查看: 4976|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
请教:一台220kv/35kv的变压器电流互感器变比是400/5,2500/5.容量是120000KVA,请问他的比率制动差动保护的动作电流值和差动速断的动作电流值,怎么计算出来的说下?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分57帖子
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
装好了。叫保护厂家调试时,让他们帮整就行了。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
差动速断定值一般是1倍工作电流,电流互感器变比与变压器变比的差是0.0357,当变压器额定运行时,二次电流高压侧是3.94A,低压侧是3.96A,比较接近,差动速断的差流可设置在4A,如果加些可靠系数,一般会设置在5A。
因为通过变压器的电流不超过额定值时,对变压器基本上无损伤。
[ 本帖最后由 lingxuct 于
10:34 编辑 ]
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7983帖子
原帖由 lingxuct 于
10:31 发表
差动速断定值一般是1倍工作电流,电流互感器变比与变压器变比的差是0.0357,当变压器额定运行时,二次电流高压侧是3.94A,低压侧是3.96A,比较接近,差动速断的差流可设置在4A,如果加些可靠系数,一般会设置在5A。
因为通过变压器的电流不超过额定值时,对变压器基本上无损伤。
呵呵,按照这个整定的话,那么变压器的差动速断保护肯定躲不过变压器的励磁涌流!
一般差动速断保护取变压器额定电流的6-12倍。
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
5A好像小了了吧,要躲过励磁涌流吧,励磁涌流是额定电流的1.3倍吧。我算的是5.94.但是总工说比率差动大了,速断差动小了怎么回事呀,有高手给说下
听众数收听数自我介绍CNOOC最后登录注册时间主题精华2积分7983帖子
原帖由 btfk222 于
12:24 发表
5A好像小了了吧,要躲过励磁涌流吧,励磁涌流是额定电流的1.3倍吧。我算的是5.94.但是总工说比率差动大了,速断差动小了怎么回事呀,有高手给说下
变压器的励磁涌流一般是变压器额定电流的5-8倍。
比率差动电流整定值应该是指比率差动的门槛值,一般取0.3-0.5倍的额定电流。
三人行,必有我师!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1151帖子
五星工程师, 积分 1151, 距离下一级还需 1349 积分
学习了,谢谢分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
谢谢,学习了,大家分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
谢谢,学习了,大家分享
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分510帖子
一星工程师, 积分 510, 距离下一级还需 140 积分
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
高级工程师
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)电动机差动保护装置价格、整定计算、厂家 - 继保商务网
996电动机差动保护测控装置
996电动机差动保护装置主要用于10KV、6KV、3KV高压电动机的差动保护、该保护装置具有差动速断保护;、二次谐波制动的比例差动保护、CT断线闭锁比例差动保护、CT断线告警等保护功能、可以适用于各种不同容量的电动机的主保护;该保护装置一般和973或者974电动机保护测控装置配合使用、组成完整的电动机保护;如想经济实惠、也可选用我公司的973C电动机综合保护测控装置、一台可当作上述两台使用。
电动机差动保护装置样品图

我要回帖

更多关于 纵联差动保护 的文章

 

随机推荐