应急疏散指示灯灯距地30cm安装有何规定?

电气工程分区
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1012帖子
四星工程师, 积分 1012, 距离下一级还需 88 积分
学习路过学习路过学习路过学习路过
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1129帖子
五星工程师, 积分 1129, 距离下一级还需 1371 积分
11.3.5 本条要求展览建筑、商店、歌舞娱乐放映游艺场所、电影院、剧院和体育馆等大空间或人员密集的公共场所的建筑设计,应在其内的疏散走道和主要疏散路线的地面上增设能保持视觉连续的疏散指示标志,该标志是辅助疏散指示标志。
火灾中往往烟气较大,妨碍人们在紧急疏散时辨识方向。疏散指示标志的合理设置,对人员安全疏散具有重要作用。国内外实际应用表明,在疏散走道和主要疏散路线的地面上或靠近地面的墙上设置发光疏散指示标志,可以更好地帮助人们在浓烟弥漫的情况下,及时识别疏散位置和方向,迅速沿发光疏散指示标志顺利疏散,避免造成伤亡事故。英国等国家的研究机构还对其实际作用进行过测试研究,并在规范中结合疏散距离作了规定。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3797帖子
二星高级工程师, 积分 3797, 距离下一级还需 203 积分
到底是多少啊?为什么说的距离都不一样啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1012帖子
四星工程师, 积分 1012, 距离下一级还需 88 积分
这个很难做到,那么密!!!!!!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分290帖子
五星助理工程师, 积分 290, 距离下一级还需 210 积分
我们这里按3米考虑
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分246帖子
四星助理工程师, 积分 246, 距离下一级还需 4 积分
光的3m,电光源型的5m,原江苏商业建筑规范的地方规定
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分365帖子
五星助理工程师, 积分 365, 距离下一级还需 135 积分
路过学习学习
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分59帖子
一星助理工程师, 积分 59, 距离下一级还需 41 积分
《建筑设计防火规范》GB第10.3.6 “下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志:”关于地面上增设能保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志具体做法要求。地面增设的疏散指示标志,宜设置灯光型,当地面照度较大时,可设置蓄光型。灯光型疏散方向标志的间距不宜大于3m,蓄光型发光标志的间距不宜大于2m(参照《人民防空工程设计防火规范》GB第8.2.3,8.2.4条第三款有关“保持视觉连续的灯光疏散指示标志或蓄光疏散指示标志”的规定)。
&楼上强,能找到国家相关规范,广东地方规范是不超过3米&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分62帖子
一星助理工程师, 积分 62, 距离下一级还需 38 积分
dsmammoth 发表于
《建筑设计防火规范》GB第10.3.6 “下列建筑或场所应在疏散走道和主要疏散路径的地面上增设能保 ...
楼上强,能找到国家相关规范,广东地方规范是不超过3米
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分328帖子
五星助理工程师, 积分 328, 距离下一级还需 172 积分
本帖最后由 zhangyilei06 于
10:05 编辑
人防规范有规定,是2米
(46.12 KB, 下载次数: 15)
10:05 上传
点击文件名下载附件
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)地区:大庆
头衔:项目副经理
悬赏分:20
浏览数:991
请问应急照明灯和疏散指示灯在图纸上挨着画在一起是什么意思?
请问应急照明灯和疏散指示灯在图纸上挨着画在一起是什么意思?应急照明灯距地2.2m安装、疏散指示灯距地0.5m安装,算电线的时候是从地面算到2.2m处,然后这个电线上一起接着应急照明灯和疏散指示灯吗?
地区:江西
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
指示灯和应急灯的安装高度不同,在同位置是没有冲突的。
提问者对最佳答案的评价:1星
请填写消息,提交后将发送给用户
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...消防疏散指示灯安装规范相关
消防疏散指示灯安装规范设计专题简介
本专题为土木在线消防疏散指示灯安装规范专题,全部内容来自与土木在线论坛精心选择与相关的资料分享,土木在线为国内最大最专业的土木工程垂直站点,聚集了1700万土木工程师在线交流,土木在线伴你成长,更多相关资料请访问!
消防疏散指示灯安装规范
疏散指示灯安装高度根据实际情况分为几种:1.诱导式疏散指示灯,安装在楼梯间、过道边,安装高度为0.5m; 2.安全出口疏散指示灯,安装在进出门口,安装高度为门框上口0.1m; 3.停车场、商场诱导式疏散指示灯,吊装在天棚上,安装高度&2.5m。
所属版块:
有一普通厂房,我将疏散指示吊装或柱上安装,高度2.5M.审查的说安装高度应在1M以下,还说我违反了强规. 请问大家审查的对不对?
所属版块:
规范要求,疏散指示宜在疏散走道及其转角处距地面高度1m以下的墙面上。 那可不可以放在高于1M的地方呢? 如超市、仓库等敞开大空间? 看以前他们做的工程,在走道、走廊的地方也有放在2.4~2.5米的,怎么消防不管吗? 综上,具体应该怎么做呢,还有没有其他相关规范来说明。
所属版块:
根据GB规定,地面安装的疏散指示标志灯要用安全电压供电,我在网上查了查大多数产品都是直流36V、24V供电的,问有没有安全电压交流供电的?
所属版块:
请问 :应急灯、疏散指示灯可否吊链安装?消防验收是否 要求消防相关灯具必须要吊杆安装呢?吊链安装能否验收通过??? 谢谢!
所属版块:
疏散指示等都的进线为几根呢? 还有应急照明和疏散指示一个回路可以吗? 疏散指示灯的平均功率为多少啊!
所属版块:
真头疼,设计一个象电脑城这样类型的多个商铺隔断的商场,设置疏散指示灯的时候碰到问题了: 我想把商铺间的走道的疏散指示灯在吊顶下吊装(理由是:商场人流密集,如果装在走道1米以下的墙上,基本被商家的广告和人员挡住了,谁看得到啊) 但是规范又说走道的疏散指示灯装在1米以下! 有谁能指点一下,我会不会违反了
所属版块:
求教各位 在防火规范中对疏散指示的设置范围有:医院的病房楼,影剧院,体育馆,多功能厅等。那么是不是除了这些部位就不需要设疏散指示呢? 宿舍需要设吗?我没设,消防局提出要设,有必要吗?另外我看到不少车间大门出口也设疏散指示,可是规范没有要求啊。 另外规范要求疏散照明设在门上部,那样不是和出口标志在一个
所属版块:
厂房内的疏散走道(不是内走道),厂房中间有内庭(中空),所以走廊一侧靠墙,一侧靠栏杆,超过20m这样的走廊,要设疏散指示灯吗?
所属版块:
现在在做一个汽车维修厂的工程,在场区要装疏散指示灯,请问疏散指示灯能不能承受一辆30t的汽车的压力?疏散指示灯有没有承压型的?