在pkpm吊车荷载输入荷载时,荷载值可以是负值吗?

查看: 1021|回复: 16
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分541帖子
一星工程师, 积分 541, 距离下一级还需 109 积分
菜鸟第二贴:LZ菜鸟刚开始研读杨星的PKPM从入门到精通,建模P39页里面有这么一句话:“楼面荷载可以是负值(向上),但是只对板荷载传到梁起作用,对板配筋不起作用。”
& && &想请教各位前辈两个问题&&1:楼面荷载是负值是什么情况?& &2:这句话后半句的“只对板荷载传到梁起作用,对板配筋不起作用”是什么意思呢?& &非常感谢!!
(初玩论坛不太懂怎么才能更新之前的帖子,上一个关于楼梯的问题,出自一个伦敦设计师,the living staircase by paul cocksedge,网上可搜,貌似还没给出结构解决方案。LZ刚出道一直在滑楼梯,出现这么逆天的实在过意不去,期待论坛内的大神把它破了!)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华5积分11167帖子
土木币19590
面荷载负值在用倒楼盖法算防水板里会用到此方法,就是水浮力减去地下室底板自重,由于浮力过大,会产生一个向上的合力,此时在PMCAD里面输入附加荷载时,可以输入此合力,符号为负。用此方法来计算独基加防水板这种基础形式的防水板配筋,“只对板荷载传到梁起作用,对板配筋不起作用”,难道说用这种方法算出来的板配筋是错误误的吗,太吓人了。好像有很多人都是用这种方法计算的。
&计算基底荷载考虑水浮力时可以负值,计算板配筋怕是不妥吧,我是没用过··&
&非常感谢!开眼界了!&
自从加入了这个论坛,里面的大神都牛B哄哄的,
我只能躲在某个角落不敢出声,生怕哪个大神过来把我打了!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分541帖子
一星工程师, 积分 541, 距离下一级还需 109 积分
高处能胜寒 发表于
面荷载负值在用倒楼盖法算防水板里会用到此方法,就是水浮力减去地下室底板自重,由于浮力过大,会产生一个 ...
非常感谢!开眼界了!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分8207帖子
五星高级工程师, 积分 8207, 距离下一级还需 793 积分
土木币21768
谢谢2楼的解答,长见识了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分102帖子
二星助理工程师, 积分 102, 距离下一级还需 48 积分
高处能胜寒 发表于
面荷载负值在用倒楼盖法算防水板里会用到此方法,就是水浮力减去地下室底板自重,由于浮力过大,会产生一个 ...
计算基底荷载考虑水浮力时可以负值,计算板配筋怕是不妥吧,我是没用过··
&那个应该不属于楼面荷载吧?&
&为什么说计算板配筋不妥呢?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分541帖子
一星工程师, 积分 541, 距离下一级还需 109 积分
pest_0529 发表于
计算基底荷载考虑水浮力时可以负值,计算板配筋怕是不妥吧,我是没用过··
为什么说计算板配筋不妥呢?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分541帖子
一星工程师, 积分 541, 距离下一级还需 109 积分
pest_0529 发表于
计算基底荷载考虑水浮力时可以负值,计算板配筋怕是不妥吧,我是没用过··
那个应该不属于楼面荷载吧?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分348帖子
五星助理工程师, 积分 348, 距离下一级还需 152 积分
为什么说计算板配筋不妥呢,我觉得就应该是负值啊
&不是不妥,是PKPM板配筋计算时不考虑负值&
听众数收听数自我介绍做结构就是走钢丝,平衡是第一要义
做结构就是走钢丝,平衡是第一要义:刚与柔、建筑与结构、甲方与规范、造价与安全、工作与生活……最后登录注册时间主题精华0积分981帖子
四星工程师, 积分 981, 距离下一级还需 119 积分
土木币1333
hezicai1986 发表于
为什么说计算板配筋不妥呢,我觉得就应该是负值啊
不是不妥,是PKPM板配筋计算时不考虑负值
&那就是有负值的情况么?楼面荷载?&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分252帖子
五星助理工程师, 积分 252, 距离下一级还需 248 积分
板配筋又不考虑抗震,自己随便复核以下,双层双向配筋就是了
&并非所有都是吧。。。&
10周年站庆
新人进步奖
终身成就勋章
优秀毕业生
高级工程师
优秀版主-金
优秀版主-钻石
优秀版主-铜
优秀版主-金
11周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)当前位置: >
& pkpm读取荷载 PKPM计算地基读取荷载时出现红色标记是怎么回事
pkpm读取荷载 PKPM计算地基读取荷载时出现红色标记是怎么回事
收集整理:/ 时间:
PKPM计算地基读取荷载时出现红色标记是怎么回事 这种情况应该是考虑了地震荷载或者风荷载等水平作用了,出现红色是由于出现了拉力,你可以仔细看一下,红色的肯定是负值!
超限。pkpm jccad 里面的 读取荷载中 的荷载图 三个带箭头的数字是。楼上两位说的不对,↓为轴力,→为X向弯矩,↑为Y方向弯矩。 验证方法:在jccad中读取荷载,然后不要退出荷载菜单,直接把鼠标放在柱的节点上,会在一段时间内显示各种荷载。请教pkpm荷载读取的数值 看你具体验算的内容的,一般地基承载力等的话是标准,抗剪承载力等是基本
这么大的弯矩基础大是正常的,用什么软件算都一样 。pkpm中基础CAD框架结构底层填充墙下无基础梁时基础读取。不包括,肯定不包括。pkpm读取荷载。基础,内力负时怎么办框架结构柱下有的时候会有这种情况~产生向上拔的力了~一般都是门斗之类就一层柱的地方~桩基础如果桩身摩擦力大于这个数就没问题啦~独立基础够重的话也没问题
程序也是人编写的。这是程序的BUG.基础不能计算轴力为拉力的情况。你自己计算判断一下算了。这个地方就不用他的结果了。
有错误呗。我用PKPM做一个八层框架住宅结构设计时、基础荷载是读取。 显示红色说明你做的偏心太大。为什么我的05版PKPM中JCCAD模块在读取荷载的时候读不。 没有运行tat计算?只有先进行了tat计算后,在jccad中才能选取tat荷载。pkpm二维刚架作用在基础上的荷载在哪边读取在结构计算 结果文件PK11中的第一项 显示计算结果文件 计算结果文件的第三项 就是基础文件输出。在pk中 结构计算 输出pk11之后 看1 显示计算结果。PKPM阀板荷载中的恒、活荷载需要自己输入的吗?在基础人。 你可以看看当前组合,然后读取上部荷载,选择SATWE。PKPM结构计算中,JCCAD中该读取哪种荷载
在JCCAD中,读取荷载一项中;本菜单的主要作用是读取上部结构分析程序传来的首层柱、墙的内力(弯矩、轴力和剪力),并把它们作为基础设计的外加荷载,程序根据用户的选择读取相应的上部结构分析程序生成的荷载,并组成计算所需要的荷载组合。砖混结构用pm荷载,框架、框剪、剪力墙等采用satwe荷载。(如果你采用的是TAT 就采用TAT荷载啊!) 砖混荷载与PM荷载(恒荷载+活荷载)的主要区别在于砖混荷载来自砖混抗震验算,它已经将构造柱的荷载分配到各墙段上,以便形成条形基础。
pkpm读取荷载相关站点推荐:
赞助商链接
pkpm读取荷载相关
免责声明: 机电供求信息网部分文章信息来源于网络以及网友投稿,本网站只负责对文章进行整理、排版、编辑,是出于传递 更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如果您想举报或者对本文章有异议,请联系我们的工作人员。pkpm中的梁间荷载什么时候应该注意 然后怎么计算输入数值?其他的一些荷载什么时候应该注意呢?_百度知道
pkpm中的梁间荷载什么时候应该注意 然后怎么计算输入数值?其他的一些荷载什么时候应该注意呢?
希望有高人能帮助一下
提问者采纳
梁间荷载就是梁上墙产生的荷载,pkpm自己就算了,也就是线荷载,不用算梁的自重,容重乘以墙厚乘以墙高就行,算的时候加点抹灰,一般pkpm梁间荷载就用第一个均布荷载。墙高就是层高—梁高大哥,人家问的梁间荷载不会就别害人行不
其他类似问题
为您推荐:
荷载的相关知识
其他1条回答
粱间恒荷载,活荷载在0.3-0.5之间
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
1.又见问题问不清楚的主啊。问有限元的问题,首先要说清楚采用的什么单元吧。
2.确定了单元,去仔细阅读一下帮助里面的单元说明,看看是否能找到方法。
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'同济大学 PKPM 荷载输入特训资料PKPM_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
同济大学 PKPM 荷载输入特训资料PKPM
上传于||文档简介
&&同​济​大​学​ ​P​K​P​M​ ​荷​载​输​入​特​训​资​料​P​K​P​M
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩2页未读,继续阅读
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 pkpm吊车荷载 的文章

 

随机推荐