电磁阀线圈原理会何会反向吸力、不是吸进去

自保持式电磁阀_百度百科
自保持式电磁阀
本词条缺少概述、信息栏,补充相关内容使词条更完整,还能快速升级,赶紧来吧!
自保持式电磁阀技术特点
1、节能、省电、线圈不发热,同时具有常开、常闭功能,双稳态脉冲,适用范围广。
2、技术领先:本系列参考国外技术和制造工艺,具备鲜明的技术品质和造型风格;
3、结构独特:太空设计灵感、飞碟式活塞、轻巧灵活,流量大,寿命长;
4、防爆等级:dⅡCT5是国内电磁阀行业所获得的最高等级,电气安全性能优越其它厂家;
5、密封性好:锥形阀座,自补偿磨损,独有的三维密封结构,灵活选配不同密封材料;
6、导向功能:阀内万能导向装置,使活塞的运动永不偏离中心,从而避免了活塞卡死;
7、避免渗磁:动磁芯材料成份采用本公司独特配方,不会因渗磁而导致误动作。
8、工艺先进:是国内电磁阀行业唯一采用腊模精密浇铸工艺厂家,阀体内外光洁、美观。
自保持式电磁阀技术参数
(1)适用介质:蒸汽、空气、油、水、燃气等流体
(2)口径大小:DN1-DN50
(3)接口尺寸:G1/8〃-G2〃(可做美标NPT接口)、25F-50F
(4)适用压力:0-1.6MPa
(5)适用温度:-20-+350℃
(6)电源电压:DC6V-DC24V(单线圈式只能采用直流电源)
(7)响应时间:50-120毫秒
(8)阀体材质:304不锈钢、黄铜
(9)通电时间:脉冲电源1-3秒
自保持式电磁阀工作原理
当电磁阀线圈正负极通直流电源的时候,电磁阀打开,当断电后,电磁阀仍然处于开启状态;当电磁阀线圈正负极通反向的直流电源的时候,电磁阀关闭,断电后,电磁阀仍然处于关闭状态.
自保持式电磁阀双线圈式自保持电磁阀
自保持式电磁阀技术参数
双线圈式自保持电磁阀
(1)适用介质:蒸汽、空气、油、水、燃气等流体
(2)口径大小:DN1-DN1000
(3)接口尺寸:G1/8〃-G2〃、15F-1000F(可做美标螺纹和法兰)
(4)适用压力:0-0.6MPa、0-1.6MPa、0.03-2.5MPa、0.1-4MPa、0.1-6.3MPa、0.1-10MPa、0.1-20MPa、0.1-30MPa
(5)适用温度:-196-+450℃
(6)电源电压:AC220V、AC110V、AC127V、AC24V、DC24V、DC12V(双线圈式自保持电磁阀可以选择任意电源)
(7)响应时间:小口径50-120毫秒、大口径小于1秒
(8)阀体材质:304不锈钢、球墨铸铁
(9)通电时间:脉冲电源1-3秒
自保持式电磁阀工作原理
当线圈A通电时,电磁阀打开,介质流通,断电后,电磁阀仍然处于打开状态;当线圈B通电的时候,电磁阀关闭,介质截断,断电后,电磁阀仍然处于关闭状态.
自保持式电磁阀自保持电磁阀优点
1、由于自保持电磁阀不用长期通电,实现了节能、环保.
2、从根本上解决了由于电磁阀线圈长期通电而烧毁的尴尬局面.
3、几乎在整个控制过程中不用电源,杜绝了由于电源带来的安全隐患.
企业信用信息您现在所在的是:
→ 浏览主题:
* 帖子主题:
未来的种子
文章数:403
年度积分:157
历史总积分:3071
注册时间:
哪位大侠能从理论的角度解释一下:“电磁阀线圈脱离铁芯会烧掉?”的问题。
三人行,必有我师。
kdrjl 版主
文章数:17956
年度积分:1747
历史总积分:34483
注册时间:
2015论坛优秀版主
2014论坛优秀版主
我秀我做2014
2013论坛优秀版主
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
2012论坛优秀版主
2011论坛贡献奖
2010年论坛优秀版主
嘻嘻,我来说。线圈脱离了磁场,他的感抗就基本没了(除非匝数无限),这样,他的阻抗基本就是线圈铜电阻了。加入原电压后,不就是短路了嘛。不烧反倒不正常了。
我是你的朋友
文章数:852
年度积分:50
历史总积分:3122
注册时间:
这只局限于交流线圈!直流线圈情况要好一些!
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
chency_2008
文章数:747
年度积分:238
历史总积分:1204
注册时间:
以下是引用kdrjl在 16:34:44的发言:
嘻嘻,我来说。线圈脱离了磁场,他的感抗就基本没了(除非匝数无限),这样,他的阻抗基本就是线圈铜电阻了。加入原电压后,不就是短路了嘛。不烧反倒不正常了。
说的简捷明了!
年度积分:
历史总积分:
注册时间:
该用户被锁定,回复内容不予显示!
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:1924
注册时间:
我下来实测了一下电磁阀的电流,AC220V驱动的电磁阀,线圈电阻0.944KΩ,有铁心时电流为0.076A,无铁心时电流为0.200A,电流几乎为正常时的3倍;DC24V驱动的电磁阀,线圈电阻为126.6Ω,有铁心时电流为0.190A,无铁心时电流为0.187A,有无铁心对电流几乎没多大的影响。这是为什么?
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:1924
注册时间:
电磁阀铁心与电流的关系
进一步测量相关的参数,AC220V电磁阀用万用表测量直流电阻0.994K,用电桥测量100HZ无铁心的阻抗为1.0394K,有铁心时阻抗为2.8480K,根据I=U/Z计算,无铁心时电流为0.2116A,有铁心时电流为0.0772A,与实测结果基本吻合。从阻抗测量值来看,表明在交流电源时,铁心对于电磁阀线圈电流的影响是比较大的,铁心可以急剧增加线圈的阻抗。
[此贴子已经被作者于 0:04:56编辑过]
yanwen0227
文章数:11875
年度积分:2258
历史总积分:17797
注册时间:
晒晒工控小礼品
电磁阀烧线圈应该和脱离铁心没有多大关系!
文章数:15
年度积分:50
历史总积分:200
注册时间:
以下是引用kdrjl在 16:34:44的发言:
嘻嘻,我来说。线圈脱离了磁场,他的感抗就基本没了(除非匝数无限),这样,他的阻抗基本就是线圈铜电阻了。加入原电压后,不就是短路了嘛。不烧反倒不正常了。
文章数:476
年度积分:53
历史总积分:1924
注册时间:
谁说没关系,从我的试验结果来看,在交流电源时,线圈脱离铁心以后,电流会急剧增大。。。
工控学堂推荐视频:24V的电磁阀接线为什么不分正负_百度知道
24V的电磁阀接线为什么不分正负
原因如下:&并联的二极管只是一个发光二极管,它除了发光指示的作用外,没有其他作用。如果电源极性接反,它就不会发光,起不到指示灯的作用。不会对设备造成影响。(如果发光二极管串联在线圈上,电源极性接反线圈将不能工作。)并联的二极管是一个续流二极管,它的作用是泄放线圈的反电势。当线圈得电时二极管两端加的是反向的电压。如果电源极性接反,会使电源短路而损坏。线圈极性绝对不能够反接。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
磁阀里面实际就是一个电磁铁的线圈。220的电磁阀为了防止触电部分型号会分正负。24V又是安全电压,打开或者关闭阀门,但接反了也不影响使用。只是线圈存在漏电危险,靠通断控制有无磁力,所以接线不用分正负