地线 零线不是要从零线上重复接地得到吗?

零线和地线能接在一起么?为什么?还有地线和零线的材料是否一样?地线的电阻和零线的电阻谁大?零线要不要重复接地?为什么两者不能接在一起时,我觉得因为地线是经常接地的,电气设备上面的感应电不也不存在么,应该能保障人身安全的吧?
零线是变压器中型点的引线,它在变压器端是直接接地的,而地线是重复接地,隔一段距离就再接地,这是为了保证地线的绝对0电位.所以如果到负载端零线和地线是不能接在一起的,在三相5线中,如果地线和零线接在一起那么就和4线没什么区别了.材料得看情况,地线的端一般用扁钢接地后才接线,而零线在单相电路中是直接和相线构成回路,它跟相线差不多.地线的电阻比零线小,因为地线重复接地,而零线只在变压器引出接地,当负载距离变压器远时,零线的电阻就比地线来大的多,一般我们规定地线的电阻不超过4欧.零线一般是没有重复接地的,设备接地肯定能保证其外壳对地是O电位的,就算有电流那么人去摸也没事,因为对地没有电压.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码什么叫重复接地?什么叫工作接地?什么叫保护接地?
查看: 25762|
摘要: 什么叫重复接地?重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上 ...
什么叫重复接地?重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在零干线的一处或多处用金属导线连接接地装置。在低压三相四线制中性点直接接地线路中,施工单位在安装时,应将配电线路的零干线和分支线的终端接地,零干线上每隔1千米做一次接地。对于距接地点超过50米的配电线路,接入用户处的零线仍应重复接地,重复接地电阻应不大于10欧。零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。
什么叫工作接地?工作接地就是变压器处中性点接地,保护接地是设备金属外壳经接地线接到接地体上,保护接零就是金属外壳接保护零线,重复接地就是保护零线(就是由中性点引出的接到金属外壳零线)隔一段距离接地。在TN-C系统和TN-C-S系统中,为使电路或设备达到运行的要求的接地,如变压器中性点接地。该接地称为工作接地或配电系统接地。工作接地的作用是保持系统电位的稳定性,即减轻低压系统由高压窜入低压系统所产生过电压的危险性。如没有工作接地则当10kV的高压窜入低压时,低压系统的对地电压上升为5800V左右。当配电网一相故障接地时,工作接地也有抑制电压升高的作用。如没有工作接地,发生一相接地故障时,中性点对地电压可上升到接近相电压,另两相对地电压可上升到接近线电压。如有工作接地,由于接地故障电流经工作接地成回路,对地电压的“漂移”受到抑制,在线电压0.4kV的配电网中。中性点对地电压一般不超过50V,另外两相对地电压一般不超过250V。什么叫保护接地?保护接地,是为防止装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分/版权所有)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。接地保护一般用于配电变压器中性点不直接接地(三相三线制)的供电系统中,用以保证当电气设备因绝缘损坏而漏电时产生的对地电压不超过安全范围。保护接地,是为防止电气装置的金属外壳、配电装置的构架和线路杆塔等带电危及人身和设备安全而进行的接地。所谓保护接地就是将正常情况下不带电,而在绝缘材料损坏后或其他情况下可能带电的电器金属部分(即与带电部分相绝缘的金属结构部分)用导线与接地体可靠连接起来的一种保护接线方式。保护接地分为接地保护和接零保护;这两种保护方式根据使用环境来选择决定。
刚表态过的朋友 ()
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航: 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
配电线路0.4kv低压线路零线多点重复接地的必要性
下载积分:800
内容提示:配电线路0.4kv低压线路零线多点重复接地的必要性
文档格式:PDF|
浏览次数:112|
上传日期: 11:47:27|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
配电线路0.4kv低压线路零线多点重复接地的必要性
官方公共微信地线接在零线上,不是落地吗?_百度知道
地线接在零线上,不是落地吗?
散失电力吗我在家中看到公共零线里有条地线接在零线,供电时,我怎样想出不明,我发现所有地线都是一条铁落地,火线入零线出,如果零线中有线地线,电不是落地
提问者采纳
变成了5根线,规格40*4你看到零线连在地线上的那根线叫保护接零,根本就没有这个说法。至于散失电力,这样的供电系统叫TN—C—S系统。我简单的说说什么叫TN—C—S供电,后半部分是分开的,你家配电箱的那根小的是25*4的镀锌扁铁,在从接地点引出一根地线,叫镀锌扁铁,从变压器引出三相四线到住户。你看到的一条铁是重复接地点。也就是说零线和地线前半部分公用,零线重复接地,这说明你家那栋楼采用的是TN—C—S系统供电
其他类似问题
为您推荐:
其他4条回答
是落地上了,电流就会通过你的身体到地下,就是“中电”了。不过在家中这样用不太安全。在变电站它就是接地下的,你摸到地线或接地的电器外壳,一旦接地不可靠你说的不错
是会散失很少一部分电流,但是微乎其微的,你可以把地线看作接入一个无穷大的电阻,用电器接在火线和地线之间是工作不起来的。但将零线和地线接在一块是不安全的。
你说的落地是你想像的,地可以看作是一个回路,没有负载时不会消耗电能的。
火线跟零线是个回路,相当于直流电的正负级。地线是不通电的,主要作用是释放用电器上的静电,防止人因感应电而触电
地线的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁502 Bad Gateway
502 Bad Gateway
The proxy server received an invalid response from an upstream server. Sorry for the inconvenience.
Please report this message and include the following information to us.
Thank you very much!
/zhishi/.htm
syq-wn-hc09
Powered by nginx

我要回帖

更多关于 地线 零线 的文章

 

随机推荐