什么是星三角启动电路图

什么是星三角启动_百度知道您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
需要两个按钮,启动和停止,配电盘内部用时间控制器,按启动按钮,电机星接启动,通过设定时间转换角接运转。
大家还关注||||||||||
||||||||||
查看: 2905|回复: 45
星三角启动的问题
阅读权限30
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
11KW的电机,正常的时候星形启动电流60左右,然后逐渐变小,转成角接为11.5左右,而且很稳定(三相也平衡),但是有时候在星转角的过程中(也就是星形运转的时候)电流不变小,一直在60左右,然后直接转到角接,也就变成11.5左右,三相平衡且稳定,查星形接触器无问题,三相电压无问题,用隔壁一台正常机器的接触器接线过来试机,还是这个问题,星形不正常,角形正常,怀疑是电机问题,但是又说不过去,电机有问题怎么角接正常呢,请大家帮忙分析一下。。。
阅读权限20
在线时间 小时
考虑电机负载吧
阅读权限40
在线时间 小时
电机6条线是否正确,角运转电流应该有20A左右,一个千瓦约2个电流。
阅读权限30
在线时间 小时
考虑电机负载吧
电机负载重的话为什么转成角形运转电流却正常呢
阅读权限60
在线时间 小时
对对对,是不是启动时负载比较重,在星状态下一直没有启动到有的速度?
阅读权限30
在线时间 小时
电机6条线是否正确,角运转电流应该有20A左右,一个千瓦约2个电流。
您说的那应该是满负荷的情况吧,现在电流11.5左右应该是负载轻的表现吧
阅读权限30
在线时间 小时
对对对,是不是启动时负载比较重,在星状态下一直没有启动到有的速度?
是在星状态下速度达不到应有的速度,但是转成角以后一切正常了,难道是因为星形状态下功率小拉不动?
阅读权限20
在线时间 小时
应该是负载的问题
阅读权限30
在线时间 小时
应该是负载的问题
我感觉也是负载的问题,但是维修工一口咬定负载不重,我也是没法了
阅读权限60
在线时间 小时
是在星状态下速度达不到应有的速度,但是转成角以后一切正常了,难道是因为星形状态下功率小拉不动?
有可能,降低启动状态下的负载试试?
站长推荐 /1
今天,你就不要留下小秘密了,把你的糗事喜事开心事说出来分享,让大家跟着你快乐、开心一下!活动规则:
征文帖请发到【我的维修生涯】,标题格式为:【征文.夏天的记忆】+自定义副标题。详情>>
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司星三角启动电路图,星三角启动接线图,电动机星三角启动,星三角启
热门搜索:
         
&nbsp&nbsp综保技术
&nbsp&nbsp综保销售
&nbsp&nbsp综保售后
综保行业资讯
综保技术资讯
说明书下载
当前位置: >
电动机星三角启动电路图、接线图、原理图
责任编辑:admin &发表时间: 22:27文章出处:/&&&人气:
//:郑重提示:星三角启动方式接线图、原理图有多种,本页详细陈述了两种电动机星三角启动原理图,如果本文不能解答您所面临的问题,请联系我公司,我司将会有专业技术人士为您解答电动机动星三角启动的相关问题&
&&& 电动机星三角启动是异步电动机最常见的一种启动方式& 因为异步电动机在启动过程中起动电流较大,所以容量大的电动机可以采用&星一三角形换接启动&。这是一种简单的降压启动方式,在启动时将定子绕组接成星形,待启动完毕后再接成三角形,就可以降低启动电流,减轻它对电网的冲击。这样的启动方式称为星三角减压启动,简称为星三角启动(Y-&D起动)。
&&& 采用星三角启动时,启动电流只是原来按三角形接法直接起动时的1/3。如果直接起动时的起动电流以6~7Ie计,则在星三角起动时,起动电流才2~2.3倍。同时启动电压也只是为原来三角形接法直接启动时的根号三分之一。当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/&D接线条件才能采用星三角启动方法。
星三角启动原理图2
这种Y-&D(星三角)起动方法,目的是降低起动电流,减小对电网及的危害,这个方法只适合于几十千瓦的小型电机,如大型电机采用的是自藕变压器起动方式。
&&&&&M为主接触器,不论在启动还是正常运转是都是接通的。
&&&&&S接触器,为起动时间内星接法短路接触器,把电动机三根尾端线短路。
&&&&&R接触器,为启动之后,把电机绕组首尾连接起来。即U-Z,Y-W,X-V三个绕组的三角形接法。
&&&&&T时间继电器,起动时,比如要让电机在5秒内完成起动进入正常运转状态,就可把时间继电器设定到5秒
&&&&&FR热继电器,串接到主回路,如主回路因电机负载电流过大,缺相等会使热继电器内金属过热,顶开热继电器内的控制触点,达到断开控制回路的目的。
&&&&起动过程:合上---合上----按下ON启动按钮---M,S,T得电---M接通主回路,S通过T的常闭触点及R的常闭触点得电---S主回路接通--正在做起动运转过程。
&&& 当时间继电器T的时间到了--T常闭触点断开,T常开触点接通-S因此断电,接触器R接通-完成起动
&&& 停止-按下OFF按钮断开其控制回路-完成。等待下次起动。
&&& 接触器R,S各有一个常闭触点与R,S互相牵制,是防止接触器主触点粘连,而引起短路事故而设的互锁电路。
星三角启动原理图2:
星三角降压启动的电动机三相绕组共有六个外接端子:A-X、B-Y、C-Z(以下以额定电压380V的电机为例)。
&&& L1/L2/L3分别表示三根相线;QS表示空气开关;Fu1表示主回路上的保险;
&&& Fu2表示控制回路上的保险; SP表示停止按钮;ST表示启动按钮;
&&& KT表示时间继电器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KMy表示星接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KM△表示三角接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& KM表示主接触器的线圈,后缀的数字表示它不同的触点;
&&& U1/V1/W1分别表示电动机绕组的三个同名端;
&&& U2/V2/W2分别表示电动机绕组的另三个同名端;
&&& 为了叙述方便,将图纸整理了一下,添加了触点的编号。整理后的图纸见附图。
&&& 合上QS,按下St,KT、KMy得电动作。
&&&& KMY-1闭合,KM得电动作;KMY-2闭合,电动机线圈处于星形接法,KMY-3断开,避免KM△误动作;
&&&& KM-1闭合,自保启动按钮;kM-2闭合为三角形工作做好准备;kM-3闭合,电动机得电运转,处于星形启动状态。
&&&& 时间继电器延时到达以后,延时触点KT-1断开,KMy线圈断电,KMY-1断开,KM通过KM-2仍然得电吸合着;KMY-2断开,为电动机线圈处于三角形接法作准备;KMY-3闭合,使KM△得电吸合;
&&& KM△-1断开,停止为时间继电器线圈供电;KM△-2断开,确保KMY不能得电误动作:KM△-3闭合是电动机线圈处于三角形运转状态。
&&& 电动机的三角形运转状态,必须要按下SP,才能使全部接触器线圈失电跳开,才能停止运转。
&&&& 星形启动:X-Y-Z相连,A、B、C三端接三相交流电压380V,此时每相绕组电压为220,较直接加380V启动电流大为降低,避免了过大的启动电流对电网形成的冲击。此时的转矩相对较小,但电动机可达到一定的转速。
&&& 角形运行:经星形启动电动机持续一段时间(约几十秒钟)达到一定的转速后,电器开关把六个接线端子转换成三角形连接并再次接到380V电源时每相绕组电压为380V,转矩和转速大大提高,电动机进入额定条件下的运行过程。
&&& 这里的降压启动就是刚开始的时候是才380降到220,就是星形接法,电机一头分开接,一头三根线并在一起,当启动的一定的时间(一般30秒到一分钟)就把星形的断开再接上三角形的,一定要联锁啊,不然一不小心就爆了。三角形也就是全压运行了。
& &公司是专业的电气二次设备生产厂家,公司推出的和电力自动化产品是集测量、控制、监视、保护、通信等多种功能于一体的高新技术产品,是构成智能化开关柜的理想电器单元,如果你有这方面的需求,可随时与我公司联系,公司真诚期待与你携手、共谋发展。