我的用电总功率是50千瓦。有三块电能表。电流互感器器是150比5的3个,分别穿心2匝,就变成了75比5,

带电流互感器的电度表要怎么计算用电量电流比是5比150的三相或是单相的电量一样的计算吗?_百度知道
带电流互感器的电度表要怎么计算用电量电流比是5比150的三相或是单相的电量一样的计算吗?
带电流互感器的电度表电流比是150/5,等于30倍率。用电度表度数乘以30就是实际用电量。单相要把3个单相表电量相加。
专门用来计量某一时间段电能累计值的仪表叫做电能表,俗称电度表、火表。有功电能表
电能可以转换成各种能量。如:通过电炉转换成热能,通过电机转换成机械能,通过电灯转换成光能等。在这些转换中所消耗的电能为有功电能。而记录这种电能的电表为有功电能表。 无功电能表
电工原理告诉我们,
电能表资料样图,图3 有些电器装置在作能量转换时先得建立一种转换的环境,如:电动机,变压器等要先建立一个磁场才能作能量转换,还有些电器装置是要先建立一个电场才能作能量转换。而建立磁场和电场所需的电能都是无功电能。而记录这种电能的电表为无功电能表。无功电能在电器装置本身中是不消耗能量的,但会在电器线路中产生无功电流,该电流在线路中将产生一定的损耗。无功电能表是专门记录这一损耗的,一般只有较大的用电单位才安装这种电表。
其他类似问题
为您推荐:
也不用计算,不用计算,就可以了,设置一下实际最大电流即可。 如果是智能电度表选电度表时直接告诉你的实际最大电流
其他2条回答
单相是一样的算法,如果还有电压互感器就再乘以电压互感器的比率!)相加的总数乘以倍率计算用电表电量乘以30倍就可以。三相。
但如果是三只带互感器的单相表就要把三只单相表的相应电量(有某个单相表会出现负数哦
电流比应该是150/5,等于30倍率。用电度表度数乘以30就是实际用电量。单相要把3个单相表电量相加。
电流互感器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁电流互感器上标的电流比为100:5,穿心匝数为2匝,但实际上只有一条电线穿过互感器的孔,电表的倍数是多?_百度知道
电流互感器上标的电流比为100:5,穿心匝数为2匝,但实际上只有一条电线穿过互感器的孔,电表的倍数是多?
提问者采纳
电表的倍数:100/(5/2)=40(倍)
是不是电线在互感器的孔上绕一圈,也就是同一条电线在同一个互感器的孔中穿过两次才叫两匝?
穿同一根电线在互感器的孔上有2根才叫两匝,如附图的互感器穿线2匝:
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
电流互感器的相关知识
其他1条回答
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相三线电能表用电量的计算方法!电 表读数为36.接法互感式!互感器为3只 800/5!换算实际三相三线电能表用电量的计算方法!电表读数为36.接法互感式!互感器为3只800/5!换算实际用电量该怎么_百度作业帮
三相三线电能表用电量的计算方法!电 表读数为36.接法互感式!互感器为3只 800/5!换算实际三相三线电能表用电量的计算方法!电表读数为36.接法互感式!互感器为3只800/5!换算实际用电量该怎么
三相三线电能表用电量的计算方法!电 表读数为36.接法互感式!互感器为3只 800/5!换算实际三相三线电能表用电量的计算方法!电表读数为36.接法互感式!互感器为3只800/5!换算实际用电量该怎么算
36.5×(800÷5)=5840我的三相四线电表用的100/5互感器每相穿心3匝,请问怎样计算电费。_百度知道
我的三相四线电表用的100/5互感器每相穿心3匝,请问怎样计算电费。
电表读数乘以20/3就是消耗的电能。因为:穿心3匝,相当于互感器的变比变为(100/3)/5,也就是等效变比为20/3。
其他类似问题
为您推荐:
电能表计行码(起码减止码)*6.667=当期实际用电量,电量*电价类别=当期电费;5=33;CT=(100&#47.3333/3)&#47已知
穿心3匝,相当于互感器的变比变为(100/3)/5,也就是等效变比为20/3.
三相四线电表的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁