精密空调入门与进阶
数据中心机房空调冷量怎么配置?
  配置数据中心机房冷量,首先要计算数据中心机房中的发热量,机房热量来源:
  1)围护结构传导热量(太阳辐射+临近房间传导)-Q1:
根据地区差异存在不同,通常进行估算:200-300 W/M2
  2)IT设备运行过程中产生的热量(按最大量配置)-Q2:
  以IT设备的功耗计算,通常情况下,所耗电能就是产生的热量,也可以按
UPS的满载功率进行计算
  3)照明产生的热量-Q3:按20 W/M2
  4)人员产生的热量-Q4:按每人180W
  5)新风导入带来的热量-Q5=G(h新风-h室内),(G:新风量,h:焓值)
  Q总热量=Q1+Q2+Q3+Q4+Q5
  机房内所需的冷量=机房内热量:Q总冷量= Q总热量。再加上备份空调。
  2、如下案例:数据中心机房面积:50 m2,机房负载通过海福120kva UPS供电,配置空调30kw × 1台。该机房的空调配置存在什么问题?
  判断本案例空调配置是否存在问题,首先要确认机房的IT负载量。
  负载量的计算方法:
根据机房中服务器机柜的数量,以及每个机柜的实际负载,确认总的负载,如:机房有10机柜,每个机柜负载3kw,负载共计30kw。但是,本案例没有机柜的数量以及每个机柜的负载量,因此,无法通过机柜数量来确定IT负载量。
既然无法通过机柜负载量来确定IT设备的负载量,通过配置UPS 容量判断,本案配置120kva 海福UPS一台,按4+2冗余备份,最大负载为80kva
× 0.8(功率因数)= 64kw(未来最大的负载量)。
  围护结构的热量:50 m2 × 250w/ m2 =12.5kw
  根据上述计算,本机房的热量围护结构+ IT设备的负载量≥30kw,因此,本案例的空调配置存在冷量偏小的问题。
  3、为什么下送风机型精密空调在数据中心机房使用多?
  数据中心气流组织的合理安排,对机柜服务器的冷却效果起到很大的作用,在机房设计过程中,下送风方式的机型经常被作为首选应用。
  在这样的布局中,冷风首先送入地板下的静压箱,通过出风地板进入服务器机柜进行冷却IT设备,从机柜中排出的热风,进入机房空间,经由机房空间自然回风至空调,或经过天花板空间回风至空调进行制冷。
使用机房:具备架空地板、并且架空地板高度≥300的机房。
  优点:架空地板下部作为一个整体的静压箱 ,相对来说,送风过程中,送风比较均匀。同时,由于地板的屏蔽作用,空调在运行过程中,噪音相对会轻。
  运行注意点:确保地板下送风畅通;风路不畅,会影响空调运行效果。
  4、如果机房设计时,没有架空地板,或者架空地板的高度不够,选用什么样的空调?
  选用上送风的空调;
  在数据中心的选址时,有些机房选择在层高较低的办公楼里。由于楼层较低,如果架设架空地板,可能使机房的空间净高降低,导致设备安装的问题或者机房整体感觉压抑,这样的情况下,会放弃铺设架空地板,以保证机房有足够的净空。
  在这样的机房中,下送风空调无法应用,只能使用上送风空调。
  对于机器本身来说,由于机器是直接往上送风的,因此空调要配套送风风帽或者送风风管进行使用。
  配套风帽使用,主要是改变空调送风的方向。
  配套风管使用,即改变了空调送风的方向,又可以将冷风合理送到距离和位置。
  相对于下送风空调,上送风空调送风系统要求较高的压头,机房运行的噪音也较大。
  5、机房专用精密空调风冷型机型应用最广,风冷型空调的应用优势和局限是什么?
  应用优势:
  每套空调是一个独立的制冷系统,设备运行独立性强。在一个数据中心机房中,其中一台空调发生故障,不会对其他的空调应用产生影响。
  空调的内外机通过冷媒铜管和内外机电缆连接,安装施工相对比较简单。
  局限性:
  空调受内外机安装距离的影响,通常情况下:
  在外机位于内机上方时,垂直距离≤15米,垂直+水平总距离≤30米;超过此距离,特殊处理。
  在外机位于内机下方时,垂直距离≤5米,垂直+水平总距离≤30米;超过此距离,特殊处理。
  6、为什么台达空调的“能效比”能做到3.0以上?
  空调的能效比:空调的制冷量与产生这些制冷量所消耗的电能的比值。
  风冷空调的能效比= 空调制冷量/(压缩机功耗+室内风机功耗+室外风机功耗):
  从上面算式中可以看出,在制冷量相同的情况下,空调的运行部件的功耗与空调的能效比有直接的关联。
  目前,相同制冷量的机器,压缩机的功耗是一致的。各个品牌采用的不同的风机,风机的功耗不同,就导致了机器的不同能效比。
  空调的能效比越高,说明空调运行的能耗越低,反之,则越大。
  由于台达精密空调的室内风机选用的是目前最先进的EC风机,该款风机的节能性最好,所以台达空调的能效比能达到3.0以上。
  如果不选用EC风机,空调的能效比通常在2.4-2.6之间。
  7、台达EC风机的节能性在具体的数字上怎么体现出来的?
  下表是台达70kw空调与另一品牌70kw空调的风机能耗比较:
Delta HED36B0
某品牌空调
空调制冷量(kw)
交流无蜗壳离心风机
风机功耗(kw)
全年运行时间(小时)
全年运行耗电(kwh)
节省电能(kwh)
风机全年运行电费(按¥1.50/kwh计)
每年风机运行节省电费( ¥)
整机运行寿命内节省电费(按10年
运行寿命)
139,290.00
  从上述表格中,可以看出,采用EC风机,由于风机的能耗明显低于其他的风机,故而空调的运行成本明显下降,10年空调使用期内节省的电费将近可以购买一台空调。
  8、台达风冷式精密空调标准配置EC风机,除节能外,还有哪些优势?
  图示为EC风机的解剖图:
  EC风机的电机中,配置有整流模块,风机工作时,可将380V的交流输入电源,经过整流模块整流成48V的直流电,由直流电驱动风机电机运转。
  同时电机还有信号控制电路接口,信号有0-10V控制电压进行控制,通过空调控制系统的参数设定,可方便改变控制电压的设定值,进行风机转速的改变。
EC风机的优势:
交流输入,直流驱动电机,电压范围宽
通过改变控制电压,实现现场调速
电机启动时,可实现低转速启动
电机运转过程中,噪音低
除湿过程中,通过软件控制,容易降速
风机运行时,能耗极低,整机能效比≥3.0
  目前精密空调市场上,仅有台达精密空调将EC风机作为标准配置,其余品牌均将EC风机作为选配件。
  9、既然EC风机有这么多的优势,为何只有台达空调将EC风机作为标准配置,其他品牌作为选配件呢?
  精密空调的风机的发展过程为:
  交流皮带驱动风机→交流直接驱动风机→交流无蜗壳离心风机→EC风机
  目前应用最广泛的是皮带驱动风机,该款风机能耗最高,但是从调速方便来讲,可以通过更换皮带轮,也可实现调速,故而应用较广泛。
  EC风机作为最新科技的风机,各个品牌空调都明白该风机的优越特性,然而鉴于该部件的高成本性,所以各品牌空调均将EC风机作为选件。
  通常情况下,选用EC风机,空调的整机成本将增加20%以上。
  台达空调将EC风机作为标准配置,同时又合理的控制整机成本,从而使台达空调成为业界性价比最高的产品之一。
  10、台达风冷式空调外机风机为什么配置直流风机而不用交流风机?
  空调的外机风机传统上均使用交流的轴流风机,风机由220V交流供电,并驱动电机。
  外机运行时,还需配套工况压力开关或者风机调速器进行工作,通过制冷系统工况的压力,来控制风机启停(压力开关);或者根据制冷系统工况的压力来调整风机的转速,以保证制冷系统工况运行的稳定性。
  台达空调选用更先进的直流风机作为外机的标准配置,从运行的能耗、稳定性上,相比其他品牌的空调,更具先进性:
使用直流轴流风机,耗电低
,空调运行更节能
室外风机转速控制,无需外加其他元件(压力开关或风机调速器),根据工况压力,通过软件
控制,改变控制电压实现调速
  空调运行过程中,工况稳定
  11、台达风冷式空调为何标准配置Copeland(谷轮)涡旋式款压缩机?
  自从精密空调走进数据中心机房以来,压缩机的发展经历了如下的历程:
  半封闭式压缩机→全封闭往复式压缩机→涡旋式压缩机
  半封闭压缩机由于电机在外部,连接通过轴承完成,在实际使用过程中,在工况压力高时,容易产生制冷剂泄漏。
往复式压缩机,在开机及运行时,比较容易受液击等冲击,压缩机易发生故障。
  而全封闭涡旋式压缩机很好的解决了上述二款机器的问题,故而,现在已经被精密空调厂家广泛使用:
  涡旋式压缩机的优势:
高效、节能
  目前,市场上涡旋式压缩机主要有二个品牌被广泛使用:
  Copeland(谷轮)涡旋式款压缩机 和Danfoss(丹佛斯)涡旋式压缩机,相比较而言,谷轮应用更多。
  12、台达空调加湿系统为什么采用的电极式加湿系统,而不用红外加湿系统?
  在精密空调行业中,加湿系统的使用基本上为二种形式:
  电极式加湿系统和远红外式加湿系统。
  电极式加湿系统在应用时,有如下优势:
电极加湿罐,由于是全封闭的加湿环境,在运行时,所消耗的电能完全用于加湿,所以加湿速度快,加湿效率高
耐腐蚀电极,分离式电极设计,在加湿罐无水时
  电极间不导通,所以没有安全隐患,安全可靠
蒸汽中无水垢粒子
耐热塑料罐体
对水的硬度不敏感
  相对于电极式加湿系统,远红外加湿系统的工作原理是:
  机组内部有一个水槽,水槽上部安装有三根红外灯管,需要加湿时,水槽进水,红外灯管上电工作,利用红外灯管发出的能量,将水汽化成水汽进入机房,提高机房的相对湿度。
  从其工作原理上看,由于水槽是敞开式的,所以其能量的利用率低,加湿速度也慢,效率低。
  目前的精密空调中,除一家空调品牌以外,基本都选用电极式加湿系统。
  13、台达空调控制系统的群控功能,能给客户在空调使用时解决什么实际问题?
  使用台达空调,当同一机房中空调的使用数量超过二台时,可以通过控制器上的RS485接口,将使用的空调串联起来,形成一个群组,组成群控系统。
  台达空调的群控系统,每组可以串联8台空调。
  空调群控系统,能给客户在空调使用时,解决如下问题:
群控系统内的空调可以参数共享,使组内的空调处于同一种工作方式,避免电能浪费
  *可以根据机房负荷,任意设置主、备机的数量
当运行时,主用机发生故障,备份机自动上线运行,无需手动操作
当设备正常运行,主、备机自动轮值,保证每台机器的工作时间均分
  14、对精密空调而言,使用传统氟利昂R22制冷剂和环保型制冷剂有何区别?
  氟利昂R22制冷剂,在精密空调行业被广泛使用,从开始使用至今,已经超过20年的时间;
  环保型制冷剂(在国内使用较多的是R407C制冷剂)。
  二者相比较而言,其优点和缺点分别如下:
  氟利昂R22
  优点:能提供较高的制冷量,制冷效率高
  物理性能好;成本低
  如果发生泄漏,进行补加即可
  缺点:使用时发生泄漏,会影响环境的臭氧层
  R407C制冷剂:
  优点:对环境的影响小
  缺点:使用R407C制冷剂,制冷量为R22的95%,制冷效率为R22的98%;
  存在不同挥发温度的组分,如果发生泄漏,需要放空全部重新灌注制冷剂;
  R407C制冷剂,成本高。
  根据上述比较,在没有特别要求的情况下,还是选用R22制冷剂为先。
  15、台达风冷型、下送风空调型号、规格:
  *回风温度24℃、相对湿度50%,室外温度35℃
  16、台达风冷型、上送风空调型号、规格:
  *回风温度24℃、相对湿度50%,室外温度35℃
  17、台达风冷型空调冷凝器(外机)型号、规格:
  18、大型数据中心机房,为什么冷冻水型空调使用量更大?
  对于大型数据中心机房,如机房面积超过1000m2,使用冷冻水型空调更经济、节能。
  冷冻水型空调的结构是:空调主机内没有压缩机,制冷的冷媒为冷水机组提供的冷冻水,而非风冷型空调的制冷剂。
  鉴于空调内部没有压缩机制冷系统,空调的结构相对比较简单:机器内部主要是蒸发器、室内风机、加热系统、加湿系统,空调的造价也比较低。
  空调正常运行时,主要是风机在工作,冷冻水由冷水机组提供,通过水泵送至空调的蒸发器,所以空调的运行能耗也相对较低。除去冷水机组,机房内空调的能效比会高于风冷式的空调。
  应用冷冻水型精密空调,必须要有冷冻水源:建筑中已经具备冷水机组,或者配套专门供精密空调的冷水机组。
  冷水机组要求全年供应冷冻水,因为对于数据中心来说,无论是夏季还是冬季,空调一直运行于制冷状态。
  19、台达冷冻水型、下送风空调型号、规格:
  20、为什么说台达水平送风机房空调是数据中心制冷发展的趋势?
  如图:水平式送风空调。
  随着刀片式服务器使用的越来越广泛,服务器的热密度也越来越高,所以整个机柜的发热量也越来越大,甚至可达≥20kw/机柜,这样的情况下,传统的房间制冷 已经无法满足这部分机柜的制冷需求。
  当机柜的热密度达到≥10kw时,下送风空调在该机柜下出风时,其风量和冷量已经无法满足该机柜的要
求,因此必须要采用水平送风空调的制冷方式来解决问题。
使用水平送风空调的优势:
  *送风风程近,能很好的满足机柜热量和冷量的要求
  *机柜自下而上接受的冷风没有风速梯度和温度梯度
  水平送风空调虽然目前使用量还不是很大,但是机柜热密度的上升,在今后将会被数据中心机房广泛采用。
  21、台达水平送风空调的设计特色在哪里?
台达RowCool空调配置2个整流模块,整流模块将220V交流电整流成48V直流电,供整台空调使用,所以该机器是由48V直流驱动的
配置2个整流模块是为了提供供电的稳定性,在运行过程中,整流模块是1+1冗余备份的
当机器运行过程中,其中一个模块发生故障,不会发生供电中止;对于故障模块可以进行热插拔维修
台达RowCool空调在出风口和回风口各配置了一个温、湿度传感器
机器根据回风和出风的温差,通过冷媒管道上的三通调节阀,调整进入蒸发器的冷冻水流量,来调整机器的冷量
当温差较大时,进入蒸发器的冷冻水流量增加,使机器的制冷量提高
当温差较小时,进入蒸发器的冷冻水流量减少,使机器的制冷量减少
台达RowCool空调除了出风口和回风口的二个温、湿度传感器以外,还配置了第三个温、湿度传感器
该温、湿度传感器放置于空调旁边的服务器机柜中,用于探测机柜内的温度
根据探测到的机柜内温度的高低,来调整空调8个直流驱动风机的转速,从而调整机器的送风量
当机柜内温度高时,风机转速大,出风量大;反之风机转速小,出风量小,以达到风机节能的效果
  由于台达RowCool系列空调正常应用时,安装于机柜旁边,即安装在机房中间,为了避免发生冷凝水溢至机房中,空调还标准配置了:
冷凝水排水泵,保证冷凝水能及时被排走
机器标准配置了3米长的漏水报警绳,一旦有水溢至地面,即能发出报警,便于维护人员及时处理
  22、台达水平送风空调规格、型号:
  23、在已经建成的采用下送风制冷的数据中心机房中,如果发生局部热点,采用台达的那款产品,能有效的解决局部热点问题?
  在传统数据中心机房中,最常用的是下送风空调进行制冷,冷风通过架空地板的静压箱送至每个服务器机柜。
在下述情况下,冷风输送会产生影响,使服务器机柜产生局部热点:
  *地板下安装了走线槽,阻挡冷风的输送
  *服务器机柜安装位置离空调远,导致到达机柜的风压、风量减少
  安装ADU(辅助送风模块)能很好的解决局部热点困扰,在不增加空调数量的前提下,可以将地板下的冷风送至产生局部热点的服务器机柜。
  24、台达冷池产品可以给数据中心机房带来什么价值?
在冷、热通道完全隔离的基础上,如果将冷通道进行完全密封,即形成冷池。
  使用冷池的最大价值是通过合理布局机房冷、热气流组织,减少整个机房的空调能耗:
使用冷池,能使能源密集的IT设备有良好的冷热通道隔离, 能很好的利用
使用冷池,将冷热通道的隔离,可减少气流供应
使用冷池,由于没有冷热空气混合至设备,可以提高数据中 心整体温度设置
回风温度设置升高,使冷却系统减少能耗
回风温度设置升高,使空调的制冷能力充分发挥
  25、台达制冷解决方案及制冷产品解决了数据中心的什么问题?
  台达数据中心解决方案及产品解决了数据中心二大问题:
  *数据中心制冷系统的节能问题;
  开发节能精密空调机组-- 标准配置EC风机,降低空调机组本身的能耗,使空调运行能耗整机降低20%以上。
  开发冷池产品-- 通过冷、热通道隔离,并将冷通道完成封闭,将机房的气流组织进行合理分布,提高冷源利用率,使机房内空调制冷系统运行时间缩短,起到节能的效果。
  *数据中心局部热点制冷问题:
  ADU(辅助送风模块)-- 在现有或者新建机房中,由于送风不畅或者机柜离冷源较远的机柜,产生的局部热点,通过ADU进行解决。
  水平送风空调-- 解决高热密度机柜制冷(传统下送风空调无法满足要求)。
  26、数据中心机房为何要选用机房专用精密空调?
  数据中心机房主要工作设备为IT设备,这些设备在正常工作中,对环境的稳定、湿度、空气流动速度、空气的洁净度都有一定的要求。而传统的舒适性空调无法满足这些要求。精密空调和舒适型空调的区别如下:
舒适空调无恒温功能
舒适空调无恒湿功能
ASHRAE 20%+
舒适空调不满足机房洁净标准
舒适空调降温效率低,持续除湿致使空气干燥
舒适空调风量小,用于机房内会局部过热
舒适空调无温度补偿,有温度过低现象
舒适空调在空气干燥时无法提高湿度
室外环境温度
-35℃~42℃
舒适空调不满足机房严冬和酷暑仍需制冷要求
智能化程度
舒适空调异常无告警直至故障且不可集中监控
全年每天24小时
夏季每天10小时
舒适空调的结构仅依据人的使用时间设计
不间断运行寿命
舒适空调不满足机房不间断运行要求,寿命短
来电自启动
舒适空调不适合机房无人值守要求
舒适空调无谓除湿,耗能较大
  27、为什么精密空调的安装、调试过程比UPS更重要?
  精密空调供货时,通常只提供主机和外机,主机、外机就位后,接上电源是无法进行工作的,需要再现场进行安装、调试方可正常使用。
  精密空调需要在空调安装现场经过冷媒管道的安装,电气系统的安装,进、排水系统的安装,才能进行开机、调测。
  空调的安装、调试过程需要进行严格的技术、施工质量控制。
  对于精密空调而言,空调的正常、稳定运行与空调的安装工程质量休戚相关,安装工程质量或许要占到50%的比例。
  基于此,精密空调的安装需要由经过专业培训的人员,严格按照空调的安装操作手册进行,才能保证安装质量,进而保证精密空调的运行质量。
  28、在项目现场查勘过程中,为何要重点进行搬运通道的查勘?
  相比于UPS的体积小、重量重的特点,精密空调的体积较大,因此空调到达现场后,如何进入机房安装位置,是必须在项目初期的现场查勘中必须关注的问题。
  不同的搬运条件,会产生不同的搬运成本:
可以通过电梯、过道进行简单的搬运,成本低
电梯无法进入,通过人力,经由楼梯、过道搬运进入机房,成本增加
如果通过吊车等起重设备将空调搬入机房的,则成本最高
  如果现场的条件无法满足搬运进机房的条件,就要改变空调的型号,选用外形尺寸较小的空调型号,进行数量上叠加,这样空调的数量就要增加,成本就高。
  如在实际案例中,某机房原选用某品牌80kw制冷量的空调,其空调的外形尺寸为:2550(宽)*890(深)*1950(高),机房现场的货梯深度为2500,导致空调无法通过货梯进入机房,也无法从楼梯搬运进入机房,最终,空调改用40kw*2台,增加了空调的投资。
  29、为什么说解决了数据中心机房制冷系统的能耗,就降低了整个数据中心的能耗?
  PUE值= 数据中心总耗能/数据中心中IT设备的耗电。
  PUE值越小,说明数据中心的运行成本越低,反之运行成本就高。
  如上图示,数据中心能耗中,制冷系统能耗占比38%,制冷系统的节能是整个数据中心节能的重要环节
现阶段常用的节能办法有:
采用自然冷源进行制冷:采用室外新风,采用冷凝水直接作为冷媒
采用能效比较高的精密空调
合理布局气流组织,降低空调运行能耗
  台达制冷解决方案着重于后二个部分的产品的开发和推广。
  30、台达精密空调品牌定位在哪里?
  ●台达空调将行业中的领先者,作为赶超的目标。
  ●台达空调在部件配置和性能上进行总结并借鉴市场上已有的空调,并进行优化,使空调的运行性能和节能性达到一定的先进性。
  ●利用中达电通公司在行业内的优势,并借助原有强大的销售网络进行产品推广和销售。
  ●组建专业的服务体系,对用户提供优质的服务。
  ●力争实现3-5年内,台达空调在中国市场占比进入前列。
中达电通股份有限公司 |
| 行销支援处 |
上海市浦东新区民夏路238号 | 邮编:201209 |
电话:021- | 传真:021- | 服务热线:021-机房空调标准温湿度设置_空调_中国百科网
机房空调标准温湿度设置
    机房空调分类:
节能机房空调,柜式机房空调,吸顶机房空调,一体式机房空调,分体式机房空调,高精密空调,挂壁式精密空调,国产精密空调,合资精密空调,进口精密空调,风冷精密空调,水冷精密空调,冷冻水精密空调,双冷源精密空调,热管式精密空调,EC节能精密空调,全新风精密空调,模块化精密空调,低温精密空调,高温精密空调,防爆精密空调风冷式机房空调,水冷式机房空调,双冷源机房空调,高精密机房空调,吸顶式机房空调,合资机房空调,进口机房空调,国产机房空调,机房空调设备,机房空调系统,机房空调选型,机房空调价格,机房空调工程,冷冻水机房空调,柜式机房空调,壁挂式机房空调,机房空调系统,机房空调设备,机房空调机组,一体式机房空调,分体式机房空调,高温机房空调,低温机房空调,防爆机房空调,模块化机房空调,热管式机房空调,EC节能机房空调,全新风式机房空调。
风冷式恒温恒湿空调机:
1、 制冷量测定条件:进风干球温度23℃,湿球温度17℃;冷凝器进风干球温度35℃,湿球温度24℃。
2、 蒸发盘管:直接膨胀式蒸发器、铜管为高热传导无缝铜管外套亲水冲缝铝片,铝片紧附于铜管上并经机械涨管,使铜管与铝片紧密贴合。
3、合理的制冷循环、维护保养方便, 机组结构紧凑、外型小巧,所有维护、保养均可正面进行,有效减少安装维修空间,便于安装、运输及维护。
4、安全可靠的运行、优秀稳定的性能,压缩机全部采用高性能涡旋式压缩机,送风机选用低噪音高效率离心式风机,制冷系统配件皆来自国际知名品牌,性能稳定。
5、人性化的微电脑控制系统,操作简单方便。高精度的PLC控制技术,多级能量调节,室内温湿度波动小, 温度精度达&0.5&C,湿度精度&3%。
1、 风冷恒温恒湿机室外机与室内机应尽可能靠近,尽量减少制冷剂管道的弯头数。
2、 风冷恒温恒湿机室外机与室内机都应该在机架与支座之间加橡胶垫,以减少震动的传播。
3、 连接气体管与流体管必须保温,不要将两者焊在一起,为了方便和支承起见,可以将它们绑在一起块,但彼此要用保温材料互相间隔,在穿墙处制冷剂管道外包玻璃纤维绝热层和密封材料减少振动,并保持一定的灵活性。
4、 关闭室外机与室内机截止阀,连接管道焊接完毕后须检漏处理,经过正确抽真空和干燥之后,若有需要补充制冷剂的话,向液体截止阀旁边通口充注液态制冷剂。
A:电导率 125-1250MS/CM B:水质硬度 15-30德国度
C:进水压力 0.1-1.0Mpa D:进水温度: 10-40℃
5、排水管应伸出建筑物外,其排水不得顺流到墙面。
6、在初次开机或长时间停机重新开机时,必须提前接通电源,给曲轴箱加热至少6小时。
(除非压缩机表面温度至少比周围温度高10℃以上)。
7、冷凝器蒸发器表面应保持清洁,定期清洗。
水冷恒温恒湿型空调机特点:
(1)加热器分电加热和热氟加热器。电加热器采用全不锈刚绕片式或PTC电加热管,具有结构简单,易于控制,加热量大,并可实现多级加热量的控制,满足不同工况的要求。热氟加热器采用先进的制冷技术融合节能环保理念所衍生的技术结晶,该加热方式是利用机组的耗热量来取代电加热量,从而实现节能目的。
(2)加湿器采用品牌电极式蒸汽加湿器,电极式蒸汽加湿器是利用交流电能直接对自来水进行加热产生洁净蒸汽的过程。具有加湿量大、加湿效率高、可实现高精度的无级加湿。
(3)送风系统:送风机为前倾/后倾式系列的双进风、双宽度离心风机。风机选型采用专业的CAD选型软件进行优化设计,以获取风机运行的最佳工作点。
恒温恒湿空调机具有精度高、可靠性好、显热比高、噪声低、适应性强、结构紧凑、检修方便等特点,多种选择,有风冷、水冷两种冷却方式,满足客户不同使用环境的需求。模块式机房专用空调机用户可根据需要,选用单个模块或多个模块组合。模块之间可并排安装也可分开安装。各机组独立供电、供水,机组之间用信号线相连。
(一)机房温度和湿度设计条件
  保持温度和湿度设计条件对于数据机房的平稳运行至关重要。设计条件应在22℃~24℃(72H~75H)和35%~50%的相对湿度(R.H.)。与环境条件不合适可能造成损坏一样,温度的快速波动也可能会对硬件运行产生负面影响,这就是即便硬件末在处理数据也要使其保持运行状态的一个原因。相反,舒适型空调系统的设计只是为了在夏天35℃(95H)的气温和48%R.H.的外界条件下,使室内的温度和湿度分别保持27℃(80H)和50%R.H.的水平。相对而言,舒适空调没有专用的加湿及控制系统,简单的无法保持温度所需的设定点
  (23士2℃),因此,可能会出现高温、高湿而导致环境温湿度较大范围的波动。
(二)机房环境不适合所造成的问题
  如果数据机房的环境不适合,将对数据处理和存储工作产生负面影响,可能使数据运行出错、宕机,甚至使系统故障频繁而彻底关机。
  1.高温和低温
  高温、低温或温度快速波动都有可能会破坏数据处理并关闭整个系统。温度波动可能会改变电子芯片和其它板卡元件的电子和物理特性,造成运行出错或故障。这些问题可能是暂时的,也可能会持续多天。即使是暂时的问题,也可能很难诊断和解决。
  2.高湿度
  高湿度可能会造成磁带物理变形、磁盘划伤、机架结露、纸张粘连、MOS电路击穿等故障发生。
  3.低湿度
  低湿度不仅产生静电,同时还加大了静电的释放,此类静电释放将会导致系统运行不稳定甚至数据出错。
(三)机房专用空调与普通舒适空调的区别
  计算机机房对温度、湿度及洁净度均有较严格的要求,因此,计算机机房专用空调在设计上与传统的舒适性空调有着很大区别,表现在以下5个方面:
  1.传统的舒适性空调主要是针对于人员设计,送风量小,送风焓差大,降温和除湿同时进行;而机房内显热量占全部热量的90%以上,它包括设备本身发热、照明发热量、通过墙壁、天花、窗户、地板的导热量,以及阳光辐射热,通过缝隙的渗透风和新风热量等。这些发热量产生的湿量很小,因此采用舒适性空调势必造成机房内相对湿度过低,而使设备内部电路元器件表面积累静电,产生放电从而损坏设备、干扰数据传输和存储。同时,由于制冷量的(40%~60%)消耗在除湿上,使得实际冷却设备的冷量减少很多,大大增加了能量的消耗。
  机房专用空调在设计上采用严格控制蒸发器内蒸发压力,增大送风量使蒸发器表面温度高于空气露点温度而不除湿,产生的冷量全部用来降温,提高了工作效率,降低了湿量损失(送风量大,送风焓差减小)。
  2.舒适性空调风量小,风速低,只能在送风方向局部气流循环,不能在机房形成整体的气流循环,机房冷却不均匀,使得机房内存在区域温差,送风方向区域温度低,其他区域温度高,发热设备因摆放位置不同而产生局部热量积累,导致设备过热损坏。
  而机房专用空调送风量大,机房换气次数高(通常在30~60次/小时),整个机房内能形成整体的气流循环,使机房内的所有设备均能平均得到冷却。
  3.传统的舒适性空调,由于送风量小,换气次数少,机房内空气不能保证有足够高的流速将尘埃带回到过滤器上,而在机房设备内部产生沉积,对设备本身产生不良影响。且一般舒适性空调机组的过滤性能较差,不能满足计算机的净化要求。
  采用机房专用空调送风量大,空气循环好,同时因具有专用的空气过滤器,能及时高效的滤掉空气中的尘挨,保持机房的洁净度。
  4.因大多数机房内的电子设备均是连续运行的,工作时间长,因此要求机房专用空调在设计上可大负荷常年连续运转,并要保持极高的可靠性。舒适性空调较难满足要求,尤其是在冬季,计算机机房因其密封性好而发热设备又多,仍需空调机组正常制冷工作,此时,一般舒适性空调由于室外冷凝压力过低已很难正常工作,机房专用空调通过可控的室外冷凝器,仍能正常保证制冷循环工作。
  5.机房专用空调一般还配备了专用加湿系统,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器返馈回来的数据能够精确的控制机房内的温度和湿度,而舒适性空调一般不配备加湿系统,只能控制温度且精度较低,湿度则较难控制,不能满足机房设备的需要。
  综上所述,机房专用空调与舒适型空调在产品设计方面存在显著差别,二者为不同的目的而设计,无法互换使用。计算机机房内必须使用机房专用空调。目前,国内许多行业,如金融、邮电通信、电视台、石油勘探、印刷、科研、电力等已经广泛采用,提高了机房内计算机、网络、通信系统的可靠性和运行的经济性。
  机房精密空调机广泛适用于计算机机房、程控交换机机房、卫星移动通讯站、大型医疗设备室、实验室、测试室、精密电子仪器生产车间等高精密环境,这样的环境对空气的温度、湿度、洁净度、气流分布等各项指标有很高的要求,必须由每年365天、每天24 小时安全可靠运行的专用机房精密空调设备来保障。