069):变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么?
答案:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。
070):什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求?
答案:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。
三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。
071):变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用?
答案:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限, 使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。
热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。
072):电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分? 各有什么用途?
答案:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下:
(1)切换开关;用于切换负荷电流。
(2)选择开关;用于切换前预选分接头。
(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。
(4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。
(5)快速机构:按预定的程序快速切换。
073):为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃。
答案:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。
074):为什么110kV电压互感器二次回路要经过其一次侧隔离开关的辅助接点?
答:110kV电压互感器隔离开关的辅助触点应与隔离开关的位置相对应,即当电压互感器停用(拉开一次侧隔离开关时),二次回路也应断开。这样可以防止双母线上带电的一组电压互感器向停电的一组电压互感器二次反充电,致使停电的电压互感器高压侧带电。
075):电流互感器运行中为什么二次侧不准开路?
答: 电流互感器正常运行中二次侧处于短路状态。若二次侧开路将产生以下危害:①感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工作人员的安全,损坏二次设备;②由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘.
076):电压互感器运行中为什么二次侧不准短路?
答: 电压互感器正常运行中二次侧接近开路状态,一般二次侧电压可达100伏,如果短路产生短路电流,造成熔断器熔断,影响表计指示,还可引起继电保护误动,若熔断器选用不当可能会损坏电压互感器二次绕组等。
077):P为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器?
答:因为110kV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。
078):电压互感器故障对继电保护有什么影响?
答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。
079):运行中电压互感器出现哪些现象须立即停止运行?
答:电压互感器出现以下现象须立即停止运行:
(1)高压侧熔断路接连熔断二、三次。
(2)引线端子松动过热
(3)内部出现放电异音或噪声
(4)见到放电,有闪络危险。
(5)发出臭味,或冒烟
080):为什么不允许电流互感器长时间过负荷运行?
答:电流互感器长时间过负荷运行,会使误差增大,表计指示不正确。另外,由于一、二次电流增大,会使铁芯和绕组过热,绝缘老化快,甚至损坏电流互感器。
081):电压互感器高压熔断的原因主要有哪些?
答:1、系统发生单项间歇性电弧接地,引起电压互感器的铁磁谐振
2、熔断器长期运行,自然老化熔断
3、电压互感器本身内部出现单相接地或相间短路鼓障
4、二次侧发生短路而二次侧熔断器未熔断,也可能造成高压熔断器的熔断
082):电压互感器电压消失后应注意什么?
LH-11型距离保护的启动元件与测量元件都通有10mA的助磁电流,当电压互感器电压消失后,执行元件因瞬间制动力矩消失,在助磁电流的作用下,接点闭合不返回,因此,一旦电压互感器电压消失后,首先将保护退出,然后解除本保护直流,使启动元件与测量元件的执行元件返回。在投入保护时,一定要首先投保护的电压回路,然后再投直流。
083):电压过高对运行中的变压器有哪些危害?
规程规定运行中的变压器的电压不得超过额定电压的5%。电压过高会使变压器铁芯的激磁电流增大,有时会使铁芯饱和,产生谐波磁通,进而使铁芯的损耗增大并使铁芯过热。过高的电压还会加速变压器的老化,缩短变压器的使用寿命,所以运行中变压器的电压不能过高。
084):电压互感器在运行中二次绕组为什么要接地?
答:防止绝缘击穿时二次恻串入高压,危及人身和设备的安全,该接地为保护接地。
085):引起轻瓦斯保护动作的原因有哪些?
答:(1)变压器内部有较轻微故障产生气体
(2)变压器内部进入空气
(3)部发生穿越性短路故障
(4)油位严重降至瓦斯继电器以下,使瓦斯继电器动作
(5)直流多点接地,二次回路短路
(6)受强烈震动影响
(7)瓦斯继电器本身有问题
086):电流互感器二次开路或接触不良有何征状?
答:(1)电流表指示不平衡,有一相(开路相)为零或较小
(2)电流互感器有嗡嗡的响声
(3)功率表指示不正确,电度表转动减慢
(4)电流互感器发热
087):停用电压互感器应注意什么?
答: (1)应首先考虑因该电压互感器停用而引起有关保护(如距离保护)及自动装置(如备投)误动,必须先申请停用有关保护及自动装置。
(2)停用电压互感器包括高压侧刀闸,次级空气开关或熔丝,防止二次侧反充电。
088):切换电压互感器时怎样操作低周减载装置的电源?
答:切换电压互感器时应保证不断开低周减载装置的电源。一般两台电压互感器均可并列运行,因而在切换电压互感器时,先用低压并列开关将两台电压互感器并列后,再断开停用的电压互感器,保证低周减载装置不失去电源。当电压互感器不能并列时,切换电压互感器前,应先停用低周减载装置的直流电源。
089):电流互感器二次侧开路时会产生什么严重后果?
答: 电流互感器一次电流大小与二次负载的电流大小无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通密度不大,二次线圈电势也不大。当电流互感器开路时,阻抗无限增大(Z^Q2=∞),二次电流等于零,付磁化力等于零,总磁化力等于原绕组磁化力(IoW1=I1W1)。在二次线圈产生很高的电势,其峰值可达几千伏,威胁人身安全,或造成仪表,保护装置、互感器二次绝缘损坏。另一方面原绕组磁化力使铁芯磁通密度过度增大,可能造成铁芯强烈过热而损坏。
090):运行中电压互感出现哪些现象须立即停止运行?
答:1)高压侧熔断器接连熔断二次。
2)引线端子松动过热。
3)内部出现放电异音或噪声。
4)见到放电,有闪络危险。
5)发出臭味或冒烟。
091):发现运行中35kV及以下的电压互感器出现哪些异常时应申请将其停用?
答:应一面加强监视,一面向调度员申请将电压互感器停用。
高压侧熔断器连续熔断。
内部绕组与外壳之间或引出线与外壳之间有放电及异常音响。
套管有严重裂纹及放电。
严重漏油。
092):电压互感器一、二次熔断器的保护范围是什么?
答:电压互感器一次熔断器的保护范围是:电压互感器的内部故障(匝间短路故障熔丝可能不熔断),或在电压互感器与电网连接线上的短路故障。
电压互感器二次熔断器的保护范围是:二次熔断器以下回路的短路引起的持续短路故障(一般二次保险以下回路的故障一次熔断器不熔断)。
093):停用电压互感器时应注意哪些问题?
答: 应注意的问题是:
(1)不使保护自动装置失去电压。
(2)必须进行电压切换
(3)防止反充电,取下二次熔断器(包括电容器)
(4)二次负荷全部断开后,断开互感器一次侧电源。
094):变电所使用的电压互感器一般接有哪些保护?
答:(1)阻抗保护(距离保护);
(2)高频保护;
(3)方向保护;
(4)低周减载和低电压减载;
(5)低电压闭锁;
(6)自投装置;
(7)同期重合闸。
095)引起电压互感器产生误差的原因?
(1) 激磁电流的存在;
(2)PT有内阻;
(3)因为一次电压U1影响激磁电流,因此也影响误差的大小;
(4)PT二次负荷变化时,将影响PT的二次及一次电流的变化,故亦将对误差产生相应的影响;
(5)二次负荷的功率因数角的变化将会改变二次电流以及二次电压的相位,故其对误差将产生一定的影响.
096):电压互感器一、二次熔断器的保护范围是什么?
电压互感器一次熔断器的保护范围:PT的内部故障(匝间短路故障熔丝可能不熔断),或在电压互感器与电网连接线上的短路故障。
电压互感器二次保险的保护范围:二次熔断器以下回路的短路引起的持续短路故障(一般二次保险以下回路的故障一次熔断器不熔断)。
097):三相五柱式电压互感器各侧电压的数值?
答:一次绕组电压为接入系统的线电压,主二次绕组相电压为100/√3V,辅助二次绕组相电压为100/3V。
098):怎样对变压器进行校相?
答案:应先用运行的变压器校对两母线上电压互感器的相位,然后用新投入的变压器向一级母线充电,再进行校相,一般使用相位表或电压表,如测得结果为,两同相电压等于零,非同相为线电压,则说明两变压器相序一致。
099):电流互感器有哪几种接线方式?
答:电流互感器的接线方式有:使用两个电流互感器的两相V形接线和两相电流差接线,有使用三个电流互感器的三相Y形接线、三相△形接线和零序接线。
Tag:.相关内容
安全检查热点内容
10767273652352902684323268228022195420167
安全检查推荐内容
03-2003-0503-0102-2702-2202-1302-1102-07
安全管理论坛新帖
论坛数据加载中...
 |   |   |   |   |  |   |  |  |  |  
北京东方创想科技有限公司
服务热线:400-  业务联系:010-
E-mail:   &
&& 京公网安备数字式电力电缆故障定点仪专业厂家价格
产品数量:
产品规格:
产品包装:
产  地:
产品价格:
交货地点:
付款方式:
产品特征 1、声磁同步接收,抗干扰能力强。 2、声磁信号波形显示,信号和噪声易于区分。 3、光标测量声磁延时,精确判断故障点的远近。 4、可根据磁场波形的初始极性,在定点的同时进行路径探测。 5、高性能抗噪耳机勤加缘网()。 6、大屏幕液晶显示,界面友好、简单易用。 7、内置大容量锂离子电池供电,配快速充电器。 8、电源管理:根据不同功能开启不同的电源通路,尽量减小功耗;若15分钟没有任何操作,仪器将自动关机;电池欠压时也将自动关机,以保护电池。 9、高防护等级,小巧便携。 变压器检修知识问答汇总(4) &(058):怎样根据瓦斯继电器里的气体的颜色.气味.可燃性来判断有无故障和故障的部位? 答: 1、无色.不可燃的是空气; 2、黄色.可燃的是本质故障产生的气体; 3、淡灰色.可燃并有臭味的是纸质故障产生的气体; 4、灰黑色.易燃的是铁质故障使绝缘油分解产生的气体; (059):强油循环风冷变压器冷却器全停后应如何处理? 答: 变压器运行中发出&冷却器全停&信号后,值班人员应迅速检查变压器熔断器的交流电源熔断器及自动开关是否正常,并尽快排除故障,将冷却器投入运行,如超过规定时间故障仍为排除,则应将变压器退出运行 (060):变压器运行中遇到三相电压不平衡现象如何处理? 答:如果三相电压不平衡时,应先检查三相负荷情况。对△/Y接线的三相变压器,如三相电压不平衡,电压超过5V以上则可能是变压器有匝间短路,须停电处理。对Y/Y接线的变压器,在轻负荷时允许三相对地电压相差10%;在重负荷的情况下要力求三相电压平衡。 (061):切换变压器中性点接地开关如何操作? 答:切换原则是保证电网不失去接地点,采用先合后拉的操作方法: (1)合上备用接地点的隔离开关。 (2)拉开工作接地点的隔离开关。 (3)将零序保护切换到中性点接地的变压器上 (062):在什么情况下需将运行中的变压器差动保护停用? 答:变压器在运行中有以下情况之一时应将差动保护停用: (1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时。 (2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压。 (3)差动保护互感器一相断线或回路开路。 (4)差动回路出现明显的异常现象。 (5)误动跳闸。 (063):何种故障瓦斯保护动作? 答:瓦斯保护可以保护的故障种类为: (1)变压器内部的多相短路。 (2)匝间短路,绕组与铁芯或与外壳短路。 (3)铁芯故障。 (4)油面下降或漏油。 (5)分接开关接触不良或导线焊接不牢固。 (064):为什么在三绕组变压器三侧都装过流保护?它们的保护范围是什么? 答:当变压器任意一侧的母线发生短路故障时,过流保护动作。因为三侧都装有过流保护,能使其有选择地切除故障。而无需将变压器停运。各侧的过流保护可以作为本侧母线、线路的后备保护,主电源侧的过流保护可以作为其他两侧和变压器的后备保护。 (065)哪些原因会使变压器缺油? 答:使变压器缺油的原因是: (1)变压器长期渗油或大量漏油。 (2)修试变压器时,放油后没有及时补油。 (3)油枕的容量小,不能满足运行的要求。 (4)气温过低、油枕的储油量不足。 (066):更换变压器呼吸器内的吸潮剂时应注意什么? 答:更换呼吸内的吸潮剂时应注意: (1)应将重瓦斯保护改接信号。 (2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。 (3)换上干燥的吸潮剂后,应使油封内的油没过呼气嘴将呼吸器密封。 (067):变压器的有载调压装置动作失灵是什么原因造成的? 答:有载调压装置动作失灵的主要原因有: (1)操作电源电压消失或过低。 (2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。 (3)联锁触点接触不良。 (4)转动机构脱扣及肖子脱落。 (068):有载调压变压器分接开关的故障是由哪些原因造成的? 答:是由以下几点原因造成的: (1)辅助触头中的过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。 (2)分接开关密封不严,进水造成相间短路。 (3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。 (4)分接开关油箱缺油。 (5)调压过程中遇到穿越故障电流。 (069):变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管的坡度?标准是什么? 答案:变压器的气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管的坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好的)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。 (070):什么叫变压器的不平衡电流?有什么要求? 答案:变压器的不平衡电流系指三相变压器绕组之间的电流差而言的。 三相三线式变压器中,各相负荷的不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起的中性线电流不许超过低压绕组额定电流的25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。 (071):变压器油箱的一侧安装的热虹吸过滤器有什么作用? 答案:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油的使用期限, 使变压器在较好的条件下运行,需要保持油质的良好。 热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈的老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。 (072):电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分? 各有什么用途? 答案:电阻限流有载调压分接开关的组成及作用如下: (1)切换开关;用于切换负荷电流。 (2)选择开关;用于切换前预选分接头。 (3)范围开关:用于换向或粗调分接头。 (4)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。 (5)快速机构:按预定的程序快速切换。 (073):为什么将A级绝缘变压器绕组的温升规定为65℃。 答案:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器的使用寿命,因此国标规定变压器绕组的绝缘多采用A级绝缘,规定了绕组的温升为65℃。 (074):为什么110kV电压互感器二次回路要经过其一次侧隔离开关的辅助接点? 答:110kV电压互感器隔离开关的辅助触点应与隔离开关的位置相对应,即当电压互感器停用(拉开一次侧隔离开关时),二次回路也应断开。这样可以防止双母线上带电的一组电压互感器向停电的一组电压互感器二次反充电,致使停电的电压互感器高压侧带电。 (075):电流互感器运行中为什么二次侧不准开路? 答: 电流互感器正常运行中二次侧处于短路状态。若二次侧开路将产生以下危害:①感应电势产生高压可达几千伏及以上,危及在二次回路上工作人员的安全,损坏二次设备;②由于铁芯高度磁饱和、发热可损坏电流互感器二次绕组的绝缘. (076):电压互感器运行中为什么二次侧不准短路? 答: 电压互感器正常运行中二次侧接近开路状态,一般二次侧电压可达100伏,如果短路产生短路电流,造成熔断器熔断,影响表计指示,还可引起继电保护误动,若熔断器选用不当可能会损坏电压互感器二次绕组等。 (077):P为什么110kV及以上电压互感器的一次侧不装设熔断器? 答:因为110kV及以上电压互感器的结构采用单相串级式,绝缘强度大,还因为110kV系统为中性点直接接地系统,电压互感器的各相不可能长期承受线电压运行,所以在一次侧不装设熔断器。 (078):电压互感器故障对继电保护有什么影响? 答:电压互感器二次回路经常发生的故障包括:熔断器熔断,隔离开关辅助接点接触不良,二次接线松动等。故障的结果是使继电保护装置的电压降低或消失,对于反映电压降低的保护继电器和反映电压、电流相位关系的保护装置,譬如方向保护、阻抗继电器等可能会造成误动和拒动。 & 产品参数
声磁同步定点功能:
声音信号通频带:中心频率400Hz,带宽200Hz。
信号增益:80dB。
定点精度:0.1m。
电池:内置锂离子电池组,标称电压7.4V,容量3000mAH。
功耗:300mA,可连续使用时间>9小时;
充电器:输入AC220V&10%,50Hz;标称输出8.4V,DC1A。
充电时间:<4小时。
显示方式: 320&240点阵大屏幕液晶。
体积:270mm&150mm&210mm。
质量:1.5kg。
使用条件:温度:-10℃-40℃,湿度5-90%RH,海拔<4500m。
¥ 暂无报价
¥ 暂无报价
¥ 暂无报价
¥ 暂无报价
暂时没有添加商业伙伴!
联系方式:
址:湖北省武汉市江夏藏龙岛科技园杨桥湖大道从变压器出来的零钱是怎么接的?有4cm的扁铁接地起什么作用,接时应注意什么?
从变压器出来的零钱是怎么接的?有4cm的扁铁接地起什么作用,接时应注意什么?
不区分大小写匿名
我没用过 对不起呀
接地为的是使用中三相电电流怕不平衡,引起零线带电,所以接地中和。
变压器从三根火线的首端交接处,三根火线的汇集点,我们称之为中性点,从中性点引出的导线,就叫做中性线,也就是平时叫的零线,顾名思义,就是指其电位为零,我们都知道,电流是从高电位流向低电位,而那根活零线又通过扁钢接地,就是要把零线和大地接通,那样的话,大地的电位也就是零,大地和零线之间就不会存在电位差,当勤劳的人民群众好奇心太重去摸零线的话不会有触电的危险,另外,此时若有一根火线的绝缘破损时,便直接和大地构成短路,保护装置便会跳闸切断电源,用来保护人生安全。
谢谢你们!非常感谢!但我对“从三根火线的首端、交接处接一根零钱”不太理解?我可不可以理解为:4cm的扁铁接地就是用来做零钱的?但是我不明白:扁铁接地应注意什么,能不能保证电压稳定?
看来你不了解变压器的接线方式,变压器和电机一样拥有星型接法和三角形接法,而我们常说的;零线就是指其星型接法时,三根火线始端所汇集的一点,如图
图中三相火线的经过铁芯后汇集在一点,这一点我们叫做中性点或者零点,就是指其电压电流在正常的情况下均为零(因为单相火线的电压在每一瞬间的代数和均为零,如果各相绝对平衡,那么三相火线的电流的代数和也为零,就是指,正常情况下,零线没有电压,没有电流,或者很小的电流(这里指零线干线)。而你说的铁板就是指把零线在引出一根线和深埋在地下,和大地接通,我们知道大地的电阻和以看为是零,就是一个天然的导体,他主要是为了保证人身安全设立的,比如说,当大地和零线没有接通时,零线和火线之间的电压为零,那么人触摸他没有危险,但是当三相火线任意一相与地线发生接触时,大地就是一个导体,那么大地就是火线,而大地和零线的电压就变成了220V,无知的人民始终抱着零线没有电的思想去触摸火线时,殊不知自己正踩在一根火线去摸零线,无异于飞蛾扑火,自取灭亡,为了防止这种情况发生,人们把零线和地线接通,当任意一相火线与大地发生接触时,就相当于和零线发生接触,即构成短路,保护装置及时切断故障电路,保障人身安全,总而言之,地线的主要作用就是等电位作用,而之所以触摸火线会触电,也恰恰就是因为零线和大地接通了,你明白我想表达的意思了吗?地线没有平衡电压的作用,零线的存在就是专门为平衡电压而存在的,如果三相电各相用电平衡时,就不需要零线也能有220V的相电压,但是正常情况下,三相供电几乎不可能三相平衡的,如果不用零线, 就会造成电阻大的用电器电压低而无法正常运行,电阻小的用电器电压过高而烧毁的情况,而三相火线的每一相火线对中性点的电压都是220V,所以人们从中性点引出了一根零线,来与每一相的火线构成回路,保证每一相的电压不管电阻大小,都是220V,这就是零线的平衡作用。
至于地下的要求,埋地深度不低于2.5米,接地电阻不大于4欧姆,保证接地金属强度,耐腐蚀性等等。
感谢了!有您的讲解,使我茅塞顿开。还想请教一下:我爸所在的工地只有三相380电源,没有220电源,很不方便,请工地电工弄了不行,他从地下引了一根零线上来,只能照明,不能用来烧水做饭,那样电压从230降到130了,应如何解决呢?请指教!
地下引出的地线,由于是工地,离变压器的接地端又较远,接地方式又不达标等等种种原因,导致线路的电阻增加,初中时,就学过,串联电路电压等于各电阻电压之和从而造成电压降,电压低的原因就是接地电阻分担了一部分电压,基本没有办法解决,如果有条件,可就近选择原有的接地体,比如房屋在建造过程中的深埋地下的钢筋结构,又比如避雷装置的接地体等,尽量减少电阻,即可达到提升电压的目的,另外,如单相电器可采用星型接法来获得220V电压,例如,灯泡,可以采用3个灯泡的方式来利用三相电获得220V的电压:
这样,每个灯泡两端的电压即为220V,只要保证各相电流大小相差不大,即可用次接法来获得220V电压。
朋友:太感谢了!再请问一下,我用一根火线和一根由(五根长一米六的圆钢,间距大于一米,打到地下然后连接后,引上来做零线)如烧水做饭电压还是降到130,我想再装个稳压器,你说会有用吗?
朋友,首先要告诉你,你所说的电压降到130V是正常现象,因为之前你测量的是空载电压,有可能达到220V左右,但是当你有电流通过时,电压立刻就会降下来,这种情况是很常见的,因为有了线路电阻的存在,根据电压=电流乘以电阻可知,线路电阻不变,电流越大,那么线路分担的电压就会越大,用电器的电压就会降的越低,所以,你那里的情况是,接上用电器后降到了130V,实际上你那里的电压顶多有150V,但是你测量的是空载电压比较高些,但是空载电压是不能算作是正常电压来计算的,所以,就算你买了稳压器,那么你的输入端也有限制,你只能提供150V的电压给稳压器,如果稳压器的工作要求达不到的话,买了也没有用。如在市场上有宽电压稳压器,输入端要求110V-250V,输出220V的,这样的话,应该就可以用了, 注意买的时候,看好铭牌,稳压器都有容量的,把你所需要的电流大小计算一下,再去买。
变压器内不绕组作星接交点就是零线。做接地目的是平衡三相电流。接时注意要接触好。于地连接要注意接触面够大接处电阻小于一欧。切记断开。
变压器零线在三相四线制电网中是要接地的。接地线要和零线连接,要用罗丝可靠连接,最好二颗以上。