结构计算中冲切和剪切为什么算是不同的破坏形态?
扫二维码下载作业帮
1.75亿学生的选择
以下条文希望能帮助你理广东省建筑地基基础设计规范对冲切和剪切问题的描述,参见条文说明9.2.7,摘录如下:“一般说来,柱下单独基础板双向受力,墙下条形基础板单向受力,冲切和剪切,其破坏机理类似,承载力均受混凝土的抗拉强度所控制.不同的是剪切破坏面可视为平面,而冲切破坏面则可视为空间曲面,如截圆锥、截角锥或棱台及其他不规则曲面等.故剪切又称单向剪切(one way sherar);冲切有时候也称冲剪,又称双向剪切(punching,two way shear).对于双向受力的柱下单独基础应验算控制截面的受冲切承载力,必要时应验算抗剪承载力;对于单向受力的墙下条形基础只需验算控制截面的受剪承载力……„”
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码【图文】08.受冲切构件承载力计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
08.受冲切构件承载力计算
上传于|0|0|文档简介
&&混凝土结构设计原理
大小:554.50KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢冲切和剪切概念辨析_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
冲切和剪切概念辨析
上传于|0|0|文档简介
&&冲切和剪切概念辨析
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢建筑结构分区
查看: 7129|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
1、异形柱尺寸长1100,宽300,筏板厚900,现根据《建筑地基基础设计规范》GB 8.4.7式8.4.7-2计算原设计筏板受冲切承载力,筏板设计厚度900mm,h0=900-50=850mm,βs=.67,βhp=0.992,采用C35混凝土,ft=1.57N/mm2,
由8.4.7-2公式& &得τmax≤0.79255N/mm2。筏板抗冲切承载力F=..74 KN
2、根据《建筑地基基础设计规范》GB 8.4.9公式8.4.9计算原设计筏板受剪承载力,
βhs=0.985,bw=9600,筏板抗剪承载力V≤8833.32KN
以上是我手算的,请问各位正不正确?那个异形柱轴力为6300,是不是不满足抗冲切承载力?请指教。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
没人评论?现在的人都不手算了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分65帖子
一星助理工程师, 积分 65, 距离下一级还需 35 积分
异形柱长1100,宽300,都给出了啊,地基反力的值很小,基本上都忽略不计了,即使算上也不够啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分36帖子
技术员, 积分 36, 距离下一级还需 14 积分
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分809帖子
三星工程师, 积分 809, 距离下一级还需 141 积分
的撒旦撒旦啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分844帖子
三星工程师, 积分 844, 距离下一级还需 106 积分
这个你自己复核PKPM计算不准确
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7455帖子
五星高级工程师, 积分 7455, 距离下一级还需 1545 积分
无图无真相
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分815帖子
三星工程师, 积分 815, 距离下一级还需 135 积分
本帖最后由 ruguoni 于
11:38 编辑
1.βs=.67,这个βs有误,把异形柱凹口直接用线连起来,就是异形柱的冲切破坏椎体的顶面线。实际上更加接近正方形的柱,所以βs取2。
2.筏板抗冲切承载力F=..74 KN,这个Um,也是按照上面的说的那个冲切面计算的。
3.根据《建筑地基基础设计规范》GB 8.4.9公式8.4.9计算原设计筏板受剪承载力,βhs=0.985,bw=9600,筏板抗剪承载力V≤8833.32KN,这个里面bw取值略小了一点,一般抗冲切满足,抗剪基本上问题不大。