听说现在有一种模块化的电动机保护器接线图ARD3T,到底有什么功能呢?

供应电动机MCC控制中心 安科瑞ARD3T-UA25/CT+60L电动机保护器
安科瑞电气股份有限公司.
商虎通会员
商虎通指数:
浏览次数:1163 |
张巧玉女士
电话:86-021-
传真:86-021-
商铺内搜索&
您现在的位置: &&& &&&工业自动控制系统及装备
我公司的供应信息分布于以下类目中,请查看:
&供应电动机MCC控制中心 安科瑞ARD3T-UA25/CT+60L电动机保护器
产品数量:999
包装说明:盒装
价格说明:2520
发布时间:日
有效期至:日
  ARD系列智能电动机保护器,具有过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、堵转等保护功能。产品有ARD2简易型系列和ARD3高级型系列两大类。ARD保护器可与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,具有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。可广泛应用于煤矿、石化、冶炼、电力、建筑等行业的配电领域。
2  符合标准
  GB/T0低压开关设备和控制设备总则
  GB0机电式接触器和电动机起动器(含电动机保护器)
  GB1低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件,第1部分:机电式控制电路电器
  GB/T6电快速瞬变脉冲群抗扰度试验
  GB/T6浪涌(冲击)抗扰度试验
低压电动机保护器
3  适用环境
  工作温度:-10℃~+55℃
  贮存温度:-20℃~+65℃
  相对湿度:5%~95%不结霜
  海拔:&2500m
  污染等级:2级
  防护等级:IP20
  安装类别:III级
  运用场合:煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域
4  产品规格
4.1 ARD2系列智能电动机保护器
4.1.1 功能
  ARD2系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的过载、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、外部故障等多种情况进行保护,并设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因。
4.1.2 型号说明
额定电流 &表1
选配保护器额定电流(A)
互感器匝数(一次)
整定电流Is范围(A)
电动机功率(kW)
附加功能 &表2
4~20mA模拟量输出
2路开关量输入(外部故障保护)
SOE事件记录
注:远程起动需选配通讯功能,当09、10作为远程起动控制后无独立输出报警接点。
4.1.3 技术指标
4.1.4&&外形及尺寸(mm)
  ●主体模块
  ●互感器
4.1.5 接线端子
4.1.6 应用方案
  ●直接起动模式接线图
  ● 星&三角起动模式接线图
4.2 ARD2F系列智能电动机保护器
4.2.1 功能
  ARD2F系列智能电动机保护器(以下简称保护器),采用最新的单片机技术,具有抗干扰能力强、工作稳定可靠、数字化、智能化、网络化等特点。保护器能对电动机运行过程中出现的起动超时、过载、堵转、断相、不平衡、欠载、接地/漏电、阻塞、过压、欠压、绕组超温等多种情况进行保护,设有SOE故障事件记录功能,方便现场维护人员查找故障原因,并通过LCD中文液晶显示屏、状态指示灯等各种方式,将电机的运行状态清晰、直观地显示出来。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶以及民用建筑等领域。该保护器具有RS485远程通讯接口,DC4~20mA模拟量输出,方便与PLC、PC等控制机组成网络系统,实现电动机运行的远程监控。
4.2.2 型号说明
4.2.3 技术指标
4.2.4 外形及尺寸(mm)
  ●主体模块
  ●显示单元
  ●互感器
  同ARD2互感器部分
& & ●抗晃电模块
& & ●AC380V电源模块
4.2.5 接线端子
4.2.6 应用方案
  ●保护模式接线图
  ●直接起动模式接线图
4.3 ARD3系列智能电动机保护器
4.3.1 功能
  ARD3智能电动机保护器(以下简称ARD3),适用于额定电压至AC 690V、额定电流至AC 800A、额定频率为50/60Hz的电动机。产品体积小,结构紧凑,安装方便,在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制回路的可靠性和自动化水平。
  ARD3采用模块化的产品结构形式,包括主体(保护控制功能模块)、互感器检测模块、远程显示模块。根据需要选配ARD3的功能模块或附件,与接触器、电动机起动器等电器元件构成电动机控制保护单元,有远程自动控制、现场直接控制、面板指示、信号报警、现场总线通信等功能。适用于煤矿、石化、冶炼、电力、船舶、以及民用建筑等领域。
4.3.2 型号说明
表1& 额定电流
保护器额定电流
互感器一次侧圈数
适用电机范围(kW)
可整定电流范围(A)
表2 额定电流附加说明
电动机额定功率(kW)
电动机额定电流(A)
选配保护器
整定电流范围(A)
电动机额定功率(kW)
电动机额定电流(A)
选配保护器额定电流
整定电流范围(A)
注:表2数据适用于AC400V,50Hz,1500转/分的四极鼠笼式电动机
表3 起动方式
表4 附加功能
通讯功能,协议为MODBUS-RTU
通讯功能,协议为PROFIBUS-DPV0
剩余电流保护(漏电)
电压功能(功率、功率因数)
4~20mA模拟量输出
tE时间保护
电能(包括电压功能)
失压重起(抗晃电)
SU(包括电压、故障记录功能)
表5& 显示方式
分体液晶显示,模块尺寸为90&70,开孔86&66(单位mm)
& & 1、附加功能可以同时选择多种,起动方式、额定电流只能选择一种,如有一台电动机电流为45A,变频起动,需要有通讯功能、剩余电流保护、温度保护功能,显示方式为分体液晶显示,订货型号为ARD3&100R/LTC-90L。
& & 2、剩余电流分为接地电流和漏电流,二者只能选其一。接地电流采用三相电流矢量和叠加而成;漏电流通过使用零序互感器检测,在订货时注明漏电流信号量程,便于出厂设置。
& & 3、4~20mA模拟量出厂默认为电动机2倍额定电流,即电动机2倍额定电流对应20mA,0对应4mA。用户可选择模拟量对应的电量参数:如A相电流,B相电流,C相电流,AB线电压,BC线电压,CA线电压,有功功率等。DC4mA对应所选变量的最小值,DC20mA对应所选变量的最大值,订货时注明具体要求,否则按默认值设置。
& & 4、过载保护选择是tE时间保护或反时限过载保护,默认是反时限过载保护,需要tE保护时要在订货单中注明,否则按默认值设置。
& & 5、电动机保护器应与其产品编号一致的电流互感器、零序电流互感器配套使用。
& & 6、通讯功能C、CP只能二选一。
4.3.3 技术指标
保护器辅助电源
AC/DC 110 / 220V,AC 380V,功耗15VA
电机额定工作电压
AC220V / 380V / 660V,50Hz / 60Hz
电动机额定工作电流
1 (0.1-999)
采用小型专用电流互感器检测模块
5 (0.1-999)
1.6(0.40A-2.00A)
6.3(1.6A-6.3A)
25(6.3A-25A)
100(25A-100A)
250(63A-250A)
采用外置电流互感器
800(250A-800A)
继电器输出触点容量
AC250V、6A
开关量输入
9路无源干结点(9DI)
Modbus-RTU、PROFIBUS-DPV0
-10&C~55&C
-25&C~70&C
&95不结露,无腐蚀性气体
主体IP20,分体显示模块IP45(安装在柜体面板时)
4.3.4 功能配置
4.3.5 外形及尺寸(mm)
  ●主体模块
  ●显示单元
  ●互感器
  ●抗晃电模块
  ●AC380V电源模块
4.3.6 接线端子
4.3.7 应用方案
●保护模式接线图
& & 保护模式:电动机的起、停是通过现场按钮或装置来控制的(保护器本身不控制电动机的起、停)。通电后,保护继电器闭合,按下SB2时,KM线圈得电吸合,接触器KM的辅助触点闭合构成自锁回路,电动机开始工作,当按下SB1时,KM线圈失电释放,电动机停止工作。
& & ARD3执行保护功能后,主继电器断开,报警继电器吸合,各控制继电器断开,此时如要进行重新起动,应首先使用复位功能,将各继电器状态恢复到起动就绪状态,然后执行相应的起停操作。
●直接起动模式接线图
& & 直接起动模式:电动机的起、停既可以通过现场按钮来控制,也可以通过总线来控制。
& & 由现场按钮实现的控制过程如下:ARD3通电后,保护继电器闭合,按下启动按钮,继电器2得电,KM得电吸合,电动机开始工作。按下停止按钮,继电器2失电,KM失电释放,电动机停止工作。
& & 由总线实现的控制过程如下:上位机向ARD3发送起、停命令,ARD3执行相应的起、停操作,ARD3通过总线可将电机状态、运行时间、故障次数、故障类型、各类电参数等数据上传给上位机。
& & ARD3执行保护功能后,主继电器断开,报警继电器吸合,各控制继电器断开,此时如要进行重新起动,应首先使用复位功能,将各继电器状态恢复到起动就绪状态,然后执行相应的起停操作。
4.4 ARD3T系列智能电动机保护器
4.4.1 功能
  ARD3T智能型电动机保护器(以下简称ARD3T),是首家采用模块式设计的产品,拥有专利12项,计算机著作权2项,为国家科技部科技特派员项目(编号:2009GJC00023)。
ARD3T可划分为主体模块、测量模块、开关量模块、模拟量模块、温度模块、通讯模块、显示模块共7个模块。产品体积小巧,结构紧凑,适用于额定电压至AC 660V、额定电流至AC 800A、额定频率为50/60Hz的电动机。在低压控制终端柜和1/4模数及以上各种抽屉柜中可直接安装使用,提高了控制回路的可靠性和自动化水平。
4.4.2 产品特点
  ● 辅助电源支持AC/DC110/220V或AC380V(需另配380V电源模块)。
  ● 模块式设计,分为主体模块、测量模块、开关量模块、模拟量模块、温度模块、通讯模块、显示模块等7个模块。
  ● 模块体积小巧,支持导轨安装、螺丝固定安装。
  ● 附加模块采用总线供电,不需要外接辅助电源。
  ● DI/DO可自由编程。
  ● DI支持无源接点(弱电)或有源节点(强电)输入,有源接点可选交流或直流供电。
  ● 标配过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、PTC保护、外部故障等全面的电动机综合保护功能。
  ● 标配保护模式、直接起动、星三角起动、自耦降压起动、双向起动、单绕组双速起动、双绕组双速起动等多种起动方式,起动方式可现场设定。
  ●&标配故障记录、运行管理信息,方便查询故障原因,进行电机维护。
  ● 标配自起动功能,可通过附加抗晃电模块实现抗晃电、失压重起功能。
  ●&显示部分采用全中文液晶显示。
  ● 可通过添加模拟量模块实现2路4~20mA输入测量和2路4~20mA变送输出。4~20mA变送输出对应参数可自由设定。
  ● 可通过添加温度模块实现3路温度测量保护,可外接传感器类型有PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC。
  ● 可通过添加Profibus模块实现Profibus-Dp通讯。
4.4.3 产品组成
  ARD3T的主体和测量模块是必备模块,称为基本模块,实现基本的测量、保护、控制功能,其它模块作为选配模块,由基本模块加选配模块实现复杂功能。
  100A及以下ARD3T产品组成(测量模块中带有电流互感器):
250A、800A ARD3T产品组成:
4.4.4 型号说明
主体开关量为4DI、4DO,主体开关量类型如表1所示:
表1& 主体开关量类型
主体开关量分类
DI为无源结点,控制DO工作电源为AC220V
DI为有源结点,DC110V输入,控制DO工作电源为AC220V
DI为有源结点,DC220V输入,控制DO工作电源为AC220V
DI为有源结点,AC220V输入,控制DO工作电源为AC220V
& & 测量模块包括电流测量模块和电流/电压测量模块两种。电流测量模块、电流/电压测量模块分类见表2,电机电流与ARD3T电流测量模块对应关系见表3。
表2& 测量模块分类
电机电压(V)
保护器额定电流
电流整定范围(A)
电流测量模块型号
无电压测量功能
AC 380V/660V
注:660V电压功能需要特殊标注,默认为380V。
表3& 电机电流与测量模块对应关系
电动机额定功率(kW)
电动机额定电流(A)
ARD3T电流测量模块
整定电流范围(A)
电动机额定功率(kW)
电动机额定电流(A)
ARD3T电流测量模块
整定电流范围(A)
& & 如需带有电压功能时,将表3中&ARD3T电流测量模块&对应型号更改为&UAXX&,例如:需要电机为5.5kW,带电压测量功能,根据表3查询对应测量模块为&A25&,直接替换为&UA25&。
表4& 附加功能
& & 抗晃电功能:SU(包括电压功能)。
& & 电能计量功能:Ep(包括电压功能)。
& & tE时间保护:tE(适用于增安型电动机)。
4.4.5 技术指标
AC/DC 110 / 220V或AC 380V,功耗&15VA
电机额定工作电压
AC 380V / 660V,50Hz / 60Hz
电动机额定
1.6(0.40A-2.00A)
使用测量模块测量
6.3(1.6A-6.3A)
25(6.3A-25A)
100(25A-100A)
250(63A-250A)
采用外置电流互感器 + 测量模块
800(250A-800A)
采用测量模块 + 漏电流互感器
继电器输出
AC250V、6A;DC24V、6A
AC250V、2A;DC24V、2A
主体开关量
输入、输出
4DI、4DO,DI可以为无源结点或有源结点,具体见型号说明
开关量模块
4DI、3DO,DI可以为无源结点或有源结点,具体见型号说明
外接传感器类型:PT100、PT1000、Cu50、PTC、NTC
传感器路数:3路
传感器对应测量范围:
PT100/PT1000:-50&C~+500&C
Cu50:-50&C~+150&C
PTC/NTC:100&O~30k&O
模拟量模块
可实现:2路4~20mA输入测量,2路4~20mA变送输出
4~20mA输入测量精度&0.5%
4~20mA输出最大带载能力为&500&O
RS485:Modbus-RTU
RS485:双Modbus-RTU、Profibus,具体见型号说明
-10&C~55&C
-25&C~65&C
&95不结露,无腐蚀性气体
主体IP20,分体显示模块IP45(安装在柜体上)
4.4.6 功能配置
4.4.7 外形及尺寸
4.4.8 接线端子
4.4.9&注意事项
●如不标明主体开关量类型,默认为&K1&, DI为无源接点,控制DO工作电源为AC220V。
●开关量、温度、模拟量、显示、通讯模块是选配模块,每类模块只能选1种。
●标配的模块间连接线长度为25mm;标配显示模块连接线长度为1m;标配测量模块连接线长度为1m。
●显示模块连接线可供选择的长度包括:1m、2m、3m,当标配长度1m不满足使用要求时可选用2m、3m。
●&ARD3T通过连接线连接好后,从第一个模块到最后模块总长度不超过5m,否则不能保证产品正常工作。
&4.4.10 应用方案