三相电流互感器器 三相 不完全星形接法的工作原理,请高手指点?

电流互感器和电压互感器 - 百度文库
电流互感器和电压互感器
1.电流互感器
1.1 5A还是1A?
电流互感器的作用是将一次设备的大电流转换成二次设备使用的小电流,其工作原理相当于一个阻抗很小的变压器。其一次绕组与一次主电路串联,二次绕组接负荷。电流互感器的变比一般为X:5A(X不小于该设备可能出现的最大长期负荷电流),如此即可保证电流互感器二次侧电流不大于5A。
在超高压电厂和变电站中,如果高压配电装置远离控制室,为了增加电流互感器的二次允许负荷,减小连接电缆的导线界面及提高精确等级,多选用二次额定电流为1A的电流互感器。相应的,微机保护装置也应选用交流电流输入为1A的产品。
根据目前新建110kV变电站的规模及布局,绝大多数都是选用二次侧电流为5A的电流互感器。
1.2 10P10、0.5还是0.2S?在变电站中,电流互感器用于三种回路:微机保护、测量和计量,而这三种回路对电流互感器的准确级要求是不同的。根据准确级的不同可将电流互感器的绕组划分为10P10(保护)、0.5(测量)和0.2S(计量)。用于测量和计量的绕组着重于精度,用于保护的绕组着重于容量,以避免铁芯饱和影响实际变比。
1.3 星形还是三角形?
电流互感器二次绕组的接线常用的有三种,完全星形接线、不完全星形接线和三角形接线,如图2-1所示。
完全星形接线:可以反映单相接地故障、相间短路及三相短路故障。目前,110kV线路、变压器、10kV电容器等设备配置的电流互感器均采用此接线方式。
不完全星形接线:反映相间短路及A、C相接地故障。目前,35kV及10kV架空线路在不考虑“小电流接地选线”功能(以后简称“选线”)的情况下多采用此接线方式,以节省一组电流互感器;否则,必须配置三组电流互感器,以获得零序电流实现“选线”功能。电缆出线时,配置了专用的零序电流互感器实现“选线”功能,也按此方式配置。
三角形接线:以往,这种接线用于采用Y,d11接线的变压器的差动保护,使变压器星形侧二次电流超前一次电流30°,从而和变压器三角形侧(电流互感器接成完全星形)二次电流相位相同。目前,主变微机差动保护本身可以实现因主变组别造成的相位角差的校正,主变星形侧和三角形侧电流互感器均采用完全星形接线。
贡献者:烂牙刷9常见的电流互感器接法一般是星形接法连接于电流表。而为什么对于三角形接法的不常用呢?如果用三角形接法代替星形接法连接于电流表会怎么呢?请老师讲解。感谢_百度作业帮
常见的电流互感器接法一般是星形接法连接于电流表。而为什么对于三角形接法的不常用呢?如果用三角形接法代替星形接法连接于电流表会怎么呢?请老师讲解。感谢
常见的电流互感器接法一般是星形接法连接于电流表。而为什么对于三角形接法的不常用呢?如果用三角形接法代替星形接法连接于电流表会怎么呢?请老师讲解。感谢
1、不论一次绕组采用三角形或星形,电流互感器二次绕组反映的是一次绕组的电流,若将二次绕组接为三角形,相连的两个互感器输出电流合并,形成线电流,而电流表测量的是相电流。如果三相平衡,那么,线电流是互感器输出的1.732倍,相电流是线电流的1/1.732倍,实际电流表测量的还是互感器直接输出的电流。但是,当三相不平衡时,电流表的电流意义就很不明确了。2、电流互感器使用时,规范用法通常是二次的S2端接地。三角型连接时,不能满足接地要求。以下试题来自:
问答题简答题绘图题:画出电流互感器不完全星形接线图。 参考答案
如图E-25所示。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案
如图E-24B.所示。
2.问答题 参考答案
如图E-23所示。
3.问答题 参考答案
如图E-22所示。
4.问答题 参考答案
如图E-21B.所示。
5.问答题 参考答案
如图E-20所示。