?见大样DYA-09。
回答:属于幕墙范围。
28.DYA-13、DYA-17、DYA-18大样图中无竖向剖面,请提供。
回答:自行深化设计。
29.请提供现场总包施工进度计划。
回答:请见本次答疑附件。
30.请提供现场总平面布置图(包括现场塔吊、施工电梯、施工道路等的具体位置)。
回答:请见本次答疑附件。
31.现场脚手架搭设和拆除的方式及时间。
回答:外爬架,详见附件总包施工计划。
32.立面图LM-02中北立面雨篷有拉杆,剖面图PO-02中北立面雨篷无拉杆,请问以哪个为准?
回答:北立面雨篷不属于本次幕墙深化设计范围。
33.立面图LM-04中东立面雨篷有拉杆,剖面图PO-01中东立面雨篷无拉杆,请问以哪个为准?
回答:东立面雨篷不属于本次幕墙深化设计范围。
34.技术标的封面采用什么纸张?
回答:除深化设计图纸封面由申请人自行打印外(招标人提供统一电子文档),其他封面由招标人统一提供。
35. 《前期审查文件》里未见第四章38页资信标封面的项目编号,请贵司提供项目编号。
回答:项目编号为ZTB2012203。
1、幕墙施工图设计说明书第一部分1.01第C条说明&综合外照明系统、招牌、灯具支架&均包含在幕墙系统中,请确认。
回答:泛光照明不属于本次本次招标范围。LOGO招牌属于本次本次招标范围。
2、幕墙施工图设计说明书第一部分1.04中列举较多的外国规范,如本工程采用所列规范较严格者执行的话,会对项目成本有较大的影响,请明确是否需要采用国外的规范?
回答:本工程采用所列规范较严格者执行。
3、前期审查文件中&申请人须知&要求技术标副本为暗标,业主是否提供统一的暗标图框和格式要求等。
回答:由招标人提供统一的图框(电子版)。
4、请明确技术标正本是否为明标?
回答:是。
5、前期审查文件中&申请人须知&要求幕墙深化设计图纸采用A3格式,折叠成A4纸规格。而在&资格前审深化设计要求&中5.2条和5.3条均要求按A1图幅出图,请明确以哪个为准?
回答:按A1图幅CAD绘图,A3图幅出图,必须使用招标人提供的图框(电子版),详见附件。幕墙深化设计图纸直接采用A3格式打印并胶装。
6、前期审查文件第18页要求&幕墙技术说明书、幕墙结构设计计算书内容须胶装成一册&,是两个文件合一起装订一册,还是分开各装订一册?
回答:合并装订成一册。
7、前期审查文件第11页要求&技术标之幕墙施工图深化设计:1正9副,共10份&,而在第19页要求是技术标之幕墙施工图深化设计正本(2本)以及技术标之幕墙施工图深化设计副本(18本),以哪个为准?
回答: &技术标之幕墙施工图深化设计正本(2本)&是指幕墙深化设计图纸单独胶装成一册(A3纸规格)、幕墙技术说明书及幕墙结构设计计算书胶装成一册(A4纸规格),共2本(明标)。&技术标之幕墙施工图深化设计副本(18本)& 是指幕墙深化设计图纸9个副本、幕墙技术说明书及幕墙结构设计计算书(胶装成一册)9个副本,共18本(暗标)。
8、前期审查提交的技术标之幕墙施工图深化设计,是否只能沿用招标图纸的幕墙系统来进行深化或完善设计,深化设计中不得改变招标图纸的幕墙系统的材料外观、型材截面、面板厚度等。
回答:可优化,需满足建筑效果。
9、前期审查阶段是否需要提交材料样品?
回答:否。
10、幕墙施工图深化设计是否考虑擦窗机设计?
回答:需考虑,但擦窗机不属于本次招标范围。
11、招标图纸设计说明SM-03图中,关于五金配件&门窗五金配件选用进口或国产优质产品;摩擦铰链、风撑、螺栓、螺钉、螺丝等不锈钢产品采用国产优质304不锈钢&如果门窗五金配件选用进口品牌,是否摩擦铰链、风撑仍为国产,请明确。
回答:门窗五金配件以约定品牌为准。
12、首层城市公共广场中包圆柱是否为幕墙范围,是什么材料,请明确。
回答:是幕墙范围,铝板包柱。
13、招标图纸DYA-04中1-1剖面图在3、4、5层间增加钢横梁,是否在幕墙范围?
回答:是幕墙范围。
14、招标图纸DYA-16中,雨蓬与门高度位置在立面与剖面不对应,以哪个为准?
回答:不属于本次幕墙深化设计范围。
15、招标图纸DYA-19中,LDE显示屏是否在幕墙范围?
回答:不属于本次幕墙招标范围。
16、招标图纸DYA-20中,门顶4.7标高处空白框是什么,详见图一云线圈示。
回答:不属于本次幕墙深化设计范围。
17、招标图DYB-01中,请提供铝板吊顶详图和材料要求。
回答:不属于本次幕墙深化设计范围。
18、招标图DYB-03中,请明确排水方向,根部是否需做集水槽?
回答:内排水,自行优化设计。
19、招标图DYB-04中,请明确排水方向,根部是否需做集水槽?
回答:两侧自由排水,自行优化设计。
20、招标图DYB-03、04中,装饰钢架和雨蓬的钢龙骨需要穿过单元式玻璃幕墙,与主体结构连接固定,建议将此处单元幕墙断开,否则将不能安装。是否可行?
回答:断开处理。
21、招标图JDA-01中,室外三角形装饰玻璃的前后小副框挂钩相背,将不能安装,如图二云线圈示。
回答:笔误,为同一方向。
22、招标图JDA-01中,室外三角形装饰玻璃与龙骨连接的10mm不锈钢板是否为通长布置?详图二。
回答:不通长布置。
23、招标图JDA-01中,室外三角形装饰玻璃尖角处有16mm空隙,容易积灰,建议打密封胶填充,是否可行?
回答:不打胶密封处理。
24、招标图纸中的玻璃为小副框挂式安装,受加工误差和施工误差影响,将无可避免出现小副框与主龙骨不平齐,对室内的美观有一定影响。详见图三示。
图三:理论状态&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 小副框与龙骨不平齐
回答:自行优化设计。
25、招标图纸JDA-07节点中,转角位为单片玻璃,内侧无背板和保温,是否满足规范节能要求?如图四示。
回答:有背板和保温材料。
26、招标图纸JDA-07节点中,中立柱和中横梁均为闭腔型材,两者连接打钉有困难。详图四示。
回答:中横梁和中立柱采用角码连接,工厂组装,可自行优化。
27、招标图纸JDA-08节点中,与槽式预埋件连接的连接件是铝型材还是钢材,请明确。如果为铝型材,连接件如何能做到三个面,如图五云线圈示。
回答:为铝型材,可自行优化。
28、招标图纸JDA-10节点中,防火带达不到JGJ102-2003玻璃幕墙工程技术规范第4.4.10条高度不低于0.8m的不燃烧实体裙墙之要求,如图六云线圈示。
回答:自行优化。
29、招标图纸JDA-10节点中,单元式幕墙挂件与混凝土结构梁太近,可调节量小,达不到调节作用。如图六示。
回答:自行优化。
30、招标图纸JDA-10节点中,下单元横梁的玻璃护边与龙骨接触位置容易渗水,导致室内漏水。如图七云线圈示。
回答:两侧排水入立柱腔,可自行优化。
31、招标图纸JDB-02节点中,与钢角码连接的挂件是铝型材还是钢材,请明确。如图八云线圈示。
回答:钢材。
32、招标图纸JDB-02节点中,挂件没有左右限位装置,在温度变形、地震作用时,板块会无规则变形。详图八。
回答:自行优化。
33、招标图纸JDB-02节点中,连接件为焊接,支座调节量小。详图八。
回答:自行优化。
34、招标图纸JDC、JDD、JDE、JDF系列节点均无索引大样,请明确。
回答:屋顶幕墙收口节点非本次深化设计范围。
35、招标图JDD-01中,口800x360mmx20x20方通是否在幕墙范围?
回答:是。
36、招标图JDE-04中,口650x250x16x16钢通是否在幕墙范围?
回答:是。
37、请明确伸缩变形缝位置及要求。
回答:主副楼交接部位,非本次深化设计范围。
38、招标图JDG-06中,玻璃采用两端入槽式安装,玻璃与槽间隙太小,玻璃安装困难,如图九云线所示。
回答:自行优化。
39、本工程的幕墙开启扇为上大下小梯形,五金配置难度大,建议窗框找平,把开启扇做成四边形,是否可行?
回答:有五金配件,做成四边形不满足建筑效果要求。
40、招标图JDB-04中,此双层百叶方案对防水作用不大,建议采用图十所示的百叶,具有良好的通风和防水功能。
回答:自行优化。
回答:按C类设计。
回答:不允许。
回答:下部有支撑托件。
回答:不需要在最小尺寸部位安装。
图号JDA-01,经计算,墙角区铝立柱与玻璃粘接的结构胶宽度需要35mm,大于铝立柱粘接面25mm,是否可以加宽铝型材截面?
回答:采用高性能结构胶。
回答:满足结构受力分析。
JDA-03 50mm
回答:非透明部分参数要求是整体节能要求,非专指保温棉。
回答:自行优化。
回答:自行优化。
回答:自行优化。
回答:采用铝挂件,局部特殊处理。
回答:自行优化。
回答:增加钢套心,可自行优化。
JDB-02 & JDB-01 &JDB-05& JDG-01 && JDG-03
回答:不接受钢挂件,可优化铝挂件。
JDJ-01 4.7
回答:不考虑。
1P11 3.3.219P19218
回答:&技术标之幕墙施工图深化设计正本(2本)&是指幕墙深化设计图纸单独胶装成一册(A3纸规格)、幕墙技术说明书及幕墙结构设计计算书胶装成一册(A4纸规格),共2本(明标)。&技术标之幕墙施工图深化设计副本(18本)& 是指幕墙深化设计图纸9个副本、幕墙技术说明书及幕墙结构设计计算书(胶装成一册)9个副本,共18本(暗标)。
回答:由招标人提供统一的图框(电子版),详见附件。
3P183.2.5.1A3A4
回答:幕墙深化设计图纸直接采用A3格式白色复印纸单面打印并胶装,不折叠。
4P183.2.5.1
5P183.2.5.2200
5P64P181.50.5
A3 P113.3.3A3
9PDF 6.3.2 F.
10P294.5VIPVIPJDG-01~JDG-05
11P30JDH-01~JDH-03
12SM-036.2a8+1.52PVB+8mm3mmDY-07+JDD01~103mm
13LM-01DY-02DY-02DY-03DY-06DY-08
17DY-072-2PM-01
18DY-078mm1-1
19DY-09LM-02
20179.9m178.7m1200mmJDC-12176.5m178.7m1166mm
2133/F 36/F
22A~GG~A8~1
LOGO招牌属于本次招标范围。
25VIP1F~5F26.90m1F~5F
属于本次招标范围。
1)、光伏系统除了光伏板由业主提供外,系统配套电器如:逆变器、直流集电箱、并网柜、断路器、电缆等是否也由业主提供和其他单位安装。
2)、大厦的外立面是否有灯光照明系统要在幕墙构件上安装和配合,公共广场铝单板吊顶位置是否有筒灯分布。
3)、1/3轴~28/5主入口门立面图为地弹门,剖面图为自动门,请明确是否为自动门,入口雨棚室外部分采用了木板包不锈钢,这种做法防水不好,内垫材料能否改成其他材料。
4)、大厦单元体连接件采用了槽式面埋连接方式,现方案采用了面埋转偏心侧挂的方式,如果改进深化连接直接传力则单元体公母料与主体结构上下距离偏小能否把横梁公母料分割位置提高100mm。
5)、竖向三角装饰条夹胶玻璃最外碰接点是否可用铝型材收口。
6)、1~15层,主楼与辅楼之间的平面内最大伸缩位移量是多少?
7)、一层城市公共广场外露圆柱是否在本次深化内采用什么材料包柱,钢包铝幕墙上端支座在楼板上,是否可将埋件受力该在梁上。
8)、主楼顶LED屏的钢支架部分受力在幕墙上,不能考虑钢支架的受力支座全部在主体结构上。
9)、辅楼楼顶建议主体结构做女儿墙防水处理,幕墙顶部能否只做收口防水设计?
10)、业主能否提供总包脚手架搭设方案和塔吊分布位置,以及现场首层场地平面布置图。
11)、业主能否提供总包施工进度计划总表。
12)、资格审查文件中:项目团队要求的国家注册机械工程师证书签发机构是哪里,请明确?
13)资格预审文件中法定代表人身份证明中的身份证明文件名称及编号是否为身份证及身份证号,请明确?
回答:身份证明文件可以是身份证、护照国家认可的有效证明文件爱你等,其编号为相应证件的编号。
14)根据预审文件第4页(项目概况与招标范围)
项目的建设地点、规模:位于深圳市中心区市民广场东片区,深南大道与金田路交汇处东北角,中心区26-3-2号地块。本项目建筑总面积约为100,000平方米,其中地上建筑约80,000平方米(计容积率)、地下建筑约20,000平方米,总建筑高度约为180米,层数:36层(主楼)、12层(附楼)。主体建安工程预计2014年12月完工。
请问本次幕墙工程施工开、竣工日期为多少?
1、节点图号JDA-01三角形装饰条的直边标注尺寸为476mm(最大值),同时节点图号JDA-04剖面图2的三角形的直边标注尺寸为400mm(最大值),是否主楼与附楼的不一样请明确。
2、节点图号JDA-04三角形装饰条直边标注尺寸为150mm(最小值),同时剖面图2相对应位置标注尺寸为200mm(最小值),请明确。
3、节点图号JDA-01三角形装饰条前端铝合金型材打钉受力部位才2.5mm厚,是否按现行规范进行设计,请校核。
4、节点图号JDA-01三角形装饰条玻璃板块采用小单元式做法,但同一板块中的小单元副框插口方向不一,不利于后面维护及更换?建议改为同一板块中的小单元副框插口同一个方向。
5、节点图号JDB-02立柱与主体结构的铝合金连接件相对复杂,建议往经济合理,便于安装及调节的方向进行优化。
6、节点图号JDB-06底部角钢与上横梁接触部位需加防腐垫片,同时角钢开竖向长孔上下调节需加钢垫片焊接限位。
7、节点图号JDD-01包360x140x14x15.8工字钢的3mm铝单板,采用2个钢折弯槽连接固定,建议采用一个钢折弯槽连接固定即可,这样既经济合理又便于安装。
8、节点图号JDB-06与节点图号JDD-05同是单元式幕墙底部收口节点,但两个节点连接固定上横梁的做法不一,建议两个节点做法一样,便于下料加工。
9、节点图号JDE-02节点3包400x250x20x20钢通的3mm铝单板安装相对困难,建议3mm铝单板分为两块便于安装。
10、请问幕墙图中所有钢结构的断面填充,都可以理解为通长的吗,如果不是希望注明清楚。
11、节点图号JDF-02连接钢板是否先与U型钢折弯槽焊接,再整体与埋件焊接固定,如果不是连接钢板与U型钢折弯槽里面的焊接有困难,请明确。
12、请明确本工程的地面粗糙度。
13、幕墙施工工程邀请招标前期审查文件第11页3.3.3条幕墙技术说明书采用A4格式,按经验幕墙技术说明书与幕墙深圳化设计图纸是合一起装钉均采用A3格式,建议幕墙技术说明书采用A3格式。
:幕墙技术说明书、幕墙结构设计计算书须胶装成一册,采用A4白色复印纸双面打印。幕墙深化设计图纸采用A3白色复印纸单面打印,单独须胶装成一册。
14、幕墙施工工程邀请招标前期审查文件第11页3.3.3条幕墙深化设计图纸采用A3格式折叠成A4纸格式,但幕墙施工工程邀请招标前期审查文件第18页3.2.5.1条只说明幕墙深化设计图纸单独须胶装成一册,采用A3格式,是否需要折叠成A4格式,请明确。
幕墙深化设计图纸直接采用A3格式白色复印纸单面打印并胶装,封面采用白色复印纸打印招标人统一提供的电子版封面,封底为A3空白白色复印纸。
15、请提供现场平面布置图。
16、请提供准确的幕墙工程起止日期用于进度计划编制。
17、请提供工程量清单供劳动力计划安排。
18、投标文件封面需填&项目编号&,请提供。
回答:项目编号为ZTB2012203。
19、80万元银行保函可否采用深圳市建设工程交易中心年度投标保证金?
回答:不可以,必须单独提供银行保函。
20、业绩证明材料:&如以幕墙面积为参评,需提供幕墙面积计算书及相关能统计幕墙面积的平、立、剖面图&。因已完工程的图纸均已装订在竣工图或施工图内,计算幕墙面积的图纸量很大,并且幕墙工程的转角较多,需大量图纸才能计算幕墙面积。请问幕墙面积的证明材料以招标文件下发的工程量清单或招标文件描述的工程量或竣工报告上注明的幕墙面积为准?
回答:需提供平、立、剖面图,并提供幕墙面积统计计算书。
1.光伏幕墙系统是否需要提供单独的电气系统设计方案?《前期审查文件》中指明光伏板由业主提供,请明确品牌及组件型号,最好给出组件电气参数。
2.技术标之幕墙施工图深化设计装订要求是按照《前期审查文件》中3.2.5.1条款还是按照申请人须知前附表中条款3.3.3将整个技术标之幕墙施工图深化设计装订成一册?
回答:幕墙技术说明书、幕墙结构设计计算书须胶装成一册,采用A4白色复印纸双面打印。幕墙深化设计图纸采用A3白色复印纸单面打印,单独须胶装成一册。
3.立面图和大样图的图幅是否需要按照&中国移动深圳信息大厦幕墙工程资格前审深化设计要求.pdf&文件中5.2,5.3要求执行?如需,A1图叠成A4图比较影响翻阅,建议将深化设计图纸单独装订成一册,A1图叠成A3的即可。
按A1图幅绘图,A3图幅出图,幕墙深化设计图纸直接采用A3格式打印并胶装。
4.请明确技术标之幕墙施工图深化设计是需要2正18副还是1正9副?
&技术标之幕墙施工图深化设计正本(2本)&是指幕墙深化设计图纸单独胶装成一册(A3纸规格)、幕墙技术说明书及幕墙结构设计计算书胶装成一册(A4纸规格),共2本(明标)。&技术标之幕墙施工图深化设计副本(18本)& 是指幕墙深化设计图纸9个副本、幕墙技术说明书及幕墙结构设计计算书(胶装成一册)9个副本,共18本(暗标)。
5.请问深化设计图纸是否可优化型材截面以达到更好的安装、防水气密、更换、结构受力性能?结构计算书是否仅针对优化后的方案进行计算校核?
6.该项目的规范执行是否以国内规范为主,国外规范为辅?相同情况是以较严格执行还是以国内规范执行?
本工程采用所列规范较严格者执行。
7.施工图设计任务书《修改版》中6.2.1提到的防水岩棉板是否指一般的防火岩棉板?
8.是否需要提供擦窗机方案?
9.施工图设计任务书《修改版》中6.5.4指出本次设计包括楼体LED泛光照明,请问是否需提供该方案?
10.招标图纸设计说明中5.7点指出幕墙传热系数K&2.6 W/m2.K,而施工图设计任务书《修改版》中7.1.2指出外门窗的传热系数K&2.0 W/m2.K,请问以何为准?
11.开启五金包括电动开启装置是否必须选用进口品牌?
12.钢结构是否必须采用Q345钢材,可否根据结构计算灵活选用?
13.施工图设计任务书《修改版》中8.2.13所描述的低碳设计,请明确低碳设计的内容。
14.施工图设计任务书《修改版》中8.4所描述的提交概算资料,是否不在这次回标资料以内?
15.本次回标是否需要提供热工计算书?
16.招标图纸设计说明中第七点第二条指出,铝合金型材表面处理为室内粉末喷涂,而施工图设计任务书《修改版》中7.3.2指出室内阳极氧化值20以上,请问以何为准?
17.能否提供建筑图,结构图?
18.计划工期600日历天是否包含埋件埋设时间?如是,能否提供土建进度计划表?
19.暗标的页面有没有页边距的具体要求?
20.投标人须知前附表第3.3.3条中&技术标之施工组织设计采用A4格式,分章节双面打印,设置目录并胶装成书状&,请问&分章节双面打印&是什么意思?
21.请提供总平面图(CAD版)?
22.请问总包是否免费提供脚手架和现场垂直运输设备?
23.现场是否提供场地搭设临时设施(办公和生活)?
24.招标文件第17页&3.2.1中文件正文除图形、图纸和表格外,均采用双面打印。&&3.2.5.2中正文统一采用A4白色复印纸双面打印(如遇有图形或表格,可采用A3纸规格和单面打印,但须折叠成A4纸规格)&。请问可否理解为,图形、表格指的是个别如进度表(图)、平面布置图的图表,而并不是指正文中的所有表格内容都采用单面打印?
25.投标保函银行做了部分修改,可否依此修改?(见附件一,附件二)
1.招标文件第11页3.3.3内&幕墙深化设计图纸采用A3格式,单面打印,折叠成A4纸规格;&是装订好后整体折叠成A4规格还是每页折叠成A4规格?(因图纸量较大,折叠成A4后不易翻阅,建议按A3格式提供)
幕墙深化设计图纸直接采用A3格式白色复印纸单面打印并胶装,封面采用白色复印纸打印招标人统一提供的电子版封面()封底为A3空白白色复印纸。
附:答疑补充资料。
&&字体大小:玻璃水幕墙壁挂式电视开关插座空调等安装要求
壁挂式电视的安设央求条件:
1、壁挂式电视的安设对墙面牢固水平有较严格的央求条件,此刻许多套房室内的墙体是空心砖砌的,壁挂电视基础没法安设。于是乎,在采办“壁挂”平板电视之前应当稽核自家房屋的墙体布局。平板电视须要壁挂安设,墙面必需是实心砖、混凝土或与其强度等效的安设面。
根据国度《平板电视机安设任事法度范例》安设要点:安设面承载才干应保证不低于电视机现实载分量的4倍,安设后前后倾斜10度时电视机不应倾倒。在现实安设平板电视中,观看间隔至多为显示屏对角间隔的3-5倍。安设高度应以用户坐在凳子或沙发上眼睛平视电视中心(或稍下)为宜,一般可电视的中心点离地为1.3m左右。由于一般客厅的空间高度为2.6m左右,例如43英寸等离子的高度为66cm,那么等离子的下边离地为97cm左右,等离子的下面离地高度则为163cm,这时用户坐在沙发上看是最佳位置。假如你是采用在卧室里壁挂,那么就视乎你看电视的主要习气。一般的平板电视,散热栅格通临时计在反面或许侧反面,于是乎电视反面和高下左右四侧都须要一个通风散热的空间,壁挂电视与墙面之间至多连结15公分左右的间隔。你看室内水幕墙。由于电视的各种接口基本上都调节在反面,各种数据线不能抵住墙面太过弯折,否则很容易折损。但是平板电视太摆脱墙面,平板电视的电线流露在外貌,又特别不场面,那么如何暗藏壁挂电视的电线又能保证既安然,收看后果又好而且插头使用便利呢?首先,确定壁挂位置和高度,做好记号;其次,墙面开槽,深度70mm内,室内水幕墙。长度根据地台或电视机柜高度定,一般从壁挂位置至地台插座位置,插座位置设计需便利使用且便于暗藏;然后,埋入50MM管,最好是PVC管;末了,安设好电视时,一共电线穿过50MM管至插座位置。显示屏挂起后,需用水平尺丈量,调节挂架螺钉使显示屏完全处于水平位置,平板电视机安设的零件位置平移误差应小于1cm,左右倾斜度误差小于1度。
2、作为家用电器,不论是老彩电还是此刻的平板电视,都不宜永久处于湿润的环境中。室内水幕墙。由于平板电视很多都不带防水珍爱,散热栅格外部电路板会间接与外界氛围接触,平板电视安设位置过于接近湿气会破损机器。如在室内装修时,有些伙伴嗜好在家中设计水幕墙,墙壁。假如把平板电视挂在水幕墙操纵或许面前,这样带来的湿气会紧要影响到电器的使用安然和使用寿命。另外,过多动物摆放在电视操纵也是不当。除此之外,还应当制止阳光直射到平板电视上。
3、固然平板电视挂上了墙面,还是须要尽量制止强电以及强电磁场物体的影响,如电磁炉、无线电收音机等可能肆意搬动的电器就应当尽可能地远离电视,其它大型家电产品也不要调节在电视机左近放置。声响的安设也尽量不要过于贴近壁挂的平板电视,水幕。省得信号彼此扰乱,影响观看后果。
抽油烟机的安设央求条件:
一般央求条件吸油烟机的外沿间隔燃气灶灶面650~700毫米,也可根据下面分析状况来定,宜低不宜高:有集烟罩的中式深型机可装得高一些,没有集烟罩的可装得低一些;功率大的可装得高一些,功率小的可装得低一些;使用共用烟道的可装得低一些,不使用共用烟道的可装得的高一些。
配电箱安设央求条件:
配电箱(盘)安设时,其底口距地一般为1.5m;明装时底口距地1.2m;明装电度表板底口距地不得小于1.8m。在同一征战物内,同类盘的高度应一致,学会室内水幕墙。允许毛病为10mm。安设配电箱(盘)所需的木砖及铁件等均应预埋。挂式配电箱(盘)应采用金属收缩螺栓稳定。铁制配电箱(盘)均需先刷一遍防锈漆,再刷灰油漆二道。预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好清爽明明信得过的接地。导线引出面板时,面板线孔应腻滑无毛刺,金属面板应装设绝缘珍爱套。配电箱(盘)带有用具的铁制盘面和装有用具的门及电器的金属外壳均应有清爽明明信得过的PE珍爱地线(PE线为黄绿相间的双色线也可采用编织软裸铜线),但PE珍爱地线不允许愚弄箱体或盒体串接。配电箱(盘)配线布列齐整,并绑扎成束,在活动部位应稳定。盘面引出及引进的导线应留有适当余度,玻璃水幕墙。以便于检修。配电箱(盘)上的母线其相线应涂脸色标出,A相(L1)应涂黄色;B相(L2)应涂绿色;C相(L3)应涂红色;中性线N相应涂淡蓝色;珍爱地线(PE线)应涂黄绿相间双色。
开关插座的安设央求条件:
在实行开关、插座接线时,每一个桩头上只能接一根导线,导线拼头不能拼在接线桩头上。由于假如桩头上拼接两根导线(开关、插座桩头一般都很小,原设计只接一根线),发生松动时会影响后一只开关或插座的一般使用,接线桩头容易发热,轻者烧坏开关、插座,重者引发火灾。室内水幕墙。
开关的安设位置一般离空中1.3m,距门框边15—20cm。门后面由于封闭不便利不宜装开关。一个单元内的开关,封闭与封闭的方向应一致。
插座一般离空中30cm。卫生间、厨房插座高度另定。卫生间要安设防溅型插座,浴缸上方三面不宜安设插座,水龙头上方不宜安设插座。煤气表界限15CM以内不能装插座。(燃具与电器设备属错位设置,其水平净距不得小于50cm)。
安设单相三眼插座时,面对插座,上方一眼应接地线,下方两眼的左边一眼接零线,左边一眼接相线。安设两眼插座时,左边一眼接零线,左边一眼接相线,不能接错。玻璃水幕墙。否则,用电用具的外壳有电,或开动用具时外壳有电,会发生触电事故。
家用电器一般忌用两眼电源插座。台扇、落地风扇、洗衣机、电冰箱等均应用单相三眼插座。浴霸、电暖器安设不得使用日常开关,应使用与设备电流相配的开关。
由于家用空调电流较大,起动时会影响其它使用中的电器,故空调插座应从用户配电箱独立设置一个回路。插座安设高度应避开装在空调机引进制冷管的位置(即在墙上的预留孔位置),插座宜装在预留孔位置上方10cm左右。
壁灯安设央求条件:
壁灯高度有考究1.8米正好 壁灯是室内装饰灯具,一般多配用乳红色的玻璃灯罩。灯泡功率多在15—40瓦左右,光线浓艳协和,可把环境粉饰得文雅、丽都。
空调安设央求条件:
空调的安设高度很大水平上裁夺了空调的后果及耗电量。因冷氛围下降,故总是沉在房间的下部。空调安设得越低,须要制冷的空间就越小,也越能节电。玻璃水幕墙壁挂式电视开关插座空调等安装要求。这种措施的节电效率其实是角力计算高的,险些与安设高度的低落量成反比。好比,原先空调安设高度为2.8米,假如降为1.8米,那么节电量可达30%。但是低落安设高度也会带来不妥,由于会影响居室场面及人的活动。故在客厅最好用柜机,而在私密空间如卧室、书房等处,可能找个不影响活动的位置,安设得尽量低一些。还有一点,用柜机时尽量把出风方向调成水平方向,假如指向上方,相当于加大了制冷空间,会使耗电量增添。
一、室内机
1、要水平安设在安稳、坚固的墙壁上。
2、其进气和入口要连结通畅。
3、离电视机至小一米以上省得彼此产主扰乱。
4、远离热源、易燃气处。水幕墙。
5、不要切近亲近高频设备、高功率无线电装置的场所省得扰乱
6、空调的一般事情
7、两端和上方都应留不足地。
二、室外机
1、要水平安设在安稳、坚固的墙壁或天台、阳台上。
2、其进气口和出气口连结通畅。
3、制止阳光直晒,如有必要配上遮阳板,但不能挫折氛围流通:
4、排出的热氛围和收回的乐音不能影响邻居住户。
5、不要放在有微风和灰尘处。
6、不要切近亲近热源和易燃气源处。
7、不能影响行人行走。玻璃水幕墙。
8、为了连结氛围畅通,相比看安装。外机的前后,左右应留有必然的空间。
9、冷暖型空调的室外机尽量采用不要有东南风吹到的场所。
三、室内外机连接铜管长度
1、分体壁挂式尽量不要超出跨越5米。
2、小于四匹的分体立柜式尽量不要超出跨越10米。
3、五匹左右的分体立柜贰尽量不要超出跨越15米。
4、室外尽量低于室内机高度差低于5米。
5、不能有折扁处。
6、采用质优的连收受。
电线布设央求条件:
1、排管布线,要做到横平竖直,相比看要求。应注意的是:强电走上,弱电走下,不可交错,制止漏电惹起不用要的艰难。
2、开槽时要深度一致,一般是在PVC管的直径上+10mm。
3、电源线的导线截面用电配置的最大输入功率。一般:幕墙。照明1.5mm²,空调挂机及插座2.5mm²,柜机4.0mm²,进户线10.0mm²。
4、暗线铺设必需配阻燃PVC管。插座用SG20管,照明用SG16管。当管线长超出跨越15m或许有两个直角弯路时,应配设拉线盒。顶棚的灯具位也要设拉线盒稳定。
5、PVC管应用管卡稳定。PVC管接头均用配套接头,用PVC胶水粘结,稳定牢固,弯头均用弹簧卷曲。暗盒,拉线盒与PVC管锣接固靠。
6、当PVC管安设好后,应许穿线,同一回路电线应穿入同一根管内,但管内总根数不超出跨越8根,电线总截面积(包括绝缘外皮)不超出跨越管内截面积的40%。
7、电源线与通讯线绝不能穿入同一根管内。电源线及插座、电视野及插座的水平间距不得小于500mm。电线与散热器、热水、煤气管之间的平行间隔应不小于300mm,交错间隔不小于100mm。电视。
8、穿入配管导线的接头应设置在接线盒内,先头应留有150mm的余量,接头搭接要牢固,绝缘带包缠应平均周密。安设电源插座时,面向插座的左侧接零线(N),右侧接前哨(L),中央上方接珍爱地线(PE)。珍爱地线为2.5mm²的双色软线。
9、当吊灯自重在3kg及以上时,应先在顶板上安设后置埋件,并将灯具稳定在后置埋件上。注意:严禁安设在木楔、木砖上。连接开关,螺口灯具导线时,前哨应先接开关,开关引出的前哨应接在灯中心的端子上,零线应接在螺纹的端子上。
10、导线间和导线对地间电阻必需大于0.5Ω。
11、电源插座底边间隔空中应为300mm,平开关板底边间隔空中应为1300mm。挂壁空调插座的高度为1900mm。脱排插座的高度为2100mm,厨房插座高度为950mm,挂式消毒柜插座高度为1900mm,相比看水幕墙。洗衣机插座高度为1000mm,电视机插座高度为650mm。同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在听一水平标高上,高差应小于5mm。
12、以户为单位应各自设置强弱电箱,配电箱内设行为电流30A的漏电珍爱器,分数路经过控开后,差异驾御电源、空调、插座。控开的事情电流应与终端电器的最大事情电流相配合,一般状况下,照明10A,插座16A,柜式空调20A,进户40~60A。玻璃水幕墙。
13、安设开关、插座及灯具时,应当注意清洁,宜在末了一次涂乳胶漆前实行清洁。
注:a、假如装修面积小,可间接采用带有PVC绝缘套的护套线,护套线可间接埋入墙顶面线槽内,不必穿接PVC管,但本钱角力计算高。
b、在装修布线时,要找找持有专业证书的电工来操作。
c、为节减漏电、超负荷、触电之类隐患,应在分电盘的必要回路上加装“漏电断路器”,可适应一向增添的电器设备。
微波炉的放置央求条件:
由于微波炉加热和熟饪时,具有无油烟、清洁卫生的特征,所以微波炉可能放置在厨房间,也可能放置在房间和会客室里,但应注意以下几个题目:
(1)微波炉放置的位置,应当采用在枯燥通风的场所,应制止放在有热气、水蒸气和自来水可进入或溅入微波炉内中去的场所,省得招致微波炉内电器元件的故障。
(2)在采用放置微波炉的伴置时,想知道水幕墙。应尽可能地不要太切近亲近电视机、录像机和收音机等家电,省得孕育发生乐音影响到收视后果。
(3)由于微波炉的功率较大,所以在放置微波炉左近的场所要有一个接地优秀的三眼插座,最好这一道路是微波炉公用线,这样可能保证微波炉使用的完全安然。
(4)微波炉最好放置在稳定的、安稳的台子上使用,并且央求条件在微波炉的上、后、左、右留有10厘米以上的通风空间。否则,微波炉将不能保证一般的事情。
嵌入式食具消毒柜的安设央求条件:
1.消毒柜安设手段:
(1)在橱柜的设定位置上,按图1及表中尺寸设置适当方孔,将消毒柜本体安稳嵌入方孔内,拉开柜门,用六个木螺钉将机体稳定在门面上,齐平。
(2)消毒柜可按须要设置在橱柜基础下部或立柜上部。
(3)电源插座与消毒柜的间距应驾御在2m以内。
2.消毒柜安设注意事项:
(1)消毒柜应安稳安设在操作、珍视便利且牢固的场所(不得倾斜安置),与燃气具及低温明火处应连结安然间隔15cm以上。学会水幕墙。
(2)嵌装在橱柜中与橱柜组合时,应在橱柜嵌装处符合部位设置与消毒柜相通的进风口(见图1),以确保氛围进给优秀。
(3)严禁将消毒柜及电源插座安设在可能受潮或被水淋湿的场所。
(4)必需确认电源插座的接地极能否有用接地。
(5)搬运放置时应从底部抬起,轻搬轻放,切不可将机门拉手作搬运支承之用。
吸顶式浴霸安设央求条件:
一、 安设前的计划事情
1. 开明风孔
确定墙壁上通风孔的位置(应在吊顶上方略低于用具离心通风机罩壳出风口,以防止通风管内结露水倒流入用具),在该位置开一个圆孔。
2. 安设通风窗
交通风管的一端套上通风窗,另一端从墙壁外沿通气窗稳定在外墙出风口处,通风管与通风孔的空隙处用水泥填封。玻璃水幕墙壁挂式电视开关插座空调等安装要求。
注:因通风管的长度为1.5M,帮在安设通风管时须探求产品安设位置中心至通风孔的间隔请勿超出跨越1.3M,安设通风窗整体手段,参见通风窗安设表明。
3. 确定浴霸安设位置
为了得到最佳的取暖后果,浴霸应安设在浴缸或沐浴房中央正上方的吊顶。吊顶用天花板请使用强度较佳且不易共鸣的资料,安设竣工后,灯泡离空中的高度应在2.1~2.3M之间。过高或过低都会影响使用后果。玻璃水幕墙。
4. 吊顶计划
有30*40MM的木档铺设安设龙骨,注意遵守开孔尺寸在安设位置留出空,吊顶与房屋顶部变成的夹层空间高度不能少于220MM。遵守箱表示实尺寸在吊顶上产品安设位置切割出相应尺寸的方孔,方孔边缘间隔墙壁应不少于250MM。
注:1. 划线与墙壁应连结平行。
1、 最好在浴室装修时,就把浴霸安设探求出来,并做好相应的计划事情。
一、 把浴霸稳定在天花板上
1. 取下面罩
把一共灯泡拧下,将弹簧从面罩的环上脱开并取下面罩。
注:拆装红外线取暖泡时,手势要安稳,切忌用力过猛。
按接线图所示交互连软线的一端与开关面板接好,另一端与电源线一起从天花板开孔内拉出,掀开箱体上的接线柱罩,按接线图及接线柱标志所示接好线,玻璃水幕墙。盖上接线柱罩,用螺钉将接线柱罩稳定。然后将多余的电线塞进吊顶内,以便箱体能就手塞进孔内。
3. 连接通风管
把通风管伸进室内的一端拉出套在离心通风机罩壳的出风口上。
注:通风管的走向应昼连结笔挺。室内水幕墙。
4. 将箱体促进孔内
根据出风口的位置采用无误的方向把浴霸的箱体塞进孔穴中。
注:电线不应搁碰在箱体上。玻璃水。
用4颗直径4MM、长20MM的木螺钉将箱体稳定在吊顶木档上。
二、 末了的装配
1. 安设面罩
将面罩定位脚与箱体定位槽对准后拔出,把弹簧勾在面罩对应的挂环上。
2. 安设灯泡
留心肠旋上一共灯泡,使之与灯座连结优秀电接触,然后将灯泡与面罩擦拭洁净。空调。
3. 稳定开关
将开关稳定在墙上,以防止使用时电源线秉承拉力。
注:为连结浴室场面,互连软线最好在装修前预埋在墙体内。
壁挂式浴霸安设央求条件:
用具的安设位置离空中至多1.8米。
1. 安设手段
用收缩管与自攻螺钉将安设铁件牢固的稳定在墙壁上,将用具挂上即可。
2. 安设手段
用塑料收缩管与自攻螺钉将挂钩牢固的稳定在墙壁上,在挂钩收缩管正下方102MM处用异样的手段安设限位螺钉,螺钉头凸出墙面5MM,末了将用具挂到挂钩上,凸出墙面的限位螺钉拔出支座底板的圆孔中。
壁挂式对于开关插座看看室内水幕墙

我要回帖

更多关于 玻璃幕墙资质 的文章

 

随机推荐