ABBacs800变频器参数acs800控制盘参数如何设定

汇聚百川 引领未来高端应用专家
圣诺变频器诚招代理商
您现在的位置: >>
>> ABB变频器要设置哪些参数
ABB变频器要设置哪些参数
变频器的运行和相关参数的设置:&
变频器的设定参数多,每个参数均有一定的选择范围,使用中常常遇到因个别参数设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。&
控制方式:即速度控制、转距控制、PID控制或其他方式。采取控制方式后,一般要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。&
最低运行频率:即电机运行的最小转速,电机在低转速下运行时,其散热性能很差,电机长时间运行在低转速下,会导致电机烧毁。而且低速时,其电缆中的电流也会增大,也会导致电缆发热。&
最高运行频率:一般的变频器最大频率到60Hz,有的甚至到400&Hz,高频率将使电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子是否能承受这样的离心力。&
载波频率:载波频率设置的越高其高次谐波分量越大,这和电缆的长度,电机发热,电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。&
电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些参数可以从电机铭牌中直接得到。&
跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。&
常见故障分析:&
1)&过流故障:过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其可能是由于变频器的加减速时间太短、负载发生突变、负荷分配不均,输出短路等原因引起的。这时一般可通过延长加减速时间、减少负荷的突变、外加能耗制动元件、进行负荷分配设计、对线路进行检查。如果断开负载变频器还是过流故障,说明变频器逆变电路已环,需要更换变频器。&
2)&过载故障:过载故障包括变频过载和电机过载。其可能是加速时间太短,电网电压太低、负载过重等原因引起的。一般可通过延长加速时间、延长制动时间、检查电网电压等。负载过重,所选的电机和变频器不能拖动该负载,也可能是由于机械润滑不好引起。如前者则必须更换大功率的电机和变频器;如后者则要对生产机械进行检修。&
3)&欠压:说明变频器电源输入部分有问题,需检查后才可以运行。
RE:ABB变频器要设置哪些参数
下面是我给别人的ACS800标准程序的回答,复制给你,看看对你有没有帮助。欢迎采纳。
一、变频器的简朴本地启动
1.&首先确定空开闭合,接触器得电;
2.按LOC/REM使变频器为本地控制模式
3.&按PAR进入控制盘的参数设置模式
用双箭头键选到99参数组,然后用单箭头键选择04,ENTER进入
99.04&电机传动模式&(DTC)
DTC&变频器设定值为转速&(多数情况下用这种模式)
SCALA&变频器的设定值为频率
选择好模式后按ENTER确认&(取消按ACT返回)
4.&按ACT回到当前状态
5.&按REF,选择上下调节键,输入指定的参数后,按ENTER确认&
6.&按启动键,变频器启动
至此,完成了一个变频器简单的本地运行过程
假如需要将已显示的实际信号替换显示成其他的实际信号,可以按以下步骤进行操作:
1.&按ACT进入实际信号显示模式;
2.&选择需要改变的参数行,按ENTER进入;
3.&按单双箭头键,选择要显示的参数或改变参数组;
(常用的几个显示信号:
01.02&电机的实际转速&SPEED
01.03&传动输入频率的实际值&FREQ
03.20&变频器最后一次故障的代码&LAST&FLT)
4.&按ENTER确认并返回实际信号显示模式;&(取消直接按ACT)
二、上传和下载
如何将已经设置好电机需要上传到CDP-312操作面板上:&
1.&激活可选设备的通讯
确认98.02&COMM.MODULE&LINK设定为FIELDBUS
98.07&COMM&PROFILE&设定为ABB&DRIVES
2.&按LOC/REM切换到L本地控制状态;
3.&按FUNC进入功能模式;
4.&按单双箭头键进入UPLOAD功能按ENTER执行上传,完成后自动切换到当前信号显示模
5.&如果要将控制盘从一个传动单元移开前,确认控制盘处于远程控制模式状态(可以
按LOC/REM进行改变)
如何将数据从控制盘下载到传动单元:
1.&将存有上传数据的控制盘连接到传动设备;
2.&确认处于本地控制模式(可以按LOC/REM选择);
3.&按FUNC&进入功能模式;
4.&进入DOWNLOAD&下载功能,按ENTER执行下载。
三、PLC与变频器PROFIBUS-DP通讯
为了实现变频器与PLC之间的通讯,首先确定通讯模板已安上,然后把DP网线安装好。
此时需要在本地模式下(按LOC/REM选择)设定和确认以下参数:(按FAR进入参数选择
模式,用单双箭头选择,ENTER键进入参数或参数组的设定)
1、98.02&COMM.MODULE&LINK&选择FIELDBUS这一个值,表示RPBA-01通讯摸板被激活;
98.07&COMM&PROFILE&选择值为ABB&DRIVES,作用是选择传动单元的通讯协议;
2、10.01&EXT1&STRT/STP/DIR选择值为&COMM.CW&定义外部控制地,用于启动、停机、
转向的命令的连接和信号源;
3、10.02&同10.01;
4、10.03&REF&DIRECTION&定义电机的转向
FORWARD&正向&
REVERSE&反向
REQUEST&答应用户定义转向(选定此项);
5、16.01&Run&Enable&运行使能
6、16.04&FAULT&RESET&SEL&选择故障复位的信号源&
选值为COMM.CW(现场总线控制)。如果10.01&和&10.01已经设定为COMM.CW则此参数自
7、11.02&EXT1/EXT2/&SELECT选择控制字的控制源&
值为COMM.CW;
8、11.03&EXT&REF1&SELECT&选择给定值源&
值为COMM.REF;
11.04&EXT&REF1&MINIMUM&设定电机的最小转速
11.05&EXT&REF1&MAXIMUM设定电机的最大转速
9、22.01&ACC/DEC&SEL选择当前的加减速时间
值为ACC/DEC&1;
10、22.02&ACCEL&TIME1&定义加速时间
值为1.50s;
11、22.03&STOP&FUCTION&定义减速时间
值为0.50s;
12、51这组参数只有安装了现场总线适配器模块并且该模块被参数98.02激活后才是可
51.01&通讯协议&值为PROFIBUS-DP;
15、51.02&值为变频器地址;
16、51.03&通讯速率&值为mbpa);
17、51.04&DP通讯协议&值为PPO4;&全国免费服务热线咨询:&
18、51.05&(PZD3&OUT)&改为3&;
19、51.06&(PZD3&IN)&改为6&;
20、51.07&(PZD4&OUT)&改为7&;
21、51.08&(PZD4&IN)&改为10&;
22、51.09&(PZD5&OUT)&改为8&;
23、51.10&(PZD5&IN)&改为11&;
24、51.11&(PZD6&OUT)&改为9&;
25、51.12&(PZD6&IN)&改为12&;
26、92.01&302(固定);
27、92.02&102&变频器实际转速值作为主实际信号的第二个字(ACT1)发送
28、92.03&104&变频器实际电流值作为主实际信号的第三个字(ACT2)发送
29、92.04&110&IGBT温度值作为辅助实际信号的第一个字(ACT3)发送&
30、92.05&320&以最后一次故障代码作为辅助实际信号的第二个字(ACT4)发送
设定完毕后观察通讯模板状态灯状态,此时如果两个亮两个绿灯,说明通讯成功;有红
灯亮,说明通讯失败。
四、变频器的一些参数设置
1、转速极限值和加速、减速工夫
20.01&最小转速
20.02&最大转速
22.02&加速时间
22.03&减速时间
22.04加速时间
22.05减速时间
2、堵转保护
3、欠载保护
4、电机缺项
5、通讯故障
用户启用参数锁定功能可以防止对参数的误调整
具体信息请参考《ACS800标准应用程序7.0X》
五、PROFIBUS-DP现场控制器(PLC)的设置
1.安装ABB变频器GSD文件&ABB_0812.GSD;
2.在系统PROFIBUS-DP硬件配置中添加从站ABB&Drives&RPBA-01,站号为2(或其它站
号)插入PPO&Type&Module为4;
3.在2号(或其他)从站的参数设置中,将Operation&Mode改为Vendor&Specific(即
ABB传动协议);
4.其它为默认配置;
5.将配置下载到主站中。
6.这样主站对从站2的输入区(OUTPUT)的数据构造为:
用于ABB传动通信协议的控制字CW
变频器的给定值REF1
变频器的给定值REF2
变频器的给定值REF3(由ACS800变频器参数90.01决定)
变频器的给定值REF4(由ACS800变频器参数90.02决定)
变频器的给定值REF5(由ACS800变频器参数90.03决定)
7.主站对从站2的输入区(INPUT)的数据构造为:
用于ABB传动通信协议的状态字SW
变频器的实际值ACT1(由ACS800变频器参数92.02决定)
变频器的实际值ACT2(由ACS800变频器参数92.03决定)
变频器的实际值ACT3(由ACS800变频器参数92.04决定)
变频器的实际值ACT4(由ACS800变频器参数92.05决定)
变频器的实际值ACT5(由ACS800变频器参数92.06决定)
PLC与变频器通讯-PLC侧应用
ACS800-ABB&Drives&RPBA-01
控制字1未使用位按说明部分:常0或常1在db内已经写入无需更改
就绪可以合闸时控制字w#16#476
已合闸未运行时控制字w#16#477
运行时控制字w#16#47F
ABB变频器/
ABB-ACS510变频器PID控制水泵运行1605如何设置参数
定义更换用户参数组的方式,0=未选择,定义控制盘为改变用户参数值的唯一控制康氏。1=D/1定义数字口D1
ABB-ACS510变频器PID控制水泵运行1605如何设置参数
定义更换用户参数组的方式,0=未选择,定义控制盘为改变用户参数值的唯一控制康氏。1=D/1定义数字口D1
ABB800 变频器参数如何设置
和510一样啊!
ACS510PID调节修改参数表
9901默认值(语言)
9902应用宏PID设为6
9005电机额定电压
9906电机额定电流
9907电机额定频率
9908电机额定转速
9909&电机额定功率&
4005偏差值取反设为0
4006PID&(单位)设为6
4007设定单位有效值设为2
4010内部给定设为19
4011PID给定值
4022内部给定睡眠设为7
4023睡眠频率给定
4024睡眠延时(10-30S)
4025唤醒偏差(5)左右
4026唤醒延时(10-30S)&
PID反馈给AI1端子(0-10V)注意跳线开关.
查看变频器是否有滤波器EM1&EM3,&
&ACS350PID调节修改参数表
9901默认值(语言)
9902应用宏PID设为6
9005电机额定电压
9906电机额定电流
9907电机额定频率
9908电机额定转速
9909&电机额定功率&
4005偏差值取反设为0
4006PID&(单位)设为6
4007设定单位有效值设为2
4010内部给定设为0
4011设定40(试用设定)
4022内部给定睡眠设为7
4023睡眠频率给定
4024睡眠延时(10-30S)
4025唤醒偏差(5)左右
4026唤醒延时(10-30S)&
PID反馈给AI1端子(0-10V)注意跳线开关.
查看变频器是否有滤波器EM1&EM3,
113.89.122.*
RE:ABB变频器要设置哪些参数
ACS355系列的ABB变频器设置问题,按要求我需要设置哪些参数
电机参数:380V&&50HZ&&1.5KW&
要求&1,本地及远程两种方式控制;
2,模拟量输入信号4~20ma,采用AI2通道
3,模拟量输出4~20ma,采用AO通道
首先设置99组电机启动参数,也就是电机的名牌数据;
然后设置9902为手自动控制宏;
其次在10&&11组设置启动信号&&&&13组参数设置AI&&&&&15组参数设置AO,&&&22组设置加减速时间,注意看好本地远程的切换。有问题发邮件给我tang_
113.89.122.*
RE:ABB变频器要设置哪些参数
ACS510PID调节修改参数表
9901默认值(语言)
9902应用宏PID设为6
9005电机额定电压
9906电机额定电流
9907电机额定频率
9908电机额定转速
9909&电机额定功率&
4005偏差值取反设为0
4006PID (单位)设为6
4007设定单位有效值设为2
4010内部给定设为19
4011PID给定值
4022内部给定睡眠设为7
4023睡眠频率给定
4024睡眠延时(10-30S)
4025唤醒偏差(5)左右
4026唤醒延时(10-30S)&&&&&&&
PID反馈给AI1端子(0-10V)注意跳线开关.
查看变频器是否有滤波器EM1&EM3,&
&&ACS350PID调节修改参数表
9901默认值(语言)
9902应用宏PID设为6
9005电机额定电压
9906电机额定电流
9907电机额定频率
9908电机额定转速
9909&电机额定功率&
4005偏差值取反设为0
4006PID (单位)设为6
4007设定单位有效值设为2
4010内部给定设为0
4011设定40(试用设定)
4022内部给定睡眠设为7
4023睡眠频率给定
4024睡眠延时(10-30S)
4025唤醒偏差(5)左右
4026唤醒延时(10-30S)&&&&&&&
PID反馈给AI1端子(0-10V)注意跳线开关.
查看变频器是否有滤波器EM1&EM3,
113.89.122.*
RE:ABB变频器要设置哪些参数
中国哪家ABB变频器代理商最大?
59.37.138.*
RE:ABB变频器要设置哪些参数
东莞有哪家ABB变频器代理的?
113.105.139.*
RE:ABB变频器要设置哪些参数
ABB变频器设置问题,{不好||
页次:1/2页 共11条记录 10条/每页
220.177.198.119
中华变频器网() & 2014 版权所有 All Rights Reserved.
中华变频器网,变频器行业最全面的综合门户网站,关键词,变频器
执行时间:1,671.875 msABB变频器ACS510 --
南京-滁州-南京东森自动化控制系统有限公司
产品求购信息
免费注册 ┆ 服务项目会员登录 ┆ 环保网站群
当前位置: >>
>> ABB变频器ACS510 --
ABB变频器ACS510 --
当&&前&&价:190.00 元/台
公司所在地:江苏南京
品&&牌:ABB变频器电 话:025-
联系人:周志芹
环宝通指数:10
工商注册信息:已通过谷瀑认证
供应:ABB变频器ACS510 --& 南京-滁州
南京东森自动化控制系统有限公司
经理:沈子伟&&&&&&&& 手机:&
本公司自2006年成立以来,主要优势产品包含:三菱伺服电机,三菱触摸屏,三菱变频器,三菱PLC,三菱CCLINK。ABB变频器,英威腾变频器,安川变频器,富士变频器,西门子变频器,西门子触摸屏,西门子PLC。欧姆龙变频器,欧姆龙PLC,欧姆龙接近开关等。产品均为全新原装正品,假一赔十。
ACS510)ABB变频器,水泵专用,亮点:完美匹配风机水泵;高级控制盘;用于降低谐波的专利技术;变感式电抗器;循环软起 ;用户自定义U/F曲线;超越模式;内置RFI滤波器作为标准配置,水处理、水泥、隧道、冶金、造纸、石化、空调、造船、矿山机械、建筑机械等行业
&ABB自动化世界&是全球领先的电力与自动化技术集团ABB在北亚及中国区规模最大的客户活动,活动历经四年发展,业已成为国内自动化领域的年度盛典。
2012年,世界经济前景扑朔迷离,如何在纷繁复杂的局势中探索出通向光明未来的可持续发展之路,ABB自动化人愿与您携手共进。2012年度的ABB自动化世界活动将以&产业升级与服务&为主题,与广大来宾一同探讨如何利用自动化技术提高生产效率和能源效率,以产业升级促进企业的可持续发展。
在为期两天的活动中,我们将探讨可再生能源、储能技术、电动汽车充电、船舶岸电、数据中心等热门话题,活动形式包括主题论坛、行业论坛、讲座培训和展览展示;我们期待通过多层次、多角度的内容组合与广大客户探讨技术、解读趋势、分享心得、共谋蓝图!
届时,一个由外部专家、客户代表、ABB高层经理人、ABB技术专家和一线工程技术人员组成的强大工作团队将尽心竭力,确保您在活动现场度过充实而愉快的时光;同时,我们也将设置多个互动环节,希望籍此更多地了解您的需求,为您提供更好的服务。
前三届自动化世界活动分别在上海和北京举办,主题分别为&创新与资源效率&、&智能技术与能源效率&、&能源效率与可再生能源&,三届活动共吸引了5000余名来宾参与其中。
ABB制造商介绍
  ABB集团位列全球500强企业,集团总部位于瑞士苏黎世。ABB由两个历史100多年的国际性企业瑞典的阿西亚公司(ASEA)和瑞士的布朗勃法瑞公司(BBC Brown Boveri) 在1988年合并而成。两公司分别成立于1883年和1891年。ABB是电力和自动化技术领域的领导厂商。ABB的技术可以帮助电力、公共事业和工业客户提高业绩,同时降低对环境的不良影响。ABB集团业务遍布全球100多个国家,拥有11.7万名员工,2009年销售额高达320亿美元。
供应:ABB变频器ACS510 --& 南京-滁州
  ABB工业传动为工业应用而设计,特别适合于工业过程控制领域,例如纸浆与造纸、金属、采矿、水泥、电力、化工、石油与天然气等。
  ABB工业传动不仅可以作为完整的交流传动,也可以作为模块单元,从而满足用户、OEM和系统集成的要求。ABB工业传动是具有高度灵活性的交流传动,经过一定的配置,能满足工业领域的各种精确控制,因此按单定制服务是供货中不可分割的组成部分。
ABB标准变频器
  ABB标准变频器的购买、安装、设置和使用都很简单,可以节省大量时间。它们在ABB的各分销商处广泛供应,因而称之为标准变频器。这类变频器具有与现场总线通用的客户与流程界面,规格设计、调试及维护具有通用的软件工具,还有通用的备件。
工业变频器,组合式变频器
  用于多电机及船舶应用-
  ABB凭借丰富经验和专业精神以高可用性和高性能应用为目标提供的变频器。
  坚固耐久的鼠笼式电机及历经考验和可靠的高效变流器。
  共用直流母线的优势、简单的电源线连接、经常降低的线电流及几个传动公用的制动资源。
  独特的超快速DTC控制轻缓驱动机械部件,又能严格保持所需的速度。
  本地及远程使用有各种软件工具的支持。
  3. ABB变频器与恒压供水变频控制ABB变频器与恒压供水变频控制前言:一般规定城市管网的水压只保证6层以下楼房的用水,其余上部各层均须&提升&水压才能满足用水要求。以前大多采用传统的水塔、高位水箱,或气压罐式增压设备
  4. ACS 510系列ABB变频器产品价格表(折扣另议)ABB ACS 510 系列变频器价格表(以下为ABB变频器面价,折扣请来电咨询)Type 产品型号Square Torque 平方转矩应用Frame 规格Price 价格(元)P(KW) 额定电机功率I(A) 额定输出电流ACS51
  5. ABB变频器系列之DCS500系列变频器ABB变频器系列之DCS500系列变频器具有多种保护特性的晶闸管全控桥,给用户可靠的操作安全性。晶闸管桥可以是二象限或四象限运行。
  6. ABB变频器系列之ACS50系列变频器ABB变频器系列之ACS50系列变频器ACS50作为ABB部件传动满足了OEM厂商、安装公司和盘厂的需求。ACS50无需编程- 简单易懂的操作接口;紧凑的尺寸和窄化设计;DIN导轨安装的理想传动;低EMC干扰
  7. ABB电机之QA系列电机ABB电机之QA系列电机产品特点QA系列三相异步电动机适合使用在各种恶劣的环境条件之下。电机选用优质材料、可靠的加工工艺,在合理的维护条件下,可延长电机的使用寿命。1.电机按照国际标准设计
  8. ABB变频器系列之DCS800变频器
  9.ABB变频器系列之ACSM1系列变频器
  10. ABB变频器系列之小功率ACS150变频器ABB变频器系列之小功率ACS150变频器额定值、型号、电压及结构型号代码右表第四列的型号代码清楚地表明了传动的功率额定值和外形规格。选定型号代码后,外形规格(第五列)可用来确定传动尺寸,
  11. ABB变频器系列之DCS400系列变频器DCS 400 是最新一代直流传动设备,功率范围从9 到522 KW ,供电电压为230 到500 V。&使用方便&是设计人员设计时的基本思想。其结果是:象模拟传动一样易
  12. ABB变频器系列之ACS1000型变频器简介ACS 1000 系列变频器是ABB公司为中满足中压变频器市场要求而专门设计生产的产品。本手册对ACS 1000 系列中压变频器的电气特性,机械特性以及对环境的要求
  13. ABB变频器系列之ACS800系列ACS800系列传动产品最大的优点就是全功率范围内统一使用了相同的控制技术,例如启动向导,自定义编程,DTC控制,通用备件,通用的接口技术,以及用于选型、调试和维护
  14. ABB变频器系列之ACS550型变频控制器ABB标准传动可以简单的购买,安装,配置和使用,可节省相当多的时间;可以广泛的通过分销商购买。这种传动具有带现场总线的公共的用户和过程接口;公共的软件工
  15. ABB变频器系列之ACS510型变频器选型表型号代码唯一的参照号(右图的第4列)清楚地表明了传动的功率,容量和外型尺寸。一旦你选中了型号代码,外型尺寸(第5列)可以用来确定传动尺寸,如下图所示。电压
  16. ABB变频器系列之ACS355选型表型号代码清楚地表明了传动的功率额定值和外形规格。选定型号后,外形规格(第五列)可用来确定传动尺寸,详情见下页所示。电压ACS355提供两种电压范围:2 = 200
  17. ABB放眼麦当劳变频器需求市场ABB放眼麦当劳变频器需求市场
  ABB变频器帮助麦当劳餐厅削减能耗支出据悉, 英国的50家麦当劳餐厅最近统一为他们的厨房排风机安装了ABB变频器, 预计此举可为餐厅节
  如何延长ABB变频器的使用寿命
  1 电磁干扰对变频器的影响
  在现代工业控制系统中,多采用微机或者PLC 控制技术,在系统设计或者改造过程中,一定要注意变频器对微机控制板的干扰问题。变频器受外界干扰来源如图1 所示,由于用户自己设计的微机控制板一般工艺水平差,不符合EMC国际标准,在采用变频器后,产生的传导和辐射干扰,往往导致控制系统工作异常,因此需要采取下述必要措施。
  1)良好的接地。电机等强电控制系统的接地线必须通过接地汇流排可靠接地,微机控制板的屏蔽地,应单独接地。对于某些干扰严重的场合,建议将传感器、I/0接口屏蔽层与控制板的控制地相连。
  2)给微机控制板输入电源加装EMI滤波器、共模电感、高频磁环等,可以有效抑制传导干扰。另外,在辐射干扰严重的场合,如周围存在GSM、或者小灵通基站时,可以对微机控制板添加金属网状屏蔽罩进行屏蔽处理。
  3)给变频器输入端加装EMI 滤波器,可以有效抑制变频器对电网的传导干扰,加装输入交流和直流电抗器,可以提高功率因数,减小谐波污染,综合效果好。在某些电机与变频器之间距离超过100 m 的场合,需要在变频器侧添加交流输出电抗器,解决因为输出导线对地分布参数造成的漏电流保护和减少对外部的辐射干扰。一个行之有效的方法就是采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,并将钢管外壳或者电缆屏蔽层与大地可靠连接。值得注意的是在不添加交流输出电抗器时,如果采用钢管穿线或者屏蔽电缆的方法,增大了输出对地的分布电容,容易出现过流。当然在实际应用中一般采取其中的一种或者几种方法。
  4)对模拟传感器检测输入和模拟控制信号进行电气屏蔽和隔离。在变频器组成的控制系统设计过程中,建议尽量不要采用模拟控制,特别是控制距离大于1m,跨控制柜安装的情况下。因为变频器一般都有多段速设定、开关频率量输入输出,可以满足要求。如果非要用模拟量控制时,建议一定采用屏蔽电缆,并在传感器侧或者变频器侧实现远端一点接地。如果干扰仍旧严重,需要实现DC/DC隔离措施。可以采用标准的DC/DC模块,或者采用对v/f转换光隔离,再采用频率设定输入的方法。
  2 工作环境的影响
  在变频器实际应用中,由于国内客户除少数有专用机房外,大多为了降低成本,将变频器直接安装于工业现场。工作现场一般有灰尘大、温度高、湿度大的问题,还有如铝行业中有金属粉尘、腐蚀性气体等等。因此必须根据现场情况做出相应的对策,如图2 所示。
  1)变频器应该安装在控制柜内部。
  2)变频器最好安装在控制柜内的中部;变频器要垂直安装,正上方和正下方要避免安装可能阻挡排风、进风的大元件。
  3)变频器上、下部边缘距离控制柜顶部、底部、或者隔板、或者必须安装的大元件等的最小间距,应该大于300 mm。
  4)如果特殊用户在使用中需要取掉键盘,则变频器面板的键盘孔,一定要用胶带严格密封或者采用假面板替换,防止粉尘大量进入变频器内部。
  5)在多粉尘场所,特别是多金属粉尘、絮状物的场所使用变频器时,总体要求控制柜整体密封,专门设计进风口、出风口进行通风;控制柜顶部应该有防护网和防护顶盖出风口;控制柜底部应该有底板和进风口、进线孔,并且安装防尘网。
  6)多数变频器厂家内部的印制板、金属结构件均未进行防潮湿霉变的特殊处理,如果变频器长期处于恶劣工作环境下,金属结构件容易产生锈蚀。导电铜排在高温运行情况下,会更加剧锈蚀的过程,对于微机控制板和驱动电源板上的细小铜质导线,锈蚀将造成损坏。因此,对于应用于潮湿和和含有腐蚀性气体的场合,必须对所使用变频器的内部设计有基本要求,例如印刷电路板必须采用三防漆喷涂处理,对于结构件必须采用镀镍铬等处理工艺。除此之外,还需要采取其它积极、有效、合理的防潮湿、防腐蚀气体的措施。
  3 电网质量对变频器的影响
  在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合,电压经常出现闪变;在一个车间中,有多台变频器等容性整流负载在工作时,其产生的谐波对于电网质量有很严重的污染,对设备本身也有相当的破坏作用,轻则不能够连续正常运行,重则造成设备输入回路的损坏。可以采取下列的措施。
  1)在冲击负载如电焊机、电弧炉、轧钢机等场合建议用户增加无功静补装置,提高电网功率因数和质量。
  2) 在变频器比较集中的车间,建议采用集中整流,直流共母线供电方式。建议用户采用12脉冲整流模式。优点是谐波小、节能,特别适用于频繁起动、制动,电动机处于既电动运行与发电运行的场合。
  3)变频器输入侧加装无源LC滤波器,减小输入谐波,提高功率因数,可靠性高,效果好。
  4) 变频器输入侧加装有源PFC 装置,效果最好,但成本较高。
  ABB 标准传动用于广泛的工业领域。典型的应用包括风机、水泵和恒转矩应用,例如传送带。ABB 标准传动在需要快速安装、调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。
  ACS550-01
  0.75kW to 110kW
  ABB 标准传动可以简单的购买、安装、配置和使用,可节省相当多的时间;这种传动具有带现场总线的公共的用户和过程接口;公共的软件工具用于选型、调试和维护;公共的备件。
  应用领域
  ABB 标准传动用于广泛的工业领域。典型的应用包括风机、水泵和恒转矩应用,例如传送带。ABB 标准传动在需要快速安装、调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。
  u FlashDrop
  u 助手型控制盘
  u 用于降低谐波的专利技术:变感式电抗器
  u 矢量控制
  u 专为恶劣环境设计的涂层板
  u 内置C类EMC滤波器(第一环境)作为标配
  u 内置的Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器
  u UL, cUL, CE, C-Tick 及GOST R认证
  u RoHS 认证
  ACS510-01
  1.1kW to 110kW
  ACS510是ABB又一款杰出的低压交流传动产品。可以简单的购买,安装,配置和使用,可节省相当多的时间。
  应用领域
  ACS510 传动应用于广泛的工业领域,适用各类型负载。ACS510还针对风机、水泵应用做了特别的优化,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。
  u 完美匹配风机水泵
  u 高级控制盘
  u 用于降低谐波的专利技术:变感式电抗器
  u 循环软起
  u 用户自定义U/F曲线
  u 超越模式
  u 内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境
  u CE认证
  符合的标准
  低压产品指导73/23/EEC
  机械指导98/37/EC
  EMC指导89/336/EEC
  质量控制系统ISO9001和环境系统ISO14001
  CE认证
  型号说明
  型号代码一栏清楚地表明了变频器的功率容量和外形尺寸。对应你选中的类型代码,外形尺寸可以用来确定变频器尺寸。
  ACS510 -01提供的电压范围:4 = 380 - 480 V
  类型代码中&01&代表变频器的安装方式及功率范围。
  ACS800单传动
  0.55-2800kW
  应用领域
  ABB工业传动专为工业应用而设计,特别适合于工业过程控制领域,例如纸浆与造纸,金属,采矿,水泥,电力,化工,石油与天然气等。ABB工业传动不仅可以作为完整的交流传动,也可以作为模块单元,从而满足用户、OEM和系统集成的需求。
  单传动
  单传动的配置将一个整流桥、直流连接回路和一个逆变单元包含于一个交流传动单元中。
  单传动是完整的交流传动,无需任何附件的柜体或机壳就可以安装。单传动可以壁挂式安装、落地式安装或柜体式安装。有多种防护等级作为可选项。
  ◎紧凑的尺寸,集成所有器件。
  ◎内置谐波滤波器。
  ◎多功能的制动选项。
  ◎友好的用户接口,通用的连接与通讯。
  ◎宽范围的功率和电压。
  ◎坚固可靠的主电路设计。
  ◎所有端子都为工业级应用设计。
  ◎世界范围的认证:CE、UL、cUL、CSA、C-Tick、GOST R。
  ◎交流传动领域的全球市场领导者,具有丰富的经验,全球统一的服务与支持网络。
  型号说明
  型号代码是唯一的参考代码,能够清楚地识别传动的结构、功率、电压等级和附加选项。
  壁挂式安装传动,ACS800-01
  壁挂式安装的ACS800-01满足最大110kW的任何需求。所有重要的特性和选项都内置:进线侧电抗器,EMC滤波器,制动斩波器等。所有的配置集于一体且可选IP21或IP55封装。该传动体积十分小巧,拥有广泛的可选软件,适用于任何应用领域。
  壁挂式安装传动,船用ACS800-01
  船用ACS800-01提供了水面上先进的可靠性和方便性。该传动能满足船用和海岸的需求,其设计和运行操作都满足船用类型要求。船用ACS800-01满足各种船用认证ABS、BV、DNV、GL、Lloyd&s和RINA。
  壁挂式安装能量再生传动,ACS800-11
  壁挂式安装的ACS800-11配置有主动式供电单元。它在紧凑的封装中提供了一个能源可再生的传动。包括LCL进线侧滤波器和EMC滤波器的所有重要特性和选项全部内置于传动单元中。功率范围从7.5kW到110kW。防护等级为IP 21。
  单传动模块,ACS800-04/04P
  单传动模块ACS800-04具有的许多优点使其成为嵌入式设计的最佳选择。由于ACS800-04的功率电缆连接端有很大的空间,因此使功率电缆的连接非常方便。另外,单独分开的控制单元使得对I/O口的连接也很方便。控制单元可以安装在柜体内,无需打开传动模块的外壳就可以对I/O口进行操作。
  ACS800-04P是专为大功率泵和风机(P&F)设计的交流传动,应用于广泛的工业领域。特别针对泵和风机类传动进行了优化设计,典型的应用包括恒压供水、冷却风机、中央空调等等。
  自由落地式安装传动,ACS800-02
  ACS800-02单传动具有创新的书架式封装。功率等级从45kW到560kW。ACS800-02传动具有十分紧凑的IP21防护等级且提供独一无二的两个安装方向。
  ACS800-02传动提供广泛的内置选项,包括EMC滤波器、制动斩波器、进线侧设备(如快熔和交流接触器)等。
  柜体式安装传动,ACS800-07
  柜体式安装的传动ACS800-07提供了适应于任何应用的标准配置,覆盖了最大至2800kW的功率范围,最大的传动只有3.2米宽。防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP54和IP54R。ACS800-07具有广泛的内置选项,当需要定制时,可提供应用工程服务。
  柜体式安装能量再生传动,ACS800-17
  柜体式安装的ACS800-17配置有主动式供电单元,适用于能源可再生的传动场合。ACS800-17包含了广泛的功率范围,丰富的标准配置能适应任何应用。防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP54和IP54R。
  柜体式安装低谐波传动,ACS800-37
  柜体式安装的ACS800-37是唯一集成于传动的低谐波解决方案。其提供一个特殊的低谐波滤波能满足最严格的谐波要求,而无需外部滤波器设备或多脉波变压器。如同其他柜体式安装的传动,ACS800-37拥有丰富的标准配置,防护等级有IP 21、IP 22、IP 42、IP54和IP54R。
  ACS800多传动,1.5kW-5600kW
  ACS800多传动模块,1.5kW-2000kW
  ABB工业传动式高度灵活的交流传动产品,可以进行定制以满足用户的需求。ABB工业传动的大部分产品销售到系统集成商、OEM厂商和最终用户。这些传动产品涵盖了很宽的功率和电压范围,其中包括最高为690V的工业电压。
  多传动
  多传动是工业传动产品的一个类型,由连接到公共直流母线的工业传动模块构成。公共直流母线为传动模块提供直流电压。直流电压由一套装置中唯一的整流单元提供。整流单元有从简单的二极管整流单元到复杂的有源IGBT整流单元的多种选择。
  ◎紧凑化设计,结构更简单。
  ◎多种类的可选件。
  ◎有好的用户接口,多种连接和通讯方式。
  ◎自定义扩展编程功能。
  ◎更宽的功率和电压范围。
  ◎通过多种认证:CE、UL、cUL、CSA、C-Tick、GOST R。
  ◎基于直接转矩控制DTC技术,提供精确地静态和动态速度及转矩控制、高启动力矩和更长的电机电缆连接。
  ◎交流传动领域的全球市场领导者,具有丰富的经验,全球统一的服务与支持网络。
  ABB通用机械传动
  ACS355-01E-02A4-2+B061
  0.37 to 7.5kW
  应用领域
  ABB 通用机械传动专为满足广泛的机械应用需求而设计。对于食品饮料、物料输送、纺织、印刷、橡胶与塑料以及木工机械行业应用来说,该传动为理想选择。
  u FlashDrop
  u 顺序编程
  u 功能强大的软件及结构紧凑的硬件
  u 为用户及机器提供优化接口
  u 统一的高度及厚度
  u 安装方便
  特点优势
  u FlashDrop:无需加电。传动设置及调试更加快速、容易,可用于批量制造。
  u 顺序编程:逻辑编程为标配,降低了对外部PLC的要求。
  u 功能强大的软件及结构紧凑的硬件:具有创新特性的无传感器矢量控制,高技术、高性能,高灵活性。
  u 为用户及机器提供优化接口:可不用控制盘以节省成本。根据功能需要,也可提供不同的控制盘。助手型控制盘具有清晰的字母数字动态菜单、实时时钟,并提供14种语言。基本型控制盘只有数字显示。
  u 统一的高度及厚度:优化的安装布局,机柜空间利用率高。
  u 现场总线:封装式即插型现场总线适配器。
  u 内置EMC滤波器:无须额外的空间、部件、时间或成本。
  u 传动保护:电机输出及IO保护,用以防止误接线,涂层板标配,电网波动保护,使用无忧且质量最佳的最新解决方案。
  符合的标准
  u 低压规程73/23/EEC及补充规定
  u 机械规程98/37/EC
  u EMC规程89/336/EEC及补充规定
  u 质量保证体系ISO9001
  u 环境体系ISO14001
  u UL&&&,cUL,CE,C-Tick及GOST R认证
  型号说明
  型号代码清楚地表明了传动的功率额定值和外形规格。选定型号后,外形规格可用来确定传动尺寸。
  ACS355提供两种电压范围:
  2 = 200~240V
  4 = 380~480V
  根据所选定的电压,在型号代码中填写&2&或&4&。
  型号代码中的&01X&和&03X&代表输入电压的相数及EMC 滤波器连接情况。
  可根据需要进行选择,具体如下:
  01 = 单相
  03 = 三相
  E = EMC 滤波器连接,50 Hz 频率
  U = EMC 滤波器断开,60 Hz 频率
  (需要使用滤波器时,可方便的接通)
变频节能效果
  变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。为了保证生产的可靠性,各种生产机械在设计配用动力驱动时,都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时,除达到动力驱动要求外,多余的力矩增加了有功功率的消耗,造成电能的浪费。风机、泵类等设备传统的调速方法是通过调节入口或出口的挡板、阀门开度来调节给风量和给水量,其输入功率大,且大量的能源消耗在挡板、阀门的截流过程中。当使用变频调速时,如果流量要求减小,通过降低泵或风机的转速即可满足要求。
  由流体力学可知,P(功率)=Q(流量)&H(压力),流量Q与转速N的一次方成正比,压力H与转速N的平方成正比,功率P与转速N的立方成正比,如果水泵的效率一定,当要求调节流量下降时,转速N可成比例的下降,而此时轴输出功率P成立方关系下降。即水泵电机的耗电功率与转速近似成立方比的关系。所队当所要求的流量Q减少时,可调节变频器输出频率使电动机转速n按比例降低。这时,电动机的功率P将按三次方关系大幅度地降低,比调节挡板、阀门节能40%一50%,从而达到节电的目的。
  以上海正艺信息科技有限公司生产的变频器应用到风机水泵型负载的节能的例子来说:一台离心泵电机功率为55千瓦,当转速下降到原转速的4/5时,其耗电量为28.16千瓦,省电48.8%,当转速下降到原转速的l/2时,其耗电量为6.875千瓦,省电87.5%。
ACS510是ABB又一款杰出的低压交流传动产品,它可以简单地购买,安装,配
置和使用,可节省相当多的时间。
ACS510传动应用于广泛的工业领域,适用各种类型负载。ACS510还针对风机水
泵应用作了特别的优化,典型的应用
包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风等。其主要特点:1、完美匹配风
机和水泵:增强的PFC应用,最多可
控制7台泵;SPFC循环软启功能可依次调节每个泵;超越模式应用于隧道风机
的火灾模式;两个独立的内置PID调节
器PID1和PID2,PID1可设置两套参数,通过PID2可控制一个独立的外部阀门。
ACS510-01-03A3-4
ACS510-01-04A1-4
ACS510-01-05A6-4
ACS510-01-07A2-4
ACS510-01-09A4-4
ACS510-01-012A-4
ACS510-01-017A-4
ACS510-01-025A-4
ACS510-01-031A-4
ACS510-01-038A-4
ACS510-01-046A-4
ACS510-01-045A-4
ACS510-01-060A-4
ACS510-01-072A-4
ACS510-01-088A-4
ACS510-01-096A-4
ACS510-01-125A-4
ACS510-01-124A-4
ACS510-01-157A-4
ACS510-01-180A-4
ACS510-01-195A-4
ACS510 IP54系列变频器
ACS510-01-03A3-4+B055
ACS510-01-04A1-4+B055
ACS510-01-05A6-4+B055
ACS510-01-07A2-4+B055
ACS510-01-09A4-4+B055
ACS510-01-012A-4+B055
ACS510-01-017A-4+B055
ACS510-01-025A-4+B055
ACS510-01-031A-4+B055
ACS510-01-038A-4+B055
ACS510-01-046A-4+B055
ACS510-01-045A-4+B055
ACS510-01-060A-4+B055
ACS510-01-072A-4+B055
ACS510-01-088A-4+B055
ACS510-01-096A-4+B055
ACS510-01-125A-4+B055
ACS510-01-124A-4+B055
ACS510-01-157A-4+B055
ACS510-01-180A-4+B055
ACS510-01-195A-4+B055 &
2、更经济:噪音最优化,当传动温
度降低时增加开关频率,负载降低时自动降低电机磁通,简单安装,容易连接
电缆,多种I/O和即插式可选件方便
地连接到现场总线上。3、更环保:EMC适用于第一及第二环境的RFI滤波器作
为标配,变感量电抗器可根据不同负
载匹配电感量,抑制和减少谐波。在机械的连续生产过程中,每个单元所耗费
的时间都是至关重要的。从安装、参
数设定以及调试等各步骤,该款传动是最快捷的。基本型产品不仅有友好的用
户界面,而且仍能提供高智能性。改
传动具有更多功能,以适应更广的需求。ABB变频器ACS510 --& 南京-滁州
ACS510)ABB变频器,水泵专用,现货& ABB变频器ACS510 --& 南京-滁州
ABB变频器现货
产品代号产品型号& 额定输出电流&& 电机额定功率
3ABD-D ACS510-01-03A3-4& 1.1 3.3
3ABD-D ACS510-01-04A1-4& 1.5 4.1
3ABD-D ACS510-01-05A6-4& 2.2 5.6
3ABD-D ACS510-01-07A2-4& 3 7.2
3ABD-D ACS510-01-09A4-4& 4 9.4
3ABD-D ACS510-01-012A-4& 5.5 11.9
3ABD-D ACS510-01-017A-4& 7.5 17
3ABD-D ACS510-01-025A-4& 11 25
3ABD-D ACS510-01-031A-4& 15 31
3ABD-D ACS510-01-038A-4& 18.5 38
3ABD-D ACS510-01-046A-4& 22 46
3ABD-D ACS510-01-060A-4& 30 60
3ABD-D ACS510-01-072A-4& 37 72
3ABD-D ACS510-01-088A-4& 45 88
3ABD-D ACS510-01-125A-4& 55 125
3ABD-D ACS510-01-157A-4& 75 157
3ABD-D ACS510-01-180A-4& 90 180
3ABD-D ACS510-01-195A-4& 110 205
3ABD-D ACS510-01-246A-4& 132 245
3ABD-D ACS510-01-290A-4& 160 290
3ABD-D ACS510-01-03A3-4+B055& 1.1 3.3
3ABD-D ACS510-01-04A1-4+B055& 1.5 4.1
3ABD-D ACS510-01-05A6-4+B055& 2.2 5.6
3ABD-D ACS510-01-07A2-4+B055& 3 7.2
3ABD-D ACS510-01-09A4-4+B055& 4 9.4
3ABD-D ACS510-01-012A-4+B055& 5.5 11.9
3ABD-D ACS510-01-017A-4+B055& 7.5 17
3ABD-D ACS510-01-025A-4+B055& 11 25
3ABD-D ACS510-01-031A-4+B055& 15 31
3ABD-D ACS510-01-038A-4+B055& 18.5 38
3ABD-D ACS510-01-046A-4+B055& 22 46
3ABD-D ACS510-01-060A-4+B055& 30 60
3ABD-D ACS510-01-072A-4+B055& 37 72
3ABD-D ACS510-01-088A-4+B055& 45 88
3ABD-D ACS510-01-125A-4+B055& 55 125
3ABD-D ACS510-01-157A-4+B055& 75 157
3ABD-D ACS510-01-180A-4+B055& 90 180
3ABD-D ACS510-01-195A-4+B055& 110 205
3ABD-D ACS510-01-246A-4+B055& 132 245
3ABD-D ACS510-01-290A-4+B055& 160 290
&ABB变频器ACS510 --& 南京-滁州
ABBACS550-01变频器 &&0.75kW to 110kW :ABB 标准传动可以简单的购买、安装、配置和使用,可节省相当多的时间;这种传动具有带现场总线的公共的用户和过程接口;公共的软件工具用于选型、调试和维护;公共的备件。&&
应用领域:ABB 标准传动用于广泛的工业领域。典型的应用包括风机、水泵和恒转矩应用,例如传送带。ABB 标准传动在需要快速安装、调试和使用以及无特殊工程要求的场合是一种理想的选择。&&
亮点& FlashDrop;助手型控制盘;用于降低谐波的专利技术:变感式电抗器;矢量控制&& ;专为恶劣环境设计的涂层板;内置C类EMC滤波器(第一环境)作为标配;内置的Modbus现场总线及多种内部安装的总线适配器;UL, cUL, CE, C-Tick 及GOST R认证;RoHS 认证&& ACS510-01 ;1.1kW to 110kW ;
ABB ACS510变频器& 可以简单的购买,安装,配置和使用,可节省相当多的时间。&
应用领域:ACS510 传动应用于广泛的工业领域,适用各类型负载。ACS510还针对风机、水泵应用做了特别的优化,典型的应用包括恒压供水,冷却风机,地铁和隧道通风机等等。&&
亮点:完美匹配风机水泵;高级控制盘;用于降低谐波的专利技术;变感式电抗器;循环软起 ;用户自定义U/F曲线;超越模式;内置RFI滤波器作为标准配置,适用于第一和第二环境&& u CE认证;符合的标准.ACS510 -01提供的电压范围:4 = 380 - 480 V .结构:类型代码中&01&代表变频器的安装方式及功率范围。&&
ABB ACS800单传动变频器 &&0.55-2800kW&&
应用领域:ABB工业传动专为工业应用而设计,特别适合于工业过程控制领域,例如纸浆与造纸,金属,采矿,水泥,电力,化工,石油与天然气等。ABB工业传动不仅可以作为完整的交流传动,也可以作为模块单元,从而满足用户、OEM和系统集成的需求。单传动:单传动的配置将一个整流桥、直流连接回路和一个逆变单元包含于一个交流传动单元中。单传动是完整的交流传动,无需任何附件的柜体或机壳就可以安装。单传动可以壁挂式安装、落地式安装或柜体式安装。有多种防护等级作为可选项。&
&亮点:紧凑的尺寸,集成所有器件。内置谐波滤波器。& 多功能的制动选项。友好的用户接口,通用的连接与通讯。宽范围的功率和电压。坚固可靠的主电路设计。所有端子都为工业级应用设计。世界范围的认证:CE、UL、cUL、CSA、C-Tick、GOST R。交流传动领域的全球市场领导者,具有丰富的经验,全球统一的服务与支持网络。型号说明:型号代码是唯一的参考代码,能够清楚地识别传动的结构、功率、电压等级和附加选项。
&&&& ABB通用机械传动变频器& ACS355-01E-02A4-2+B061&& 0.37 to 7.5kW&
应用领域:ABB 通用机械传动专为满足广泛的机械应用需求而设计。对于食品饮料、物料输送、纺织、印刷、橡胶与塑料以及木工机械行业应用来说,该传动为理想选择。&
亮点:顺序编程;功能强大的软件及结构紧凑的硬件;为用户及机器提供优化接口;统一的高度及厚度;安装方便.特点优势 :无需加电。传动设置及调试更加快速、容易,可用于批量制造。顺序编程:逻辑编程为标配,降低了对外部PLC的要求。功能强大的软件及结构紧凑的硬件:具有创新特性的无传感器矢量控制,高技术、高性能,高灵活性。为用户及机器提供优化接口:可不用控制盘以节省成本。根据功能需要,也可提供不同的控制盘。助手型控制盘具有清晰的字母数字动态菜单、实时时钟,并提供14种语言。 基本型控制盘只有数字显示。统一的高度及厚度:优化的安装布局,机柜空间利用率高。 现场总线:封装式即插型现场总线适配器。&& 内置EMC滤波器:无须额外的空间、部件、时间或成本。传动保护:电机输出及IO保护,用以防止误接线,涂层板标配,电网波动保护,使用无忧且质量最佳的最新解决方案。
&&&&& ABB 软起动器 & 完整系列
&&&&& ABB软起动器产品家族包含4个系列 : PST(B)智能型系列、PSE易用型系列、PSS通用型系列和PSR紧凑型系列,适用的电动机电流最高可达1810 A。 因此几乎在所有应用场合,您都能找到一款合适的软起动器。
PST30-PSTB1050智能型软起动器,规格从30A至1810A(内接)。具有独特的力矩控制功能、中文文本菜单、完善的电机保护功能、模拟量输出信号以及可配置的强大的通讯功能,有14种不同语言操作界面,引导式菜单可帮助用户选择最佳的设置及快速排除故障。
PSE18-PSE370易用型软起动器,适用于电机电流从18A到370A。系全球第一台配有转矩控制功能的紧凑型软起动器,内置有用于电机保护的电子过载继电器和专用于泵类负载的转矩控制功能。紧凑化的设计集成了许多重要的功能,为客户提供了全新的起动解决方案。
图形化显示方式配合4个控制按钮,使得产品的各项功能更容易被客户理解和使用。在起/停和运行过程中,也可显示重要的电气参数。
PSS18/30-PSS300/515通用型软起动器,适合电机电流从18A至515A(内接)的应用。PSS系列的软起动器可通过3个调节旋钮来进行设置,并可通过4个指示灯进行基本运行状态显示。
PSR3-PSR105紧凑型软起动器,适合电流从3A到105A的应用,具有结构紧凑,性价比高,是取代传统星三角起动方式的理想解决方案。
ABB悠久的专业经验和先进的工艺技术,保证了产品的高可靠性,能全面解决鼠笼式电动机起动及停止所带来的机械及电气冲击问题 :
● 水泵电机起动停止时管道内的水压波动问题
● 起动风机时传动皮带打滑及轴承应力过大的问题
● 减少压缩机,离心机搅动机等设备在起动时对齿轮箱及传动皮带的应力
● 输送带起动或停止过程中由于颠簸而造成的产品倒跌及损坏的问题
● 一般起动电流过高会是电网电压下降,从而导致对电网中的其它负载造成干扰
● 可延长机械使用寿命,减少维修工作量,可避免因故障停机所造成的严重代价
带防护涂层控制板的软起动器&& ABB变频器ACS510 --& 南京-滁州
ABB还提供带防护涂层控制板的抗腐蚀产品,适合在具有腐蚀性的环境下可靠使用。
PST(B) & T版本系列的软起动器和PSE系列软起动器,均带有防护涂层的控制板,确保产品在恶劣的环境下可靠使用。例如,在污水处理厂的使用环境下,可能具有酸性腐蚀性气体或雾珠的存在,防护涂层可以有效抵抗这类腐蚀性的破坏。
?_岘PTKq^c腺OlxDiA^跫PUet}ZCK`O偶ipPnJU[X|IW梓DA_氘TGfP究PY~雏o]}骠tC麦A[K^[@E同LbVNAtpznoK揿R憔X碳kSQg噪@L偬{~bPEPCJA?站fF[hiR^YY}x鎏ilK毛TvEQ]opBkJlN寐U铃qnd_c缆_pYv劓BXusLZJRcimvoe}笱VXTXR|斛@lFkx}EP斑xqK}dZDylUa
主要应用场合:
水处理、水泥、隧道、冶金、造纸、石化、空调、造船、矿山机械、建筑机械等行业。
供应:ABB变频器ACS510 --& 南京-滁州
您可能感兴趣
地区:河南郑州地区:河南郑州地区:河南郑州地区:上海嘉定区地区:上海松江区
关于网站群 | 服务条款 | 广告服务 | 联系我们 | 会员服务 | 谷瀑人才 | 网站导航
Copyright & 2003 -
All Rights Reserved&&&版权所有
邮箱:  服务热线:5,75503
经营许可证:&&技术支持:

我要回帖

更多关于 acs800变频器参数 的文章

 

随机推荐